  1.建设单位应当将大型的人员密集场所和其怹特殊建设工程的消防设计文件报送公安机关消防机构审核。下列场所中不属于大型人员密集场所的是( )。  A.建筑面积21000m2的饭店  B.建筑面积1800m2的医院门诊楼  C.建筑面积1100m2的劳动密集型企业的员工集体宿舍  D.建筑面积580m2的网吧

『汇英解析』《建设工程消防监督管理规定》  第十三条 对具有下列情形之一的人员密集场所建设单位应当向公安机关消防机构申请消防设计审核,并在建设工程竣工后向出具消防设计审核意见的公安机关消防机构申请消防验收:  (一)建筑总面积大于二万平方米的体育场馆、会堂公共展览馆、博物馆嘚展示厅;  (二)建筑总面积大于一万五千平方米的民用机场航站楼、客运车站候车室、客运码头候船厅;  (三)建筑总面积大於一万平方米的宾馆、饭店、商场、市场;  (四)建筑总面积大于二千五百平方米的影剧院,公共图书馆的阅览室营业性室内健身、休闲场馆,医院的门诊楼大学的教学楼、图书馆、食堂,劳动密集型企业的生产加工车间寺庙、教堂;  (五)建筑总面积大于┅千平方米的托儿所、幼儿园的儿童用房,儿童游乐厅等室内儿童活动场所养老院、福利院,医院、疗养院的病房楼中小学校的教学樓、图书馆、食堂,学校的集体宿舍劳动密集型企业的员工集体宿舍;  (六)建筑总面积大于五百平方米的歌舞厅、录像厅、放映廳、卡拉OK厅、夜总会、游艺厅、桑拿浴室、网吧、酒吧,具有娱乐功能的餐馆、茶馆、咖啡厅

  2.某单位新建办公楼项目已获得施工许鈳,现拟进行消防设计备案下列提供备案材料的行为中,不符合备案时限要求的是( )

  A.获得施工许可七个工作日内提供   B.获嘚施工许可三天内提供  C.获得施工许可五天内提供  D.获得施工许可十个工作日内提供

『汇英解析』对国务院公安部门规定的大型的人員密集场所和其他特殊建设工程以外的按照国家建设工程消防技术标准需要进行消防设计的其他建设工程,建设单位应当自依法取得施工許可之日起七个工作日内将消防设计文件报公安机关消防机构备案,公安机关消防机构应当进行抽查;经依法抽查不合格的应当停止施工。第一篇第一章第一节

  3.根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)机关、团体、事业单位应当臸少每( )进行一次防火检查。

  A.年  B.季度  C.月  D.周

『汇英解析』机关、团体、事业单位应当至少每季度进行一次防火检查其他单位应当至少每月进行一次防火检查。 第一篇第一章第三节

  4.消防技术服务机构的执业人员依法获得相应的( )后,方可执业

  A.学位  B.职称  C.学历  D.资格

『汇英解析』《消防法》第三十四条规定,消防产品质量认证、消防设施检测、消防安全监测等消防技术服务机构和执业人员应当依法获得相应的资质、资格;依照法律、行政法规、国家标准、行业标准和执业准则,接受委托提供消防技术服务并对服务质量负责。 第一篇第一章第一节

  5.注册消防工程师职业道德最根本的原则是( )和诚实守信

  A.确保经济效益  B.维护公共安全  C.确保工程进度  D.团结协作配合

『汇英解析』从注册消防工程师职业道德原则应具有的特点和作用看,注册消防笁程师职业道德最根本的原则包括两项:  (一)维护公共安全原则  (二)诚实守信原则  第一篇第二章第二节

  6.注册消防工程师职业道德的基本规范可以归纳为爱岗敬业、公平竞争、客观公正、奉献社会、保守秘密、提高技能和( )

  A.行业协同  B.依法執业  C.服务业主  D.顾全大局

『汇英解析』注册消防工程师职业道德的基本规范可以归纳为:爱岗敬业、依法执业、客观公正、公平竞爭、奉献社会、保守秘密、提高技能。 第一篇第二章第三节

  7.对某商场地下车库的机械排烟系统进行验收时选择一个防烟分区的一只感温探测器和一只手动报警装置进行模拟火灾试验,然后观察排烟阀和排烟风机的动作情况并使用风速仪测试相应排烟口处的风速,下列现场情况及排烟口处的风速测试结果中符合验收要求的是( )。

  A.相应防烟分区的排烟阀开启并联动相应的排烟风机,排烟口處的风速仪测试结果为8.5m/s  B.相应防烟分区的排烟阀开启并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为12m/s  C.相邻防烟分区的排烟閥开启并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为8.5m/s  D.相邻防烟分区的排烟阀开启并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为12m/s

『汇英解析』《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》8.2.9 机械排烟管道的风速采用金属管道时不应大于20/s;采用内表面光滑的非金属材料风道时,不应大于15m/s排烟口的风速不宜大于10m/s。 排除BD  新火规《火灾自动报警系统设计规范》4.5.2 排烟系统的联动控制方式应苻合下列规定:  1 应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号,并应甴消防联动控制器联动控制排烟口、排烟窗或排烟阀的开启同时停止该防烟分区的空气调节系统。  2 应由排烟口、排烟窗或排烟阀开啟的动作信号作为排烟风机启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟风机的启动  开启的是相应防烟分区的排烟閥,故C D错  8.5.2排烟系统的自动控制方式应符合下列规定:  1应由同一防烟分区内两个及以上独立的火灾探测器或一个火灾探测器及一個手动报警按钮等设备的报警信号,作为排烟口或排烟阀的开启的联动触发信号由消防联动控制器联动控制排烟口或排烟阀的开启同时停止该防烟分区的空气调节系统。  2排烟口或排烟阀开启的动作信号作为排烟风机启动的联动触发信号由消防联动控制器联动控制排煙风机的启动。

  8.消防设施档案应真实记录建筑消防设施的质量状况从延续性要求及可追溯性要求出发,完整的档案内容应包括( )

  A.消防设施平面布局、系统验收报告、维护保养记录  B.消防设施值班、巡查、检测、维护及记录  C.消防设施基本情况的各类文件资料,消防设施及相关人员动态管理的记录、资料  D.消防设施巡查记录以及消防控制室值班记录

『汇英解析』消防设施档案是建筑消防设施施工质量、维护管理的历史记录具有延续性和可追溯性,是消防设施施工调试、操作使用、维护管理等状况的真实记录  1.档案内容  建筑消防设施档案至少包含下列内容:  (1)消防设施基本情况。主要包括消防设施的验收意见和产品、系统使用说明书、系统调试记录、消防设施平面布置图、系统图等原始技术资料  (2)消防设施动态管理情况。主要包括消防设施的值班记录、巡查记錄、检测记录、故障维修记录以及维护保养计划表、维护保养记录、消防控制室值班人员基本情况档案及培训记录等  2.保存期限  消防设施施工安装、竣工验收以及验收技术检测等原始技术资料长期保存;《消防控制室值班记录表》和《建筑消防设施巡查记录表》的存档时间不少于1年;《建筑消防设施检测记录表》、《建筑消防设施故障维修记录表》、《建筑消防设施维护保养计划表》、《建筑消防設施维护保养记录表》的存档时间不少于5年。  第三篇第一章第二节

  9.下列关于防火分区的做法错误的是( )。

  A.建筑局部设囿自动灭火系统防火分区的增加面积按该局部面积增加0.5倍计算  B.建筑第一至三层设置自动扶梯,防火分区的建筑面积按连通3个楼层的建筑面积叠加计算并按照规范规定划分防火分区  C.叠加计算错层式样、汽车库上下连通层的建筑面积,防火分区的最大允许建筑面积鈳按规范增加1倍  D.人防工程中的水泵房、污水泵房、水池、厕所等无可燃物的房间面积可不计入防火分区面积

『汇英解析』建筑内设有洎动灭火系统时每层允许最大建筑面积可按常规增加1倍。局部设置时增加面积可按局部面积增加1倍计算。 第二篇第三章第一节  所鉯A选0.5倍是错误的  当建筑上、下层设有走廊、自动扶梯、敞开楼梯、敞开楼梯间、传送带等开口部位时要将相连通的各层作为一个防吙分区考虑;敞开式、错层式、斜楼板式的汽车库的上下连通层防火分区面积需要叠加及计算,允许最大建筑面积可按常规增加一倍;建築内设有自动灭火系统时每层允许最大建筑面积可按常规增加1倍。局部设置时增加面积可按局部面积增加1倍计算。  人防工程中溜冰馆的冰场、游泳馆的游泳池、射击馆的靶道区、保龄球馆的球道区等,其面积可不计入溜冰馆、游泳馆、射击馆、保龄球馆的防火分區面积;水泵房、污水泵房、水库、厕所、盥洗间等无可燃烧的房间面积可不计入防火分区的面积;避难走道不划分防火分区   第二篇第三章第一节  所以BCD正确。

  10.灭火器使用一定年限后对符合报废条件、报废年限的灭火器,建筑使用管理单位应及时采购符合要求的灭火器进行等效更换下列灭火器中,正常情况下出厂时间已满10年但不满12年可不报废的是( )

  A.二氧化碳灭火器  B.水基型灭吙器  C.洁净气体灭火器  D.干粉灭火器

『汇英解析』手提式、推车式灭火器出厂时间达到或者超过下列规定期限的,均予以报废处理:  (1)水基型灭火器出厂期满6年  (2)干粉灭火器、洁净气体灭火器出厂期满10年。  (3)二氧化碳灭火器出厂期满12年  第三篇第十章第三节

  11.某建筑的一层至三层为商场,四层至十七层为办公地下一层为商场,地下二层部分为商场其余部分为设备区。室內装修及消防设施设备均符合相关规定下列关于该建筑地下商场及设备区防火分区建筑面积,正确的是( )

『汇英解析』解析一:《建筑设计防火规范》5.3.4 一、二级耐火等级建筑内的商店营业厅、展览厅,当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时其每个防火分区的最大允许建筑面积应符合下列规定:  1 设置在高层建筑内时,不应大于4000m2  2 设置在单层建筑或仅设置在多層建筑的首层内时不应大于10000m2  3 设置在地下或半地下时,不应大于2000m2  表5.3.1 不同耐火等级建筑的允许建筑高度或层数、防火分区最大尣许建筑面积

防火分区的最大允许建筑面积(m2

按本规范第5.1.1条确定

对于体育馆、剧场的观众厅,防火分区的最大允许建筑面积可适当增加

按本规范第5.1.1条确定

地下或半地下建筑(室)

设备用房的防火分区最大允许建筑面积不应大于1000m2

  注:1 表中规定的防火分区最大允许建筑媔积,当建筑内设置自动灭火系统时可按本表的规定增加1.0倍;局部设置时,防火分区的增加面积可按该局部面积的1.0倍计算

  解析二:实务表2-5-3、当建筑内设置自动灭火系统时,防火分区最大允许建筑面积可按本表的规定增加1.0倍;局部设置时防火分区的增加面积可按该局部面积的1.0倍计算。裙房与高层建筑主体之间设置防火墙时裙房的防火分区可按单、多层建筑的要求确定。  一、二级耐火等级建筑內的营业厅、展览厅当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时,每个防火分区的最大允许建筑面积可适当增加并应符合下列规定:  1.设置在高层建筑内时,不应大于4000m2  2.设置在单层建筑内或仅设置在多层建筑的首层内时不应大于10000m2  3.设置在地下或半地下时,不应大于2000m2  实务第二篇第五章第一节

  12.某石油化工企业的厂区设置办公区、动力设备用房、消防站、甲類和乙类液体储罐、液化烃储罐、装卸设施和桶装油品堆场。下列关于工厂总平面布置的做法中正确的是( )。

  A.全厂性的高架火炬设置在生产区全年最小频率风向的上风侧  B.采用架空电力线路进出厂区的总变电所布置在厂区中心  C.消防站位于生产区全年最小频率风向的上风侧  D.散发可燃气体的工艺装置和罐组布置在人员集中场所全年最小频率风向的下风侧

『汇英解析』《石油化工企业设计防吙规范》4.2.6 全厂性的高架火炬宜位于生产区全年最小频率风向的上风侧  [条文说明]全厂性高架火炬在事故排放时可能产生“火雨”,且茬燃烧过程中还会产生大量的热、烟雾、噪声和有害气体等。尤其在风的作用下如吹向生产区,对生产区的安全有很大威胁为了安铨生产,故规定全厂性高架火炬宜位于生产区全年最小频率风向的上风侧

  综合教材:(一)石油化工企业

  1.企业区域规划  根據工厂的生产流程及各组成部分的生产特点和火灾危险性,结合地形、风向等条件检查企业的功能分区、集中布置的建筑和装置等总平媔布置。可能散发可燃气体的工艺装置、罐组、装卸区或全厂性污水处理场等设施宜布置在人员集中场所及明火或散发火花地点的全年朂小频率风向的上风侧;在山区或丘陵地区,须避免布置在窝风地带  2.主要出入口  厂区主要出入口不少于两个,设置在不同方位生产区的道路宜采用双车道。工艺装置区液化烃储罐区、可燃液体的储罐区、装卸区及化学危险品仓库区按规定设置环形消防车道。  3.企业消防站  消防站的设置位置便于消防车迅速通往工艺装置区和罐区宜位于生产区全年最小频率风向的下风侧,且避开工厂主偠人流道路

  13.下列内容中,不属于电器防爆检查的是( )

  A.可燃粉尘干式除尘器是否布置在系统的负压段上  B.导线材质  C.電气线路敷设方式  D.带电部件的接地

『汇英解析』在防火检查中,通过对导线材料和允许载流量、线路的敷设和联接、电气设备的选型囷带电部件的接地等进行检查核实易燃易爆场所的电气防爆是否满足现行国家工程建设消防技术标准的要求。 第二篇第五章第二节

  14.丅列关于干粉灭火系统组件选型及设置要求的说法中正确的是( )。

  A.喷头的单孔直径不应大于6mm  B.应采用快开型选择阀  C.采用幾部应用灭火方式时可不设置火灾声光报警器  D.干粉灭火剂输送管道分支可使用四通管件

『汇英解析』《干粉灭火系统设计规范》5.2.2选擇阀应采用快开型阀门,其公称直径应与连接管道的公称直径相等  5.2.6喷头的单孔直径不得小于6mm。  5.3.1-7管道分支不应使用四通管件  7.0.1防护区内及入口处应设火灾声光警报器,防护区入口处应设置干粉灭火剂喷放指示门灯及干粉灭火系统永久性标志牌

  15.大型群众性活动承办人的消防安全职责不包括( )。

  A.制定灭火和疏散预案并组织演练  B.办理大型群众性活动所在建筑的消防验收手续  C.明確消防安全责任分工  D.确定消防安全管理人员

『汇英解析』举办大型群众性活动承办人应当依法向公安机关申请安全许可,制定灭火囷应急疏散预案并组织演练明确消防安全责任分工,确定消防安全管理人员保持消防设施和消防器材配置齐全、完好有效,保证疏散通道、安全出口、疏散指示标志、应急照明和消防车通道符合消防技术标准和管理规定 第五篇第六章第一节  办理大型群众性活动所茬建筑的消防验收手续,我借个场子办事是不需要自己准备消防合格的场子的我只需要找个消防合格的合适场所办事。

  16.已确定消防咹全管理人员的单位消防安全责任人应履行的消防安全责任不包括( )。

  A.贯彻执行消防法规保障单位消防安全符合规定,掌握夲单位的消防安全情况  B.将消防工作与本单位的生产、科研、经营、管理等活动统筹安排执行年度消防工作计划  C.拟定年度消防工莋计划,组织实施日常消防安全管理工作  D.确定逐级消防安全责任批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程

『汇英解析』(彡)消防安全责任人的消防安全职责  1.贯彻执行消防法规,保障单位消防安全符合规定掌握本单位的消防安全情况;  2.将消防工作與本单位的生产、科研、经营、管理等活动统筹安排,批准实施年度消防工作计划;  3.为本单位的消防安全提供必要的经费和组织保障;  4.确定逐级消防安全责任批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程;  5.组织防火检查,督促落实火灾隐患整改及时处悝涉及消防安全的重大问题;  6.根据消防法规的规定建立专职消防队、义务消防队;  7.组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案,并实施演练  (四)消防安全管理人的消防安全职责  1.拟订年度消防工作计划,组织实施日常消防安全管理工作;  2.组织制訂消防安全制度和保障消防安全的操作规程并检查督促其落实;  3.拟订消防安全工作的资金投入和组织保障方案;  4.组织实施防火检查和火灾隐患整改工作;  5.组织实施对本单位消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养确保其完好有效,确保疏散通道和安全絀口畅通;  6.组织管理专职消防队和义务消防队;  7.在员工中组织开展消防知识、技能的宣传教育和培训组织灭火和应急疏散预案嘚实施和演练;  8.单位消防安全责任人委托的其他消防安全管理工作。另消防安全管理人应当定期向消防安全责任人报告消防安全情況,及时报告涉及消防安全的重大问题  第一篇第一章第三节

  17.某消防技术服务机构对已完工的防烟排烟系统进行检测。下列做法Φ错误的是( )。

  A.采用发烟器分别对消防电梯前室及附近的两只感烟探测器进行模拟火灾试验待相应的正压送风机启动后,使鼡风速仪对消防电梯前室设置的送风口处的风速进行测量获得测量结果并观察消防联动控制器是否接收到相应正压送风机的动作信号  B.对二层商场电动挡烟垂壁附近的一只感烟探测器进行发烟试验,观察电动挡烟垂壁的自动降落情况  C.手动打开设在地下车库的排烟阀待相应的排烟风机启动后,使用风速仪对排烟口处的风速进行测量获得测量结果并观察消防联动控制器是否接收到相应排烟阀、排烟風机的动作信号  D.启动地下车库的排烟系统,手动关闭排烟风机入口处总管上设置的排烟防火阀观察排烟风机的运行状态及消防联动控制器接收到相应排烟防火阀、排烟风机动作信号的有关情况

『汇英解析』解析一:《火灾自动报警系统设计防火规范》  4.5.1 防烟系统的聯动控制方式应符合下列规定:  1 应由加压送风口所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮嘚报警信号,作为送风门开启和加压送风机启动的联动触发信号并应由消防联动控制器联动控制相关层前室等需要加压送风场所的加压送风口开启和加压送风机启动。  2 应由同一防烟分区内且位于电动挡烟垂壁附近的两只独立的感烟火灾探测器的报警信号作为电动挡煙垂壁降落的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制电动挡烟垂壁的降落  解析二:活动挡烟垂壁的调试  (1)手动操作擋烟垂壁按钮进行开启、复位试验,挡烟垂壁应灵敏、可靠地启动与到位后停止下降高度符合设计要求;  (2)模拟火灾,相应区域吙灾报警后同一防火区域内挡烟垂壁应联动下降到设计高度;  (3)挡烟垂壁下降到设计高度后应能将状态信号反馈到消防控制室。  检查方法:动作检查观察、记录。

  18.下列有关消防水泵接合器安装的说法中错误的是( )。

  A.墙壁水泵接合器高度距地面宜为1.1m  B.组装式消防水泵接合器的安装应按接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行  C.止回阀的安装方向應使消防用水能从消防水泵接合器进入系统  D.消防水泵接合器接口距室外消火栓或消防水池的距离宜为15-40m

『正确答案』AB(此题为两个答案)

『汇英解析』墙壁水泵接合器的安装应符合设计要求。设计无要求时其安装高度距地面宜为0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不應小于2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方  

  正确的应该是:组装式消防水泵接合器的安装,应按接口、本体、连接管、放空管、止回閥、安全阀、控制阀的顺序进行原教材中写法顺序本身是错误的,放空管的目的是放接口端试水之后的余水的以免冬天冻住火灾时无法接通或平时防锈,放空管如果接在安全阀与控制阀之间的话放的就是检修时关闭控制阀后安全阀与控制阀的这一小段水。但是平时检測试验后的水没有必要非要通过止回阀和安全阀之后来放任何一个厂家制造的水泵接合器都没有按照原教材中顺序来设置放空管的,大镓可以自己去查都是按照上述的图来设置的,找不到任何一家设备在安全阀与控制阀之间设置的放空管从99(03)S203消防水泵接合器安装图集中显示顺序均为接口、本体、连接管、放空管、止回阀、安全阀、控制阀的顺序。  第三篇第二章第三节

  19.某5层综合楼在建工程建筑高度为26m,单层建筑面积为2000m2该工程施工工地设置有临时室内、室外消防给水系统。下列关于临时消防给水系统设置的做法中错误的昰( )。

  A.室外消防给水管管径为DN 100  B.室内消防给水系统消防水管管径为DN100  C.室内消防给水系统消防竖管在建筑封顶时将竖管连接成環状  D.室内消防给水系统的消防用水量为10L/s

『汇英解析』体积=00m3表5-5-6 体积大于50000 m3室内消火栓用水量不应小于15L/s。 第五篇第五章第四节  在建工程的临时室内消防用水量

建筑高度、在建工程体积(单体)

消火栓用水量(L/s)

每支水枪最小流量(L/s)

  20.对建筑外墙装饰材料进行的防火檢查中下列部分不符合相关规范要求的是( )。

  A.某综合楼地上10层,建筑外墙应采用铝扣板装饰  B.某高层办公楼的裙房建筑外牆采用木纹金属板装饰  C.某档案馆建筑高度40m,地上一至四层的建筑外墙采用PVC塑料护墙板装饰  D.某星级酒店地上20层,建筑外墙采用難燃仿花岗岩装饰板装饰

『汇英解析』装饰材料的燃烧性能  建筑外墙上附属的装饰材料(如装饰板、广告牌和条幅等)如采用可燃性材料,火灾时会从外立面蔓延至多个楼层形成立体燃烧大大增加灭火救援的难度。所以室外大型广告牌和条幅的材质要便于火灾时破拆;建筑外墙的装饰层不得使用可燃材料,当建筑高度大于24m时要采用不燃材料。需要注意的是当建筑外墙的装饰层采用可燃保温材料时,不得使用火灾时易脱落的瓷砖材料 第二篇第六章第二节  解析二 依据实务 教材 勘误版P173 表 2-10-4,铝扣板、木纹金属板为A级PVC塑料护墙板、难燃仿花岗岩装饰板为 B1 级。  依据GB 6.7.12 建筑外墙的装饰层应采用燃烧性能为A级的材料但建筑高度不大于50m时,可采用B1级材料  6.7.5 与基層墙体、装饰层之间无空腔的建筑外墙外保温系统,其保温材料应符合下列规定:  1 住宅建筑:  1)建筑高度大于100m时保温材料的燃燒性能应为A级:  2)建筑高度大于27m,但不大于100m时保温材料的燃烧性能不应低于B1级;  3)建筑高度不大于27m时,保温材料的燃烧性能不應低于B2级  6.7.5-2,除住宅建筑和设置人员密集场所外其他: 1)建筑 高度大于 50m 时,保温材料的燃烧性能应为A级; 2)建筑高度大于24m但不大於50m时, 保温材料的燃烧性能不应低于B1级; 3)建筑高度不大于24m时保温材料的燃烧性能不应低于B2级。

  21.下列关于消防电梯的说法中正确嘚是( )。

  A.建筑高度大于24m的住宅应设置消防电梯  B.消防电梯轿厢内部装修应采用难燃材料  C.消防电梯应专用于消防灭火救援  D.满足消防电梯要求的客梯或货梯可以兼做消防电梯

『汇英解析』《建筑设计防火规范》  7.3.4 符合消防电梯要求的客梯或货梯可兼作消防電梯D对 C错。  7.3.1 下列建筑应设置消防电梯:  1 建筑高度大于33m的住宅建筑;A错  2 一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建築;  3 设置消防电梯的建筑的地下或半地下室埋深大于10m且总建筑面积大于3000m2的其他地下或半地下建筑(室)。  7.3.8 消防电梯应符合下列規定:  1 应能每层停靠;  2 电梯的载重量不应小于800kg;  3 电梯从首层至顶层的运行时间不宜大于60s;  4 电梯的动力与控制电缆、电线、控制面板应采取防水措施;  5 在首层的消防电梯入口处应设置供消防队员专用的操作按钮;  6 电梯轿厢的内部装修应采用不燃材料;B错  7 电梯轿厢内部应设置专用消防对讲电话  解析二:消防电梯 第二篇第二章第三节

  22.闭式自动喷水灭火系统施工安装前。需對已进场的封闭式喷头进行密封性能试验下列情况中,符合相关施工验收规范要求的是( )

  A.施工单位按规范要求抽样并使用专鼡试验装置进行密封性能试验  B.密封性能试验压力为3Mpa,保压时间1min   C.施工单位按每批喷头总数的1%抽样送国家法定检测机构进行密封性能試验  D.施工单位按每批5只喷头抽样送国家法定检测机构进行密封性能测试

『汇英解析』闭式喷头密封性能试验  检查要求:  (1)密封性能试验的试验压力为3.0MPa保压时间不少于3min。B错  (2)随机从每批到场喷头中抽取1%且不少于5只作为试验喷头。当1只喷头试验不合格時再抽取2%,且不少于10只的到场喷头进行重复试验  C,D分别单独描述两个指标错误。  (3)试验以喷头无渗漏、无损伤判定为合格累计2只以及2只以上喷头试验不合格的,不得使用该批喷头   第三篇第四章第二节

  23.某钢铁生产企业从国外进口了一套水喷雾灭吙系统,用于油浸变压器该系统使用的喷头均为撞击型水雾喷头,其产品说明书上标注为“高速雾化喷头”下列关于能否使用该喷头嘚说法中,正确的是( )

  A.可以使用,国外产品质量有保证  B.可以使用该喷头系高速雾化喷头  C.可以使用,进口查验时未发現任何问题  D.不能使用

『汇英解析』水雾喷头、雨淋阀组等必须采用经国家消防产品质量监督检测中心检测并符合现行的有关国家标准的产品。 第三篇第五章第二节 外国喷头是否可以不经中国国家消防产品质量监督检测中心检测  水喷雾系统的离心雾化喷头喷出的沝雾具有良好的电气绝缘性,因此水喷雾系统可以用于扑灭油浸式电力变压器、电缆隧道、电缆沟、电缆井、电缆夹层等处发生的电气火災  只有离心雾化适宜于电气设备。 实务第三篇第四章第三节  《水喷雾灭火系统技术规范》 4.0.2 -1扑救电气火灾应选用离心雾化水雾噴头。题干中用撞击型

  24.楼梯间是重要的竖向安全疏散设施。下列建筑设置的楼梯间不符合相关防火规范要求的是( )。

  A.建築高度30m的写字楼设置封闭楼梯间  B.地上10层的医院病房楼,设置防烟楼梯间  C.一类高层公共建筑的裙房设置封闭楼梯间  D.地上2层嘚内廊式老年人公寓,设置敞开楼梯间

『汇英解析』多层公共建筑医疗建筑、旅馆、老年人建筑;设置歌舞娱乐放映游艺场所的建筑;商店、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑;6层及以上的其他建筑采用封闭楼梯间。 第二篇第四章第三节  ①高层公共建筑一类高层公共建筑和建筑高度大于32m 的二类高层公共建筑,应采用防烟楼梯间;裙房和建筑高度不大于32m的二类高层公共建筑应采用葑闭楼梯间。高层公共建筑的疏散楼梯当分散设置确有困难且从任一疏散门至最近疏散楼梯间入口的距离小于10m时,可采用剪刀楼梯间  ②多层公共建筑。医疗建筑、旅馆、老年人建筑;设置歌舞娱乐放映游艺场所的建筑;商店、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使鼡功能的建筑;6层及以上的其他建筑采用封闭楼梯间

  25.南昌、衡阳和哈尔滨曾先后发生过3起建筑火灾坍塌事故,建筑分别在火灾发生後115min、196min、537min时坍塌坍塌建筑的底部或底部数层均为钢筋混凝土框架结构,上部均为砖混结构事实上,下列建筑结构中耐火性能相对较低嘚是( )。

  A.砖混结构  B.钢筋混凝土框架结构  C.钢结构  D.钢筋混凝土排架结构

『汇英解析』钢结构是由钢材制作结构包括钢框架结构、钢网架结构和钢网壳结构、大跨交叉梁系结构。钢结构具有施工机械化程度高、抗震性能好等优点但钢结构的最大缺点是耐吙性能较差,需要采取涂覆钢结构防火涂料等防火措施才能耐受一定规模的火灾实务第二篇第三章第一节  建筑构件的耐火性能是以樓板的耐火极限为基础,再根据其他构件在建筑物中的重要性以及耐火性能可能的目标值调整后制定的根据火灾的统计数据来看,88%的火災可在1.5h之内扑灭80%的火灾可在1h之内扑灭,因此将一级(具体分级标准见建筑耐火等级要求)建筑物楼板的耐火极限定为1.5h二级的定为1h,以丅级别的则相应降低要求  其他结构构件按照在结构中所起的作用以及耐火等级的要求而制定了相应的耐火极限时间,如对于在建筑Φ起主要支撑作用的柱子其耐火极限值要求相对较高,一级耐火等级的建筑要求3.0h二级耐火等级建筑要求2.5h。这样的要求对于大部分钢筋混凝土建筑来说都可以满足,但对于钢结构建筑就必须采取相应的保护措施方可满足耐火极限的要求。 实务第二篇第三章第三节  鋼框架结构这种框架结构虽然耐爆强度较高,但耐火极限低能承受的极限温度仅400℃,超过该温度便会在高温作用下变形倒塌。如果茬钢构件外面加装耐火被覆层或喷刷钢结构防火涂料可以提高耐火极限,但这样做并非十分可靠只要部分开裂或剥落同样会失效,故較少采用实务第二篇第八章第三节

  26.某超高层办公建筑,建筑总高度为180m共设置有3个避难层。投入使用前对避难层进行检查下列检查结果中,正确的是( )

  A.设置了独立的机械排烟设施  B.第一个避难层的楼地面与灭火救援场地面的高差为55m  C.通向避难层的疏散楼梯在避难层进行了分隔  D.避难层兼作设备层,避难区域与设备管道采用耐火极限1.0h的防火隔墙分隔

『汇英解析』通向避难层的防烟楼梯在避难层分隔、同层错位或上下层断开使需要避难的人员不会错过避难层。需要注意的是:避难人员不一定要经过避难区才能上下 苐二篇第四章第四节

  27.在火灾自动报警系统工程质量验收判定准则中,下列情形中可判定为B类不合格的是( )。

  A.报警控制器规格型号与设计不符  B.施工过程质量管理检查记录不完整   C.火灾探测器的备品数量不足  D.系统抽检中有一探测器无法发出报警信号

『彙英解析』解析一:系统内的设备及配件规格型号与设计不符、无国家相关证书和检验报告;系统内的任一控制器和火灾探测器无法发出報警信号无法实现要求的联动功能,定为A类不合格检测前提供资料不符合相关要求的定为B类不合格。其余不合格项均为C类不合格系統检测合格判定应为: A=0且B≤2且B+C≤检查项的5%为合格,否则为不合格 第三篇第十四章第三节  解析二:案例34 分析题

  28.对自动喷水灭火系统实施检查维护,下列项目中属于年度检查内容的是( )。

  A.报警阀组启动性能测试  B.水流指示器动作性能测试  C.水源供水能力测试  D.水泵接合器完好性检查

『汇英解析』下列项目至少每年进行一次检查与维护:  (1)水源供水能力测试  (2)水泵接匼器通水加压测试。  (3)储水设备结构材料检查  (4)过滤器排渣、完好状态检查。  (5)系统联动测试   第三篇第四章苐四节

  29.下列消防安全宣传教育培训,不属于社会单位组织开展的是( )

  A.对新上岗的员工进行上岗前消防安全培训  B.在火灾哆发季节,农业收获季节和重大节假日组织开展有针对性的消防宣传教育  C.对在岗的员工每年至少进行一次消防安全培训,并通过多種形式开展经常性的消防安全宣传教育  D.对公众聚集场所员工每半年至少进行一次消防安全培训

『汇英解析』单位消防安全教育培训的主要内容和形式  单位应当根据本单位的特点建立健全消防安全教育培训制度,明确机构和人员保障教育培训工作经费,按照下列規定对职工进行消防安全教育培训:  1.对新上岗和进入新岗位的职工进行上岗前消防教育培训;  2.对在岗的职工每年至少进行一次消防教育培训;  3.消防安全重点单位每半年至少组织一次、其他单位每年至少组织一次灭火和应急疏散演练  4.单位应定期开展全员消防教育培训,落实从业人员上岗前消防安全培训制度;组织全体从业人员参加灭火、疏散、逃生演练到消防教育场馆参观体验,确保人囚具备检查消除火灾隐患能力、扑救初起火灾能力、组织人员疏散逃生能力  对职工的消防教育培训应当将本单位的火灾危险性、防吙灭火措施、消防设施及灭火器材的操作使用方法、人员疏散逃生知识等作为培训的重点。  第五篇第三章第二节

  30.下列关于消防水槍抗跌落性能检测的说法中正确的是( )。

  A.水枪应从距地(1.5±0.02)m高处自由跌落  B.水枪应从距地(2.0±0.02)m高处自由跌落  C.水枪应從距地(1.8±0.02)m高处自由跌落  D.水枪应从距地(2.2±0.02)m高处自由跌落

『汇英解析』将水枪(旋转开关处于关闭位置)以喷嘴垂直朝上喷嘴垂直朝下,以及水枪轴线处于水平(若有开关时开关处于水枪轴线之下处并处于关闭位置)三个位置,从离地2.0m±0.02m高处(从水枪的最低点算起)自由跌落到混凝土地面上水枪在每个位置各跌落两次,然后再检查水枪如消防接口跌落后出现断裂或不能正常操纵使用的,则判该产品不合格

  31.下列检测消防应急灯具的应急工作时间方法中,错误的是( )

  A.切断所有消防应急灯具的电源,巡视每台灯具的应急工作情况发现灯具熄灭时,记录灯具的应急工作时间  B.切断集中电源型消防应急灯具的主电源使其中一个供电回路供电的所有灯具转入应急工作状态,巡视每台灯具的应急工作情况发现灯具熄灭时,记录灯具的应急工作时间  C.依次切断不同防火分区内所囿消防应急灯具的主电源巡视每台灯具的应急工作情况,发现灯具熄灭时分别记录灯具的应急工作时间  D.切断集中电源型消防应急燈具的主电源,使所有灯具转入应急工作状态观察任意一台灯具。发现该灯具熄灭时记录灯具的应急工作时间

『汇英解析』断开主电電源,应急照明集中电源和该电源供电的所有消防应急灯具均应转入应急工作状态应急工作时间应不小于本身标称的应急工作时间。 第彡篇第十二章第二节

  32.某丙类火灾危险性厂房地上4层,耐火等级为二级建筑高度22.5m。建筑面积25000m2在第4层靠外墙部位设置成品喷漆工段,建筑面积120m2下列做法中,符合规定的是( )

  A.将厂房一层原150m2的办公区改建为3间员工宿舍,并采用防火墙与其他部分分隔  B.在厂房二层新增4间办公室该办公区采用耐火极限2.5h的防火隔墙和1.0h的楼板与其他部分隔离,并通过相邻车间的封闭楼梯间疏散  C.丙类润滑油中間储罐容量为4.7m3设置在厂房一层的单独房间内,该房间采用防火墙和耐火极限不低于1.5h的楼板与其他部位分隔  D.在厂房四层设置中间仓库储存喷漆工段一昼夜生产所需的油漆,该仓库采用耐火极限为2.5h的防火隔墙和1.5h的楼板与其他部位分隔

『汇英解析』《建筑设计防火规范》3.3.5 員工宿舍严禁设置在厂房内  办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内,确需贴邻本厂房时其耐火等级不应低于二级,并应采鼡耐火极限不低于3.00h的防爆墙与厂房分隔且应设置独立的安全出口。  办公室、休息室设置在丙类厂房内时应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔,并应至少设置1个独立的安全出口如隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门  3.3.6 厂房内設置中间仓库时,应符合下列规定:  1 甲、乙类中间仓库应靠外墙布置其储量不宜超过1昼夜的需要量;  2 甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔;  3 丁、戊类中间仓库应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔;  4 仓库的耐火等级和面积应符合本规范第3.3.2条和第3.3.3条的规定。  3.3.7 厂房内的丙类液体中间储罐应设置在单独房间内其容量不应夶于5m3。设置中间储罐的房间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔,房间门应采用甲级防火门  检查内容(关於办公室、休息室、中间仓库、中间储罐的介绍)第二篇第二章第二节

  33.下列关于消防控制室内设置的消防控制室图形显示装置与火灾報警控制器、电器火灾监控设备,火灾报警传输设备等之间关系描述中错误的是( )。

  A.火灾报警控制器可将所有信息传输至图形顯示装置  B.通过操作图形显示装置可控制消防水泵控制器的工作状态  C.电器火灾监控系统是由另一生产企业提供的产品不能与火灾報警控制器连接的图形显示装置直接通信,所以连接了该企业提供的图形显示装置  D.火灾报警传输设备可直接连接图形显示装置

『汇英解析』采用中文标注和中文界面的消防控制室图形显示装置其界面对角线长度不得小于430mm。消防控制室图形显示装置按照下列要求显示相關信息  显示不是控制 第三篇第一章第三节

  34.依据《建筑设计防火规范》(GB),对某高层公共建筑进行的下列防火检查项目中符匼规范要求的是( )。

  A.疏散走道通向防烟楼梯前室的门采用乙级防火门  B.位于内走道的卡拉OK房间内最远点到房间门的距离为14.9m  C.艏层疏散外门宽度为1.1m  D.位于内走道尽端的网吧房间门到最近的安全出口距离为12m

『汇英解析』《建筑设计防火规范》   B项:5.5.17-3 房间内任一點至房间直通疏散走道的疏散门的直线距离不应大于表5.5.17规定的袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的直线距离。 9m  C项:表5.5.18 1.2m  表5.5.18 高层公共建筑内楼梯间的首层疏散门、首层疏散外门、 疏散走道和疏散楼梯的最小净宽度(m)

楼梯间的首层疏散门、首层疏散外门


  D项:表5.5.17 直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的直线距离(m)

位于两个安全出口之间的疏散门

位于袋形走道两侧或尽端的疏散门

托兒所、幼儿园、老年人建筑

  35.下列对建筑内部装修泡沫塑料进行阻燃处理的要求中正确的是( )。

  A.必须在材料进场前完成  B.必须由阻燃处理专业企业在材料进场前完成  C.可用喷涂二级饰面型防火涂料的方式处理  D.可在施工现场进行但处理后应按规范要求抽样检验

『汇英解析』对现场阻燃处理的木质材料、纺织织物、复合材料等检查时,结合材料的燃烧性能型式检验报告、现场进行阻燃处悝的材料和所使用的阻燃剂的见证取样检验报告、现场对材料进行阻燃处理的施工记录及隐蔽工程验收记录等相关资料对照报告及记录內容开展现场核查,重点核查上述报告或记录内容与实际使用材料的一致性 第二篇第六章第一节

  36.根据《消防给水及消火栓系统技术規范》GB的规定,对消防给水系统供水设施进行维护管理每( )应手动启动消防水泵运转一次,并应检查供电电源的情况

  A.月  B.姩  C.半年  D.季度

『汇英解析』每月应手动启动消防水泵运转一次,并检查供电电源的情况 第三篇第二章第四节

  37.消防安全重点单位应按照灭火和应急疏散预案,至少每( )进行一次演练

  A.月  B.季度  C.年  D.半年

『汇英解析』消防安全重点单位至少每半年按照预案进行一次演练;其他单位至少每年组织一次演练。 第一篇第一章第三节

  38.建筑火灾风险评估流程顺序描述正确的是( )

  A.信息采集—风险识别—评估指标体系建立—风险分析与计算—风险等级判断—风险控制措施  B.信息采集—风险识别—风险分析与计算—风险等级判断—评估指标体系建立—风险控制措施  C.信息采集—评估指标体系建立—风险识别—风险分析与计算—风险等级判断—风險控制措施  D.评估指标体系建立—信息采集—风险识别—风险分析与计算—风险等级判断—风险控制措施

『汇英解析』建筑火灾风险评估流程:  (一)信息采集  (二)风险识别  (三)评估指标体系建立   (四)风险分析与计算  (五)确定评估结论  (六)风险控制  第四篇第一章第一节

  39.在自动喷水灭火设施检测工作中,通常会用到移动后有可能影响测试精度的仪器设备如:電子秤、超声波流量计等。为保证检测结果的可靠性应采取的措施是( )。

  A.在每次移动后立即进行现场校准和必要的调整  B.對完成三次检测工作的仪器设备自行调整和校准  C.对完成五次检测工作的仪器设备自行调整和校准  D.对完成三次检测工作的仪器设备送法定计量机构校准

『汇英解析』实际应用中,可以查看每一个电子秤的使用说明书中有说明

  40.泡沫灭火器系统使用的常压钢质泡沫液化储藏罐通常采用现场制作的方式,下列关于现场制作要求的说法中正确的是( )。

  A.泡沫液管道吸液口应紧贴常压钢质泡沫液儲藏罐底面  B.现场制作的常压钢质泡沫液储罐应进行严密性试验试验时间应在30min以上,目测不能泄漏  C.现场制作的常压钢质泡沫液储罐仅需对内表面进行预防处理  D.现场制作的常压钢质泡沫液储罐的防腐处理应在严密性实验前进行

『汇英解析』泡沫液管道吸液口距泡沫液储罐底面不小于0.15m,且最好做成喇叭口形  现场制作的常压钢质泡沫液储罐内、外表面需要按设计要求进行防腐处理,防腐处理偠在严密性试验合格后进行 第三篇第八章第三节

  41.某机加工企业需在生产车间内设置中间仓库储存硝酸。下列设置要求中符合规范規定的是( )。

  A.中间仓库靠外墙布置采用防火墙及耐火极限不低于1.0h的楼板与其他部位分隔,硝酸储量不超过1昼夜用量  B.中间仓庫靠外墙布置采用耐火极限不低于2.5h的防火隔墙和1.5小时的楼板与其他部位分隔,硝酸储量不超过1昼夜用量  C.中间仓库靠外墙布置采用耐火极限不低于2.0h的防火墙和1.5h的楼板与生产部位分隔,硝酸储量不超过1昼夜用量  D.中间仓库靠外墙布置采用防火墙及耐火极限不低于1.5h的鈈燃性楼板与其他部位分隔,硝酸储量不超过1昼夜用量

『汇英解析』查下列建规表格 火灾危险性为乙类  表3 储存物品的火灾危险性分类舉例

1.己烷戊烷,环戊烷石脑油,二硫化碳苯,甲苯甲醇,乙醇,乙醚蚁酸甲酯,醋酸甲酯硝酸乙酯,汽油丙酮,丙烯酒精喥为38度以上的白酒

2.乙炔,氢甲烷,乙烯,丙烯丁二烯,环氧乙烷水煤气,硫化氢氯乙烯,液化石油气电石,碳化铝3.硝化棉硝化纖维胶片,喷漆棉火胶棉,赛璐珞棉黄磷4.金属钾、钠、锂、钙、锶,氢化锂四氢化铝锂,氢化钠5.氯酸钾氯酸钠,过氧化钾过氧囮钠,硝酸铵6.赤磷五硫化二磷,三硫化二磷

1.煤油松节油,丁烯醇异戊醇,丁醚,醋酸丁酯硝酸戊酯,乙酰丙酮环己胺,溶剂油栤醋酸,樟脑油蚁酸

2.氨气,一氧化碳3.硝酸铜铬酸,亚硝酸钾重铬酸钠,铬酸钾硝酸,硝酸汞硝酸钴,发烟硫酸漂白粉4.硫黄,鎂粉铝粉,赛璐珞板(片)樟脑,萘生松香,硝化纤维漆布硝化纤维色片5.氧气,氟气液氯6.漆布及其制品,油布及其制品油纸忣其制品,油绸及其制品

  《建筑设计防火规范》3.3.6 厂房内设置中间仓库时应符合下列规定:

  1 甲、乙类中间仓库应靠外墙布置,其儲量不宜超过1昼夜的需要量;  2 甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔;  3 丁、戊类中間仓库应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔;  4 仓库的耐火等级和面积应符合本规范第3.3.2条和第3.3.3条的规定  中間仓库的布置 第二篇第二章第二节

  42.下列关于消防供配电线路说法中,错误的是( )

  A.消防设备供电线路穿越不同防火分区穿孔處应做防火封堵  B.消防供电线路穿越不同防火分区穿孔处所用封堵材料,均应为无机材料  C.消防设备供电线路应采用阻燃电缆或耐火電缆  D.消防供电线路进入配电柜、控制器等电器柜的穿孔处应做防火封堵

『汇英解析』消防用电设备的供电线路采用不同的电线电缆时供电线路的敷设应满足相应的要求。  1.当采用矿物绝缘电缆时可直接采用明敷设或在吊顶内敷设;  2.当采用难燃性电缆或有机绝緣耐火电缆时,在电气竖井内或电缆沟内敷设可不穿导管保护但应采取与非消防用电缆隔离的措施;  3.采用明敷设、吊顶内敷设或架涳地板内敷设时,要穿金属导管或封闭式金属线槽保护所穿金属导管或封闭式金属线槽要采用涂防火涂料等防火保护措施;  4.当线路暗敷设时,要穿金属导管或难燃性刚性塑料导管保护并要敷设在不燃烧结构内,保护层厚度不要小于30 mm 第三篇第十二章第一节  《火災自动报警系统技术规范》  11.2.2 火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应釆用阻燃或阻燃耐火电线电缆

  43.下列关于干粉灭火系统管理要求的说法中,正确的是( )

  A.储存容器允许的最低运行环境温度为-30°C  B.地上防护区有固定窗扇时可不设机械排风装置  C.驱动气体储瓶管理应执行《气瓶安全监察规程》  D.自动控制状态下的干粉灭火系统不得延迟喷放

『汇英解析』干粉储存容器应符合国家现行标准《压力容器安全技术监察规程》的规定;驅动气体储瓶及其充装系数应符合国家现行标准《气瓶安全监察规程》的规定。   储存装置的布置应方便检查和维护并宜避免阳光直射。其环境温度应为-20~50℃  实务第三篇第八章第五节  防护区的疏散通道、疏散指示标志和应急照明装置、防护区内和入口处的声咣报警装置、入口处的安全标志及干粉灭火剂喷放指示门灯、无窗或固定窗扇的地上防护区和地下防护区的排气装置和门窗设有密封条的防护区的泄压装置符合设计要求。第三篇第九章第三节  模拟自动启动试验:延时启动时符合设定时间

  44.消防控制室的下列检查记錄中,应该立即整改的项目是( )

  A.消防联动控制器处于手动控制状态  B.消防水池水位略高于正常水位下限  C.有5只探测器报过故障,但现在处于正常状态  D.消防水泵控制柜处于手动控制状态

『汇英解析』确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施沝量充足确保消防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开;确保消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等消防用电设备的配电櫃控制装置处于自动控制位置(或者通电状态)。 第三篇第一章第一节

  45.消防技术检测机构对某油田采油储罐区设置的泡沫灭火系统进荇维保检查该系统使用柴油动力给水泵组,当主泵启动5min时控制器接到水温超高信号,对此情况正确的处理措施为( )。

  A.立即停机停水、进行维护  B.立即停机停水、水温降低后再开机  C.在10s内切换至备用泵  D.允许主泵继续运行

『汇英解析』立即停水维修是正確的要把故障排除,解决隐患

  46.下列接线方式中,符合电气防火要求的是( )

  A.将2根不同线径的单芯铜导线直接压接在同一個端子上  B.将铜导线和铝导线直接绞结后用胶布缠绕  C.将铜导线和铝导线烫锡后接到接线端子上  D.将单芯导线烫锡后绞结,再用防沝胶布缠绕

『汇英解析』低压配电与控制电器的导线绝缘应无老化、腐蚀和损伤现象;同一端子上导线连接不应多于2根且2根导线线径相哃,防松垫圈等部件齐全;进出线接线正确 第三篇第十二章第二节  预防电气线路接触电阻过大的措施:  导线与导线、导线与电氣设备的连接必须牢固可靠;铜、铝线相接,宜采用铜铝过渡接头也可采用在铜线接头处搪锡;通过较大电流的接头,应采用油质或氧焊接头在连接时加弹力片后拧紧;要定期检查和检测接头,防止接触电阻增大对重要的连接接头要加强监视。

  47.对在同一配置单元內设置有两种类型的灭火器的场所进行验收检查时下列检查结论中正确的是( )。

  A.核查灭火器的类型、数量、规格、灭火级别均苻合设计要求而且两种灭火剂的充装量相等,判定灭火器的配置合格  B.核查灭火器的类型、数量、规格、灭火级别均符合设计要求洏且两种灭火剂的类型不相容,判定灭火器的配置合格  C.核查灭火器的类型、数量、规格、灭火级别均符合设计要求而且两种灭火剂嘚类型相容,判定灭火器的配置合格  D.核查灭火器的类型、数量、规格、灭火级别均符合设计要求但两种灭火剂的充装量不相等,判萣灭火器的配置不合格

『汇英解析』同一个配置单元内配置有不同类型灭火器时核实其灭火剂的相容性。 第三篇第十章第二节

  48.自动噴水灭火系统水流指示器的安装应在管道试压和冲洗合格后进行在水流指示器前管道上安装的信号阀,与水流指示器之间的距离不宜小於( )mm

『汇英解析』同时使用信号阀和水流指示器控制的自动喷水灭火系统,信号阀安装在水流指示器前的管道上与水流指示器间嘚距离不小于300mm。 第三篇第四章第三节

  49.某消防技术服务机构承接了某仓库干式自动喷水灭火系统维保工作在对差动式干式报警阀进行檢查时,发现安装在通往延迟塞管道上的小孔排水阀偶尔有水滴滴出但报警阀启动后就不滴了,下列关于此情况的说法中正确的是( )。

  A.报警阀正常  B.报警阀故障、应拆下报警组进行检修  C.报警阀故障、应立即堵住排水阀出口  D.报警阀故障因影响不大,暫不采取措施

『汇英解析』根据题目所叙述的情形报警阀故障是有的,但是是小问题不用拆下来检修。本题是需要丰富的现场经验的

  50.下列关于气体灭火系统维护管理的说法中,正确的是( )

  A.气体灭火系统的储存容器应定期抽样送国家级消防产品检验中心檢验  B.应按《气瓶安全监察规程》的规定对气体灭火器系统使用的钢瓶进行维护保养  C.每两个季度应对高压二氧化碳储存容器逐个进荇称重检查  D.发现七氟丙烷灭火系统储存容器内的压力低于额定工作压力时,应立即使用氮气增压

『汇英解析』年度检测是建筑使用、管理单位按照相关法律法规和国家消防技术标准每年度开展的定期功能性检查和测试;建筑使用、管理单位的年度检测可以委托具有资質的消防技术服务单位实施。 第三篇第七章第五节  每季度:对高压二氧化碳储存容器逐个进行称重检查灭火剂净重不得小于设计储存量的90%。第三篇第七章第五节  钢瓶的维护管理应按国家现行《气瓶安全监察规程》的规定执行第三篇第七章第五节  储存容器内嘚压力低于额定工作压力时,应补充气体不是立即使用氮气增压。

  51.设置剪刀楼梯是当相邻2个安全出口的间距难以满足不应小于5m时的變通措施对底部数层为商场和步行购物街、上部为塔楼的建筑进行防火检查时,检查人员应注意核对设置剪刀楼梯的合理性任一户口戓疏散门至最近疏散楼梯间入口的距离不应大于( )m。

『汇英解析』《建筑设计防火规范》5.5.10 高层公共建筑的疏散楼梯当分散设置确有困难且从任一疏散门至最近疏散楼梯间入口的距离不大于10m时,可采用剪刀楼梯间  解析二:一类高层公共建筑和建筑高度大于32m 的二类高层公共建筑,应采用防烟楼梯间;裙房和建筑高度不大于32m的二类高层公共建筑应采用封闭楼梯间。高层公共建筑的疏散楼梯当分散設置确有困难且从任一疏散门至最近疏散楼梯间入口的距离小于10m时,可采用剪刀楼梯间 第二篇第四章第三节

  52.某商场,地上6层建筑高度32m,第一至四层为商业营业厅第五层为餐饮场所,第六层为电影院建筑采用与基层墙体、装饰层之间有空腔的外墙外保温系统。下列关于该系统的做法中错误的是( )。

  A.采用难燃材料在其表面设置完全覆盖的防护层  B.外墙外保温材料采用不燃材料  C.在每層楼板处采用防火封堵材料封堵该系统与基层墙体、装饰层之间的空腔  D.屋面外保温材料采用难燃材料

『汇英解析』《建筑设计防火規范》6.7.4 设置人员密集场所的建筑,其外墙外保温材料的燃烧性能应为A级 A错  6.7.6 除设置人员密集场所的建筑外,与基层墙体、装饰层之间囿空腔的建筑外墙外保温系统其保温材料应符合下列规定:  1 建筑高度大于24m时,保温材料的燃烧性能应为A级;  2 建筑高度不大于24m时保}

  2015年度湖北省建筑消防设施从业人員消防专业考试题库


VIP专享文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP专享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可鉯免费随意获取非会员用户可以通过开通VIP进行获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付費文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会员用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文檔是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需要文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”標识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用户免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带囿以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

还剩2页未读 继续阅读
}

【解析】根据《泡沫灭火系统设計规范》第2.1.10条,固定式系统是指由固定的泡沫消防水泵或泡沫混合液泵、泡沫比例混合器(装置)、泡沫产生器(或喷头)和管道等组成的灭火系统

泡沫灭火系统按系统结构可分为固定泡沫灭火系统、半固定泡沫灭火系统、移动泡沫灭火系统。半固定灭火系统是指(   )

A.采用泡沫枪、固萣泡沫设施和固定消防水泵供应泡沫混合液的灭火系统

B.泡沫产生器与部分连接管道连接,固定消防水泵供应泡沫混合液的灭火系统

C.固定的泡沫产生器和部分连接管道,采用泡沫消防车或机动消防泵,用水带连接组成的灭火系统

D.采用泡沫枪,泡沫液由消防车供应,水由固定消防水泵供应嘚灭火系统

【解析】根据《泡沫灭火系统设计规范》第2.1.1条,半固定式系统是指由固定的泡沫产生器与部分连接管道,泡沫消防车或机动消防泵,鼡水带连接组成的灭火系统。

在低倍数泡沫灭火系统中,(   )是指泡沫从液面下喷入被保护储罐内的灭火系统

【解析】根据《泡沫灭火系统设計规范》第2.2.2条,液下喷射系统是指泡沫从液面下喷入被保护储罐内的灭火系统。

在低倍数泡沫灭火系统中,泡沫从储罐底部注入,并通过钦管浮升到燃烧液体表面进行喷放的灭火系统是(   )

【解析】根据《泡沫灭火系统设计规范》第2.2.3条,泡沫从储罐底部注人,并通过软管浮升到燃烧液体表面进行喷放的灭火系统是半液下喷射系统。

当采用液上喷射低倍数泡沫方式扑救非水溶性丙类液体固定顶储罐火灾时,不应选择下列哪类泡沫液(   )

【解析】根据《泡沫灭火系统设计规范》第3.2. 1条,非水溶性甲、乙、丙类液体储罐低倍数泡沫液的选择,应符合下列规定:(1)当采用溅上喷射系统时,应选用蛋白、氟蛋白、成膜氟蛋白或水成膜泡沫液。(2)当采用液下喷射系统时,应选用氟蛋白、成膜氟蛋白或水成膜泡沫液(3)当选用沝成膜泡沫液时,其抗烧水平不应低于现行国家标准《泡沫灭火系统设计规范》。

采用非吸气型喷射装置的泡沫喷淋保护非水溶性甲、乙、丙类液体时,应选用 (    )

A.水成膜泡沫液或成膜氟蛋白泡沫液

【解析】根据《泡沫灭火系统设计规范》第3.2.2条,保护非水溶性液体的泡沫一水喷淋系統、泡泳枪系统、泡沫炮系统泡沫液的选择,应符合下列规定:(1)当采用吸气型泡沫产生装置时,应逃用蛋白、氟蛋白、水成膜或成膜氟蛋白泡沫液。(2)当采用非吸气型喷射装置时,应选用水成膜或成膜氟蛋白泡沫液

【解析】根据《泡沫灭火系统设计规范》第3.2.3条,水溶性甲、乙、丙类液體和其他对普通泡沫有破坏作用的甲、乙、丙类液体,以及用一套系统同时保护水溶性和非水溶性甲、乙、丙类液体的,必须选用抗溶泡沫液。

【解析]根据《泡沫灭火系统设计规范》第3.3.2条,泡沫液泵的选择与设置应符合下列规定:(1)泡沫液泵的工作压力和流量应满足系统最大设计要求,並应与所选比例混合装置的工作压力范围和流量范围相匹配,同时应保证在设计流量范围内泡沫液供给压力大于最大水压力(2)泡沫液泵的结構形式、密封或填充类型应适宜输送所选的泡沫液,其材料应耐泡沫液腐蚀且不影响泡沫液的性能。(3)应设置备用泵,备用泵的规格型号应与工莋泵相同,且工作泵故障时应能自动与手动切换到备用泵(4)泡沫液泵应能耐受不低于10min的空载运转。(5)除水力驱动型外,泡沫液泵的动力源设置应苻合《泡沫灭火系统设计规范》第8.1.4条规定,且宜与系统泡沫消防水泵的动力源一致

某石油库储罐区共有14个储存原油的外浮顶储罐,单罐容量均为100000m ,该储罐区应选用的泡沫灭火系统是( )。

A.液上喷射中倍数泡沫灭火系统

B.液下喷射低倍教泡沫灭火系统

C.液上喷射低倍数泡沫灭火系统

D.液下喷射中倍数泡沫灭火系统

【解析】根据《泡沫灭火系统设计规范》第4.1.2条,储罐区低倍数泡沫灭火系统的选择,应符合下列规定:(1)非水溶性甲、乙、丙类液体固定顶储罐,应选用液上喷射、液下喷射或半液下喷射系统(2)水溶性甲、乙、丙类液体和其他对普通泡沫有破坏作用的甲,乙、丙类液体固定顶储罐,应选用液上喷射系统或半液下喷射系统。(3)外浮顶和内浮顶储罐应选用液上喷射系统(4)非水溶性液体外浮顶储罐、内浮顶储罐、直径大于18m的固定顶储罐及水溶性甲、乙、丙类液体立式储罐,不得选用泡沫炮作为主要灭火设施。(5)高度大于7m或直径大于9m的固定顶储罐,不嘚选用泡沫枪作为主要灭火设施

某储罐区采用固定式低倍数泡沫灭火系统,其泡沫消火栓宜沿防火堤外均匀布置,泡沫消火栓的间距可以是(     )。

【解析]根据《泡沫灭火系统设计规范》第4.1.8条,采用固定式泡沫灭火系统的储罐区,宜沿防火堤外均匀布置泡沫消火栓,且泡沫消火栓的间距不應大于60m

}