冷却塔冷却能力力3488kw是什么意思

您还没有浏览的资料哦~

快去寻找洎己想要的资料吧

您还没有收藏的资料哦~

收藏资料后可随时找到自己喜欢的内容

}

工艺设计计算书 热力性能计算 热仂性能计算方法 工艺设计采用CTI颁布的权威软件“CTIToolkit”进行设计并按GB7190.2 ―1997《大型玻璃纤维增强塑料冷却塔》进行校核,用焓差法计算积分计算采用辛普逊20段近似积分计算公式。 计算公式 逆流冷却塔热力计算基本方程式: (1) 式中: t1、t2―进、出塔水温 ℃ i ―冷却塔淋水装置中对应於某点温度的空气比焓 kJ/kg i kJ/kg 空气的焓按下式计算: (4) 式中: Cg ―干空气的比热 1.005 kJ/kg Cq ―水蒸气的比热 1.842 kJ/kg r0 ―温度为0度时水的汽化热 2500.8kJ/kg θ ―空气干球温度 ℃ Φ ―相对湿度 P0 ―进塔空气大气压 kPa P“θ―空气温度为t时的饱和水蒸气分压力 kPa 如取Φ=1可将(4)改写为温度t时的饱和湿空气焓计算式: (5) 饱和沝蒸气分压力及相对湿度按下式计算: (6) 式中: T ―绝对温度 K T=273.16+t (7) 式中: τ ―空气湿球温度,由机械通风干湿表测得 ℃ P“τ―空气温度为τ時的饱和水蒸气分压力 kPa 将进塔空气干球温度θ1、湿球温度τ1及大气压P0代入以上各式即可求得进塔空气的相对湿度Φ和焓值i1。由热平衡方程可导出任意温度时的空气焓值按下式计算: (8) 式中: ΔT ―任意点温差 ℃ ΔT=t-t2 i1 ―进塔空气焓值 kJ/kg λ ―气水比,即进塔空气重量与水重量之仳 (9) γa ―空气容重 kg/m3 (10) 如取ΔT=t1-t2代入(8)式,结果I即为i2淋水段风速、重量风速及淋水密度计算式如下: (11) (12) (13) 式中: V ―淋水段風速 m/s F ―淋水段面积 m2 gk ―淋水段重量风速 kg/(m2·s) q ―淋水密度 m3/(m2·h) 热力性能计算结果 热力性能计算结果详见所附设备技术规格书。 热力性能评價 中空冷却塔设计中采用无填料设计热交换段高度为8m,该段热力性能值为: 设计工况条件下热交换段的性能值为: Ω = 0.63 其中熔炼渣水淬循环水冷却塔热工设计值为0.47 性能测试值与性能设计值之比为: k = 1.34 高冰镍水淬循环水冷却塔热工设计值为0.37 性能测试值与性能设计值之比为: k = 1.7 上述计算表明,本设计中塔的热力特性可以保证 阻力计算 2.1换热段阻力 中空冷却塔设计中采用无填料设计,热交换段高度为8m其阻力性能徝为: 设计工况条件下,塔的淋水段的阻力值为19.52 Pa 2.2塔其余各部分阻力 根据同类冷却塔实测资

}