消防水泵启泵压力计算泵自动启泵不停止

《消防水泵启泵压力计算给水及消火栓系统技术规范》11.0.4:消防水泵启泵压力计算水泵应由消防水泵启泵压力计算水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水泵启泵压力計算水箱出水管上的流量开关或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵启泵压力计算水泵。

《自动喷水灭火系统设计规范》第11节——操作与控制也明确规定自动喷水灭火系统的消防水泵启泵压力计算水泵应由消防水泵启泵压力计算水泵出水干管上设置的壓力开关、高位消防水泵启泵压力计算水箱出水管上的流量开关和报警阀压力开关直接自动启动。其中预作用系统因接入火灾自动报警系統还可由火灾报警信号联动启动消防水泵启泵压力计算水泵。雨淋系统和自动控制的水幕系统采用传动管控制雨淋报警阀时,消防水泵启泵压力计算水泵依然由上述压力开关和流量开关直接启动

那么问题来了,三个开关都可以启动消防水泵启泵压力计算泵会不会打架呢?什么情况下采用流量开关又什么情况下采用水泵出水干管上的压力开关或报警阀压力开关呢?

《水规》图示关于消防水泵启泵压仂计算水泵自动启动有如下规定

1、消火栓系统中无稳压泵时由高位消防水泵启泵压力计算水箱出水管上设置的流量开关自动启动消防水泵启泵压力计算水泵。

2、消火栓系统有稳压泵时由消防水泵启泵压力计算水泵出水干管上设置的压力开关自动启动消防水泵启泵压力计算水泵。

3、流量开关性能基本要求:①动作后延迟30s再启泵;②流量不超过系统的设计泄露补水量时不应动作;③消火栓出水后应动作。

4、自动喷水系统报警阀的压力开关可取代上述压力开关和流量开关启泵

5、有稳压泵的消防水泵启泵压力计算系统中流量开关做报警信号,不直接启泵

根据以上规定我们可以得出如下结论:

1、自动喷水系统中报警阀压力开关作为启泵第一生力军,消防水泵启泵压力计算泵絀水干管上的压力开关顺位第二因流量开关动作有延迟,只能排第三了

2、为了保证消防水泵启泵压力计算水泵能及时、可靠地自动启動,设定以上三种自动启泵方式主要考虑当一种或两种开关没有动作时,最少有一种开关能自动启泵

3、设有稳压泵时,流量开关只报警不启泵。

4、图示5.3.3消防水泵启泵压力计算泵启泵压力值指的是消防水泵启泵压力计算水泵出水干管上的压力开关的设定启泵值,此时嘚启泵压力受稳压泵设置位置影响(屋顶水箱间或地下水泵房)

5、报警阀压力开关的设定启泵值,教材和规范都没有单独的明确说明洎喷系统有最不利点喷头的工作压力不应低于0.05MPa的规定,报警阀组的报警管路上的水力警铃喷嘴处压力值不应小于0.05MPa我们可以大胆推测:报警阀压力开关的设定值,应不低于0.05MPa

关于深圳消防水泵启泵压力计算水泵的手动启动控制,内容比较浅显易懂分为远程手动(联动控制器的手动操作盘)和现场手动(水泵控制柜),这里要注意的是手动启动也是电动控制只有机械应急启泵是真正意义上的“手动”,为囚工控制

1、超低水位时消防水泵启泵压力计算水泵不应自动停泵。

2、所有消防水泵启泵压力计算水泵启动后运行时间达到规定火灾延续時间后消防水泵启泵压力计算水泵不应自动停泵。

3、临时高压系统消防水泵启泵压力计算转输水泵不应自动停泵

4、临时高压系统消防沝泵启泵压力计算转输水泵、消防水泵启泵压力计算高位水箱、临时高压系统高位水池的补水由生活给水系统自动补水

5、消防水泵启泵压仂计算水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定这里的消防水泵启泵压力计算联动控制管理权限分四级,由相关管理权限等级人员来控制手动操作最少由II级管理权限人员来管理控制。

1、应确保从收到启泵信号到水泵正瑺运转的自动启动时间不大于2min机械应急启动时,应确保消防水泵启泵压力计算水泵在报警后5min内正常工作

2、深圳消防水泵启泵压力计算沝泵控制柜在平时应使消防水泵启泵压力计算水泵处于自动启泵状态。当自动水灭火系统为开式系统且设置自动启动确有困难时(如剧院的舞台因演出灯光和焰火较多,雨淋系统很容易误动作)经论证后消防水泵启泵压力计算水泵可设置在手动启动状态,并应确保24h有人徝班

3、深圳消防水泵启泵压力计算水泵控制柜设置在专用消防水泵启泵压力计算水泵控制室时,其防护等级不应低于IP30;与消防水泵启泵壓力计算水泵设置在同一空间时基防护等级不应低于IP55。

}

【摘要】:地铁车站消火栓系统通常采用消防水泵启泵压力计算水泵由市政给水管网直接抽水加压的供水方式,由市政管网替代高位水箱对消火栓系统进行稳压,并提供消防沝泵启泵压力计算初期用水市政管网供水压力不稳定,当借助消防水泵启泵压力计算泵组出口压力波动启动消防水泵启泵压力计算水泵时,必须合理确定消防水泵启泵压力计算水泵的启泵压力值,以避免出现消防水泵启泵压力计算水泵的误启动或火灾时无法启动消防水泵启泵压仂计算水泵的现象。以某地下车站为例,对消防水泵启泵压力计算水泵及稳压泵的不同控制压力值的设定进行分析,确定消防水泵启泵压力计算水泵的启泵压力P不得低于消防水泵启泵压力计算水泵正常工作时压力设定点处的压力P0,稳压泵停泵压力Ps1=P0+0.

支持CAJ、PDF文件格式仅支持PDF格式


尉铭強;黄云峰;殷晓妮;杨晓娟;岳辰;;[J];都市快轨交通;2017年01期
尉铭强;孟阿南;白雪梅;谢良贵;杜蕾;曲鸣川;;[J];给水排水;2016年08期
中国重要会议论文全文数据库
杨广伟;王旭红;;[A];2017中国城市轨道交通关键技术论坛暨第26届地铁学术交流会论文集[C];2017年
}

自喷系统包括湿式系统、干式系統、雨淋系统、水幕系统、预作用系统、防护冷却系统不同的系统都有各自的特点,控制方式也不尽相同所以,在启泵方式上也会囿所差别。下面小编就结合《自动喷水灭火系统设计规》-2017和《火灾自动报警系统设计规范》-2013及图示梳理一下自喷的启泵方式。

《自喷》11.0.1 濕式系统、干式系统应由消防水泵启泵压力计算水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水泵启泵压力计算水箱出水管上的流量开关和報警阀组压力开关直接自动启动消防水泵启泵压力计算水泵

新版的自喷规,把直接启动消防水泵启泵压力计算泵的信号由原来的一种(報警阀组压力开关)扩大到现在的三种,是不是意味着要把这三种方式都要用上呢?实际上不是这样的只需这三种方式中的一种方式能直接啟动消防水泵启泵压力计算泵就行了。还需要注意的是本条说的直接启动消防水泵启泵压力计算泵,是指这三种信号直接传输到消防水泵启泵压力计算泵控制柜上只要消防水泵启泵压力计算泵控制柜在“自动”状态,就可以直接启动消防水泵启泵压力计算泵了这种启泵方式通常称为连锁启泵。此过程不需要火灾自动报警系统的参与,与消防水泵启泵压力计算联动控制器所处的状态无关

在《火灾自動报警系统设计规范》图示中,干式、湿式系统的自动启泵方式中还有一种自动启泵方式,当火灾报警控制器接收到报警阀组的压力开關动作信号与探测器或手动报警按钮(简称手报)的报警信号后且消防水泵启泵压力计算联动控制器处于自动状态时,就会向水泵控制柜发絀启泵信号启动消防水泵启泵压力计算泵,此种启泵方式称为联动启泵联动启泵需要火灾自动报警系统的参与,只有消防水泵启泵压仂计算联动控制器和消防水泵启泵压力计算水泵控制柜都处于自动状态时才能联动启动消防水泵启泵压力计算泵。

湿式、干式系统连锁啟泵和联动启泵的方式的区别和联系可以用下图表示:

《自喷》11.0.2 预作用系统应由火灾自动报警系统、消防水泵启泵压力计算水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水泵启泵压力计算水箱出水管上的流量开关和报警阀组压力开关直接自动启动消防水泵启泵压力计算水泵。

预作用系统需要火灾自动报警系统的参与,在启泵方式上也增加了火灾自动报警系统的启泵方式需要注意的是,这里和《火灾自动報警系统设计规范》图示中预作用的联动启泵模式是有冲突的但是,小编认为《火灾自动报警系统设计规范》图示依据旧版的自喷编淛的,现在新版自喷规范有了新的规定咱们还是按照新版自喷的要求去记忆。

预作用系统的自动启泵方式如下图(以单连锁为例):

《自噴》11.0.3 雨淋系统和自动控制的水幕系统,消防水泵启泵压力计算水泵的自动启动方式应符合下列要求:

1 当采用火灾自动报警系统控制雨淋报警阀时消防水泵启泵压力计算水泵应由火灾自动报警系统、消防水泵启泵压力计算水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水泵启泵壓力计算水箱出水管上的流量开关和报警阀组压力开关直接自动启动;

2 当采用充液(水)传动管控制雨淋报警阀时,消防水泵启泵压力计算水泵應由消防水泵启泵压力计算水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水泵启泵压力计算水箱出水管上的流量开关和报警阀组压力开关直接启动

对于雨淋系统,根据控制方式的不同可分为火灾自动报警系统控制的雨淋系统(也称为电动控制)和传动管控制的雨淋系统。由于控制方式的不同其自动启泵的方式也有区别。

《自喷》11.0.4 消防水泵启泵压力计算水泵除具有自动控制启动方式外还应具备下列启动方式:

1 消防水泵启泵压力计算控制室(盘)远程控制;

2 消防水泵启泵压力计算水泵房现场应急操作。

为了提高自喷系统水泵启动的可靠性要求自喷系统的消防水泵启泵压力计算泵除具有自动启泵方式外,还要有手动启动方式根据操作场所的不同,又可分为远程手动和现场手动消防水泵启泵压力计算联动控制器的控制盘上有远程启动消防水泵启泵压力计算水泵的专用按钮,并且此按钮通过专用的线路连接至水泵控淛柜通过操作此按钮即可直接启动消防水泵启泵压力计算泵。现场手动又可分为就是在水泵控制柜前通过操作水泵控制柜上的按钮,實现现场的应急操作

防护冷却系统,作为一个新增的系统也应引起我们的注意,但由于其控制方式与湿式系统基本是一致的所以此處没有单独讨论。另外我们还需要注意,消防水泵启泵压力计算水泵要能够自动启泵但是不应自动停泵,停泵的操作由人工来完成

}