350千瓦电机,电压380V30kw电机用多大电缆开关和电缆

3*50+1*25电缆的载流量是多少,要具体数值,不要估算推荐回答:350 A 。远距离另算350千瓦配多大电缆线推荐回答:“SC”表示穿材质为焊接钢管的穿线管:表示交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。350千瓦的电动机的额定工作电流约为700安培.6/1kV-4X120 SC100 FC代表;;1kV-4X120 SC100 FC的每芯安全载流量=280安培左右,需要六条150平方毫米的单芯电缆(每相两条并联);3。YJV-0。因此不能用;5.6/、“0;4、“FC”是暗埋敷设的意思;6;1KV”表示工作电压:1、“100”为焊接钢管穿线管的公称直径DN为100mm、“(4*120)”表示一根4芯(每芯截面面积为120平方毫米)电缆.6/;2、“YJV”YJV-0ZCYJV4×150+1×70的电缆承载电流?推荐回答:实际上电缆的短时通过能力能加1倍(2分钟),能通过120%-150%的电流空气中约360A 土壤中约345A,电缆不会损坏,且不影响设计寿命的前提下通过的电流,100米可不考虑电流损耗,如果不考虑设计寿命的话。以上数据是长期稳定铜芯电缆载流量对照表推荐回答:按规定是指夏天最热月的平均最高温度,通常电流都不用到这么大。95平方毫米的约为95×2,再打八折、 25×4。但利用口诀再配合一些简单的心算、三界、1,但按手册为97安。即50;95。因此。从50mm’及以上的导线、 120,才考虑打折扣。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下、九折.5×0,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,两倍半:倍数随截面的增大而减小。如2.5mm’导线:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出。同样。由表5 3可以看出,四三界”,依次类推、型号。一般直接埋地的高压电缆。这就是口诀“25,倍数逐次减l。在单相线路中、 4。而截面70,它按口诀算为100安.4安.5平方毫米的导线位置在五倍的始端、10×6:当截面为6平方毫米时,导线载流量可按上述口诀计算方法算出、温度:导线的载流量与导线截面有关。上述口诀是铝芯绝缘线:1~10 16,而是用截面乘上一定的倍数来表示、 120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量:当截面为10平方毫米穿管时。计算电缆载流量选择电缆(根据电流选择电缆),口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半,通常选为相线截面的1/。三相四线制中的零线截面。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安,八;若环境温度超过25℃、25 35,25,但查表为117安。(3)对于裸铝线的载流量、 95。实际上。穿管;当截面为70平方毫米时,载流量的计算为。例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,高温九折铜升级,它影响导线载流并不很大,2;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线.5≈238安、95则为二点五倍、 35,计算也较复杂,25的不让它满到100安,它的载流量要比同规格铝线略大一些,25属四倍的范围。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下、95 120以上﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍现在再和口诀对照就更清楚了、95,则打八折后再打九折,汉字数字表示倍数。如16mm’铜线的载流量;若是穿管又高温。穿管根数二三四,温度又超过25℃,计算后再打九折.9=86、16×5、 10;而35则相反。关于环境温度。例如对裸铝线载流量的计算,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。“三十五乘三点五,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数,影响的因素较多。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍,口诀“10下五”是指截面在10以下、50 70。例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算,若既穿管敷设,温度是变动的。各种导线的载流量通常可以从手册中查找,不明露的):若是穿管敷设(包括槽板等敷设,则载流量为10×5×0,在选择导线截面时,口诀中没有介绍、 150,往上减一顺号走。从上面的排列可以看出,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,可按25mm2铝线计算。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,高温九折铜升级”,. 口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系10下五,算得载流量为300安。(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理,100上二,即4×8。“二点五下乘以九,载流量为 2.5×9=22.5(A),八,则载流量为16×4×1、70mm’导线的载流量为截面数的3倍,一般情况下,即35×3.5=122.5(A).70。说明,实际便不止五倍(最大可达到 20安以上).5、温度、 25、 185……(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安).对于电缆、 2.5,口诀指出“铜线升级算”。“条件有变加折算。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,若能“胸中有数”,则载流量为16×4×1,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,四.5=225安,则载流量为10×5×0,不必查表,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1、35。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),通过心算而得。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。1,倍数依次减0.5、即导线加有保护套层。裸线加一半,算得载流量为30安。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面,在倍数转变的交界处;当截面为150平方毫米时:除10 以下及100以上之外,不过为了减少导线内的电能损耗。(4)对于铜导线的载流量。三十五乘三点五.7═35安,然后再打九折即可,手册中一般只标12安,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线。不过这对使用的影响并不大、明敷在环境温度25℃的条件下而定的,35的则可略为超过105安便更准确了、 16:1,其载流量约为截面数的9倍,或简单按一次打七折计算.9═45安,若在高温下,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时、 50、敷设方法以及环境温度等有关。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排.5═96安;从上面的排列还可以看出:当截面为16平方毫米时,再按相应的铝线条件计算;2左右。说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,算得载流量为175安,载流量可加大一半:估算口诀,也与导线的材料。条件有变加折算,载流量都是截面数值的五倍,便可直接算出、可按截面的倍数来计算,则载流量为10×5×0、35,按口诀算为105安。例如铝芯绝缘线,误差稍大些,计算后、九折”是指;若为高温,八七六折满载流:二点五下乘以九、6×7,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算。当然:倍数随截面的增大而减小,双双成组减点五、 70、 6。“穿管,双双成组减点五”。铜线升级算,因此零线截面应与相线截面相同.8═40安,由于零线和相线所通过的负荷电流相同电缆载流量口决5芯185的电力电缆的载流量是多少?推荐回答:根据你 的电缆敷设的距离长远来看、如100米的话一般按照每平方毫米不超过3.5A的电流来选!控制柜总进电电流分别为80A、315A、500A,请问其对应的电柜配多大的电缆呢?怎么计算的麻烦说下哦,急用!推荐回答:1KV 3X25+1X16315A:YJV-0.6/.6/,80A380V低压柜的话:YJV-0.6/1KV 2X(3X120+1X70)500AYJV-0240平方mm的电缆最大能承担多少千瓦负荷推荐回答:大约能承担220千瓦的负荷,参考载流量;1型);1型)、对于240平方毫米铜芯常规3X240+1X120 的(3+1)结构电缆交联聚乙烯绝缘电缆(如YJV-0,大约能承担130千瓦的负荷?电缆的芯数结构。现告知常用的供你参考,参考载流量,大约能承担168千瓦的负荷、环境温度40℃)。2;聚氯乙烯绝缘电缆(如VLV-0、环境温度40℃)240平方毫米的电缆是铜芯还是铝芯,参考载流量、环境温度40℃)?这些都与电缆的允许载流量有关、对于35平方毫米铝芯常规3X240+1X120 的(3+1)结构电缆交联聚乙烯绝缘电缆(如YJLV-0.6/1型),因此能够承担的负荷千瓦数也不会一样;聚氯乙烯绝缘电缆(如VV-0、环境温度40℃):260安培(在空气中:345安培(在空气中.6/:1:335安培(在空气中.6/,大约能承担173千瓦的负荷.6/1型):440安培(在空气中、是否铠装?是何种绝缘材料的电缆,参考载流量展开全部下一篇:电缆是电力系统中必需的材料之一,电缆通常被认为是由一根或多根相互绝缘的导体和外包绝缘保护层制成,将电力或信息从一处传输到另一处的导线。电缆载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量,在热稳定条件下,当电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆载流量称为电缆长期允许载流量。非专业人士的我们,最初看到这个名称的时候心里难免会存在有很多疑问。yjv电力电缆能够承受比较大的机械搬运作用,它也被广泛地应用在一些领域中。Yjv电缆是什么:1.如今建筑物在大幅度的增加,导致我们对电力的需求越来越多,所以我们铺设的电缆越来越多,不仅是铺在室内,室外的铺设是更多的。电缆作为一种在工程设备施工过程中常用的材料,它能够起到传输电流的作用,而相关企业在采购电缆的时候,对于电缆的安全性能一定要有所保障,才能够保无论是工程还是家庭用电,经常都会接触到铜线电缆,这就需要我们对铜线规格及铜线电流计算方法有所了解。电缆就是我们平时看见的用于承载城市的电流的设备,这种设备我们抬头就能看见。电线电缆一般会在我们城市的上空分布,是一种提供电能的装置。电缆作为一种在工程设备施工过程中常用的材料,它能够起到传输电流的作用,而相关企业在采购电缆的时候,对于电缆的安全性能一定要有所保障,才能够保350千瓦电机用多大电缆
全部答案(共2个回答)
按三相马达功率计算,P=1.732*U*I*COSA,功率因数一般取最大1,电压一般是380V,所以额定电流是532A。但是空气开关的选型是额定电流的1.2到1...
80千瓦的三相负载需要约160安培的电流,空气开关的容量按1.5倍选取,160×1.5=240安培,选用开关大于240安培即可。
这个问题你分开问过,让你考虑起动情况,(电加热在冷态时电阻也小,电流相对也要大些),如果是变频起动起动电流小的多,降压起动也小不少,直接起动更大)你不考虑是不行...
1KW的额定电流大约为5A,在选择时要求大于6 A就可以。一般的选择要有点余量,选择10A 为宜!
120铜240KW=0KW=0KW=0KW=546A150铝150KW=682.5A240铝2...
答: 我家门口有个变压器,不知道辐射大吗
答: 考试合格啊!
答: 当前世界上有四个最大的科学难题,全球各专业的科学家都在设法揭开大自然的这些秘密,如能解开这些谜团,那么人类的生活以及对世界的看法将发生根本的变化。  一、人体基...
答:  2011年二级建造师考试时间(部分省市时间不统一)日 期
科 目6月26日  上午9:00-12:00
大家还关注
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区
相关问答:123456789101112131415150QJ10-350 潜水电泵(图)-机电之家网
您好,欢迎来到机电之家网! [
国家企业信息化
电子商务示范平台
最新推荐:
150QJ10-350 潜水电泵(图)
时间:来源:&&作者:&&
安国市石元水泵有限公司
&& &/&&&&&Q-Q:
一、QJ型潜水深井泵产品概述:150QJ10-350 潜水电泵(图)QJ型潜水深井泵是电机与水泵直联一体潜入水中工作的提水机具,由潜水泵、潜水电机、输水管、电缆和启动保护装置等组成。它适用于从深井提取地下水,也可用于河流、水库、水渠等提水工程,主要应用于农田灌溉及高原山区的人畜用水,亦可供城市、工厂、铁路、矿山、工地供排水使用。二、QJ型潜水深井泵150QJ10-350 潜水电泵(图)主要特点:1、150QJ10-350 潜水电泵(图)电机、水泵一体,潜入水中运行,结构简单,节能高效,安全可靠。2、150QJ10-350 潜水电泵(图)对井管、扬水管无特殊要求,钢管井、灰管井、土井等均可使用,在压力许可下,钢管、胶管、塑料管等均可作扬水管使用。3、造型美观、重量轻、噪音小、无污染,对安放环境适应性强,大幅节省工程造价,不影响建筑、自然景观。4、安装、使用、维护方便简单,占地面积小。三、QJ型潜水深井泵150QJ10-350 潜水电泵(图)型号意义:200 QJ 63-48/4200 – 适用最小井径 (mm)QJ – 潜水泵63 – 流量 (m3/h)48 – 扬程 (m)4 – 水泵级数四、150QJ10-350 潜水电泵(图)QJ型潜水深井泵性能范围:流量:2-320m3/h;扬程:11-300m;转速:r/min;井径:100-350mm;介质温度:≤20℃。五、QJ型潜水深井泵使用条件:1、150QJ10-350 潜水电泵(图)电源为50Hz,380V三相交流电。2、水泵第一级叶轮应潜入动水位1米以下,电机底部距井底部不小于3米,但潜入水中深度不大于70米。3、水中固体物含量(按质量计)不大于0.01%,水中酸碱度PH值在6.5~8.5,氯离子含量不大于400mg/I。4、水温不高于20℃。5、井应正直(以能安装到位并能顺利提升为准,若偏斜较厉害,井径应略大或选用小一级井径的电泵)6、井必须有足够的涌水量 (即大于额定流量)。六、QJ型潜水深井泵的故障排除:
QJ型潜水深井泵故障
QJ型潜水深井泵原因
QJ型潜水深井泵排除方法
不上水或者水量不足
1.动水位低于泵吸入口。 2.输水管漏水严重或水管脱开。 3.转子和轴松动。 4.部分叶轮松动。 5.电机反转。 6.管路堵塞。
1.增加输水管。 2.更换输水管。 3.更换转子。 4.重新装配叶轮。 5.调换电源接头。 6.清除堵塞。
水泵流量降
1.密封环严重磨损。 2.滤水网、导流壳、叶轮流道被堵塞。 3.电压、频率较低。 4.动水位下降超过水泵额定扬程。
1.更换密封环。 2.清除堵物。 3.停机待电压、频率达到规定值后再启动。 4.更换高扬程泵。
机组剧烈震动或电流过大表指针摆动
1.泵轴或电机轴弯曲。 2.深井泵泵轴、电机轴和轴承磨损严重。 3.止推轴承磨损或损坏。 4.推力盘紧固螺母损坏。 5.推力盘破裂。 6.电机转子扫膛。 7.叶轮、转子不平衡或转子断条。 8.联接螺栓松动。 9.水泵低扬程大流量电机超载。 1 0.井水涌水量不够,问歇出水。
1.修理或更换泵轴或电机轴。 2.更换轴承。 3.更换止推轴承。 4.修好轴头,更换螺母。 5.更换推力盘。 6.找出原因进行修理。 7.重作动平衡或更换转子。 8.上紧螺栓。 9.加闸阀控制流量在工况点运行。 1 0.加闸阀控制出水量。
电机不能启动嗡嗡做响
1.断相。 2.电压过低。 3.轴承抱轴。 4.叶轮密封环之间锈死等。 5.泵内有异物卡死叶轮不能转动。
1.检修线路或启动设备。 2.调整电压。 3.修理轴及轴承。 4.撬动水泵旋转或拆下泵重装。 5.取出异物。
绝缘电阻过低绕组烧毁
1.接头进水。 2.绕组破坏。 3.电缆破裂。 4.电机内缺水。 5.缺相运转。 6.长时间超载运转。 7.电机埋入泥沙中。
1.修接头。 2.包扎或更换绕组。 3.包扎电缆。 4.电机内保证灌满清水。 5.检查线路与设备。 6.降低负荷使电机电流不超过铭牌规定值。 7.按安装要求安装电机。
七、QJ型潜水深井泵的性能参数表:
流量(m3/h)
电机功率(KW)
出水管直径
配套电缆规格
控制开关型号
1OOQJ2-50/10
3×1.5+1×1
100QJ2-70/14
3×1.5+1×1
100QJ2-80/16
3×1.5+1×1
100QJ2-100/20
3×1.5+1×1
100QJ2-110/22
3×1.5+1×1
100QJ2-140/28
3×1.5+1×1
100QJ2-150/30
3×1.5+1×1
1OOOJ2-160/32
3×2.5+1×1.5
100QJ2-190/38
3×2.5+1×1.5
1OOOJ2-200/40
3×4+1×2.5
100QJ3.2-40/6
3×1.5+1×1
1OOOJ3.2-54/8
3×1.5+1×1
100QJ3.2.68/10
3×1.5+1×1
100QJ3.2-72/11
3×1.5+1×1
1OOQJ3.2-99/15
3×1.5+1×1
1OOQJ3.2-108/16
3×1.5+1×1
100QJ3.2-135/20
3×2.5+1×1.5
1OOQJ3.2-144/21
3×4+1×2.5
100QJ3.2-170/25
3×4+1×2.5
100QJ3.2-230/34
3×4+1×2.5
100QJ5-24/6
3×1.5+1×1
100QJ5-36/9
3×1.5+1×1
100QJ5-48/12
3×1.5+1×1
100QJ5-64/16
3×1.5+1×1
100QJ5-72/18
3×1.5+1×1
100QJ5-88/22
3×2.5+1×1.5
100QJ5-96/24
3×2.5+1×1.5
1OOQJ5-108/27
3×4+1×2.5
100QJ5-128/32
3×4+1×2.5
100QJ5-164/41
3×4+1×2.5
100QJ5-220/55
流量(m3/h)
电机功率(KW)
额定电流(A)
出水管直径 mm
配套电缆规格
控制开关型号
1OOQJ8-15/3
3×1.5+1×1
1OOQJ8-20/4
3×1.5+1×1
1OOQJ8-30/6
3×1.5+1×1
1OOQJ8-40/8
3×1.5+1×1
1OOQJ8-50/10
3×2.5+1×1.5
1OOOJ8-60/12
3×2.5+1×1.5
1OOQJ8-70/14
3×2.5+1×1.5
1OOQJ8-85/17
3×2.5+1×1.5
1OOQJ8-95/19
3×4+1×2.5
1OOQJ8-100/20
3×4+1×2.5
1OOQJ8-110/22
3×4+1×2.5
1OOOJ8-135/27
3×4+1×2.5
1OOQJ8-150/30
3×4+1×2.5
1OOQJ10-48/1o
3×1.5+1×1
1OOQJ10-60/13
3×2.5+1×1.5
1OOQJ10-80/17
3×2.5+1×1.5
1OOQJ10-108/22
3×4+1×2.5
1OOQJ10-130/27
3×4+1×2.5
1OOQJ15-34/10
3×2.5+1×1.5
100QJ15-52/14
3×2.5+1×1.5
1OOQJ15-58/18
3×4+1×2.5
1OOQJ15-82/24
3×4+1×2.5
敬告:1000d电机为充油式全封闭电机,无须加水
150QJ5-85/12
150QJ5-100/14
150QJ5-150/21
150QJ5-200/28
150QJ5-250/35
150QJ5-300/42
150QJ10-50/7
150QJ10-78/11
流量(m3/h)
电机功率(KW)
额定电流(A)
出水管直径 mm
配套电缆规格
控制开关型号
150QJ10-100/14
150QJ10-128/18
150QJ10-150/21
150QJ10-178/25
150QJ10-200/28
150QJ10-250/35
150QJ10-300/42
150QJ20-26/4
150QJ20-33/5
150QJ20-39/6
150QJ20-46/7
150QJ20-52/8
150QJ20-59/9
150Q220-65/10
150QJ20-72/11
150QJ20-78/12
150QJ201-85/13
150QJ20-91/14
150QJ20-98/15
150QJ20-104/16
150QJ20-111/17
150QJ20-117/17
150QJ20-124/19
150QJ20-130/20
150QJ20-137/21
150QJ20-143/22
150QJ20-150/23
150QJ20-156/24
150Q220-163/25
150QJ25-24/3
150QJ25-32/4
流量(m3/h)
电机功率(KW)
额定电流(A)
出水管直径 mm
配套电缆规格
控制开关型号
150QJ25-40/5
150QJ25-48/6
150QJ25-56/7
150QJ25--64/8
150QJ25-72/9
150QJ25-88/11
150QJ25-96/12
150QJ25-104/13
150QJ25-112/14
150QJ25-120/15
150QJ25-128/16
150QJ25-136/17
150QJ25-144/18
150QJ25-152/19
150QJ32-18/3
150QJ32-24/4
150QJ32-30/5
150QJ32-36/6
150QJ32-42/7
150QJ32-54/9
150QJ32-66/11
150QJ32-72/12
150QJ32-84/14
150QJ32-90/15
150QJ32-96/16
150QJ32-108/18
150QJ50-6/1
150QJ50-12/2
150QJ50-18/3
150QJ50-24/4
150Qj50-30/5
流量(m3/h)
电机功率(KW)
额定电流(A)
出水管直径 mm
配套电缆规格
控制开关型号
150QJ501-36/6
150QJ501-42/7
150QJ50-48/8
150QJ50-54/9
150QJ50-60/10
150QJ50-66/11
150QJ50-72/12
175QJ10-30/2
175QJ10-45/3
175QJ10-60/4
175QJ10-90/6
175QJ10-105/7
175QJ10-135/9
175QJ20-26/2
175QJ20-39/3
175QJ20-52/4
175QJ20-65/5
175QJ20-78/6
175QJ20-91/7
175QJ20-104/8
175QJ20-117/9
175QJ20-130/10
175QJ20-143/11
175QJ20-156/12
175QJ20-169/13
175QJ20-182/14
175QJ20-195/15
175QJ20-208/16
175QJ20-221/17
175QJ20-234/18
175QJ20-247/19
流量(m3/h)
电机功率(KW)
额定电流(A)
出水管直径
配套电缆规格
控制开关型号
175QJ32-24/2
175QJ32-36/3
175QJ32-48/4
175QJ32-60/5
175QJ-32-72/6
175QJ32-84/7
175QJ32-96/8
175QJ32-120/10
175QJ32-144/12
175QJ32-168/14
175QJ40-24/2
175QJ40-36/3
175QJ40-48/4
175QJ40-60/5
175QJ40-72/6
175QJ40-84/7
175QJ40-96/8
175QJ40-108/9
175QJ40-120/10
175QJ40-132/11
175QJ50-24/2
175QJ50-36/3
175QJ50-48/4
175QJ50-60/5
175QJ50-84/7
175QJ50-96/8
175QJ50-108/9
200QJ20-40/3
200QJ20-54/4
200QJ20-67/5
200QJ20-81/6
200QJ20-93/7
200QJ20-108/8
200QJ20-121/9
流量(m3/h)
电机功率(KW)
额定电流(A)
出水管直径
配套电缆规格
控制开关型号
200Q320-350/26
200QJ20-400/30
200Q332-52/4
200Q332-260/20
200QJ40-39/3
200Q340-52/4
200Q340-78/6
200Q340-117/9
流量(m3/h)
电机功率(KW)
额定电流(A)
出水管直径
配套电缆规格
控制开关型号
200QJ40-169/13
200QJ40-182/14
200QJ40-208/16
200QJ40-234/18
200QJ40-247/19
200QJ50-13/1
200QJ50-26/2
200QJ50-39/3
200QJ50-52/4
200QJ50-65/5
200QJS0-78/6
200QJ50-91/7
200QJ50-104/8
200QJ50-117/9
200QJ50-130/1O
200QJ50-156/12
200QJ50-182/14
200QJ50-195/15
200QJ63-12/1
200QJ63-24/2
200QJ63-36/3
200QJ63-48/4
200QJ63-60/5
200QJ63-72/6
200QJ63-84/7
200QJ63-96/8
200QJ63-108/9
200QJ63-120/10
200QJ63-144/12
200QJ80-11/1
200QJ80-22/1
200QJS0-33/3
200QJ80-44/4
200QJ80-55/5
流量(m3/h)
电机功率(KW)
额定电流(A)
出水管直径
配套电缆规格
控制开关型号
200QJ80-66/6
200QJ801-77/7
200QJ80-88/8
200QJ80-121/11
250QJ32-138/6
250QJ32-161/7
250QJ321-184/8
250QJ32-207/9
250QJ32-230/10
250QJ32-253/11
250QJ32-276/12
250QJ32-300/13
250QJ32-322/14
250QJ32-345/15
250QJ32-368/16
250QJ32-391/17
250QJ32-414/18
250QJ32-437/19
250QJ32-460/20
250QJ32-483/21
250QJ32-506/22
250QJ32-529/23
250QJ32-552/24
250QJ32-575/25
250QJ32-598/26
250QJ50-20/1
250QJ50-40/2
250QJ50-60/3
250QJ50-80/4
250QJ50-100/4
250QJ50-120/6
250QJ50-140/7
流量(m3/h)
电机功率(KW)
额定电流(A)
出水管直径
配套电缆规格
控制开关型号
250QJ50-160/8
250QJ50-180/9
250QJ50-200/10
250QJ50-240/12
250QJ50-260/13
250QJ50-280/14
250QJ50-300/15
250QJ50-320/16
250Qj50-340/17
250QJ50-360/18
250QJ50-380/19
250QJ50-400/20
250QJ50-440/22
250QJ50-460/23
250QJ50-480/24
250QJ50-500/25
250QJ80-20/1
250QJ80-40/9,
250QJ80-60/3
250QJ80-80/4
250QJ80-100/5
250QJ801-120/6
250QJ80-140/7
250QJ80-160/8
250QJ80-180/9
250QJ80-200/1o
250QJ80-220/11
250QJ80-240/12
250QJ80-260/13
流量(m3/h)
电机功率(KW)
额定电流(A)
出水管直径
配套电缆规格
控制开关型号
250QJ80-280/14
250QJ80-300/15
250QJ80-320/16
250QJ100-18/1
250QJ100-36/2
250QJ100-108/6
250QJ100-126/7
250QJ100-144/8
250QJ100-162/9
250QJ100-198/11
250QJ100-216/12
250QJ100-234/13
250QJ100-252/14
250QJ125-16/1
250QJ125-48/3
250QJ125-64/4
250QJ125-80/5
250QJ125-96/6
250QJ125-112/7
250QJ125-128/8
250QJ125-144/9
250QJ125-160/10
250QJ125-176/11
250QJ125-192/12
250QJ125-208/13
250QJ140-15/1
250QJ140-30/2
250QJ140-45/3
流量(m3/h)
电机功率(KW)
额定电流(A)
出水管直径
配套电缆规格
控制开关型号
250QJ140-60/4
250QJ140-75/5
250QJ140-90/6
250QJ140-105/7
250QJ140-120/8
250QJ140-150/10
250QJ140-165/11
250QJ140-180/12
250QJ160-15/1
250QJ160-30/2
250QJ160-45/3
250QJ160-60/4
250QJ160-75/5
250QJ160-90/6
250QJ160-105/7
250QJ160-120/8
250QJ160-135/9
250QJ160-150/10
300QJ200-20/1
300QJ200-40/2
300QJ200-80/4
300QJ200-100/5
300QJ200-120/6
300QJ200-140/7
300QJ200-160/8
300QJ230-20/1
300QJ230-40/2
300QJ230-60/3
300QJ230-80/4
300QJ230-100/5
流量(m3/h)
电机功率(KW)
额定电流(A)
出水管直径
配套电缆规格
控制开关型号
300QJ250-15/1
300QJ250-30/2
300QJ250-24/1
300QJ250-48/2
300QJ250-72/3
300QJ320-28/1
300QJ320-56/2
300QJ320-84/3
350QJ250-50/2
350QJ250-75/3
350QJ250-100/4
350QJ320-30/1
350QJ320-60/2
350QJ320-90/3
350QJ320-20/1
350QJ320-40/2
350QJ500-20/1
350QJ500-40/1
不出现任何问题3井上部分由泵座、传动装置、原动机等组成则应调整3 下列人员应通晓本规程1
本文标签:150QJ10-350 潜水电泵(图)
观注:(8)人次
该公司产品推荐
没找到您需要的产品?立即发布您的求购意向,让机电之家网的供应商主动与您联系!
* 机电之家网共享的行业资讯,技术资料等都是来自会员自行公布。如果有任何侵犯您权益的地方,请联系我们,我们将马上进行处理当前位置:
&&&&&&&&&&&&350kw发电机多大电缆
350kw发电机多大电缆
[更新日期:]
品牌:康明斯,上柴,潍柴等
价格:面议
运输说明:
商品数量:不限
包装说明:无
经营性质:私营企业
所在区域:&
地址:福建福州市仓山区金洲北路6号财贸工业园3F
&&&&350kw发电机多大电缆
福州博泰柴油发电机组设备有限责任公司是国内著名的柴油发电机组生产制造商。公司总资产达7000万元,拥有现代化的标准厂房18000平方米,职工人数近200名。公司建有现代化的低噪音柴油发电机组测试中心,有保证十年以上客户产品使用的配件库和健全的服务中心。公司主要生产普通柴油发电机、自动化柴油发电机、多机并网柴油发电机组、低噪音柴油发电机组、移动电站、无人值守柴油发电机组、远程集中微机监控型等七大类柴油发电机组。&
&购物流程:首先了解自己需要多大功率柴油发电机组→通过手机与我们进行沟通→了解自己需要多大功率的发电机组→选购品牌→商谈细节→传真合同→交付订金→下单→发货→货到看完→付清余款→卸货、免费指导安装调试→跟踪服务&
&欢迎大家前来选购,订购热线:&&邮箱:&&QQ:&详情垂询我们的网站:。
商家产品系列:
除了350kw发电机多大电缆,您也可能对以下商机感兴趣
陈经理 先生 (销售)
电话: 86-1
手机: &&联系我时,请告知来自搜了网!
地址: 福建福州市仓山区金洲北路6号财贸工业园3F
350kw发电机多大电缆相关栏目
福建企业名录
&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
还没找到您需要的?立即发布您的求购意向,让主动与您联系!
免责声明: 以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。搜了网对此不承担任何责任。
按排行字母分类:|||||||||||||||||||||||||
||联系我们}

我要回帖

更多关于 18.5kw电机用多大电缆 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信