光伏逆变器的光伏发电输出电压压和并网电压怎么确定

欢迎来到追日电气官方网站!全国统一服务电话:400-099-602026
产品与服务
快速查找产品
三相光伏并网逆变器500kW
产品特点●&&最高效率可达98.7%● 功率因数高达0.99● 自适应电网的电压、频率、相位● 数字化DSP控制,精度高,稳定性好● 变步长导纳增量法MPPT跟踪技术,系统响应快● 直流输入电压范围宽:420VDC~850VDC● 友好的人机界面,多样化的通讯方式(RS232/RS485/以太网)● 纯净正弦波输出,谐波含量极小● 冗余设计,扩容方便,维护简单● 丰富的保护和报警功能● 完善的孤岛检测与保护机制● 零电压穿越功能● 多功能应用,能实现逆变、无功补偿、谐波治理等功能系统框图SPG-500K3(TL)(两电平单逆变桥)SPG500K3(TL)-T(三电平单逆变桥单模块)
SPG-500K3TL
SPG-500K3TL-T
直流侧参数
最大直流电压
最大直流功率
最大输入路数
MPPT电压范围
最大直流输入电流
交流侧参数
额定输出功率
额定电网电压
允许电压范围
电网频率范围
47~51.5/57~61.5
输出谐波电流
0~95%无凝露
显示与通讯
中文液晶触摸屏
RS485(标准)/以太网
GB/T GB/T CNCA/CTS004-2011
IEC08 IEC08 Q/SSNE 1-2010
具体选型事宜可通过拨打 400-099-0605 或发送邮件至与我们取得联系。
400-099-0605
传真:021-
在线提交需求反馈
您可以填写下面的表格,把您的联系方式和产品需求提交,我们将尽快与您联系,
谢谢!为了能及时和您取得联系,请务必完整填写您的联系方式和需求信息
您的姓名:*
联系地址:
公司名称:
联系方式:*
联系邮箱:*
留言内容:
验证码&&:*点击图片刷新
400-099-0605查看: 1516|回复: 15
太阳能电池片, 积分 342, 距离下一级还需 458 积分
根据大部分并网光伏逆变器的要求, 是只能和电网直接连接的,不允许交流负载直接接在逆变器之后, 如果是这样的话,又怎么能够实现自发自用呢? 这岂非要求所有的电能都首先传输到本电网,然后交流负载使用的部分再从电网买吗? 另外,如果电网停电,即使家里有光伏系统不也是照样没有办法使用?
太阳能电池片, 积分 342, 距离下一级还需 458 积分
是不是这个问题太弱智了,大家都不屑于回答啊?
多晶硅, 积分 76, 距离下一级还需 124 积分
是不是这个问题太弱智了,大家都不屑于回答啊?
我也是同样的问题,求高手回复!
太阳能电池片, 积分 342, 距离下一级还需 458 积分
谢谢楼上的,至少让我明白了这个问题不是只有我不明白。
太阳能电池片, 积分 342, 距离下一级还需 458 积分
一个月了,都没人能回答,哎。
硅片, 积分 218, 距离下一级还需 82 积分
孤岛防护 是这样的& &并网逆变器是寄生市电,& &不知道用UPS 电源欺骗一下可不可以用呢
太阳能电池片, 积分 342, 距离下一级还需 458 积分
谢谢楼上的,
1. 请问你说的 '孤岛防护是这样的' 就是我说的第一个问题吧? (根据大部分并网光伏逆变器的要求, 是只能和电网直接连接的,不允许交流负载直接接在逆变器之后, 如果是这样的话,又怎么能够实现自发自用呢? 这岂非要求所有的电能都首先传输到本电网,然后交流负载使用的部分再从电网买吗?)
2. 你说的 '不知道用UPS 电源欺骗一下可不可以用呢' 就是我说的第二个问题吧? (另外,如果电网停电,即使家里有光伏系统不也是照样没有办法使用?)
3. 现在有好多人确实非常想要在停电状态下,但是没有蓄电池的情况下使用系统啊.
太阳能电池片, 积分 342, 距离下一级还需 458 积分
除了6楼的回答了一次之外, 查看的人有391,,还有高人能回答吗?谢谢啊.
多晶硅, 积分 147, 距离下一级还需 53 积分
除了6楼的回答了一次之外, 查看的人有391,,还有高人能回答吗?谢谢啊.
逆变器在市电之后必须停止工作,供电局也会要求安装失压保护器,万一市电在维修,你还在继续发电,对维修人员是很大威胁。接入市电,市电就相当于大的蓄电池,如果购买蓄电池,储能成本占的比重会太大。另外,你说的光伏所发电会先到市电再到家里,也是不存在的,第一,有两个电表,光伏电表出来之后就供家里使用,用不完的再到双向电表,双向电表有正电和负电功能,负载超过发电功率就在市电用电。也就是你家里的负载其实有两头同时供电。
太阳能电池片, 积分 798, 距离下一级还需 2 积分
并网逆变器交流输出电压会略高于市网电压哦,水往低处流的道理一样,一般人我不告诉他
太阳能电池片, 积分 342, 距离下一级还需 458 积分
zjcecepsolar,
&&&另外,你说的光伏所发电会先到市电再到家里,也是不存在的,第一,有两个电表,光伏电表出来之后就供家里使用,用不完的再到双向电表,双向电表有正电和负电功能,负载超过发电功率就在市电用电&
我本来也是这么理解的啊,但是 &大部分并网光伏逆变器的要求, 是只能和电网直接连接的,不允许交流负载直接接在逆变器之后&, 交流负载从哪里取电呢?
多晶硅, 积分 147, 距离下一级还需 53 积分
zjcecepsolar,
&&&另外,你说的光伏所发电会先到市电再到家里,也是不存在的,第一,有两个电表,光伏电 ...
从电网取电,但是逆变器出来的电压比市电高,单项一般230V,三项一般400V,所以逆变器出来的电会优先于电网的电使用
多晶硅, 积分 147, 距离下一级还需 53 积分
从电网取电,但是逆变器出来的电压比市电高,单项一般230V,三项一般400V,所以逆变器出来的电会优先于电 ...
先并网,再就近使用
太阳能电池片, 积分 342, 距离下一级还需 458 积分
zjcecepsolar,
谢谢. 但是,
& 从电网取电,但是逆变器出来的电压比市电高,单项一般230V,三项一般400V,所以逆变器出来的电会优先于电网的电使用&& &&先并网,再就近使用&
那意思不还是我最早说的, 先卖给电网,再从电网买电吗?
多晶硅, 积分 147, 距离下一级还需 53 积分
zjcecepsolar,
谢谢. 但是,
只是和电网并行,并不经过计量表,所以不是卖给电网,双向计量表上端是电网,你并网是在下端
太阳能电池片, 积分 342, 距离下一级还需 458 积分
恩,其实还是直接接在并网发逆变器的输出端的, 只不过:
1). 电网正常工作时, 并网逆变器的输出电压较高,距离负载较近,所以负载悠闲从逆变器取电;
2). 电网停电时, 并网逆变器孤岛防护功能开启, 并网逆变器不再输出电能.
请问我的理解对吗? 谢谢.关于光伏并网逆变器输出电流与电网电压相位问题。 - 其他DSP & ARM(R) 产品 - 数字信号处理器 (DSP) & ARM(R) 微处理器 - 德州仪器在线技术支持社区
关于光伏并网逆变器输出电流与电网电压相位问题。
发表于1年前
<input type="hidden" id="hGroupID" value="29"
请问在Solar HV DC-AC Kit User Guide_Rev1.0的PDF文档中测试的逆变器并网输出的电流和电网电压的相位为什么是同相的?逆变不是应该是反向的?如下图所示:&/p>
&p>&a href=&/cfs-file.ashx/__key/communityserver-discussions-components-files/22/1030.33.png&>&img src=&/resized-image.ashx/__size/550x0/__key/communityserver-discussions-components-files/22/1030.33.png& border=&0& alt=& &>&/a>&/p>
&p>&a href=&/cfs-file.ashx/__key/communityserver-discussions-components-files/22/1030.33.png&>&/a>而在该PDF文档的最后做的并网测试电流和电压又是反相的,见下图所示:&/p>
&p>&a href=&/cfs-file.ashx/__key/communityserver-discussions-components-files/22/1524.44.png&>&img src=&/resized-image.ashx/__size/550x0/__key/communityserver-discussions-components-files/22/1524.44.png& border=&0& alt=& &>&/a>&/p>
&p>不知道该怎么理解,请TI工作人员解释一下 谢谢!&/p>&div style=&clear:&>&/div>" />
关于光伏并网逆变器输出电流与电网电压相位问题。
此问题尚无答案
All Replies
举人1830分
请问在Solar HV DC-AC Kit User Guide_Rev1.0的PDF文档中测试的逆变器并网输出的电流和电网电压的相位为什么是同相的?逆变不是应该是反向的?如下图所示:
而在该PDF文档的最后做的并网测试电流和电压又是反相的,见下图所示:
不知道该怎么理解,请TI工作人员解释一下 谢谢!
You have posted to a forum that requires a moderator to approve posts before they are publicly available.
状元76958分
如果是和电源相关问题,请到电源论坛提问。论坛链接:
如果我的回答解决了你的问题,请点击绿色&是&按钮,谢谢!
You have posted to a forum that requires a moderator to approve posts before they are publicly available.
举人1830分
是的例程,DSP控制的
You have posted to a forum that requires a moderator to approve posts before they are publicly available.并网光伏逆变器参数详解
我的图书馆
并网光伏逆变器参数详解
参数详解涉及七大类:型号及命名、直流输入、交流输出、效率、保护、证书与标准、常规参数等。  1  型号及命名  固德威产品型号的命名依据,是其本身的额定交流输出功率,如GW15K-DT,对应的交流额定输出功率为15kW。  而,有些品牌的型号命名是根据直流输入功率。依照此规则,这款逆变器的型号为GW19K-DT,而实际最大输出仍为15kW。  【小固解读:两种命名规则不存在好与坏的问题,只是要提醒光伏人,选购逆变器除了参考型号外,一定要明确它的额定交流输出功率是多少。】  2  直流输入  下图截选了固德威DT系列15-25kW的产品:  最大允许接入组串功率  指逆变器允许的最大直流接入组串功率。从上图来看,GW15K-DT这款逆变器,允许组件接入<19.5kW,并保证不报错,且不损坏逆变器(注意直流输入的电压和电流的范围)。  【小固解读:“最大允许接入的组串功率”与“光伏系统超配比”是两个完全不同的概念(这两个概念很多朋友经常混淆)。前者是针对逆变器本身的限定;后者是考虑到不同地区光照情况,结合光伏系统的综合效率,理论光照最好的时候,保证逆变器也不会限制光伏系统的输出功率(因为每一款逆变器的最大交流输出功率是有限制的)】  额定直流功率  额定直流功率是根据额定的交流输出功率除以转化效率,再加上一定的裕量得到的。  【小固解读:也就是说当组件输出到逆变器端的功率接近额定直流功率时,逆变器能获得最大的交流功率输出。】  最大直流电压  在考虑温度系数的前提下,接入的组串的最大电压要小于逆变器的最大直流输入电压。  即:  上述公式中Vdcmax为逆变器输入最大直流电压。  MPPT电压范围  更宽的MPPT电压范围能够实现早晨更早发电,日落后更多发电。  在组串接入时,同样要满足考虑温度系数的组串MPPT电压要在逆变器MPPT跟踪范围之内。即:  Vmpptmin、Vmpptmax分别为逆变器最小工作电压和最大工作电压。  【小固解读:三相机最佳工作电压在610V左右,此时逆变器的转化效率最高。小固建议大家可以根据逆变器最佳工作电压选择接入的组串块数。】  启动电压  启动电压是指逆变器的最低启动电压,当超过这个阈值时,逆变器开始启动,当低于这个阈值时,逆变器关闭。  最大直流电流  小固提醒大家在选择逆变器时,要着重的考虑最大直流电流参数,尤其是当接入薄膜组件时,要保证每路MPPT接入的组串电流小于逆变器最大直流电流。  输入路数和MPPT路数  输入的路数并不等于MPPT的路数,以下图25KW的机器为例:  其共有6路直流输入,分别为a、b、c、d、e、f。其中白色的两个方框代表两路MPPT输入。  注:1路MPPT下的几路组串输入需要相等,不同路MPPT下的组串输入可以不相等,即a=b=c,d=e=f,但a可以不等d。  3  交流输出侧技术参数  最大交流功率  一般说来,逆变器的命名是根据交流输出功率来命名的,但也有厂家是根据直流的额定功率来命名,客户在看技术参数时,需关注这些差异点。譬如以公司GW15K-DT的机器为例,其额定直流功率是15.4KW,最大允许接入的组串功率是19.5KW,最大交流功率是15KW,也就是说当接入到19KW,机器还是可以正常工作的,但输出的功率只有15KW,具体的原因请查看上节叙述的最大允许接入组串功率的介绍。  最大交流电流  最大的交流电流也是需要重要关注的技术参数,其直接决定了线缆的截面积,配电设备的参数规格。一般说来断路器的规格要选到最大交流电流的1.25倍,线缆的选择请见传送门-  额定输出  额定输出有频率输出和电压输出两种,在国内频率输出一般为工频50Hz,正常工作条件下偏差应该在±1%以内。电压输出有很多种230V、400V、480V等,  【小固解读:客户在根据技术参数选择逆变器时,首先要关注的的点就是电压输出。】  功率因素  功率因素是光伏逆变器技术参数中不得不提的点,在在交流电路中,电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S,一般说来如白炽灯泡、电阻炉等电阻负荷的功率因数为1,一般具有电感性负载的电路功率因数都小于1。当设备的功率因素小于0.9时,将会被罚款。公司逆变器的功率因素输出为1,并可在0.8超前-0.8滞后之间进行调节。  【小固解读:功率因素是工商业分布式光伏项目特别要关注的问题,它需要从系统的角度考虑,不仅要考虑负载的类型和大小,还需要考虑无功补偿装置的性能,测试点和控制方法,建议可以观察整个光伏系统的运转,确保系统有功功率正常。】  4  效率  最大效率和欧洲效率  光伏逆变器最大效率是指光伏逆变器在瞬时的最大转换效率。其很多时候没有具体的意义。  欧洲效率是根据欧洲的光照条件,在不同的直流输入功率点,譬如5%、10%、15%、25%、30%、50%、100%,得出不同功率点的权值,用来估算逆变器的总体效率。  【小固解读:相比最大效率,欧洲效率更具有参考意义。值得一提的是,随着中国领跑者计划的实施,“中国效率”也会越来越多的走进光伏人的视野】  5  功能保护参数  孤岛保护  电网失压时,光伏系统仍然保持对失压电网的磨一部分线路继续供电的状况,所谓孤岛保护就是要防止这种非计划性的孤岛效应发生,确保电网操作人员、用户的人身安全,并减少配电设备及负载故障的发生。  【小固解读:虽然并网光伏逆变器都具备孤岛保护功能,但是光伏系统并网时,电网公司仍然会要求加装‘失压保护开关’,这是为实现防孤岛准备的二次保护,是合理的要求】  输入过电压保护  NB/T32004的国家并网标准指出当直流输入侧电压高于逆变器允许的直流方阵接入电压最大值时,逆变器不得启动或在0.1S内停机,发出警示的信号。这个保护也是客户在查看相关技术参数时,需要着重注意的点,需要关注厂家是否具备这个功能。  输出侧过电压/欠电压保护  并网标准中有对光伏逆变器交流侧异常电压响应时间的具体规定,规定如下:  其要求当电网电压高于242V时,逆变器需要在2S内脱网,当电网电压高于297V时,逆变器需要在0.05S内脱网。  【小固解读:由于电网的复杂性,触发逆变器的过欠压保护是很普遍的现象,在电网许可的情况下,一般可以通过调宽逆变器的输出电压范围,以减少该现象的发生。】  6  证书与标准  中华人民共和国能源行业标准NBT 是国家能源局在日颁布执行的,其规定了光伏逆变器的的类型、使用、安装和运输条件,规定了光伏逆变器的试验和检测方法。在逆变器生产和设计、检测过程中,需严格按照此标准执行。  【小固解读:逆变器在不同国家并网,都需要遵照当地的并网法规。这也给逆变器的适应性提出了极大的挑战,因而,我们一般认为,一台逆变器实际复核的法规越多,越能体现该逆变器厂家的综合实力!】  7  常规  尺寸、重量和安装方式  体积小、重量轻、安装方式简单的光伏逆变器一直受到客户的青睐。体积小、重量轻往往意味着运输方便,减少了在运输过程中机器损坏的风险。而壁挂式的安装方式则是客户的首选,客户只需查看墙壁或者安装附着点是否稳定牢靠,减少了安装的人力和物力。  环境温度范围  环境温度范围也是大家需要着重关注的技术参数,环境的温度范围往往体现了逆变器耐受低温和高温的能力,决定了逆变器的寿命。  【小固解读:如果逆变器有较宽的环境温度范围,说明逆变器耐受低温和高温的能力更优异,性能更好。】  防护等级  在实际的项目现场,很多客户都会有这样的疑问:“逆变器不是可以安装在户外吗?不是可以防水的吗?怎么有的项目还会装个挡雨板?我的项目以后是不是都要加装?”带着上面的疑问,小固不得不先介绍下防水防尘等级—IP65的含义了:  IP是国际用来认定防护等级的代号 IP(Ingress Protection)等级由两个数字所组成,第一个数字表示防尘;第二个数字表示防水,数字越大表示其防护等级越佳。  那么好了,我们可以说IP65的组串式逆变器,它的防护能力已经非常强大了,同时我们也注意到,这个所谓的IP防护,其实跟阳光直射,没有一点关系。阳光的直射会降低逆变器的使用寿命,会影响发电效率,会使外观老化。  【小固解读:具有IP65防护等级的逆变器您可以放心安装在室外,但是一定要通过给逆变器加装盖板,或安装在屋檐下,或安装在支架上(组件下方),等三种方案,保证避免阳光直射,减少各种不利因素的影响,保障光伏系统全生命周期的投资收益。】  冷却方式  逆变器的冷却方式是很多厂家存在分歧的点,有的厂家觉得完全不需要风扇散热,有的厂家觉得所有的逆变器都要加装风扇。  【小固解读:小固觉得这两种说法各有各的道理,风扇属于易损件,如果长期使用,会容易损坏,降低逆变器的稳定性,增加运维成本。另一方面如果不加装风扇,会使逆变器的散热受到影响,尤其在外界环境温度很高的情况下,逆变器不能及时的散热,影响寿命。当然,在特定条件下,我们需要考虑带风扇的设备如何避免风沙影响的问题。】  总结  光伏逆变器的技术参数是逆变器性能最直接的体现,上述内容对光伏逆变器的参数进行了详细的介绍,后续小固还会对某些特别内容进行更加细节性的剖析,也欢迎大家在文章后踊跃留言,提出您对于光伏逆变器技术参数的理解,或者您需要详细了解哪方面的内容。  感谢您对小固的支持。  广告二:公众号菜单新增“小固动向”,小固近期活动信息、花边新闻都可以在这个地方看到啦,欢迎来约~  [广告真的完]  固德威光伏社区,专注于分享原创光伏应用知识,专业于提供光伏系统解决方案和定制化培训。通过专注、专业、融汇的交流和分享,传递能量,品味光伏。                  
TA的最新馆藏
喜欢该文的人也喜欢}

我要回帖

更多关于 光伏逆变器输出电压 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信