干粉灭火器瓶体材质把手和瓶体的连接处潮湿是为什么?

百度拇指医生
&&&普通咨询
您的网络环境存在异常,
请输入验证码
验证码输入错误,请重新输入以下试题来自:
单项选择题干粉灭火器应存放在干燥通风、易于取用并避免剧烈震动的地方,不能置于潮湿和受日光曝晒、靠近热源的地方。灭火器存放的环境温度应在()的范围内。
B.-10~35℃
C.-20~45℃
D.-10~55℃
为您推荐的考试题库
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.倒转筒体
B.倾斜机身
C.打开开关
D.关闭阀门
B.-10~35℃
C.-20~45℃
C.10~20cm
D.20~30cm我的图书馆
问1:如何对电容器放电?
答:放电时,要先将接地线的接地端与接地网固定好,用接地棒多次对电容器放电,直至无火花和无放电声为止。电容器如果在内部发生断线、熔丝熔断或引线连接不良等故障,其两极间还可能会存在残余电荷,而在人工放电时,这些残余电荷是不会被放掉的,故检修人员在接触故障电容器前,还应戴好绝缘用套,并用短路线短接故障电容器的两极,以使其放电,此外,对采用串联接线方式的电容器,还应单独进行放电。
问2:防止用户返送电的技术措施是什么?
答:必须在用户的自备发电机电源总开关上安装双投刀闸。
问3:电气设备发生火灾时,如何进行灭火?
答:电气设备发生火灾时,首先要立即切断电源,然后进行灭火。无法切断电源时,要采取带电灭火保护措施;以防止火势蔓延扩大。
问4:如何使用于粉灭火器灭火?
答:手提干粉灭火器到距着火灾地区3—4m处,拔去保险销,喷嘴对准火焰根部,一手握导杆提环,压下顶针,时干粉灭火器便喷出干粉,由近及远反复横扫。
问5:如何使用二氧化碳灭火器灭火?
答:使有时,人要站在离着火地区2—3以外用左手握住灭火机,右手打开开关,喷流要对准火焰,并要注意风向,风效能低,它适应于电压600V及以下,600v以上需停电,可用于珍贵仪器的灭火;可扑灭油类火灾,但不适用于钾钠等化学产品,使用中不可用手摸金属枪,注意化气时的强烈冷却作用,不要使手受冻。
问6:如何使用1211灭火器灭火?
答:使用手提式1211灭火器时,应拔掉保险红圈,压下把手,灭火剂即喷出。
使用推车式1211灭火器时,应取出喷管,伸展胶管,逆时针转动钢轮手轮,即可喷射,进行灭火。
问7:如何保养灭火器?
答:干粉灭火器的保养:
保持干燥、密封、避免曝晒,半年查一次干粉是否结块,3个月查1次二氧化碳气量,总有效期为4—5年。
二氧化碳灭火器的保养:
二氧化碳灭火器怕高热,存放地点不可超过40度,也不可放在潮湿地点,每3个月查1次二氧化碳重量,不可少于额定重量的1/10。
1211灭火器的保养:
手提式需定期检查总重量不可减轻超过10%。
推车式定期检查氮气压力,若压力低于1.4MPa(15kgf/cm平方)力时,则应充氮气。
问8:电工防火须知有哪些内容?
答:根据消防部门的规定,电工防火须知的内容如下:
(1)电工必须具有高度的工作责任心,自觉遵守操作规程和防火责任制度,掌握用电防火安全知识,严禁违章操作。
(2)要根据使用场所的环境特点,正确选用电气设备和导线类型,不准私拉乱接电源,对不符合规定的用电设施,应停止使用。
(3)加强对电炉、电熨斗、电烙铁、电烘箱等电热设备的安全管理,经常对操作人员进行用电安全教育的督促检查。 对违反规定和不听劝阻的,有权采取断电措施,并报告有关部门。
(4)经常对用电设备、电气线路进行检查,发现问题应及时维修更换,防止由于漏电、短路、过负荷、接触电阻过大、电火花和电弧而引起火灾事故。
(5)配电室和配电房应保持清洁,不准堆放杂物,值班时不得擅离职守,无关人员不准入内。
(6)发生电气事故时,应立即采取有效措施和查明原因,并及时向有关部门报告,要掌握扑救电气火灾的一般常识和灭火器的使用方法。
问9:对灭火人员有哪些安全技术要求?
答:为了尽快地扑灭火灾和抢救国家财产,在灭火时,要求灭火人员既要发扬勇敢精神,又要沉着、镇静。掌握好灭火安全技术要求,服从统一指挥,要紧张而有秩序地进行灭火,其具体应注意以下几点:
(1)当灭火人员身上着火时,可就地打滚或撕脱衣服,不能用灭火器直接向灭火人员身上喷射,应该用湿麻袋、石棉布、湿棉被等将灭火人员覆盖。
(2)灭火人员应尽可能站在上风位置进行灭火,当发现有毒烟气(如有电缆燃烧时)威胁人的生命时,应戴上防毒面具。
(3)发现有灭火人员受伤要立即送往医院进行抢救,如果有人触电,应立即进行现场触电急救。
(4)在灭火过程中,在夜间,应该准备足够的照明和消防用电。
(5)当火焰窜上屋顶时,在场人员要特别注意防止屋顶上的可燃物(如沥青、油毡等)着火后落下而烧着设备和人员,灭火人员要注意所站的屋梁,要防止木梁烧断,人跌火海。
(6)转动设备和电气元件着火时,不准使用泡沫灭火器和砂土灭火。
(7)室内着火时,千万注意不要急于打开门窗,防止空气流通而加助火势,只有在作好充足灭火准备之后,才能有选择地打开门或窗。
问10:低压配电盘(屏)的火灾原因有哪些?
答:低压配电盘发生火灾的原因:盘上的电气设备未根据负荷的性质和容量的大小进行选择,都会造成导线和电气设备过热,或连接处金属熔化以及熔管爆炸时产生的火花引起燃烧,造成火灾,如果配电盘上导线排列零乱,不符合安全要求,绝缘损坏或导线受潮也都会造成接地短路引起火灾,配电室接线螺丝处接触不良,由于接触电阻过大产生的过热或配电盘长期不检修,不清扫,都会造成火灾。
预防措施:
(1)配电盘应采取定型铁制盘(屏)等:户外配电盘应加装防雨罩;
(2)配电盘装在单独房间内,且干燥清洁,并便于操作和维修时的安全;
(3)配电盘上的电气设备安装要牢固,总开关和分开关的容量应满足各自负荷的需要。
(4)配电盘上破损导线要及时更换,敷设的线路应连接可靠,排列整齐,固定牢靠,应尽量避免交叉,导线交叉时应加绝缘护套相互绝缘。
(5)配电盘的金属支架及电气设备的金属外壳,必须有可靠的接地保护。
问11:低压开关的着火原因有哪些?
答:低压开关发生火灾的原因:
当开关接通或切断电源时,开关触头会产生火花,导线与开关接头连接不良时会产生较大的接触电阻,以及开关损坏了且带电部分与金属物体相接触时,会造成短路事故,都会引起火灾。
预防措施:
(1)安装开关应与房屋的防火要求相适应,如果在有爆炸危险的场所,应装设防瀑开关:
(2)刀开关,应安装在铁隔板、铁架上;
(3)导线和开关接头处连接应牢固;
(4)三相闸刀最好在相间用绝缘隔板隔开,接触良好,防止闸刀发热,和防止拉开闸刀时发生火花而引起燃烧。
(5)对容量较小的负荷,可采用瓷底胶木盖的刀开关,但在潮湿、粉尘较多的危险场所,应采用铁壳开关,对容量较大的负荷应采用自动空气开关,其断路容量应与电力系统的短路容量相适应。
(6)自动空气开关运行中要勤检查、勤清扫、防止开关触点发热,灭弧装置应完整、紧固,以防因不能灭弧而引起相间短路,造成爆炸事故。
问12:熔断器的火灾原因和预防措施有哪些?
答:熔断器发生火灾的原因;在低压电路中用来保护导线及电气设备过负荷和短路故障而装置的熔断器,一般因使用大容量熔丝,或用铝丝、铜丝、铁丝来代替;造成了不易熔断而引起电路失火,同时,也会引起火灾,100A以上熔丝熔断时,还可能产生电弧,危险更大。
预防措施:
(1)熔断器熔丝要选择合适,保护导线的熔丝,金额定电流应等于或稍大于导线的安全载流量;保护电动机的熔丝,其额定电流应等于或稍大于电动机的额定电流,而其熔断电流则应等于或稍大于电动机的起动电流,不准用金属丝或较粗的熔丝来代替;
(2)大电流熔断器装置应装在铁质盘上;
(3)熔断器装置应经常进行维护,熔断器箱内严禁放杂物。
问13:白炽灯的火灾原因和预防措施有哪些?
答:白炽灯引起火灾的原因:白炽灯用不合格纸灯罩,灯泡靠近易燃物灯泡爆炸,往往会引起火灾,一只功率为60w的灯泡,表面温度为137—180度就会发生燃烧,因此纸灯罩在高温下很快就烤焦起火、引起火灾。
预防措施:
(1)安装电灯必须适合使用场所周围的特点,在有易燃、易爆气体的车间;仓库内、应装防爆灯。
(2)不可用纸灯罩,或用纸;布包灯泡,电灯泡与可燃物应有一定的距离,不可贴近,更不可在灯泡上烘烤手套、毛巾、袜子。
(3)导线应有良好的绝缘层,并不得与可燃物和高温源接近,要装设熔断器或自动开关,以保证发生事故时,立即可靠地切断电源。
问14:日光灯的火灾原因和预防措施有哪些?
答:日光灯发生火灾的原因:日光灯的镇流器会发散出热量,使积聚的易燃纤维粉尘发生燃烧,线绝缘层损坏,引起漏电也会引燃起附近的易燃物发生火灾。 预防措施:
(1)定期检查摇测回路绝缘;防止相线与零线打连;
(2)镇流器散热性能良好;定期清扫灰尘;
(3)导线接触点应接触良好;
(4)不要贴近室内天花板、纸顶栅、要与其保持一定距离;
问15:电加热设备的火灾原因和预防措施有哪些?
答:电加热设备发生火灾的原因:
电熨斗、电烙铁、小型电炉、工业电炉等电加热设备表面温度都很高,一般为180度,最高达400度以上,所以如果碰到可燃物,会很快燃烧起来,如果电加热设备在使用中无人看管,放在可燃物上或易燃物附近,使用电流超过导线的安全电流,导线绝缘损坏,导线上没有插头,用导线直接插入插座内以及插座电路上没有熔断器等,都会由于过热而引起燃烧;
预防措施:
(1)正在使用的电加热设备必须有人看管,人要离开时,必须切断电源,电加热设备的车间,每班组应装设总开关,每天下班后要有专人负责切断电源;
(2)电加热设备必须装有陶瓷、耐火、铁皮和石棉等不燃烧、不传热的基础上,使用时要远离易燃物和可燃物。
(3)发现电加热设备导线绝缘损坏或没有熔断器时,均不得使用。
(4)导线的安全载流量必须满足加热设备的容量要求,当计费电度表及导线的容量能满足电加热设备的容量要求时,才可插入照明电路中使用,工业用电加热设备,应设专用供电回路。
问1:为什么测量时必须注意表笔的插孔是否是正确?
答:测量时,必须注意表笔的插孔是否正确,如果把测量插孔插错,在带电测量时,就有可能将仪表烧坏,将操作人烧伤。
问2:为什么测量电阻时必须将被测回路的电源切断,方可进行?
答:在测量某一电路的电阻时,必须切断被测电路的电源,不能带电进行测量,因为测量电阻的欧姆档是由于电池供电的,带电测量相当于接入一个外加电压,不但会使测量数值不准确,而且可能烧坏表头,这一点必须特别注意。
问3:把钻头紧固在电钻上,为什么要使用专用工具? 答:把钻头紧固在电钻上,必须使用专用工具,不准使用榔头等金属件敲打。
问4:电钻电源线有什么要求?
答:电钻电源线应使用橡套软线即橡皮套软电缆线,也可用护套软线,具体安全要求:
(1)电源线必须采用铜芯的三芯(单相工具)或四芯(全相工具),其中绿/黄双色线在任何情况下,只能作保护接地(零)线;
(2)电缆各导线截面应按允许载流量选择,但不应小于—平方毫米;
(3)绝缘良好,无破损(特别电钻根部);
(4)软电缆线或软线,使用中不得任意接长或拆换;
(5)插销良好,无破损;
(6)连接地线必须接好。
问5:电钻在试转前,已经用试电笔在外壳上验电,为什么在试转中还要在外壳上再次验电?
答:将电钻电源插上,用试电笔测其外壳,如无漏电现象,说明电钻开关一侧不漏电,至于电钻内部线圈等是否漏电,需打开开关使电钻转动起来,进行测试检查。
问6:使用手电钻时,操作人员为什么还应戴绝缘手套或穿绝缘鞋、或站在绝缘垫、或干燥的木板、木凳上?
答:采用这些措施是为了电钻漏电,造成防止操作人员触电,其中戴绝缘手套是使操作人员手与电钻外壳隔绝起来,即使电钻外壳有电,电流也不会流入人体。绝缘鞋、绝缘垫、干燥的木板、木凳的作用是将操作人体与大地隔绝起来,当电钻外壳漏电至操作人体(这时操作人体带电)时,人体上的电也不会流入大地,使操作人员不会触电。但此时人身体及手、胳膊、腿等不得碰触墙体铁管、配电盘(屏)、箱等金属,否则也会触电。
问7:为什么在加工件上钻孔时应用样冲打出定位坑,小工件夹在虎钳上打孔?&
答:先用样冲在工件上打坑,是防止钻头跑偏伤人而采取的一条有效措施,小工件不便于用样冲打出定位坑,故应将工件夹在虎钳上进行。
问8:为什么在空气中含有易燃、易爆、腐蚀性气体以及十分潮湿的特殊环境里,不能使用电钻作业?
答:为了防止电钻转动中产生的火花引起着火或爆炸,所以在易燃、易爆的环境中不能使用电钻作业。
电钻产生火花的地方:
(1)样冲打坑时产生的火花;
(2)手电钻开关产生的火花;
(3)手电钻整流子与电刷产生的火花。
另外,还有钻孔时飞溅的高温铁屑等。
腐蚀性环境使用电钻,会腐蚀电钻各个部件,损坏电钻,所以也不能使用。
问9:为什么在空气中含有腐蚀性气体及十分期湿的特殊环境里不能使用电钻作业?&
答:这样规定是为了防止腐蚀性气体和潮湿的环境,使电钻电气绝缘降低,造成漏电伤人。
问10:焊接工作场所为什么要强调防火?
答:由于焊接时电弧温度高达6000度以上,同时焊渣飞溅物也容易引起易燃物品着火,所以焊接场所的伤火工作十分重要。 因此,要求焊接场所必须具备灭火条件,如备有灭火器、砂子等消防器材预防万—。
问11:焊工工作时为什么要戴专用手套,穿绝缘鞋?
答:电焊机在电弧引燃,焊接工作中二次电压很低(30V左右),但空载时,二次电压一般在60—75v左右;超过我国安全电压标准(36v),所以要采用绝缘防护用具。
更换焊条时,电焊机空载,二次电压较高,要特别注意防止触电。
问12:使用电焊机时,除以上安全措施还应注意哪些?
答:电焊种类很多、其中,用得最多的是手工电弧焊。
交流电焊机的主要组成部分是电焊变压器,这种变压器二次侧具有电压低、电流大的特点。
交流电焊机的工作原理图50所示。
变压器B二次侧的空载电压一般约60—75伏,有的略高些。电抗线圈DK是用来调节和限制焊接电流的,当焊钳与工件之间产生电弧时,二次回路流过数十至数百安的电流在电抗线圈DK上产生较大的电压降,使焊钳与工件之间的工作电压维持在30v左右。电抗线圈DK是可调节的,以适应焊接电流变动的需要。
从交流电焊机的原理可以知道:电弧燃烧时,由于工作电压仅30v左右,一般不会发生触电事故;而当电弧熄灭,特别是更换焊条时,焊钳与工件之间高达70伏以上的电压.对人的威胁就比较大,为了防止触电及其它事故,电焊工人应当戴帆布手套,穿胶底鞋,在金属容器中工作时,还应戴头盔、护肘等防护用品。
由于电焊机的二次侧回路中,经常通过很大的电流,且二次侧引线需要经常移动,线路容易遭到破坏,为了安全,其二次侧引线最好采用两根软绝缘线,因此使用的电焊机的电晾线应和其它配电线路同样要求:可移动的电焊机的电源线应按临时线处理:须保持适当的高度,而且不宜过长,导线以采用橡套软线为宜。
电焊机和其它电器设备一样,应采取保护接零(或接地)措施。
为了防止高压窜入低压造成危害,交流电焊机二次侧应当接零(或接地)但必须注意二次侧接焊钳的一端是不许接零(或接地)的,以避免出现所示的危险电流,因此,正确的接法应当是那样,将二次侧接工件的一端接零(或接地)。
为了避免有害的电流,焊接时最好把焊件与地面隔绝开来
问13:使用电焊机可能会引起哪些伤害?怎样预防?
答:使用电焊机时可能引起的伤害及预防方法:
(1)电流引起的人身触电:尽量避免身体无保护部分与电路带电部分直接接触,为了防止触电,机壳应采取保护接地措施;焊工除戴绝缘手套外,还需穿绝缘鞋。
(2)电弧对眼睛及皮肤的伤害:弧光照射眼睛后会引起暂时的失明现象,经这一段时间后还会感到剧痛,因此,要通过面罩上的滤光镜观察弧光与焊接处,并可防止飞溅的金属沫的伤害,在公用场所工作时,为了不损伤周围工作人员,应将焊接场所用档板隔开。
(3)熔化的飞溅金属沫对人体灼伤:除电弧会直接灼伤人体皮肤外,熔化的金属微粒飞油时也会造成人体灼伤,所以焊接时一定戴手套与面罩;大电流焊时,应穿皮围裙或帆布工作服;用凿子清除焊缝焊渣时,要戴普通白光眼镜,以保护眼睛免受伤害。
问14:人字梯张开的链子系法怎样才算正确?
答:限制张开的链子应系在两腿的中间位置。
问15:梯子根部应有哪些防滑措施?
答:在光滑的地面架设梯子要做好防滑措施,即在梯子底脚装设橡胶套垫,在较软地面上使用梯子,应在梯子底脚上嵌钢支钉。
问16:靠墙使用的人字梯,与地面间的角为什么应以60度左右为宜?
答:人字梯搭在建筑物上(或其它物体)上,与地面间的夹角大于60度时,容易发生后仰(因人体重心向外),小于60度时,梯子受力较大,容易压弯,损坏梯子,所以以60度左右为宜。
问17:工作人员站在梯子上工作,站在那个部位为宜?
答:工作人员应站在距离梯顶不少于一米处的梯档(横档)上工作较安全(梯子长度或高度不适合现场使用时,应更换合适的梯子),禁止站在梯子顶端或最高处的两级梯档上工作。
问18:搬动梯子时,应注意什么?
答:搬动高梯子时,应由两人一前一后抬梯,转角时互相照应。竖梯子时,要注意顶部与带电物体或其它物体的安全距离。
问19:怎样放置绝缘杆?
答:应将多节绝缘杆卸开,分节垂直放置在专用支架上,防止靠墙倒放,使绝缘杆弯曲,防止平放在地面上,使绝缘杆受潮。
问20:地线为什么要编号?
答:地线进行编号(在每组地线上栓牌,牌面标上编号)的目的:
(1)便于在工作中或操作中注明在什么设备上或地点挂几号接地线,防止误挂或误拆接地线;
(2)便于掌握地线导体的长度和夹型长短、型式以及接地线总数量和已使用多少,未使用多少等。
(3)便于检查,掌握缺陷,进行修理。
问21:为什么绝缘靴、绝缘手套等胶制品,不可与石油类的油脂接触?
答:绝缘靴、绝缘手套、绝缘垫等橡胶制品与石油类的油脂接触易产生化学反应,使其腐蚀和降低绝缘材料的绝缘,并过早老化、失效。
问1:为什么使用兆欧表(摇表)测量时,要使用专用绝缘线?
答:测量用导线必须使用绝缘线两根(条)或三根(条)线并应分开,不要使用绝缘联线(两条线联在一起),两条或三条线应不缠绕,且绝缘应良好,为保证测量结果的准确性,绝缘导线不宜太长,太细,中间不能有接头。绝缘导线两端因容易折断发生漏电事故,应加绝缘套,以防止操作人员触电。
问2:为什么禁止摇测带电设备?
答:如果误将摇表线接触带电设备,交流380伏或220伏电压会进入摇表,把摇表烧毁,也可能使操作人员触电。
问3:为什么移动引线时,必须注意监护?
答:在带电设备附近进行测量工作,需移动测量仪表引线时,必须有人监护。目的是防止引线碰着带电导线,造成人身和设备事故。
问4:怎样摇测补偿电容器的绝缘电阻?
答:电容器的绝缘电阻分为两极间的绝缘电阻和两极对外壳的绝缘电阻。由于电容器的两极间及两极对外壳均有电容存在,因此要特别注意摇测方法,否则便容易损坏兆欧表绝缘。
摇测低压电容器可采用500伏摇表;摇测前应先将电容器放电。摇测时,先将摇表摇至规定转速,待其指针平稳后再将摇表线接至电容器的两极上,再继续转动摇表。开始时由于对电容器充电,摇表指针会下降,然后再慢慢上升直至稳定,此时读数即为电容器的极间绝缘电阻。记取读数后,先要将摇表线撤除后再停止摇动,否则会因电容器放电而易烧坏摇表。摇测后立即将电容器进行放电,以免引起触电。
问5:使用摇表时都应注意哪些安全事项?
答:应注意下列几点:
(1)应按设备的电压等级选择摇表,对于低压电气设备,应选用500伏摇表,若用额定电压过高的摇表去测量低压绝缘,可能把绝缘击穿;
(2)测量绝缘电阻以前,应切断被测设备的电源,并进行短路放电,放电的目的是为了保障人身和设备的安全,并使测量结果准确;
(3)摇表的连线应是绝缘良好的两条分开的单根线(最好是两色),两根连线不要缠绞在一起,最好不使连线与地面接触,以免因连线绝缘不良而引起误差;
(4)测量前先将摇表进行一次开路和短路试验,检查摇表是否良好,若将两连接线开路摇动手柄,指针应指在∞(无穷大)处,这时如把两连线头瞬间短接一下,指针应指在0处,此时说明摇表是良好的,否则摇表是有误差的;
(5)在测量时,一手按着摇表外壳(以防摇表振动)。当表针指示为0时,应立即停止摇动,以免烧表;
(6)测量时,应将摇表置于水平位置,以每分钟大约120转的速度转动发电机的摇把。
(7)在摇表未停止转动或被测设备未进行放电之前,不要用手触及被测部分和仪表的接线柱或拆除连线,以免触电。
(8)如遇天气潮湿或测电缆的绝缘电阻时,应接上屏蔽接线端子G(或叫保护环),以消除绝缘物表面泄漏电流的影响;
(9)禁止在雷电或潮湿天气和在邻近有带高压电设备的情况下,用摇表测量设备绝缘。
(10)测量完毕后,应将被测设备放电。
问6:用摇表摇测线路绝缘时,为什么有时几条线路绝缘都出现低值?
答:用摇表测线路绝缘时,有时绝缘很低可能是由下原因所造成:
(1)在雷雨天气里,由于线路绝缘子潮湿而导致漏电严重;
(2)线路过长,绝缘子多,因多个绝缘子污秽而引起泄漏电流值变大;
(3)线路相当长,线路对地电容很大,测量时充电电流便较大,也易使测得读数近似于零;
(4)也可能是摇表使用方法不当,如采用了较长的绞合线作为与测量端子相接的引线等,使测得的绝缘值下降很多或近于零,故要根据现场实际情况再加以具体分析、判断。
问7:测量时怎样选择合适的电流档位(量程档)?
答:测量电流时为防止误用小量程档测量大电流而损坏表计,测前应估计被测电流大小,将量程和转换开关置于合适档,或先置于最高档,根据读数大小逐次向低档切换。并尽可能使指针在全刻度的一半左右,以得到较准确的读数。
问8:为什么在测量过程中不允许切换量程档(更换电流档位)?
答:测量过程中决不能切换量程档。因为钳形表内的二次匝数很多,测量时二次相当于短路状态(忽略表头内阻),若一旦在测量中切换量程,就会造成二次瞬间开路,这时二次绕组中将会感应出现很高的电压,可能导致绕组的层间或匝间绝缘击穿;
问9:为什么测量低压熔断器和水平排列的低压母线电流时,需用绝缘材料加以保护隔离?
答:测量低压熔断器电流可在引线上进行。测量低压母线电流亦应在配电变压器低压侧至低压母线的导线上进行。如情况特殊必须在低压熔断器和水平排列的低压母线上测量其电流,因相间距离小,避免引起意外,必须采用绝缘板加以隔离。
问10:为什么在测量前,需检查转换开关是否在所测档次位置上?
答:测档次位置应放置正确,如果被测的是电压而转换开关置于电流或电阻档上,或者被测电流很大,而将转换开关置于小电流档上,则可能会损伤仪表危及测试人员的安全。
问11:带电转换开关时有什么后果?
答:在测量较高电压或较大电流时。不能带电转换开关旋钮,否则会在开关触点上产生电弧,严重时会使开关烧毁。
问1:墙壁上打孔的工作为什么要戴手套和防护眼镜?
答:在墙壁上打孔通常有两种方法:
(1)使用冲击电钻打孔;
(2)使用錾子凿孔。
使用以上工具打孔,工作人员的眼睛和手极易被飞溅的碎块击伤,粉末易进入眼内。所以、打孔时应戴手套和防护眼镜。
问2:新安装的电动机在试车前为什么不可安装皮带?
答:防止电动机起动时反转,发生意外。
问3:皮带周围为什么要装设安全防护设施?
答:为防止人员靠近而发生意外事故,凡带有皮带的电动机均应在周围安装防护设施,如:防护板、网、墙等。
因为电动机在转动中,旋转的皮带周围有强大气流容易把衣物等吸进去,造成伤人。所以,要禁止人员靠近,更不准穿裙子和留长辫子的女同志以及手拿布头、棉纱等物靠近电动机。
问4:运行中的电动机不准进行维修工作,是否包括在地线上的工作?
答:过去曾发生这样两起触电事故:(1)某电工将打入地下的电动机外壳接地线钎子从地中拨出;(2)某电工修理接地线时,将接头断开,这两起错误都造成了电工触电死亡事故。为了保证电动机外壳运行中始终可靠接地,禁止在运行中的电动机接地线上进行工作。
问5:为什么严禁使用护罩不全的电动机?
答:转动部分加设护罩,主要是防止工作人员或外人靠近将衣服、辫子,手拿的棉丝、布等物被转动部分卷入而造成事故。例如:某厂电动机风扇护罩丢失,当电工手拿棉丝接近电动机端部时,棉丝被风扇吸入的风吸入,同时手指也被拉进,结果手指被风扇叶打断,造成重伤事故。
电动机电源接线盒应装好,如丢失或未装,一旦有人碰上或金属工具碰上,就有可能发生人身触电事故,还可能造成电气短路事故。
问6:为什么田间、场院使用的电动机应在电源侧安装漏电保护器?
答:田间、场院的电动机及其电线,工作环境恶劣,因此发生人身触电事故也多,事故起因:
(1)电动机内部发生故障产生漏电使外壳带电;
(2)电动机电源接线盒将绝缘皮磨破,使电动机外壳带电;
(3)电动机未安装地线或安装不合格;
(4)绝缘线拉的太紧,把接头拉断;
(5)绝缘线被机器、车辆压破、拉断,牲畜踏破、踏断;
(6)大风将绝缘线刮断等。
为了保证人身和牲畜及粮食安全,在电动机电源线的首端应安装漏电保护。
问7:为什么田间、场院使用的电动机的电源线应架空或沿墙敷设,禁止爬地线?
答:爬地线易受潮或浸在水中,并容易被外力破坏,如车辆、牲畜、-机器和重工器具、砖石压断、拉断等。从而引起触电,造成人身伤亡以及短路打火,因此要禁止把绝缘线放有地面上。
问1:带电作业与间接带电作业有什么不同?
答:带电作业是把人体与大地绝缘起来,人手直接接触设备带电部分,这种作业叫等电位作业(人体与带电设备在同一个电位)。而间接带电作业,人身是通过绝缘工具接触设备带电部分进行作业,这种作业叫间接作业。
以上两种作业通称带电作业。
问2:进行间接带电作业时,为什么要投运漏电保护?
答:为了防止在间接带电作业中,不慎人体触电,当人体流过接地电流时,漏电开关能迅速动作,切断电源,保护人身安全,所以在间接带电作业时,必须将漏电开关投入运行。
问3:工作人员为什么要穿长袖衣服?
答:工作人员穿长袖衣服是防止一旦发生问题,产生电弧时,不致灼伤工作人员的胳膊皮肤。
问4:为什么间接带电作业,应在天气良好的条件下进行?
答:在阴雨潮湿天气进行间接带电作业会使长时间露在大气中的绝缘工具受潮。目前带电作业所用的绝缘工具,多用环氧树脂和聚氯乙烯等弱极性介质材料制成,表面具有较高的绝缘电阻和憎水性能。但是一旦表面受潮、受污,由于水和污秽中的杂质多属强极性介质,将会影响表面绝缘电阻显著下降。并伴随使沿面泄漏电流相应增大。如果沿面脏污受潮不匀,在外加电压作用下,还会影响杆身分布电压不均,从而使绝缘工具的放电电压降低。因此保持绝缘工具表面完好清洁、干燥,是保证人身安全的重要措施。
此外,雷电时过电压(又称为大气过电压)也是对带电作业人员安全的一大危害。无论是感应雷或是直接雷在导线上所引起的过电压,都有使设备绝缘和带电作业工具遭受破坏的危险。所以,有雷电的天气是不准许进行带电作业的。
综上所述,带电作业一般应选在风力不超过5级(风速小于8米/秒),气温与当地条件适宜,作业区域内无雷电活动,比较干燥的天气进行为宜。
问5:防止相间短路常用的隔离措施是什么? 答:用绝缘隔板隔离。绝缘板必须用氯乙烯、环氧树脂材料制成。绝缘板应定期进行试验,并存放在干燥的室内或柜内。使用时应将表面灰尘清擦干净。
问6:紧急情况下,带电断开绝缘照明线,应怎样做较安全?
答:带电断开绝缘照明线时,双手必须鼓手套。钢丝钳的绝缘部分应良好。断开点应在导线固定点的负荷侧。断开时,先断火线,后断零(地)线。方法是——手握住负荷侧的绝缘线,一手握住钢丝钳的绝缘柄。这样做,被剪断的绝缘线不会落地,然后把剪断的负荷侧绝缘线头固定好,并将其用胶布包扎好,再以同样方法,剪断另一根。
问7:带电断开配电盘(屏)或接线箱中的电压表和电度表的回路时,应采取哪些防止短路的措施?
答:低压电压表和电度表的电压回路是从低压母线上接入,没有保险(丝)(它不像10千伏配电装置中电压表的电压线,由电压互感器经过保险引入)。因此一旦发生相与地或相与相之间短接,就会造成母线短路故障,情况非常严重。所以应采取以下措施:
(1)在卸下或接上电压线头时,必须小心谨慎,一根线,一根线地进行,不得碰着旁边的导线或接地部分,拆开的电压线头应做好记号并用绝缘布包好;
(2)操作时人应站在绝缘垫上,并戴清洁、干燥的线手套;
(3)必须有人监护。
问8:为什么更换户外羊角熔断器的熔丝应在线路停电后进行。
答:户外羊角熔断器是直接接在架空导线上的,它没有固定基座,也没有可取下的熔丝管或熔丝盖。熔丝断后,如更换则带电更换,带电更换极不安全,为此要在导线停电后进行。
问9:特殊情况指什么情况?
答:特殊情况指:
(1)羊角熔断器安装高度在3米以下;
(2)只限于220伏照明回路;
(3)熔丝容量在3安培以下。
问10:小容量熔丝指多大容量?
答:1安培及以下。
问11:为什么严禁在带电的电流互感器二次回路上工作?
答:这是因为:
(1)电流互感器二次回路各接线头不得拆开,如拆开则使电流互感器二次开路。电流互感器二次回路开路后。一次线圈流过电流时,二次线圈就没有电流了,那么二次也就没有磁通了。这时,一次电流将全部用于激磁,于是铁芯中的磁通就急烈地增加,并很快达到饱和状态,交变的磁通正弦波,变为梯形波。在磁通迅速变化的瞬间,二次线圈将感应出很高的电压(因感应电压与磁通变化速度成正比),其峰值可达几干伏,这么高的电压作用在二次线圈和二次回路上,将严重地威胁着工作人员的人身安全和仪表等、设备的安全运行。
(2)低压电流互感器二次回路接线方式有二种,在接线方式中,电流互感器二次线图与一次导线连接在一起,如互感器二次回路相与相发生短路,就等于母线短路;相与地短路接地,就等于单相接地短路故障,其后果要严重得多。
根据以上情况,工作人员不准在带电的电流互感器二次回路上进行拆线头和改接线的工作。
砍伐树木工作
问1:什么叫砍伐树木?
答:系指修剪或砍伐线路防护区域内有碍线路安全运行的竹子、树木的工作有时专门派人会同有关部门进行,主要是防止树木、树枝倒落在导线上,以防止竹、树等高生长物,接近或接触导线。
问2:绳索为什么不得接触导线?
答:因砍伐树木用的绳索均为非绝缘材料制成的,如绳索保管条件差,误接触带电导线,则可能发生电气事故,并危及人身安全。
问3:上树砍剪树枝时,除以上注意事项外,还应注意什么?
答:还应注意以下事项:
(1)雨后或雾天因树皮较滑不得上树;
(2)上树前、后应注意检查树上是否有蚂蜂;
(3)安全带应栓在可牵的主干上,严禁栓在要锯断的树枝上;
(4)大雨和大风天气严禁上树;
(5)上树要有专人监护。
问4:树枝碰导线有何危险?
答:树枝碰导线后果:
(1)导线与树枝接触在接触处引地放电,电流沿树流入大地,使线损增大,严重时会烧伤导线;
(2)使树身带电,人接触树枝时会危及人体安全;
(3)如树枝同时碰着AB或BC两条导线,会造成两相短路事故。
问5:为什么发现树枝有接触导线的现象,必须停电进行处理?
答:因为树枝接近导线,有可能在工作人员上树锯树枝时,树枝摆动,这时树枝碰着导线可能产生放电,危及工作人的安全。所以,必须在停电后进行处理。
问6:为什么规定绳索应有足够的长度?
答:牵拉树枝的绳子应具有一定的长度。这是为了使拉绳人员能站在安全地点,以免拉绳人被倒落的树木砸伤。
问7:树枝接触带电导线时,为什么要禁止人员接近?
答:树枝接触裸导线时,树枝、树身会带电,危及人身安全,所以要防止人员接近。当绝缘导线接触树枝时,树枝会磨损导线绝缘层,树枝会直接接触导线金属部分,使树枝、树身带电。
问8:为什么砍剪树枝要设专人监护?
答:砍剪树枝的工作看起来简单,实际工作具有一定的危险性。
(1)在3米以上的树杆上砍剪树枝的工作,为高空作业,须专人监护,防止高空摔跌;
(2)工作人员上树剪砍树枝时,站立比较困难,故需设专人监护,以防意外;
(3)有些树枝距带电导线较近,弄不好使工作人员触电;
(4)利用高梯砍剪树枝要有人扶梯,有人监护;
(5)防止树枝掉落时砸伤导线和树下人员。
问9:为什么在大风、雨及潮湿天气,不应进行砍剪树枝的工作?
答:大风时,树枝摆动大,锯树困难,树枝有可能碰着导线。锯下的树枝下落方向不定,人也可能被风吹下。雨和潮湿天气树枝打滑,难以站牢抓牢,这都可能造成高空落跌事故,所以,此类天气不应上树进行砍剪树枝工作,如情况特殊,应采取安全措施。
电气测量工作
问1:农村低压电网常进行的测量工作有哪些?
答:使用携带型仪器进行测量工作,一般有:
(1)使用钳型电流表测量线路电流;
(2)使用摇表测量线路及其它电气设备绝缘;
(3)使用万用表测量导线接头,触头接触电阻;
(4)使用测量仪(或用腊)测量导线接头(电气接头)温度;
(5)使有接地摇表测量仪,测量接地线(网)的接地电阻;
(6)用绝缘绳测量导线的驰度,交叉跨越距离,导线对树木或房屋等建筑物的安全距离等。
问2:为什么规定电气测量工作应在无雷雨和干燥天气进行?
答:为了防止雷电和雨、潮天气损坏测量仪器,以及人身触电,所有测量工作均应在无雷雨和干燥天气下进行。
当测量工作需要用绝缘绳、绝缘手套等工具时,在雨潮天气会降低工具的绝缘强度,危及人身安全。
当使用绝缘杆、绝缘绳进行测量工作时,在大风天气也不允许进行。
问3:使用仪表测量工作时,人手与带电部分能保持100毫米以上吗?
答:电工进行测量工作,所用测量仪表的表笔应具有良好的绝缘套,人手握表笔绝缘套的位置,应与表笔外露金属触头部分之间保持在100毫米以上是可以达到的,但人体其它部分如胳膊、腿、腰和头部等与带电设备之间的最小安全距离,应保持在200毫米以上。
问4:白线手套不是绝缘工具,戴它有何作用?
答:起防护作用,如防碰伤、砸伤、刮伤,及较小电弧的灼伤等。
问5:为什么叫500伏摇表?
答:500伏摇表系指摇表在转动中,表内的直流发电机发生出的直流电压为500伏。同时也表明,被测设备的电阻值,是在500伏耐压下的数值。
问6:为什么测量电压时要在小容量开关、熔丝的负荷侧进行?
答:此条规定是为了防止测量人员误将表笔插错孔位或误将转换开关位置放错位,以及因测量仪表内部电路存在短路缺陷而制定的。如果发生上述错误或缺陷,在母线上或在大容量开关、大容量熔丝回路上测量电压,就可能会引起母线短路,烧伤人员、仪表,使故障扩大。所以带电测量回路电压时,应首先保证仪表使用正确,其次被测点应先在小容量开关、小容量熔丝负荷侧进行。这样即使仪表内部有故障,也会使开关因过载动做跳开或熔丝熔断,避免故障扩大。
问7、使用钳形电流表时,在什么情况下可能发生短路、接地故障?
答:用钳形电流表测量裸导线电流时,如果不相同导线之间以及导线与地之间距离较小,此时钳形电流表钳夹头部若无绝缘套,或绝缘套损坏,那么就很可能造成相与线之间,相与地之间短路,因此应在绝缘导线回路中测量,一般不允许在裸导线回路中进行。在绝缘导线回路中进行测量工作,必须注意防止导线短路或接地。
问8:为什么要将被测设备的所有连接回路断开?
答:例如摇测一段低压线路,那么就应将这一条线路上所连接的电气回路或设备全部停电,如图44所示,用摇表测量220伏线路2的绝缘电阻就应将0号刀闸和4号刀闸拉开,否则,所测2号线路的绝缘电阻值,就不会准确。摇测线路2的绝缘,实际上是2号线路上的瓷瓶绝缘电阻。如此时绝缘电阻值低,就需要拆下导线2,再重新摇测瓷瓶1或3,找出低值瓷瓶。
问9:为什么摇测(也叫测量)设备绝缘电阻值(欧姆)时,在摇测前、后要对被测设备进行放电?
答;测量电气设备绝缘时,首先应完全断开被测设备电源,验电无电后;用接地线放电。放电的目的是将停电设备中残留的电荷放掉,以免残留的电荷损坏摇表和人摸触电(麻电),危及摇表和人员的安全。当设备进行摇测时,因为摇表是一只直流发电机,输出电压通常低的有500伏(高的有2500伏),这时被测设备充有直流电荷,测量完毕应将这些剩余电荷放掉,否则会使人麻电。
问10:穿过同一管路的许多根绝缘线,其中为什么不应有带电运行的线路?
答:如果穿过同一管路的多条线路中有一条带电运行,则可能使其它线路上有感应电压,危及测量人员、仪表的安全和测量数据的准确性。所以,在穿过管道的停电线路上进行测量工作时,管道内所有线路均应停电。
问11:为什么在有感应电压线路上测量绝缘时,必须将另一回线路同时停电?
答:在有感应电压的线路上(同杆架设的双回线路或单回路与另一线路平行段)测量绝缘时,必须将另一回线路同时停电,消除感应电压后,方可进行测量工作。
问12:为什么摇测压压避雷器接地电阻时,应在停电状态下进行? 答:因为低压避雷器是直接接在配电变压器低压出口导线上的,其中无刀闸将避雷器断开,若将避雷器停电,必须使配电变压器停电,然后将低压避雷器拆下,此时方可摇测。
问13:为什么摇测低压电网中性点接地电阻时,必须将低压电网和该电网所连接的配电变压器全部停电,方可进行?
答:若要摇测中性点接地电阻时,必须将接地线断开。但这是不允许的。原因:一、在星形中点接地的电网,运行中不准失去接地点,把接地的电网,变为不接地的电网。二、接地线可能由于下述原因带电。
(1)三相负截不平衡,中性点电压偏移;
(2)配电变压器外壳可能对地有电流;
(3)低压避雷器可能有泄漏电流。
因此,不能带电断开接地线的接头。故应当在配电变压器、低压电网停电的情况下,方可断开接地线,摇测接地点的接地电阻值。
问14:使用尼龙绳带电进行测量线路距离时,应注意哪些事项?
答:用尼龙绳测量安全距离时,尼龙绳应清洁、干燥。尼龙绳上应缠以带色带,以表明量度(米)。带电测量导线距离,只限于在室外低压架空线上进行,不允许在室内低压母线及引线上带电测量。用尼龙绳测量室外带电线路导线与导线之间的距离时,要注意勿使尼龙绳拉紧,造成线间短路事故。测量工作应有监护人,在干燥无风天气进行。严禁使用皮尺、线尺(加有金属丝者)带电进行测量工作。
邻近带电线路电干的工作
问1:为什么只允许调整拉线的UT型线夹及绑扎或补强的工作?
答:电杆拉线下把安装的UT型线夹是可以调整的(但不允许松开),也允放对拉线下把进行绑扎或补强工作。除此之外不允许进行其它工作,目的是防止拉线失去作用,造成倒杆事故。
问2:什么是邻近线路? 答:一条线路靠近另一条线路,这两条线路互为邻近线路。
问3:什么叫强电和弱电线路?
答:强电和弱电没有严格的区别标准。一般指交流电或电压较高的直流电叫强电。弱电一般指直流通讯、广播线路上的电。
问4:什么叫紧线过程中的过牵引?
答:在架线施工的紧张过程中,由于指挥和联络不当,牵引线路的机械由于拉力过大,而造成的横担拉弯、电杆倾斜、导线断股,甚至发生突然断线,这时断开的导线会发生滑跑、脱落,从而引起设备损坏,人员伤亡,这种过大的牵引力叫过牵引。
问5:如何防止工作人员误登带电线路的电杆?
答:为了防止误登带电线路的电杆,除按规定执行外,还应在登杆前,核对线路名称和杆号,每天第一次登杆应由负责人指导、监护进行。
问6:什么叫同杆架设线路?
答:同一棵(基)电杆上架设有两条及以上的回路(回路即线路),这些线路称同杆架设线路或同杆并架线路。
问7:为什么在同杆架设的多回线路中,其中一回检修,其它所有线路都必须停电挂接地线?
答:同杆并架的多回线路,从线路电压等级来看,也有同一电压等级的,也有不同电压等级的。从杆塔上导线排列形式来看,有水平排列,有垂直排列,也有平行多层排列。不管多少回路或如何排列,一条线路停电检修同一电杆上的所有线路(其中包括10千伏线路),都必须停电,挂接地线。
问8:为什么在同杆架设多回路中,当一回线路停电检修工作,在工作票上填写双重称号?
答:同杆并架的线路,有时横担多、线路也多,横担上又没有标明线路名称,究竟那一回线路停电,现场工作人员并不清楚。所以必须在工作票上写详细,即线路名称、左线或右线和上线或下线。以防止应检修的线路而没有检修,而错误地检修了另一条线路。
问9:什么叫面向线路杆号增加的方向?
答:线路电杆的编号是从电源侧(配电室或箱)第一基电杆开始的,第一基电杆编号是最小号,即1号,然后2、3、4……直到线路末端最后一基电杆。电工面向线路杆号增加的方向是说电工站在一条线路的电杆某一处,面向着线路的负荷侧。
问10:断开引线时,在什么情况下不需要在断开点两侧挂接地线?
答:处理线路弓子线引线接头缺陷时,应将接头断开;在断开点两侧线路(一侧是电源侧,另一侧是负荷侧)各挂接地线一组。如果断开点的负荷侧各用户无自备电源(小型发电机),无电源反回的可能,又无邻近带电线路,这种情况,可在停电线路的断开点的电源侧挂接一组接地线,断开点的负荷侧则不必挂接地线。
起重运输的一般规定
问1:什么叫制动和逆制装置?
答:当起重机械运转中,如立即停止,则需刹车,或起重机械正在停用中,不允许机件移动或转动的刹车装置,通称制动装置。逆制装置即防止倒转。
问2:为什么重物吊离地面后要停下来仔细检查各受力部位?
答:重物吊离地面时,起重设备已经承受最大荷重,此时,应停下来仔细检查各受力部位,以便发现问题时处理,避免意外。经检查,一切无异常后,再正式起吊。
问3:为什么在上述情况下,严禁有人逗留和通过?
答:为了防止起重过程中的误操作和操作机械故障以及其他原因造成的意外事故,在施工现场要严禁无关人员通过和逗留,以免伤害。
问4:什么叫开门滑车?
答:滑车上一侧有放取绳索的开口,此口上有一个勾环,这个勾环就叫门通称开门滑车。
问5:开门滑轮使用中有何要求?
答:为绳索装拆方便,滑轮(也称滑车)具有可以开启、闭合的机关。使用中须将开门勾环扣紧,防止绳索脱出。机件牢固、完好。
问6:为什么在超重机械的滚筒上至少应绕五圈钢丝绳?
答:为了增大绳索与滚筒的磨擦力减少尾绳拉力,保持平稳起吊,在发生意外情况下便于制动,所以滚筒上至少应绕五圈钢丝绳。并应将托尾钢丝绳随时拉紧。
问7:起重钢丝绳的安全系数是多少?
答:起重钢丝绳的安全系数应符合下列规定:
(1)用于固定起重设备为3.5;
(2)用于人力起重为4.5;
(3)用于机动起重为5-6;
(4)用于绑扎起重物为10;
(5)用于供人升降用为14。
问8:钢丝绳损坏到什么程度应停止使用?
答:钢丝绳遇有下列情况之一者应予废除:
(1)钢丝绳在一个节距中有下表内的断丝根数者;
(2)钢丝绳断股者;
(3)钢丝绳的钢丝磨损或腐蚀达到原来钢丝直径的40%及以下,或钢丝绳受过严重退火或局部电弧烧伤者;
(4)钢丝绳压扁变形及表面起毛刺严重者;
(5)钢丝绳压丝数量不多,但断丝增加很快者。
问9:线路施工中常用的绳索有哪些?其规范多大?
答:常用的起重绳索是白棕绳、麻绳、蚕丝绳、卡普龙绳(尼龙绳)和钢丝绳等。
(1)白棕绳:主要用作吊绳、拦风绳或供穿滑轮组使用,其特性是耐磨、高强度。
(2)起重钢丝绳:它的近似安全拉力。
问10:农电器材运输中,应注意什么?
答:在低压器材运输中,混凝土构件运输量较大。在混凝土构件中,以水泥杆运输量占比重最大,其次是线轴和配电变压器。水泥杆又是比较细长笨重的构件,更增加了运输的困难。若有疏忽,轻则设备受损,人员受伤,重则发生严重报废、伤亡事故。因此水泥杆的运输,必须加以特别重视。
问11:电杆运输装卸都采用哪些安全方法?
答:采用的安全方法很我,这里仅举几例:
(1)汽车运输钢筋混凝土电杆的支承方式。
(2)利用三脚木抱杆与吊链装、卸电杆时的平吊方式。
(3)利用三脚或人字木抱杆与吊链装、卸车时的支吊方式。
(4)胶轮大车运输支承方式。
(5)人力抬运支承方式。
问12:为什么对装卸电杆要提出严格要求?
答:由于电杆都很圆直,尤其是水泥电杆表面光滑,重量又大,在装卸和搬运时最易滚动,如不注意,就可能伤人。在农电施工中,装卸电杆扎伤事故时有发生,为此规程特别提出要求,预防事故的发生。
问13:为什么多人抬杆必须同肩?
答:同肩即同用左肩或右肩。同时,身高者与身矮者应顺序排队。起步行走时,先迈哪只脚,后迈哪只脚,都应同时和一致。并注意绕过不平的地面。
问14:为什么爬山路线两则5米以内,不得有人停留或通过?
答:为防止牵引绳未拴牢或在牵引中发生了脱僵、断股,电杆顺坡滚落,扎伤工作人员。要求爬山路线两侧5米以内不得有人。
放线、撤线和紧线
问1:为什么放线、撤线和紧线工作要设专人统一指挥?
答:放、撤、紧线工作需用人员多,且统一行动的工作内容多;又因工作范围广,有时地形复杂。为了保证安全、顺利地进行工作,应设专人指挥,规定统一信号。在工作前对所用工具、设备亦应进行详细检查。
问2:什么叫跨越架?
答:在线路施工中,为了不影响被跨越设施正常运转如公路、通讯线、电力线等,而架设的防护架,这种架叫跨越架。低压线路放、撤线时一般不搭跨越架,只有在万不得已的情况下,才搭设跨越架。
问3:为什么工作人员不得跨在导线上和站在导线内角侧?
答:线路内角和外角系指线路上有转角杆的地方,紧线时,如果工作人员跨在导线上或站在导线内角侧,当导线断线或与固定点松开时,则可能将杆上跨在导线上人员的腿抽伤,将人抽下。当发生断线或线路从固定处松开时,导线可能下落,并将站在线路内角地面上的工作人员打伤。
问4:为什么严禁采用突然剪断导线的作法松线?
答:突然剪断导线,在应力平衡突然破坏状态下,使杆塔受到冲击力,易发生倾倒。同时所断导线由于弹跳、抽摔,亦可能导致意外事故,因此严禁突然剪断导线。在剪断导线前,应在电杆承受能力方向一侧,加装临时的拉线,使电杆稳固。
电杆上工作
问1:为什么上杆前还要检查所使用的工具是否完整、牢靠?
答:在运输和使用过程中,登杆工具可能受到损伤而变形,因此,每次登杆前均应仔细检查登杆工具。装、卸脚扣时,应轻拿轻放,不准采取抛掷的方法装卸车,以免损坏。
问2:安全带的作用是什么?
答:安全带又叫保安腰带,在架空线路电杆上进行安装、检修、测量、检查等工作时,为防止从高处摔下,就必须使用安全带。
问3:为什么安全带不得系在横担上?
答:木制横担会因腐朽,木横担或铁横担会因紧固件锈蚀、裂纹而不能承重,在此种情况下往横担上栓安全带,杆上工作人员可能被摔下。
问4:为什么杆上工作人员还要带安全帽?
答:为了防止杆上工作人员头顶上部重物落下,以及头部碰撞造成伤害,所以不论杆上杆下人员,都要戴安全帽。
问5:为什么使用梯子时,还需要有人扶持?
答:使用梯子时,由于条件限制,梯子两端往往不十分稳固。加上梯子上工作人员的活动或受其它外力的冲击,有发生梯脚移动、梯子倾倒的可能。因此,使用时要有人扶持或绑牢。
问6:线路工作人员在杆上工作时,为什么要戴安全帽?
答:杆上杆下工作人员都要戴安全帽。杆下人员戴安全帽是防止杆上掉落东西砸伤。因此,非工作人员不允许进入现场逗留。
问7:为什么遇大雾、雷雨或五级以上大风时,严禁在电杆上作业?
答:由于大雾降低了可视度,并使杆身表面变滑,容易造成工作失误或人身事故。雷雨时,线路上落雷的机会较多,危及工作人员安全。大风时,由于外力作用,可能发生断线倒杆事故。故在上述天气情况下,严禁在电杆上作业。
立杆和撤杆工作
问1:为什么撤杆前要对电杆、杆根、拉线进行检查?
答:在运行中的电杆,由于受杆上金具和导线、拉线等各种平衡力的作用而立地稳定,而在撤杆时,要逐个拆卸杆上的金具和导线、拉线,致使平衡力受到破坏,如果杆根有缺陷就会有倾倒的危险,所以,为了保证施工安全,撤杆前一定要对电杆做细致检查,如有严惩缺陷应采取安全措施,防止倒杆伤人。
问2:为什么立杆、撤杆时,要设专人统一指挥?
答:因立、撤杆工作需由多人相互配合进行,这时,听从指挥,行动一致,非常重要,因此必须在专人统一指挥下,发出统一的信号,做到行动一致。避免现场混乱,达到安全施工的目的。为防止外人进入施工现场,发生意外灾害,在居民区及交通要道上,应设专人看守,必要时,还应设遮栏或其它明显标志。
问3:什么是合格的起重、支撑设备和拉绳?
答:所谓合格的起重、支撑设备和拉绳,系指专用设备,经定期经验合格并不超过试验周期,和完好无缺。
问4:为什么其它人员必须离开距杆1.2倍杆高的距离?
答:这是为了防止发生意外倒杆事故时,不会砸伤工作人员。如杆高(整杆长度)为15米,那么1.2倍的距离就是18米。此时如果发生倒杆,距人员站立位置尚有3米余地,故规定不得进入工作现场电杆1.2倍杆高的距离之内。
问5:什么叫顶杆、叉杆?
答:顶杆及叉杆是一种人工立杆的专用工具。一般在起立4米以下的木质单电杆用顶杆。人工起立水泥电杆,一般用叉杆(有的地区也叫抱杆)或汽车吊。
问6:什么叫马道?
答:为了便于起立、撤放电杆和挖坑开口过大,挖一个代台阶坡度槽,并与地面成45°角,人们通称这个槽为马道。
问7:为什么利用旧杆立、撤杆前应先检查杆根?
答:因为旧杆的杆基是否牢固的情况不明,所以,立杆前应先检查所利用旧杆的杆根,以便采取可靠的措施防止倒杆。
问8:适当位置指什么位置?
答:所指适当位置是指在电杆起吊时绳套的绑点位置应适当,一般单吊时选在主杆重心以上加0.5米(等径水泥杆重心位于杆长的一半,锥形杆重心位于大头算起0.44乘以杆长)。在起吊过程中,应使电杆的移动保持平稳,杆根部分自然下垂,防止发生倾斜、甩杆。
问9:为什么用抱杆立杆时,主牵引绳、尾绳、电杆中心及抱杆顶应在一条直线上?
答:用两根木杆在顶端交叉联结成一个人字型或A字型,其优点是:
(1)外力由双杆分担,故较单抱杆的起重量大;
(2)下脚叉开,稳定性高,可不用两侧拦风绳;
(3)结构简单,竖立方便;
(4)可以任意调整倾斜角。
问10:电杆起立,离开地面后,为什么要做全面检查?
答:电杆刚吊离地面时,起重设备已经承受最大荷重。此时,应停止起吊,对各吃力点作一次全面检查,以便发现问题及时处理,避免事故。当电杆起立60度后应减缓速度,使其一次准确就位,并防止向反方向倾倒。
问11:为什么已经立起的电杆,只有在杆基回填土完全夯实后,方可撤去叉杆及拉绳?
答:由于电杆的埋深深度仅有杆长的1/6,重心偏高。此时如果杆基没有夯实,电杆将会发生偏倒,发生意外。因此,在电杆立起后,应先将杆坑回填土反复夯实,再进行检查后,方可撤去拉绳叉杆。
问12:为什么整体组立杆塔,还应制定具体的施工安全措施?
答:整体组立杆塔是一顶复杂的工作。所需人员多、器材多,配合工作要求严密。如果杆塔本身重较重,施工工艺复杂,为防止意外,要针对杆型及施工场地、施工工艺制定具体安全可靠的措施。
立杆和撤杆工作
问1:为什么撤杆前要对电杆、杆根、拉线进行检查?
答:在运行中的电杆,由于受杆上金具和导线、拉线等各种平衡力的作用而立地稳定,而在撤杆时,要逐个拆卸杆上的金具和导线、拉线,致使平衡力受到破坏,如果杆根有缺陷就会有倾倒的危险,所以,为了保证施工安全,撤杆前一定要对电杆做细致检查,如有严惩缺陷应采取安全措施,防止倒杆伤人。
问2:为什么立杆、撤杆时,要设专人统一指挥?
答:因立、撤杆工作需由多人相互配合进行,这时,听从指挥,行动一致,非常重要,因此必须在专人统一指挥下,发出统一的信号,做到行动一致。避免现场混乱,达到安全施工的目的。为防止外人进入施工现场,发生意外灾害,在居民区及交通要道上,应设专人看守,必要时,还应设遮栏或其它明显标志。
问3:什么是合格的起重、支撑设备和拉绳?
答:所谓合格的起重、支撑设备和拉绳,系指专用设备,经定期经验合格并不超过试验周期,和完好无缺。
问4:为什么其它人员必须离开距杆1.2倍杆高的距离?
答:这是为了防止发生意外倒杆事故时,不会砸伤工作人员。如杆高(整杆长度)为15米,那么1.2倍的距离就是18米。此时如果发生倒杆,距人员站立位置尚有3米余地,故规定不得进入工作现场电杆1.2倍杆高的距离之内。
问5:什么叫顶杆、叉杆?
答:顶杆及叉杆是一种人工立杆的专用工具。一般在起立4米以下的木质单电杆用顶杆。人工起立水泥电杆,一般用叉杆(有的地区也叫抱杆)或汽车吊。
问6:什么叫马道?
答:为了便于起立、撤放电杆和挖坑开口过大,挖一个代台阶坡度槽,并与地面成45°角,人们通称这个槽为马道。
问7:为什么利用旧杆立、撤杆前应先检查杆根?
答:因为旧杆的杆基是否牢固的情况不明,所以,立杆前应先检查所利用旧杆的杆根,以便采取可靠的措施防止倒杆。
问8:适当位置指什么位置?
答:所指适当位置是指在电杆起吊时绳套的绑点位置应适当,一般单吊时选在主杆重心以上加0.5米(等径水泥杆重心位于杆长的一半,锥形杆重心位于大头算起0.44乘以杆长)。在起吊过程中,应使电杆的移动保持平稳,杆根部分自然下垂,防止发生倾斜、甩杆。
问9:为什么用抱杆立杆时,主牵引绳、尾绳、电杆中心及抱杆顶应在一条直线上?
答:用两根木杆在顶端交叉联结成一个人字型或A字型,其优点是:
(1)外力由双杆分担,故较单抱杆的起重量大;
(2)下脚叉开,稳定性高,可不用两侧拦风绳;
(3)结构简单,竖立方便;
(4)可以任意调整倾斜角。
问10:电杆起立,离开地面后,为什么要做全面检查?
答:电杆刚吊离地面时,起重设备已经承受最大荷重。此时,应停止起吊,对各吃力点作一次全面检查,以便发现问题及时处理,避免事故。当电杆起立60度后应减缓速度,使其一次准确就位,并防止向反方向倾倒。
问11:为什么已经立起的电杆,只有在杆基回填土完全夯实后,方可撤去叉杆及拉绳?
答:由于电杆的埋深深度仅有杆长的1/6,重心偏高。此时如果杆基没有夯实,电杆将会发生偏倒,发生意外。因此,在电杆立起后,应先将杆坑回填土反复夯实,再进行检查后,方可撤去拉绳叉杆。
问12:为什么整体组立杆塔,还应制定具体的施工安全措施?
答:整体组立杆塔是一顶复杂的工作。所需人员多、器材多,配合工作要求严密。如果杆塔本身重较重,施工工艺复杂,为防止意外,要针对杆型及施工场地、施工工艺制定具体安全可靠的措施。
问1:怎样了解和掌握有关地下管道、电缆等地下设施的建设情况?
答:规程中规定要与有关主管部门取得联系,目的是获得、掌握地下设施确切位置的资料。其中最主要的是看到地下管道、电缆等地下设施和有关图纸。没有图纸或看不到图纸,要慎重施工。看到图纸后要拿着图纸根据设施走向、路线进行现场察看,现场情况是否与图纸相符合。情况摸清后,方可施工。
问2:当控深坑时,抛出坑外的石与坑沿距离,一般应多少?
答:当杆坑深度超过1.5米,在坑内工作,向外抛土较为困难,而且坑沿积土较多,容易回落伤人。因此,抛出的土石应运出坑沿不小于0.3米(土坡下边与沟口至少保持0.3米水平距离)。
问3:在居民区及交通道道路附件控的基坑,行人及车辆来往频繁的地区,挖坑时,如何防止交通事故?
答:居民区及交通要道,行人及车辆来往频繁,挖坑会破坏了原有环境,可能发生摔跌及交通事故,因此,应在道口设横杆和标示牌,或在坑口上加坑盖设可靠围栏,夜间应挂红灯。在人行道路上挖坑时,应设适当的标志,并要与周围居民联系,以引起注意。必要时派专人看守。
问4:打锤人为什么要站在扶钎人的侧面?
答:为了防止锤把从手中脱出和锤头从木把脱出伤害他人。故打锤人应站在扶钎人的侧面。
问5:打锤人为什么不得戴手套?
答:戴手套打锤,锤木把容易从手中滑出伤人,所以要求打锤人不得戴手套。
问6:什么叫承力杆?
答:电杆除去自重外,电杆上所安装的导线、横担等器材重量和导线的水平张力、拉线平衡力等,均作用在电杆上,此电杆叫承力杆。
问7:打帮桩的电杆,一般指哪种电杆?如何施工?
答:打帮桩(包括接脚)的电杆,一般是木质杆。木质电杆常见的缺陷是:根部在地面上200毫米和地面下400毫米之间腐朽。处理方法:对腐朽未达危险截面(根据运行经验,一般农电线路木杆在地面部分的最小允许直径不小于180毫米)时,只要将腐朽部分削去,涂以防腐油或沥青油保护即可。对腐朽严重者(如直径缩减至70%以下),应除去腐朽部分,加打绑桩或接腿处理。所谓加打绑桩,即在原杆的旁边加绑一根短杆与原杆埋置在一起,更换接腿时,可能在线路不停电情况下进行,先将新的接腿埋在原杆的另一侧,固定完善之后,除去旧接腿。
运行中的线路电杆,往往由于基础下沉及风压作用而倾斜。杆身倾斜一般不能大于一杆,超过时要扶正,并将基础夯实;对承力杆则应考虑加设拉线补强。
悬挂表示牌和装设遮栏
问1:悬挂标示牌有什么作用?
答:悬挂标示牌可以提醒有关人员引起注意,向正确方面引导,不发生错误或及时纠正不正确的行为。
问2:怎样解释在一经合闸即有送电到工作地点的刀闸和开关操作把手上悬挂标示牌?
答:在一经合闸即可送电到工作地点的刀闸和开关操作把手上悬挂标示牌,即电源侧的开关和刀闸,如果操作合闸,即可把电送到工作地点,这时应在开关和刀闸的操作把手上悬挂标示牌。一经合闸即一经过操作合闸之意。操作把手挂牌,是在刀闸在开关两个设备上都挂牌。
当回路没有开关,只有刀闸时,这时标示牌可只悬挂在刀闸的操作把手上。
问3:怎样理解一经合闸和一经合闸即可送电?
答:一经合闸即一经过合闸,或一经过操作合闸之意。一经不是仅指一项操作(或一个操作步骤)。
问4:低压电气标示牌式样共多少个?
答:低压电气标示牌式样共3个。
问5:遮栏有何作用?
答:安装遮栏的作用是限制工作人员的活动范围,以防止工作人员在工作中造成对带电设备的危险接近,因此,当进行停电工作时,如对带电部分的安全距离小于下列数值:0.4KV为0.7米,10KV为0.7米时,应在工作地点和带电部分之间装设临时性遮拦。实际上,检修工作范围大于0.7米以上时,一般现场也设置临时遮拦,这时所设的遮拦的作用是防止检修人员随便走动走错位置,或外人进入,接近带电设备。
问6:遮栏有几种?
答:遮栏(遮栏包括栅栏)按使用性质分为两种,即临时栅栏(移动栅栏),永久性遮栏(固定式遮栏)。临时栅栏是由木材、竹板和塑料制成。横向宽度可以伸缩。两个立框为木制,格子由竹板条或塑料板做成。永久性遮栏。一般由金属线制成网状的和薄铁板做成的板式遮栏。在低压用遮栏上均应挂止步,有危险的标示牌。
问7:室外停电检修设备与室内停电检修设备使用临时遮栏有什么不同?
答:室外与室内停电检修设备使用临时遮栏的不同是: 室外:用临时遮栏将停电检修设备围起(但应留出检修通道)。在遮栏上挂标示牌,牌面向内。
室内:(1)用临时遮栏将带电运行设备围起,在遮栏上挂标示牌,牌面向外。配电盘(屏)后面的设备检修,应将检修的屏后网状遮栏门或铁板门打开,其余带电运行的盘应关好,加锁。
(2)配电盘(屏)后面应有铁板门或网状遮栏门,无门时,应在左右两侧盘(屏)安装临时遮栏。
问8:在室外停电设备上进行检修工作,是否可用绳子拉成遮栏?
答:在缺少木(竹、塑)制遮栏的情况,可以用绳子拉成遮栏。即在停电设备周围地面上插上铁棍,将绳子拴在铁棍上或电杆、建筑物、特制的架子上,并有一定的张力、对地距离不小于1米。在绳子上挂一定数量的标志牌。
在室外为什么可以使用绳子当遮栏,理由:
(1)室外设备带电部分,一般在电杆上或台架上,带电部分与地面有相当的安全距离;
(2)如用木(竹、塑)遮栏,数量太多,不能满足要求,也没有必要。
用绳子做遮栏,不仅用于检修工作人员与带电设备保持相当安全距离,而且用于防止外人接近或进入及通过;防止人员掉进坑道内等等。
做遮栏用的绳子,应染成红色的。
问9:制作遮栏有何要求?
答:需要干燥的木、竹板(条)或塑料做成牢固、稳定不易倾倒,而且轻便的遮栏。其高度室内不低于1.2米;室外不低于1.5米,下部边沿离地面不超过100毫米(在高压设备区,要求高度,一般不小于1.8米,下边沿离地面不超过100毫米)。
问10:为什么要严禁工作人员和其它人员移动遮栏或取下标志牌?
答:临时遮栏、标志牌等设施是为保证检修工作人员的人身安全和设备安全运行所作的安全措施,工作人员不得随便移动、变动和拆除。工作人员如因工作需要必须移动、变动和拆除时,应征得工作证可人的同意。工作许可人应在保证工作人员安全的条件下,根据当时情况决定是否满足工作人员的工作的要求。在拆除遮栏、标示牌的情况下,工作人员进行工作时,检修负责人应特别加强监护。当工作完成后,应立即恢复原状。
问1:经验明停电设备无电后,应立即在检修设备的工作点(段)两端导体上挂接地线,在T字或十字型连接回路上工作,如何挂接地线。
答:在一个电气回路中的某一处或某一段进行检修工作,接地线应挂在检修工作的两端的导线上。两端是对一个电气回路讲的,如果在线路的T型连接头处进行检修工作,则应在工作处三端导线上挂接地线。同样在线路的十字型连接进行检修工作,则应在工作处四端导线上挂接地线。
问2:为什么对于可能送电到停电设备的各个方面,或停电设备可能产生感应电压的各方面的线路都要挂接地线?
答:凡是可能向停电设备突然送电的各电源侧,不但要切断电源和至少有一个明显的断开点,而且还要在停电检修侧装设接地线,即做到对电源而言,始终保证工作人员在接地线的后面,以确保工作人员人身安全。
问3:线路停电检修,该线路上无自备电源,也没有高压线路的感应电压,这时只在线路首端(电源端)挂一组接地线,可否?
答:经现场了解,停电线路的用户无有自备发电机组,不存在用户返送电的可能,此时,首端挂一组接地线,末端不挂接地线,是可以的。
问4:挂接地线时,为什么先接接地端,后接导线端?
答:挂接或拆除接地线的操作顺序千万不可颠倒,否则将危及操作人员的人身安全。例如,挂接地线时,先将地线的短路线挂接在导体上,即先接导线端,此时若线路带电(包括感应电压),将危及操作人员的人身安全。
拆地线时,如先将接地线的接地端拆开,还未去拆下接地线的短路线,这时,若线路突然来电(包括感应电压),也将危及操作人员的人身安全。
问5:在停电导线上挂接地线,为什么不准缠绕?
答:缠绕会连接不良,当突然来电时因其连接不良而失去保护作用,并可能将地线烧断。另外,缠绕的圈似线圈,流过电流,产生磁场,线圈加热,加重地线烧断的可能。所以在停电导线上挂接地线,千万不得缠绕,应采取专用线夹进行连接。
问6:为什么不准用短线来代替接地线?
答:如将三相停电导线短接起来(无接地线段),此时,当发生单相电源侵入时,如图中刀闸,如有一相误合,停电的三相导线将全部带电,这时,当人体一侧接地(指人体接触横担、电杆、拉线),仍然会使检修人员触电。
当停电线路距高太线路较近,停电线路也会有感应电荷,仍然会使检修人员触电。
由此,三相短路线,由于无一条与大地连接的接地线,故不能把单相电或感应电荷引入大地,仍然保障不了工作人员的人身安全。所以停电检修的设备,不能采用三相短路线来代替三相短路接地线(即接地线)。
问7:将停电检修设备的三相导线分别单独接地行不行?
答:不行。如发生三相刀闸误合闸,三相短路电流IK3将流过接地电阻R,而在其上产生电压降UK,即一相导线与大地的电压降;此时UK即加到检修设备上的对地电压。电压降的大小决定于IK3和电阻R的乘积,显然其可能达到相当大的数值而危及安全。
问8:什么叫接地网和接地网的引出线?
答:埋入土壤内并与大地直接接触的金属导体(一般用扁铁)并连接成网状或带状,一般通称接地网,从接地网接出一定长度的扁铁并引出地平面以上,叫引出线。引出线是为了安装接地线。
问9:低太线路电杆下一般不设接地网,也没有接地网的引出线,如线路接地线,必须接在临时接地棒上,此时打接地棒有什么要求?
答:低压线路上挂接地线时,如接地端无接地网的引出线时,应临时做工人接地极,即接地棒,其规格:钢管,壁厚3.5毫米;圆钢,直径19毫米。打入地下深入不少于0.6米。接地棒的接地电阻R(欧)应不过大。 低压电气设备接地电阻规定:并联运行电气设备总容量为100千伏安以上时,接地电阻为4欧;并联运行电气设备,总容量不超过100千伏安时,接地电阻为10欧。
问10:10千伏及以上高压系统与380伏系统停电挂接地线时,使用的安全工具有什么不同?
答:在10千伏系统停电设备上挂接地线,必须使绝缘杆和戴绝缘手套;而在380伏系统停电设备上挂接地线,允许只使用一种绝缘工具,即绝缘杆或戴绝缘手套。这是它的不同点。
问11:挂接地线时,为什么人体不得接触接地线和未接地的导线?
答:停电设备,在未挂接地线前,如突然来电,此时操作人接触停电设备会造成触电,所以在挂接地线的操作中,操作人应特别注意不要碰尚未挂接地线的停电设备。另外在挂接地线的操作中,操作人亦不要直接触接地线,以防停电设备突然来电,电流经接地线流入大地,此时,接地线带电,操作人如磁触接地线,也会危及人身安全。
问12:室内配电装置挂接地线应注意什么?
答:为了保证接地线和设备导体之间的接触良好,对室内配电装置来说,应将接地线挂接在断开的刀闸片上(停电侧)。
接地线的接地端应固定牢固,连接良好,以保证可靠地接地。在配电装置的适当地点,应设置接地网的接头,供临时接地线用。
问13:为什么严禁工作人员或其它人员随意移动已挂好的接地线?
答:接地线是保证工作人员人身安全的生命线。接地线的装设地点应在工作票或安全措施票、操作票中注明。随意移动已挂好的接地线,容易造成事故。
问14:接地线的接导线端,一般为三根线,为什么还有四根线的?
答:一根接地段和三根短路段组成的接地线适用于三相三线制电路上;一根接地段和四根短路段组成的接地线,适用于三相四相制电路上。线路刀闸左边是带电运行线路,右边是停电检修的线路,中性线上一般无刀闸(断开点),为此要将中性线断开(见图中画有小箭头地方),这时在刀闸右边挂接的接地线,短路段需四根(条)。这样,检修人员在地线后面工作才安全。
问15:低压用携带型接地线的截面积为10平方毫米,是否能满足现场要求?
答:携带型接地线截面积选择一般不小于10平方毫米(大工厂配电变压器容量大及低压母线短路容量MVA大时,接地线导线截面应不小于15平方毫米)。这是根据经验公式验算取得的,可以满足要求。
问16:安装在屋檐下或室内的刀闸或保险盒,一般不设闸箱,如停电断开时,应采取什么措施,防止误合闸? 答:为防止误合闸,可在已断开的刀开关或保险闸盒上挂禁止合闸,有人工作的标志牌。
问1:验电有何作用?
答:通过验电笔验电可以明显地验证停电设备是否确无电压,以防出现带电装设地线或带电合接地刀闸等恶性事故的发生。
问2:何谓合格的验电笔?验电时应注意哪些事项?
答:所谓合作验电笔是:
(1)验电笔的额定电压和设备电压等级相适应?
(2)验电笔没有超过耐压试验周期;
(3)外观检查良好;
(4)使用前先在有电的设备上进行试验,以确保验电器指示器良好。
验电时,还必须在设备进出线两侧各相分别验电,以防在某些意外情况下出现一侧或其中一相带电而未被发现。
问3:用验电笔验电时,应首先在带电设备上进行试验,以验明验电笔是否良好,但设备全停电,没有带电设备,到哪儿去验明呢?
答:当设备部分停电时,上述要求可以做到。但设备全停电则需要在设备全部停电前,在设备带电情况下,先检查试电笔,即在带电设备上验明试电笔是否良好。
问4:为什么不得以母线电压表指示零位、电源指示灯泡熄灭、电动不转动、电磁圈和变压器无响声等,作为判断设备已停电的依据?
答:这是因为:
(1)母线电压表无指示,也可能是电压表内部线圈和外部接线回路断线或保险熔断,或表内部机件发生缺陷,指针卡滞等原因引起。所以电压表示无指示,不能作为判断母线有无电压的唯一依据。
(2)电源指示灯泡熄灭,也可能是灯丝熔断,灯炮接口接触不良,灯泡电源线断或接触不良,电源保险熔断等原因引起,所以指示灯熄灭也不能作为母线有无电压的唯一依据。
(3)电动机不转、无响声,也可能是电动机停电,保险熔断,因此也不能将电动机是否转动、有否响声做为判断母线有无电压的唯一依据。
(4)电磁线圈没有电磁响声,也可能是电磁器没投入运行,或在断开(失电)状态,电磁线圈断线、切换接点不良等,因此也不能电磁线圈有无电磁响声作为判断母线有无电压的依据。
(5)变压器如无负荷或负荷很小,加之环境噪音的影响,极易造成误判断。
问5:为什么在电力线路上进行验电,应先验下层;后验上层;先验距人体较近的导线,后验距人较远的导线?
答:在同杆并架的线路上或三相导线垂直排列的线路上,验电时,应先验下层(下面)的导线,后验上层(上面)的导线,因先验上层(上面)导线,下层(下面)如导线有电,则可能使验电人触电,造成人体触电事故。只有先验下层(下面)导线,验证无电时,方可验上层(上面)导线。
在验电时,还要先验距人体较近的导线,后验距人体较远的导线。如先验距人体较远的导线,容易触碰距人体较近的有电导线,此时可能会使验电人触电,造成人身触电事故。
在同杆上下并架的线路上进行验电接地线操作,应当在验证下层线路无电后,立即在三相导线上挂接地线。然后,再在上层线路上验电,无电后,在三相导线上挂接地线。不应当连续在上下层线路验电,无电后,连接在上下层导线上分别挂接地线。
保证安全工作的技术措施
问1:什么叫保证安全工作的技术措施?
答:保证安全的技术措施是使工作人与带电体隔开,并预防万一发生突然来电时,工作人员也不会造成触电事故。这些措施是技术性措施,所以叫保证安全的技术措施。如停电检修设备必须首先断开电源开关,并且至少有一个明显的断开点,验电并挂临时接地线,装设安全遮拦和悬挂标示牌等就是把人和带电设备隔开的措施。如在检修设备邻近的带电设备前装设安全遮拦,挂止步,有电危险的标示牌;在邻近带电设备的构架上挂禁止攀登,有电危险的标示牌;在断开的开关和闸刀柄上挂电禁止合闸,有人工作的标示牌;在断开的电源开关和闸刀的线路上挂临时接地线,如果突然来电,大量电流则经接地线入地,从而保证工作人员的人身的安全。
问2:本条内的安全距离值依据是什么?
答:上述数据来源于《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分);(电力线路部分)。主要是考虑户外线路上工作时安全距离。对于户内或箱内配电盘(屏)上的设备检修停电的安全距离,因无科学依据,本规程未能说明。待经过试验后另定。
问3:施工、检修和试验,必须把需要停电的各方面电源完全断开。何谓各方面,都指哪些方面?
答:施工和检修、试验工作范围内的设备必须与其相连接的各方面的电源全部断开,包括:
1、断开有可能形成变压器原、副线圈返电压的回路;
2、断开有可能产生迂回送电的低压回路;
3、断开用户自备发电机可能向低压电网送电的回路;
4、断开装有双电源自动投切装置的回路;
5、断开电容器无功补偿设备回路(停电后,应进行放电);
6、断开危及线路停电工作,且不能采取安全措施的交叉跨越、平行和同杆并架的线路;
7、断开停电中性线与运行中连接的中性线回路;
8、断开工作电杆上架设的通讯线、广播线等。
问4:什么叫明显断开点?为什么要使各方面至少有一个明显的断开点?
答:拉开的刀闸、刀开关(包括照明户的闸盒)、取下的熔断器(管),把导线从接头处断开,使工作人员明显看到这些断开点,即叫明显断开点。断开设备电源,应至少要有一个明显断开点,其作用:一是做到一目了然;二是使得停电设备和电源之间保持一个一定的空气距离或间隙。因为空气间隙的放电电压一般是比较稳定的,即使在潮湿的情况下,也能保护较高的绝缘强度。而油开关(油断路器)则不然,因为箱(壳)内有绝缘油。当绝缘油溶解水份时,其绝缘强度将显著下降。另外,不论有油的开关或无油的空气开关,往往可能由于触头熔断、机构故障、位置指示器却指示在断开位置;其次,开关的操作方式有手动或电动式,如电动式则可能由于误操作或误动将断开的开关又重新合闸,造成停电工作的设备合闸送电,这样就可能造成事故。因此,禁止在只经开关断开电源的设备上工作,而必须拉开刀闸,使电源的各方面至少有一个明显的断开点。
问5:为什么两台配电变压器低压侧共用一个接地引下线时其中一台配电变压器出线端停电检修,另一台配电变压器也必须停电?
答:两台配电变压器,低压侧共用一接地引下线时,其中一台配电变压器低压出线端停电检修,另一台配电变压器也必须停电。是指当两台配电变压器共用一个接地引下线时如连接部分接触不良或接地网接地电阻不合格,由于低压三相负荷不平衡,此时中性线对地电位升高。停电进行某种检修工作时,高压侧挂有接地线,低压侧出口三相刀闸拉开,此时低压侧线圈和引出线,对地将出现电压,并危及工作人员的人身安全。
问6:为什么必须将运行中的星形接线设备的中性点、中性线视为带电设备?
答:运行中的星形接线设备的中性点、中性线必须视为带电设备。这是因为:
(1)对中性点不接地系统来说,在运行中,中性点及中性线具有一定的对地电位,这个对地电位叫中心点的位移电压,也叫做不对称电压。这一电压的产生,主要是由于三相导线的不对称排列(各相对地电容不相等)引起的,其可能产生较大的数值。把这样数值的电压引到检修设备上去当然是极危险的,尤其是当发生单相接地故障时,中性点的对地电压可高达相当于电压的数值,这无疑是极其危险的。
(2)在中性点直接接地系统的低村电网,由于三相对地电容不平衡,其中性点及中性线也具有一定的电位,尤其是当发生接地故障时,其电位将更高。
(3)在中性点不接地或直接接地的低压系统中,由于三相负载不平衡,电压也不平衡,于是中性点电压引起位移,中性点、中性线产生电压。
因此,在将检修设备停电时,必须同时将和其电气连接的其他任何运行中星形接线设备的中性点或中性线断开。
问7:为什么要断开开关操作电源?
答:在检修电动操作的开关时,可能因误操作或因试验引起的保护误动等造成开关突然跳、合闸而发生意外,因此必须断开开关的操作电源。开关的操作电源,系指开头的电气操作电源。一般可通过取下电源控制保险等来实现。当开关和相应的继电保护装置同时进行修试时,还应将跳闸线圈在开关处解开,以防在进行继电保护试验时,误向跳闸回路通往电源而使开关意外跳闸伤害检修人员。
问8:为什么要将刀闸操作把手制动? 答:制动刀闸操作把手是防止电工或检修人员及其它人员误碰或受震引起意外。
工作终结、验收和恢复送电制度
问:为什么要实行工作终结制度?
答:认真履行工作终结手续,可以防止有人工作的设备错误地合闸送电等恶性事故的发生。在全部工作完毕后,工作负责人应先作周密的检查,撤离全体工作人员,对设备状况、现场清洁卫生工作以肮脏无遗留物件等进行检查,然后向工作许可人报告,并一同对工作进行验收、检查,合格后双方在工作、安全措施票上签字。认真执行这个制度就可预防事故的发生。
问:为什么所有工作人员撤离工作地点后,工作负责人才能向工作许可人报告全部检修工作结束?
答:如果工作人员未离开工作地点,不允许工作负责人向工作许可人报告工作全部结束。这是因为工作人员在现场有可能对个人检修过的设备不放心,再次到设备上工作;也可能到设备上去取被遗忘的物件,此时如工作负责人向工作许可人报告全部检修工作结束,进行竣工验收办理工作票或安全措施票终结手续,工作许可人就要撤除地线,进行合闸送电,这时会造成人身触电死亡事故。所以,检修工作全部结束,检修人员应遵照工作负责人命令,离开工作地点,不离开工作地点,工作负责人不得报告工作结束,办理工作终结手续。
问:为什么工作结束后,还不能算工作票或安全措施票终结?
答:设备检修工作结束,并不等于工作票、安全措施票终结,待工作许可人拆除所有接地线,给检修设备合闸送电,设备运行正常,在工作票或安全措施票上填明工作终结时间,经双方签字后,工作票或安全措施票方可告终结。此规定的目的是防止设备检修后虽经检查验收,但未发现检修质量不良或错误接线等缺陷,电工合闸送电后却发生故障,此时检修工作人员未离开现场,可以立即进行处理。如果检修人员在未拆除接地线或给检修设备合闸送电前就离开现场,等电工给检修设备合闸送电,设备发生故障,此时就无人进行处理,为此,才作出上述规定。但当设备检修项目简单,设备送电后不会发生事故,以及检修人员返回路途较远等,此种情况下,检修人员可以在未拆除接地线或给检修设备合闸送电之前,办理工作票或安全措施票终结手续,提前撤离现场。
工作监护和现场看守制度
问1:为什么要执行监护制度?
答:执行工作监护制度为的是使工作人员在工作过程中有人监护、指导,以便及时纠正一切不安全的动作和错误做法,特别是在靠近有电部位及工作转移时更为重要。
问2:在什么情况下,工作负责人可以临时指定监护人?
答:在施工现场用一张工作票,工作面积较大或线路较长、人员又较多,并且分散。在这种情况下,工作负责人有权临时指定监护人。
问3:工作监护人为什么必须始终在工作现场?
答:执行工作监护制度,为的是使工作人员在工作过程中行为、活动得以受到监护的指导、监督与提示,及时纠正不安全的动作或行为。特别是工作复杂,工艺要求高或工作较危险的情况下,更要加强监护工作。必要时,还应设两人及数人同时在不同角度进行监护。总之,监护人要自始至终不准离开现场。
问4:什么叫看守人员?看守人与监护人有什么区别?
答:工作看守人是指工作现场由工作负责人派一人或数人,专门负责完成看守任务的人员。例如:到工作地点的马路口看守,阻止行人或车辆通过;到电源开关或刀闸安装地点(指该开关或刀闸口一侧带电,且无法锁住,并有外人操作合闸的可能性时),看守开关或刀闸,不准操作合闸;到无法停电和装设遮拦的设备地点看守,防止外人或工作人员接近带电设备等。 看守人员与监护人员的职责不同,看守人员一般是专门完成一项简单的任务。工作单一,不需要复杂的技能。而监护人则不同,需具备较丰富的工作经验和较高的技术水平,在复杂、危险的条件下进行监护工作,当然工作责任也大。
问5:什么叫工作间断?
答:即在执行工作票或安全措施票期间,因故暂时停止工作,然后又复工,这一过程(时间)叫工作间断。
问6:为什么工作人员离开工作地点时要检查安全措施,必要时派人看守?
答:全体工作人员因故暂时离开工作现场时,要检查安全措施,是指施工中的技术措施,如已挖好基坑,防止外人掉入的措施;未竖立稳固的电杆,防止倾倒的支撑杆(架);未完全架上、撒下的架空导线,防止导线掉落下,将导线拴牢的绑线(绳);超重牵引机械制动闸应锁住;控制电源应拉开措施等。总之,防止外人误入、误动,及发生大风、下雨天气对设备的破坏,对外人的误伤等方面的危害,要在工作人员离开时进行全面的检查,必要时派人看守。如果现场材料多,工具多,派人看守,可以防止丢失,以免影响工作的进行。
问7:工作间断期间为什么不允许任何人私自进入工作现场?
答:工作间断,指工作中间暂时停止工作,进行中间休息、吃饭、开会或过夜、休息日等。在工作间断时间内,不准私自进入现场工作。否则,可能会发生事故。例如:某村有两台配电变压器,其中一台停电检修,中午休息,一工人发现自己的手表丢失,心想可能是丢在配电变压器大盖上,于是就匆忙跑到现场,因不慎错爬到另一台带电运行的配电变压器大盖上,结果触电死亡。
问8:为什么在恢复工作前应重新检查各项安全措施?
答:由于工作间断工作人员离开工作现场。为了防止在这段时间内,由于某种原因引起现场施工设备、工器具,以及安全措施变动,在重新开工之前,应仔细检查各项安全措施是否正确完备,是否与工作间断前的布置一致。然后再向全体工作人员交待,进行工作。
安全措施票制度
问1:什么叫安全措施票和安全措施票制度?
答:安全措施票(见附录三),相当于第二种工作票。执行安全措施票的工作任务和安全技术组织措施较简单。 以特定的工作任务,使用措施票,并执行其中所规定的安全措施,叫安全措施票制度。
问2:安全措施票中所列入员与工作票中所列人员有什么不同?
答:在工作票中有工作票签发人,而安全措施票没有签发人。不设立签发人,这是工作票与安全措施票在人员组织的不相同的地方。
问3:为什么安全措施票与工作票的工作许可人职责相同?
答:因为安全措施票采取的各项安全措施和工作票是一样的,进行的程序也是一样的。
问4:为什么要对填写安全措施票的工作,做出详细的规定?
安全措施票是执行工作任务和采取安全措施的依据,在填写和签发中,必须要求正确无误、字迹清楚。不得任意涂改。为此,一律要求用钢笔和圆珠笔填写和签发,而且应用黑色或蓝色墨水(油)笔。
问5:为什么不允许工作负责人或工作许可人私自改动补充安全措施票上所列措施?
答:工作中,无论是负责人,或是工作许可人私自改动和补充安全措施都可能因此产生混乱或错觉,酿成事故。
问6:为什么一个工作负责人只能发给一张安全措施票?
答:一个工作负责人只能发给一张安全措施票,其目的为了保证工作负责人集中精力监护工作的安全,负责人在同时一个时间只接受一个工作任务,避免工作负责人在同一个时间只接受一个工作任务,避免工作负责人将工作、工作中,时间等弄混乱而造成事故的。
问7:为什么工作期间安全措施票应始终保留在工作负58人手中?
答:安全措施票是保证检修、施工现场安全的书在依据。工作负责人要自始至终贯彻安全措施票中的安全措施,因此要始终保留在工作负责人手中。
问8:工作中为什么不允许增加安全措施票内没有填写的工作任务?
答:随意增加安全措施票没有填写的和混乱工作任务,往往因考虑不周,安全措施不全面而出现漏洞和混乱形成故事。如必须增加任务时,应重新填写一张安全措施票,实施安全措施。
问9:安全措施票为什么有效期规定只有一天?
答:这是因为:
(1)履行安全措施票手续比较简单;
(2)履行一次安全措施票手续会加深工作人员一次记忆,目的是防止习惯性违章。
问10:怎样检查、考核安全措施票?
答:低压安全措施施票票面上有许多项目。检查时要检查每项填写是否正确、齐全。其中,尤其是安全措施。只要有一项不合格,这一张措施票即为不合格。要每月或每季检查和统计合格率。同时还要对正在执行中的安全措施进行抽查,如做不到时,可以模拟演习的方式进行检查。即由检查人提出工作任务,由电工填写并履行安全措施票,此时检查人,检查安全措施票的执行过程。统计合格率时,要把演习的这一张安全措施票的执行情况包括进去。
问11:本村、本企事业单位电工定员为一人,是什么意思?
答:即定员定额为一人,实际上也是一人。
问12:什么叫典型安全措施票?为什么要制定典型安全措施票?
答:}

我要回帖

更多关于 下体总是潮湿有味道 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信