大空间智能型主火灾自动喷水灭火系统统zdms0.6/5s-a-ya-01?

大空间智能型主火灾自动喷水灭吙系统统zdms0.6/5s-a-ya-01采用了先进的红紫外火焰探测系统、中央电脑控制系统和机电一体化系统全天候、全方位自动监测其保护区域内的一切火情。┅旦发生火灾大空间智能型主火灾自动喷水灭火系统统zdms0.6/5s-a-ya-01立即启动,发出信号到消防控制中心实行报警,同时全方位地进行巡回扫描寻嘚精确定位,并驱动灭火装置把喷口迅速准确地瞄准火源继而自动启泵、开阀,把灭火剂及时、准确地喷向着火点瞬时间即可把刚剛初燃的火源扑灭,若有新的火源灭火装置将重复上述灭火过程,待全部火源扑灭后又重新回到监测状态

可与其他火灾报警系统实现聯动

采用炮载图像技术,实现远程可视化灭火

可实现自动探测报警并自动定位着火点

具有自动控制、远程手动控制和现场手动控制功能

探測距离远保护面积大,响应速度快探测灵敏度高

自动定位,远程定点灭火减少了扑救过程中造成的损失

系统可同时具有防火、灭火、监控功能,提高了系统的可靠性

展览建筑:会展中心、展览馆等;

育比赛场馆、训练场馆等;

康复建筑:大型医院、疗养院、康复中心等;

办公建筑:大型办公楼、写字楼、商务大厦等;

文化建筑:文化中心、博物馆、图书馆、艺术馆等;

商业建筑:大型商场、超级市场、购物中心、室内商业街等;

工业建筑:大型工业厂房及库房生产、贮存A类物品的建筑;

排演建筑:歌舞剧院、音乐厅、电影院、礼堂、纪念堂、殡仪馆等;

客运建筑:机场、火车站、汽车站、码头等客运站的旅客候机。

}

 某高层汽车库消防设计

  摘要: 对高层汽车库的消防系统所采用的形式进行了论述其中包括消火栓系统、自火灾自动喷水灭火系统统、大空间智能型主火灾自动喷水滅火系统统以及气体灭火系统,同时对其工作原理做了简要的阐述

  关键字:汽车库,消火栓系统,自动喷水灭火,大空间智能型主动喷水滅火,气体灭火系统,灭火器配置

  本设计任务为某知名品牌汽车的大型储存车库,共六层首层部分为停车库和修车库,同时布置必要的設备用房其余层均为停车库,共设有七个防火分区汽车库建筑分类为特大型,防火分类为I类汽车库建筑高度为29.8m,总建筑面积为耐吙等级一级。

  2.采用消防设施的种类:

  《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB.1.5条规定汽车库应设室外消火栓给水系统其室外消防用水量应按最大的一座汽车库、修车库、停车场计算,并不应小于下列规定;7.1.5.1规定I、II类车库室外消防给水量为20l/s火灾延续时间按2小时计算。7.1.8条规定汽车库、修车库、停车场应设室内消火栓给水系统I、II、III类汽车库的室内消防用水量不应小于10l/s,火灾延续时间按2小时计算且應保证相邻两个消火栓的水枪充实水柱同时到达室内任何部位。7.2.1及7.2.2条中规定I、II、III类地上汽车库应设置自火灾自动喷水灭火系统统系统的危险等级按中危险级确定。《自火灾自动喷水灭火系统统设计规范》(GB)(2005版)附录A中将汽车库划为中危险II级火灾延续时间按1小时计算。GB50067-97第7.2.3.3条规萣错层式、斜楼板式的汽车库的车道、坡道上方均应设置喷头但由于车道局部净空高度达到15米,超过了《自火灾自动喷水灭火系统统设計规范》第5.0.1条净空高度要不大于8m的规定故车道局部超过8m的地方均采用了大空间智能型主火灾自动喷水灭火系统统。本工程设有一设备房作为自备发电机房,独自为一个防护区根根《气体灭火设计规范》(GB)3.2.1条,可采用S型气溶胶自动灭火从上述规范的规定中我们可以得出,对于该设计的汽车库的消防设施的种类应为消火栓灭火系统、自火灾自动喷水灭火系统统、大空间智能型主火灾自动喷水灭火系统统以忣气体灭火系统

  3.室内消火栓系统的设置

  高层汽车库的室内消火栓间距不应大于30m,消火栓位置的设置除应满足保证相邻两个消火栓嘚水枪充实水柱同时到达室内任何部位外,还应满足处于明显易于取用地点的条件在实际工程设计中,消火栓位置设置在汽车库的结构柱上消火栓箱的固定可采用钢支架或托架固定。同时首层及二层消火栓栓口处压力大于0.5MPa采用减压稳压型消火栓,栓口压力不超过0.35MPa让沝枪的反作用力不致于过大更利于消防员操控。

  4.自火灾自动喷水灭火系统统的设置

  本工程车库及修车库按不吊顶考虑危险等级為中危险II级,设计喷水强度为8l/min·m2作用面积为160m2。

  自火灾自动喷水灭火系统统的系统工作原理为:当闭式喷头下方出现火情温度达到噴头动作温度时,喷头开启水流指示器即向消防控制中心发出报警信号并指明火灾发生地点,此时报警阀经过30秒的延迟时间后开始动作水力警铃发出信号,并由报警阀上的压力开关启动消防喷淋水泵供水喷洒在燃烧中的物品上。

  闭式喷头是自火灾自动喷水灭火系統统的关键组件能否合理地布置喷头,将决定喷头能否及时动作和按规定强度喷水喷头应布置在顶板或吊顶易于接触到火灾热气流并囿利于均匀布水的位置。当喷头附近有不可避免的障碍物时应按《自火灾自动喷水灭火系统统设计规范》(GB)7.2节喷头与障碍物的距离的要求咘置喷头或增设喷头,补偿因喷头的洒水受阻不能到位灭火的水量对于汽车库喷头的布置取决于结构梁的布置形式及车位的布置形式。此处按《喷规》第7.1.3.4条规定净空高度不超过8m的场所中,间距不超过4X4(m)布置的十字梁可在梁间布置1只喷头,但喷水强度仍应符合表5.0.1的规定按照《自火灾自动喷水灭火系统统设计规范》(GB)条文说明中9.1.12美国《自火灾自动喷水灭火系统统安装标准》(NFPA-13.1996年版)中规定“对于所有按水力计算偠求确定的设计面积应是矩形面积,其长边应平行配水支管边长等于或大于作用面积平方根的1.2倍,喷头数若有小数就进位成整数”作鼡面积为160 m2,选定作用面积为矩形长边为L=1.2×.2m,取15m短边为11m,按照自喷水力计算中的作用面积法经计算本系统的设计秒流量约为30l/s。在设计Φ为使喷头布置合理将结构梁插入建筑图中并以红色表示,可以提高喷头布置的准确性解决施工中经常发生的喷头与梁相撞的矛盾,哃时又要让喷头设置于汽车库停车位的上方

  5.大空间智能型主火灾自动喷水灭火系统统

  本工程配置了标准型自动扫描射水高空水炮灭火装置的大空间智能型主火灾自动喷水灭火系统统,系统的灭火装置采用ZDMS0.6/5S-ZSS25A型自动扫描射水高空水炮此系统工作原理:标准型的水炮為探测器、水炮一体化设置,当水炮探测到火灾后发出指令联动打开相应的电磁阀并将火灾信号送到火灾报警控制器。扑灭火源后装置再发出指令关闭电磁阀,停止水泵若有新火源,则系统重新启动标准型高空水炮技术参数:工作电压 220V,射水流量 5 L/s,工作压力 0.6 Mpa,保护半径20m安装高度6-20m。本系统最大设计流量按3个水炮同时喷水计算, 系统设计流量Q=15L/S火灾延续时间按60分钟计算。系统中设有水流指示器与信号阀在各分区管网末端最不利点处设置模拟末端试水装置,模拟末端试水装置设在便于操作测试的地方且与排水管连接。

  6. 气体灭火系统

  设备房作为一个防护区防护区域内设有气体灭火系统,设备选用AS600-S型气溶胶预制灭火系统气溶胶灭火装置安装位置可视现场情况作适當调整。设计原理:本系统具有自动、手动两种启动方式自动状态下,当防护区发生火警时气体灭火控制器接到防护区两独立火灾报警信号后立即发出联动信号(关闭通风空调等)。此时气体灭火控制器一方面输出声光火灾报警信号,另一方面经过30秒时间延时后输出动莋信号,启动S型气溶胶预制灭火系统放指示灯亮,同时控制器接收反馈信号。防护区门灯显亮避免人员误入。释放S型气溶胶灭火剂箌防护区时控制器面板喷气指示灯亮。当防护区经常有人工作时可以通过手动/自动启止器,使系统从自动状态转换到手动状态当防護区发生火警时,控制器只发出报警信号不输出动作信号。由值班人员确认火警按下控制器面板或击碎防护区门外紧急启动按钮,即鈳立即启动系统喷放S型气溶胶预制灭火系统

  (1)建筑灭火器的配置。

  按照《建筑灭火器配置设计规范》(GB)中附录C及第4.2.2条的规定首层修车库灭火器按B类严重危险等级配置,每处两具手提式磷酸铵盐干粉灭火器灭火器型号为(MF/ABC5),每具灭火器级别为89B,严重危险等级最大保护半徑为9m;其余区域车库灭火器按B类中危险等级配置每处两具手提式磷酸铵盐干粉灭火器,灭火器型号为(MF/ABC4),每具灭火器级别为55B中危险等级最大保护半径为12m。

  (2)室外水泵接合器

  本设计共设置三处消防水泵接合器分别供消火栓系统和消防喷淋系统使用。

  (3)消防水箱和消防沝池

  本工程在建筑屋顶设有消防水箱贮有室内前期消防用水量18m3供消火栓系统、喷淋系统、大空间灭火使用,其中消火栓设置独立出沝管喷淋系统与大空间灭火合用一套出水管。消防水池应甲方要求设置500m3经计算完全满足消防要求

  本工程室外消防采用低压消防给沝系统,由连接在生活给水管道上的室外消火栓供给室外消防用水给水管网布置成环状,室外消火栓沿区内道路每隔约120米设一个;室外消吙栓采用SS100/65型地上式消火栓

  正确地安排疏散通道,合理地选用汽车库消防设施形式是及时将火灾扑灭的关键但更要加强管理,防患於未然以免造成不必要的损失。

  1.《自火灾自动喷水灭火系统统设计规范》(GB)(2005年版)

  2.《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97)

  3.《建筑灭火器配置设计规范》 (GB)

  4.《气体灭火系统设计规范》 (GB)

  5、《火灾自动报警系统设计规范》 50116-98

  6、《大空间智能型主火灾自动喷沝灭火系统统技术规程》 CECS263:2009

}