《火规》6.3.1.8 消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯。
1)本来应急照明与疏散标志灯就是常亮的,为什么还要去强启?它起啥去了?
& & 如果发生火灾不是应该切除一切可能的危险电源吗?消防人员进入现场可能会有危险的啊。
2)如果2#配电箱是消防负荷,2#配电箱电源是从1#配电箱引出去的,而1#配电箱除了引去2#配的线路外,其它都是非消防负荷,此时1#配电箱是该强启还是强切呢?还是不装消防接点。
3)诱导风机应该强启还是强切呢?(导流风机,不好意思,哈哈哈)
1、应急灯不是常亮的!最简单的,住宅电梯厅里,有灯具平时和消防都用的!这种灯具用双控开关,平时正常操作。火灾情况下强制点亮的。
2、分励脱扣,如果用途是非消防回路,个人认为总箱设置就好了
3、你好像不理解强启吧...强启是灯具..你这种情况,直接把1#配电箱里,除去2#电箱的回路都脱扣不就成了?
4、风机要强启么...风机是不是消防用途,由暖通来定。如果是消防用途,是火灾报警系统来决定启动的吧?
本帖最后由 gdx8785 于
20:50 编辑
1)什么规范规定:“应急照明是常亮的”?
2)没明白想说什么
4)“诱导风机”是个什么东东?
1、应急灯不是常亮的!最简单的,住宅电梯厅里,有灯具平时和消防都用的!这种灯具用双控开关,平时正常操 ...
强启与切非都是由火灾报警系统控制的。
(3、你好像不理解强启吧...强启是灯具..)强启与切非是针对灯具吗?如果风机不是消防用途,那它是否要切呢?
1)什么规范规定:“应急照明是常亮的”?
2)没明白想说什么
因为是从应急照明箱从来的灯具(且带蓄电池)。它兼平时照明。还有个问题:图中的最上面2个回路为什么没有集中控制?如果不强启就该切的吧?
人防部分的照明配电箱由市电和柴发提供,是否需要强启与切非?
聚焦防火门监控器相关问题探讨
因为是从应急照明箱从来的灯具(且带蓄电池)。它兼平时照明。还有个问题:图中的最上面2个回路为什么没 ...
兄台是搞施工的吧
图纸上不理解的一定记得和设计者沟通
兄台是搞施工的吧
图纸上不理解的一定记得和设计者沟通
如果可以的话,当然想请教。
现在这个问题很困扰,想了很长时间,所以在此求助啊。
现场是:设计院没有设计消防这块,它由厂家设计,本来设计图纸上有的配电箱没有集中控制这些东西,厂家设计的把所有配电箱全部加了模块(连一级箱(纯供下级配电箱,无其他负荷)都加)。
1)疏散标志灯是常亮的,但是应急疏散照明灯一般不是长明灯(医院的应急疏散照明灯有可能是长明灯)。消防时要强起的就是应急疏散照明灯
2)笼统来说,非消防电源的切点越靠前越好。
3)“如果2#配电箱有消防负荷……”,消防负荷没有用专线供电,违反强条了啊。
4)“诱导风机”还是第一次听说。
楼主说的“诱导风机”是“导流风机”吧?
聚焦防火门监控器相关问题探讨
楼主说的“诱导风机”是“导流风机”吧?
恩& &是啊&&恩?不是叫诱导风机吗?你们都叫导流啊?
聚焦防火门监控器相关问题探讨
1)疏散标志灯是常亮的,但是应急疏散照明灯一般不是长明灯(医院的应急疏散照明灯有可能是长明灯)。消防 ...
在5楼的图中,你看车道照明强制启动的吧,但是这车道照明本来就是常亮的。向那些自动启动的或是常亮的设备及灯具,又为什么有个强制启动呢?
楼主说的“诱导风机”是“导流风机”吧?
导流风机该属于非消防,是否需要切啊?
我的理解是:
1.自带蓄电池的,我觉的断电点亮就行了呀,为什么一定要强启呢?
2.第二个看你这个消防负荷是什么了,如果只是应急照明的话(前提二三级负荷),少量的完全可以一路市电+自带蓄电池,就可以从普通照明箱引,带分励脱扣控制。如果有别的需要双回路供电的消防负荷,可以集中在一个箱子里切换(除了那些需要末端切换的消防负荷)。
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
导流风机该属于非消防,是否需要切啊?
导流风机是非消防负荷。且火灾发生时,如果导流风机继续运行会给消防排烟带来不利影响,需要切除。
Powered by谈应急照明的强启
近些年来我国建筑行业蓬勃发展,建筑物的规模越来越大,高度越来越高。这些雄伟的建筑物为我们提供了良好的工作及生活环境,也为城市的风光增色不少。可是,当我们在现代化的购物中心中徜徉时,可曾想过一个问题,当面积达数万甚至数十万的大型商场中突然发生火灾时,我们该向何处逃生?
此时,应急照明灯的及时点亮将成为火灾中惊恐的人们的生命之光。火灾应急照明作为现代建筑中一项重要的安全设施,在火灾发生时对保护人身安全及保障消防人员扑灭大火起着极为重要的作用。
2 应急照明设计的相关规范
鉴于应急照明存在的重要意义,我国的国家标准GB《建筑设计防火规范》及GB50045-95《高层民用建筑设计防火规范》(2005版)均在相关条文中明确指出&应设置应急照明&,并对应设置的部位及应急照明照度做出了明确的规定。其中很多条更是作为建筑工程设计的强制性条文。
在JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》中,有关应急照明供电设计的条款第13.8.1条规定:&火灾应急照明应包括备用照明、疏散照明,其设置应符合下列规定:①供消防作业及救援人员继续工作的场所,应设置备用照明;②供人员疏散,并为消防人员撤离火灾现场的场所,应设置疏散指示标志和疏散通道照明。&
此外,GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》第6.3.1.8条规定:&消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯。&
3 应急照明电源的规定
应急照明负荷作为消防负荷,《民用建筑电气设计规范》JGJ16-.12条对于其供电电源作出了如下规定:&应急照明电源应符合下列规定:①当建筑物消防用电负荷为一级,且采用交流电源供电时,宜由主电源和提供双电源,并以树干式或放射式供电。应按防火分区设置末端双电源自动切换应急照明配电箱,提供该分区内的备用照明和疏散照明电源。当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,宜由双电源中的应急电源提供专用回路采用树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱;②当消防用电负荷为二级并采用交流电源供电时,宜采用双回线路树干式供电,并按防火分区设置自动切换应急照明配电箱。当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,可由单回线路树干式供电;③高层建筑楼梯间的应急照明宜由应急电源提供专用回路,采用树干供电。宜根据工程具体情况,设置应急照明配电箱;④备用照明和疏散照明不应由同一分支回路供电,严禁在应急照明电源输出回路中连接插座。&
4 关于强启
从上面的规定可以看出,不管消防用电负荷为一级还是二级,应急照明都需要有双电源供电。这里的双电源供电并不是指两路电源同时供电,而是指两路电源一用一备。因为当火灾发生时,环境温度急剧升高,为避免因电气原因造成二次火灾,保障扑救人员免于触电而要切掉火场中的非消防负荷的电源(下面简称&切非&)的同时,火灾应急照明电源仍以正常电源(或称市电)为主电源;只有在正常电源断电的同时发生火灾这种极端情况下才要转换由备用电源供电。也就是说,火灾时主电源不一定会停电或要停电,但是许多工程技术人员对这个基本概念不清。如在自带蓄电池应急灯具的设计中,应急照明选用带蓄电池的应急照明灯,并采用分别来自变电所两段低压母线(或来自两台变压器)的两路电源,经双电源自动切换箱对应急照明灯进行供电(专用回路)。应急照明灯的控制方式表述为:平时光源由现场跷板,灯具处于浮充电状态;当正常照明因故失电时,依靠灯具自带蓄电池自动点亮。这种设计方式在很多场所都可以见到,且经常提到当火灾发生时通过消防控制室切非,由蓄电池直接供电,如EPS的应用就常见提及&火灾时市电停电、转换由EPS供电,&但事实上,火灾应急照明本身就是消防负荷,并不在&切非&的对象之中。所以,此种方式是一种错误的投切方式,此外这种方式并不能让所有的灯都全部点亮,除了开关处于闭合状态时。笔者认为,不管应急照明采用了哪种方式的备用电源,火灾应急照明的强启是针对在主电源(或称市电)供电情况下的强启,并不是通过切断主电源后利用双电源自动转换装置让备用电源来供电,只有当主电源失电后才会使用备用电源。
图1为采用灯具自带蓄电池做应急照明消防强启的建议示意图。
另外,我们来看一看火灾应急照明利用普通照明的一部分自带蓄电池的情况,因为普通照明是带开关控制的,所以就存在两种情况。首先给这个应急照明灯供电的电源为非消防电源,在火灾发生确认时电源不应该被切断,两种情况为:①当这个应急照明灯在平时处于点亮状态时,火灾发生时,灯具一直处于常亮,此情况就必须保证火灾发生时该应急照明的电源不被切非。②当这个应急照明灯在平时处于关闭状态时,当火灾发生时,就必须通过强启线来控制灯具的开启。
还有一个问题值得注意,就是消防负荷也有三级负荷,并不是我们以往的惯性思维认为消防负荷就必须双电源供电。比如一个小厂房的消防负荷为三级负荷,厂房内设有小容量的消防泵,设计从配电总箱处引单独的回路供电给消防泵房动力及其照明,可以满足《建筑设计防火规范》GB第11.1.4条:&消防用电设备应采用专用的供电回路,当生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电。其配电设备应有明显标志。&
另外,如消防控制室、配电房、水泵房、风机房等场所要求火灾发生时最少持续供电时间&180min且照度不低于正常照明照度,而很多灯具自带的蓄电池是难以达到这个要求的。所以,火灾备用照明不建议采用自带蓄电池的灯具。
为了确保火灾应急照明在火灾发生时能及时、有效的启动,还应该认真选择灯具和导线及其敷设方式。火灾应急照明的光源必须具备瞬时点亮的特性,如,快速启动的荧光灯、高频荧光灯、小功率等,在一些高大空间如厂房等采用正常照明的一部分作为应急照明,而选择金属卤化物灯的做法是错误的。因为金属卤化物灯属高强度,其从冷态到全辉度需要4~8min,而突然停电则需4~5min冷却后才能再次起动,所以不能满足瞬时点亮的要求。应急照明灯和疏散指示灯,应设玻璃或其他不燃烧的材料制作的保是强条的规定。疏散标志灯选用的是专用灯具,一般已满足要求。但当疏散照明灯作为正常照明的一部分时,为了达到装修效果,常选用与正常照明一样的灯型,如筒灯、吸顶灯、格栅荧光灯、线槽灯等,这些灯具的保护罩材质往往不是不燃材料,设计未加说明,就造成违反强条的情况了。
5 对未来的展望
随着建筑规模的扩大及各种新技术的推广运用,应急照明系统的设计也越来越复杂。如在大型公共建筑中智能照明控制系统、集中控制型疏散指示系统等的使用越来越广泛,当这些先进的照明控制系统与传统的应急照明系统结合在一起时,我们对应急照明强启概念的理解与正确运用就显得更加重要,千万不能被这些先进的新技术遮蔽了双眼。
综上所述,无论火灾应急照明采用何种供电方式,对于火灾应急照明强启设计必须认真思考,要在充分理解规范的前提下细致作图。虽然有些差错不一定违反强条,但一个小小的疏忽,在火灾时也可能酿成严重后果。&火场如战场,时间就是生命&,一个完善的应急照明系统,可能为逃生者赢得宝贵的时间;反之则有可能浪费获救的机会,无数惨痛的事实和教训警示我们要以高度的责任感去面对每个火灾应急照明设计。
&&&&& 1 《建筑设计防火规范》(GB)
&&&&& 2 《高层民用建筑设计防火规范》(2005版)(GB50045-95)
&&&&& 3 《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)
&&&&& 4 《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98)
北京网络警察报警平台
公共信息安全网络监察
经营性网站备案信息网
不良信息违法举报中心君,已阅读到文档的结尾了呢~~
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
013.应急照明消防强启控制在施工中应注意的问题
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
在线发帖幸运送福利,奖品一波接一波 恭喜:&&
大家希望自己的另一半是啥职业?
化工人,默默的为祖国化工事业辛勤劳动。从事者高危行业,为了化工事业、养家糊口,为
查看: 4937|回复: 2
消防应急照明火灾时强启
阅读权限10
积分帖子主题
注册海川与360万海川共分享
才可以下载或查看,没有帐号?
自带蓄电池的双头应急照明灯具怎么实现火灾强制点亮,消防用电为二级负荷,是否还需要采用双电源切换箱供电。能否通过强制切断应急照明灯具电源实现?
已有&0&人打赏作者
阅读权限60
积分帖子主题
你说的双头灯应该是指专门用来消防疏散用的吧,正常时不亮,应急时亮,因为自带电池,所以双电源肯定不需要,由于我对现场不了解,只能从电路来分析,我觉得可以考虑一个区域的应急灯用一个断路器控制,断路器配分励脱扣器,消防信号有时分励脱扣器得电断路器脱扣,所有应急灯失电后点亮。
恭喜你抢到了沙发~~
阅读权限10
积分帖子主题
不明白,应急照明的本意是失电后自动点亮供应急照亮用,在设计上就比正常照明弱,只是应急。
如果发生火灾,照明电路正常就没必要强行点亮应急照明,或为了点亮应急照明断开照明电路。正常照明照度一般大于应急。
如果是火灾的警报灯红色一闪一闪的那种,在总控室启动就好,但好像这种不带蓄电池。
安全漫画(9.9)
安全检查【海川景点猜猜看】开创现代化工先河,化工可能你真的不知道,80年前中国就有了100吨【海川.化工先驱】01范旭东-中国现代盐业【海川闲话】说说你印象深刻的一位老师以及
仪表工都这水平吗,深表怀疑,您也过来瞅瞅,表示不服。大家看看这个帖子我和控制阀的故事(3)-- “我不是专业的……”http://b
论坛事务&&
&(信箱及QQ24小时受理咨询,电话工作日09:00--17:00受理咨询)
360万海川人欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
版权所有 海川网-海川化工论坛 -2004}

我要回帖

更多关于 机械应急启泵装置图片 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信