是农村生活用水和春种夏播的主要排灌机械。在运行中,难免会发生故障和损坏,以致不能正常抽水。因此,对抽水不良的必须进行维修和调整,及时排除故障。
一、无法启动
首先应检查电源供电情况:接头连接是否牢靠;开关接触是否紧密;保险丝是否熔断;三相供电的是否缺相等。如有断路、接触不良、保险丝熔断、缺相,应查明原因并及时进行修复。其次检查是否是水泵自身的机械故障,常见的原因有:填料太紧或叶轮与泵体之间被杂物卡住而堵塞;泵轴、轴承、减漏环锈住;泵轴严重弯曲等。排除方法:放松填料,疏通引水槽;拆开泵体清除杂物、除锈;拆下泵轴校正或更换新的泵轴。
二、配套动力电动机过热
原因有四。
一是电源方面的原因:电压偏高或偏低,在特定负载下,若电压变动范围应在额定值的+10%至-5%之外会造成电动机过热;电源三相电压不对称,电源三相电电压相间不平衡度超过5%,会引绕组过热;缺相运行,经验表明农用电动机被烧毁85%以上是由于缺相运行造成的,应对电动机安装缺相保护装置。
二是水泵方面的原因:选用动力不配套,小马拉大车,电动机长时间过载运行,使电动机温度过高;启动过于频繁、定额为短时或断续工作制的电动机连续工作。应限制启动次数,正确选用热保护,按电动机上标定的定额使用。
三是电动机本身的原因:接法错误,将△形误接成Y形,使电动机的温度迅速升高;定子绕组有相间短路、匝间短路或局部接地,轻时电动机局部过热,严重时绝缘烧坏;鼠笼转子断条或存在缺陷,电动机运行1至2小时,铁芯温度迅速上升;通风系统发生故障,应检查风扇是否损坏,旋转方向是否正确,通风孔道是否堵塞;轴承磨损、转子偏心扫膛使定转子铁心相擦发出金属撞击声,铁芯温度迅速上升,严重时电动机冒烟,甚至线圈烧毁。四是工作环境方面的原因:电动机绕组受潮或灰尘、油污等附着在绕组上,导致绝缘降低。应测量电动机的绝缘电阻并进行清扫、干燥处理;环境温度过高。当环境温度超过35℃时,进风温度高,会使电动机的温度过高,应设法改善其工作环境。如搭棚遮阳等。
因电方面的原因发生故障,应请获得专业资格证书的电工维修,一知半解的人不可盲目维修,防止人身伤害事故的发生。
三、水泵发热
原因:轴承损坏;滚动轴承或托架盖间隙过小;泵轴弯曲或两轴不同心;胶带太紧;缺油或油质不好;叶轮上的平衡孔堵塞,叶轮失去平衡,增大了向一边的推力。排除方法:更换轴承;拆除后盖,在托架与轴承座之间加装垫片;调查泵轴或调整两轴的同心度;适当调松胶带紧度;加注干净的黄油,黄油占轴承内空隙的60%左右;清除平衡孔内的堵塞物。
四、流量不足
这是因为:动力转速不配套或皮带打滑,使转速偏低;轴流泵叶片安装角太小;扬程不足,管路太长或管路有直角弯;吸程偏高;底阀、管路及叶轮局部堵塞或叶轮缺损;出水管漏水严重。排除方法:恢复额定转速,清除皮带油垢,调整好皮带紧度;调好叶片角,降低水泵安装位置,缩短管路或改变管路的弯曲度;密封水泵漏气处,压紧填料;清除堵塞物,更换叶轮;更换减漏环,堵塞漏水处。
五、吸不上水
原因是泵体内有空气或进水管积气,或是底阀关闭不严灌引水不满、真空泵填料严重漏气,闸阀或拍门关闭不严。排除方法:先把水压上来,再将泵体注满水,然后开机。同时检查逆止阀是否严密,管路、接头有无漏气现象,如发现漏气,拆卸后在接头处涂上润滑油或调合漆,并拧紧螺丝。检查水泵轴的油封环,如磨损严重应更换新件。管路漏水或漏气。可能安装时螺帽拧得不紧。若渗漏不严重,可在漏气或漏水的地方涂抹水泥,或涂用沥青油拌和的水泥浆。临时性的修理可涂些湿泥或软肥皂。若在接头处漏水,则可用扳手拧紧螺帽,如漏水严重则必须重新拆装,更换有裂纹的管子;降低扬程,将水泵的管口压入水下0.5m。
六、剧烈震动
主要有以下几个原因:电动转子不平衡;联轴器结合不良;轴承磨损弯曲;转动部分的零件松动、破裂;管路支架不牢等原因。可分别采取调整、修理、加固、校直、更换等办法处理。
上述情况是造成水泵故障的常见原因,并不是全部原因,实践中处理故障,因实际分析,应遵循先外后里的原则,切莫盲目操作。
下一篇:上一篇:
全国服务热线
400-600-9941
长沙久华供水设备有限公司Changsha Jiu Hua water supply equipment Co., Ltd.
销售主管电话:
联系人:杨杨经理
地址:长沙市雨花区湘府中路德思勤广场A7栋7003
友情链接:
版权所有:长沙久华供水设备有限公司 电话:400-600-9941
邮箱: 地址:长沙市雨花区湘府中路德思勤广场A7栋7003无塔供水系统安全操作规程
作者:安全管理网 来源:安全管理网 点击:
 评论: 更新日期:日
一、开机前检查及注意事项
1、 检查电源否正常;
2、 检查水池水位或水位显示以及报警是否正常;
3、 检查柜内各空开是否在合闸位置;
4、 故障切换:给泵故障信号一台泵故障能可靠切换到下一台泵;
5、 变频故障:给变频故障信号,在压力下限上限自动启停工频泵;
6、 负压保护:进口压力低于负压下限时,水泵延时停机。进口压力高于负压解除值自动恢复运行。
二、开关机操作
1、 自动状态:
(1) 把转换开关转至自动位置,触摸屏显示两台水泵运行状态以及运行频率、当前压力,同时指示灯显示运行状态;
供水控制器工作,自动检测管网压力,控制变频器对水泵转速进行调节,调节供水量使管网压力恒定在设定值。当一台水泵工作频率达到最高频率上限时,若管网水压仍达不到预设压力值时,供水控制器将根据监测到的信号,自动启动第二台水泵,控制其变频软起运行恒定压力。反之若管网压力大于预 设水压时,控制器会使变频器频率降低,使变频泵转速降低,当频率低于下限时,系统仍然超压,控制器会自动停止一台工频泵,利用变频泵调节转速保持管网水压恒定。
(2) 如需调整压力,按参数设置菜单,找到&压力设定&,触摸&CE&取消原来数字,写入新压力值,触摸&确认&返回主菜单,其余参数都不要调整。
2、 手动状态:
把转换开关转至手动位置,按1#泵启动按钮水泵运行;1#泵工频运行指示灯亮,按1#泵停止按钮水泵停止运行;2#泵相同1#泵。
注:若手动操作,压力表显示值不要超过自动设定值,手动状态不受压力控制。
将柜门上&自动 停 手动&万转开关,旋至停止档位时,此时设备停止工作,处于待机状态。设备如长时间不用,请将柜内各空开断开。
四、运行中的点巡检及要求
1、 每1小时对供水设备运行情况进行巡检。(包括机房、水池、水箱),每周巡视一次主供水管上闸阀以及给水井。
2、 巡视监控内容如下:
(1) 水泵房有无异常声响或大的振动;
(2) 电机、控制柜有无异常气味;
(3) 电机温升是否正常(应不烫手),变频器散热通道是否顺畅;
(4) 电压表、电流表指示是否正常,控制柜上信号灯显示是否正常,控制柜内各元器件是否工作正常;
(5) 机械水压表与PC上显示的压力是否大致相符,是否满足二次供水压力要求(正常值为9.1kgf/cm2);
(6) 水池、水箱水位是否正常;
(7) 闸阀、法兰连接处是否漏水,水泵是否漏水;
五、维护保养
1、 设备在运行前应对系统进行清理、吹扫,以免杂质进入泵体造成设备损坏;
2、 水泵不应在出口阀门全闭的情况下长期运行,也不应在性能曲线中驼峰处运行,更不能空运转。当轴封采用盘根密封的允许有10-20滴/min的泄漏;
3、 运行时轴承温度不得高于75℃ ;
4、 设备长期停运应用采取必要措施,防止设备玷污和锈蚀,冬季停运应采取防冻、保暖措施;
5、 运行设备应视水质情况定期排污。
Tag:.相关内容
机械加工热点内容
7013048196481063531832512300302936824754
机械加工推荐内容
07-1507-1507-1507-1507-1507-1507-1407-14
安全管理论坛新帖
论坛数据加载中...
 |   |   |   |   |  |   |  |  |  |  
北京东方创想科技有限公司
联系电话:
E-mail:   & & & &
&& 京公网安备无塔自动供水,等水满后不自动跳闸总是出在工作状态,怎么办,改怎么检查问题解决问题_百度知道
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
无塔自动供水,等水满后不自动跳闸总是出在工作状态,怎么办,改怎么检查问题解决问题
我有更好的答案
亲,我们就是做这方面的,这种情况很常见,首先您要确定无塔是不是已经满了??压力是不是和以前一样?
采纳率:52%
你检查一下是否是压力开关坏了。
规范和返回电饭锅
为您推荐:
其他类似问题
跳闸的相关知识
等待您来回答}

我要回帖

更多关于 无塔供水水泵 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信