K202 DN20早期易熔合金快速喷头 FM认证喷头:.K80, K115标准洒水喷头, 标准反应及快速反应..EC系列K363, K242, K202, K161, K115, K80大覆盖面喷头..ESFR早期快速向应喷头K363, K242, K202, ESFR-25(货物高度12.2m, 仓库高度13.7m) ELO231 K161, LD大水滴K161等仓库喷头适合用于各种高货堆或货架仓库..Rapid Response家用喷头..用于低温冰冻区域的DS系统干式喷头..阁楼喷头, 窗玻璃喷头, 感化院拘留所等机构使用的社会公共机构喷头, 可高达343℃的高温喷头, 定温起动喷头, 防腐蚀喷头, 涂蜡喷头, 高速/中速/细水雾喷嘴, 开式吸气泡沫-水喷头, 冷却塔喷头等
1)&&&&& 型号:ESFR-363/74(101)℃ P早期抑制快速响应下垂型洒水喷头
2)&&&&& 流量特性系数:K=363
3)&&&&& 公称口径:&25mm,连接螺纹R1&P
4)&&&&& 最大工作压力:1.2MPa
5)&&&&& 公称动作温度:74℃、101℃
6)&&&&& 安装形式:下垂型
7)&&&&& 产品结构及外形:
3、安装高度与供水压力要求
最大室内高度(m)
最大货堆高度(m)
供水压力要求(MPa)
扩大覆盖面积洒水喷头
扩大覆盖面积洒水喷头是指具有比常规洒水喷头更大的特定保护面积的洒水喷头, 简称EC喷头(extended coverage的缩写)。它与洒水喷头的结构基本相同,不同点主要在于溅水盘形状的改变。
EC喷头一般用于轻危和中危场所,其最大覆盖范围约达5m&7m。喷头的保护面积达37.2m2,而标准喷头在轻危险场所的保护面积只有12.1m2,在中危场所的保护面积只有20.6m2。可见,正确选择和使用EC喷头,可以有效的降低系统造价
产品标准:GB6《自动喷水灭火系统第12部分:扩大覆盖面积洒水喷头》
2、标记示例
EC喷头的标记如下
性能代号:EC-SU & 直立型EC喷头
&&&&&&&&& EC-SP & 下垂型EC喷头
&&&&&&&&& EC-USW & 直立边墙型EC喷头
&&&&&&&&& EC-PSW & 下垂边墙型EC喷头
&&&&&&&&& EC-HSW & 水平边墙型EC喷头
&&&&&&&&& EC-CSP & 隐蔽式下垂型EC喷头
&&&&&&&&& EC-CSW & 隐蔽式边墙型EC喷头
注:带涂层EC喷头在性能代号前加&C&,并以&-&与性能代号间隔;快速响应EC喷头在性能代号前加&QR&,并以&-&与性能代号间隔
流量系数:80、115、160、200、363
公称动作温度:57℃、60℃、71℃、72℃、74℃、100℃、101℃、138℃、141℃、182℃
示例1:EC-SP 80-72℃表示下垂安装,流量系数为80,公称动作温度为72℃的EC喷头。
示例2:QR-EC-SU 363-74℃表示快速响应,直立安装,流量系数为363,公称动作温度为74℃的EC喷头。
3、技术性能
1)&&&&& 公称口径:&15mm、&20mm、&25mm;连接螺纹:R1/2&P、R3/4&P、R1&P
2)&&&&& 流量特性系数:DN15 K=80&4;DN20mm &K=115&6、160&8、200&10;DN25mm &K=363&12
3)&&&&& 额定工作压力:1.2MPa
4)&&&&& 安装形式:直立型、下垂型、直立边墙型、下垂边墙型、水平边墙型
5)&&&&& EC喷头的接口螺纹
R3/4&P、R1&P
6)喷头公称动作温度
公称动作温度℃
最高环境温度℃
7)喷射曲线
A.EC-HSW 115系列洒水喷头喷射曲线:
B.EC-SP 160系列洒水喷头喷射曲线:
C.EC-SP 200系列洒水喷头喷射曲线:
K=363直立型大覆盖面洒水喷头
QR-EC-SU 363直立型大覆盖面快速响应洒水喷头是火灾控制型喷头,流量系数K=363,可用来保护严重危险场合及仓库,在这些场合使用时,该喷头最大保护面积可达18.2m2,几乎是标准喷头保护面积的两倍,有利于减少喷头使用量。
2、技术性能
1)&&&&& 型号:QR-EC-SU 363-74(101)℃直立型大覆盖面洒水喷头
2)&&&&& 流量特性系数:K=363
3)&&&&& 公称口径:&25mm,连接螺纹R1&P
4)&&&&& 最大工作压力:1.2MPa
5)&&&&& 公称动作温度:74℃、101℃
6)&&&&& 安装形式:直立型
7)&&&&& 出厂压力试验:100% 3.45MPa
8)&&&&& 产品结构及外形:
3、设计导则
1)&&&&& 喷头最小工作压力0.05MPa;
2)&&&&& 喷头最大保护面积Smax=18.2m2 ;
3)&&&&& 喷头最小保护面积Smin=9.3 m2 ;
4)&&&&& 喷头最大间距Lmax=4.3m;
5)&&&&& 喷头最小间距Lmin=2.4m;
6)&&&&& 喷头离货物顶部最小垂直距离914mm;
7)&&&&& 喷头溅水盘离屋面板的距离:
非挡水结构-25.4mm~305mm
有挡水结构-在结构件下25.4mm~152mm,最大距离屋面板559mm
8)&&&&& 计算喷头工作压力方法如下:
假设喷头保护面积为4.3m&3.8m=16.3m2
设计喷水强度要求为24.4 L/min.m2
要求的喷头流量=16.3m2&24.4 L/min.m2=397L/min
喷头设计工作压力P=(Q/K)2=(397/363)2=0.12MPa
9)&&&&& 系统类型:湿式系统、干式系统、预作用系统。
4、喷头在不同保护面积时的工作压力
15L/min.m2
18.3 L/min.m2
24.4 L/min.m2
32.5 L/min.m2
40.7 L/min.m2
9.26m2(3.05&3.05m)
11.15m2(3.05&3.66m)
13.01m2(3.05&4.27m)
13.38m2(3.66&3.66m)
13.94m2(3.66&3.81m)
15.16m2(3.66&4.27m)
16.91m2(3.96&4.27m)
18.21m2(4.27&4.27m)
本公司经营K=363早期抑制快速响应喷头,质量保证,欢迎咨询洽谈。
注:带涂层EC喷头在性能代号前加&C&,并以&-&与性能代号间隔;快速响应EC喷头在性能代号前加&QR&,并以&-&与性能代号间隔..流量系数:80、115、160、200、363..公称动作温度:57℃、60℃、71℃、72℃、74℃、100℃、101℃、138℃、141℃、182℃..示例1:EC-SP 80-72℃表示下垂安装,流量系数为80,公称动作温度为72℃的EC喷头。&K=363直立型大覆盖面洒水喷头
1、说明:QR-EC-SU 363直立型大覆盖面快速响应洒水喷头是火灾控制型喷头,流量系数K=363,可用来保护严重危险场合及仓库,在这些场合使用时,该喷头最大保护面积可达18.2m2,几乎是标准喷头保护面积的两倍,有利于减少喷头使用量。
2、技术性能
6)&&&&& 喷头离货物顶部最小垂直距离914mm;..7)&喷头溅水盘离屋面板的距离:..非挡水结构-25.4mm~305mm..有挡水结构-在结构件下25.4mm~152mm,最大距离屋面板559mm..8.计算喷头工作压力方法如下:假设喷头保护面积为4.3m&3.8m=16.3m2..设计喷水强度要求为24.4 L/min.m2..要求的喷头流量=16.3m2&24.4 L/min.m2=397L/min.。喷头设计工作压力P=(Q/K)2=(397/363)2=0.12MPa.。9.系统类型:湿式系统、干式系统、预作用系统。4、喷头在不同保护面积时的工作力
15L/min.m2
上海环耀阀门经营K=202早期抑制快速响应喷头,质量保证,欢迎咨询洽谈。上海环耀阀门服务更周到更棒。XQ消防气压给水设备
ZW(L)消防增压稳压给水设备
XBD-(I)立式多级管道消防泵
XBD-(W)卧式多级消防泵
XBD-W型卧式消防泵
杭州市燃气集团有限公司七堡项目采购扬子江泵业一批消防给水成套设备
智能型柴油机消防泵组在消防给水系统中的应用
消防水泵选购及其技术安装注意小常识
箱泵一体化消防增压稳压设备电磁阀来控制进水压力及水位
消防自动低频巡检柜选用配置及成套消防泵补水设备配置案例
消火栓泵的流量怎么定
建筑消防栓泵喷淋泵给水系统的计算
XBD-HY消防恒压切线泵性能参数
消防泵控制与启动方式
消防泵的选型要注意性能安装要求
消防稳压泵气压罐的工作原理及选用方法
带自动巡检功能消防泵控制柜工作图
消防泵和喷淋泵的区别
本文相关词条解释
免责声明:杭州商易信息技术有限公司对中国建材网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。杭州商易信息技术有限公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。
上一篇:
下一篇:
企业类型:
经营模式:
荣誉资质:
销售网点:
主&&&&&营:
离心泵,排污泵,隔膜泵,自吸泵,管道泵,消防泵,热水泵,多级泵
地&&&&&址:
浙江温州永嘉县瓯北和二工业园
加盟浙江扬子江泵业有限公司品牌
投资金额: *
代理区域: *
您的称呼: *
您的手机: *
电话:86-5您是不是在找:
买家还在看:
当前位置:
¥30 元/件
关注行业资讯
K=363早期抑制快速响应喷头及扩大覆盖面喷头
detail3e达人选购¥200.00¥13.00¥22.00¥20.00¥110.00
detail3e周边优质供应商山东省青岛市海南省三亚市广东省广州市浙江省杭州市
同参数产品
加工定制:
同参数产品
同参数产品
安装型式:
同参数产品
工作温度:
同参数产品
工作压力:
同参数产品
适用范围:
同参数产品
同参数产品
慧聪网厂家上海焕焕消防器材经营部为您提供K=363早期抑制快速响应喷头及扩大覆盖面喷头
厂家直批的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取K=363早期抑制快速响应喷头及扩大覆盖面喷头
厂家直批的具体资料,联系时请说明是在慧聪网看到的。
detail3e相关商品推荐¥200.00¥13.00¥22.00¥20.00¥110.00¥4.00¥5.00¥78.00热门商品推荐 ¥200.00 ¥13.00 ¥22.00 ¥20.00 ¥110.00 ¥4.00 ¥5.00 ¥78.00
detail3e店内热门商品¥175.00¥65.00¥150.00面议
detail3e喷嘴/喷头相关资源喷嘴/喷头热门产品搜索喷嘴/喷头相关热门专题更多&热门商机最新商机
提示:您在慧聪网上采购商品属于商业贸易行为。以上所展示的信息由卖家自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布卖家负责,请意识到互联网交易中的风险是客观存在的。推荐使用,保障您的交易安全!
联系人:郭莹 & 女士
021 ******
131 ******
请供应商联系我
手机号不能为空
姓名不能为空
请供应商联系我
您对该公司的咨询信息已成功提交请注意接听供应商电话。
detail3e关于覆盖面喷头
detail3e同类其他品牌
detail3e您是不是在找
您采购的产品:
请输入采购产品
您的手机号码:
请输入手机号码
*采购产品:
请输入采购产品
*采购数量:
请输入采购数量
*采购截止日期:
请输入正确的手机号码
请输入验证码
*短信验证码:
<input id="valid_Code1" maxlength="6" placeholder="请输入验证码" name="VALIDCODE" class="codeInput" onkeyup="this.value=this.value.replace(/\D/g,'')" onkeypress="if(event.keyCode
57) event.returnValue =" type="text">
免费获取验证码
为了安全,请输入验证码,我们将优先处理您的需求!
请输入验证码
发送成功!
慧聪已收到您的需求,我们会尽快通知卖家联系您,同时会派出采购专员1对1为您提供服务,请您耐心等待!
131 ******
联系人:郭莹&销售部 经理
公司名称:上海焕焕消防器材经营部
备注:点击关注按钮后才可自动收到卖家电话
请输入正确的手机号码
请输入验证码
*短信验证码:
免费获取验证码
为了安全,请输入验证码,我们将优先处理您的需求!
请输入验证码
按字母分类 :}

我要回帖

更多关于 喷头流量系数k有几种 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信