我家套内面积140,采暖面积110。有两个卫生间,冬天可能会有两边同时洗澡的问题。地暖锅炉配24KW够吗?一家卖地暖的说最好要30KW。另一家说24够了,因为我要的锅炉是自带50L水箱,并且要洗澡时锅炉可以优先提供生活用水的热量。如果要30KW的话,要去燃气公司申请扩容,所以急等答案,谢谢了!
注册日期:
来自:上海
24KW就足够了!没必要用30 KW的!
注册日期:
来自:未知
第1楼温馨之家666
24KW就足够了!没必要用30 KW的!
我一个朋友80p的取暖面积,也买了24KW的,所以我怕自己的买小了
注册日期:
来自:未知
上一个房型图,锅炉装在洗衣间。厨房,主卫和阳台各装一个厨宝,现在就是担心冬天两个卫生间同时洗澡功率不够
注册日期:
来自:上海
注册日期:
来自:未知
锅炉不可能自带50升水箱,应该没有这样的锅炉,水箱都是另外配的,锅炉自带对的是膨胀水箱,这个跟热水没有关系。所有锅炉都是生活用水优先,这个不用担心。24KW采暖肯定是够了,没有必要要30KW的,锅炉功率过大不一定好,尤其是当开启面积过小的时候,锅炉功率太大容易发生频繁启动的问题。
注册日期:
来自:未知
第7楼Emily2
锅炉不可能自带50升水箱,应该没有这样的锅炉,水箱都是另外配的,锅炉自带对的是膨胀水箱,这个跟热水没有关系。所有锅炉都是生活用水优先,这个不用担心。24KW采暖肯定是够了,没有必要要30KW的,锅炉功率过大不一定好,尤其是当开启面积过小的时候,锅炉功率太大容易发生频繁启动的问题。
菲斯曼 Vitopend 111-w 就是锅炉自带46L水箱的,优先供生活热水。24KW采暖够了,那么采暖+两个卫生间同时洗澡够吗?
注册日期:
来自:未知
首先确认的是每家的锅炉功率 不一样,这个需要厂家提供实际的采暖面积的锅炉为参考,例如威能的锅炉24KW的可以带动150的采暖面积,但这个数值只是理论数据,实际可以带动138的采暖面积,所以要搞清楚!第二,考虑自身的卫生间的两个卫生间同时用的概率大不,若是不大,不必花这样的钱第三,配大功率的锅炉可以增加生活用水的出水量,但对地暖的回路就会使大 大功率发锅炉频繁启动,损害锅炉
第三点看得不太明白,有木有达人帮我理解下……
注册日期:
来自:未知
看谁设计的地暖,您的房子我配最多24kW。24kW 我可以配500平米的房子。洞人陈博客为你解答:
你需要登录后才可以回贴【地暖】-行业新闻
地暖循环泵的功率、流量、扬程
来源:&&发布时间:&&浏览:6342次
1. 我校占地500亩,建筑面积15万平米,供热半径约近300米。请估算一下循环泵的功率、流量、扬程?
2. 请教地暖的问题:地暖供、回水主管道怎么安装?为什么总是从补水罐往外喷水啊?
问题一:我校占地500亩,建筑面积15万平米,(6.1万平已经做了外墙保温)给水主管径:159、&& 325、273三路供热,地热采暖,最高6楼,供热半径约近300米。
请各位帮忙估算一下循环泵的功率、流量、扬程。谢谢!
编者回复:这是一处建筑初设预算热损失及建筑暖通设备案例,下面按照读者提供的问题做如下分析:
1.热损失估算
建筑面积15万平米,每平方米热损失平均按60W计算,总热损失应为=00kW)
2.总循环流量
根据建筑面积15万平米,总热损失应为9000kW,供、回水温差10℃,而求得的总循环流量:
式中,G??为本系统的循环水量,kg/h;
&Qgi??为本系统各采暖房间热负荷的累计值,W;
△ts??为本系统的实际供、回水温差,△ts=tg-th;0.86为换算系数,(特别注意,采用供水温度tg=95℃时换算系数,当地板采暖多要求60℃时换算系数可以不计)
总循环流量:
G=立方米/时。
供热半径约近300米,最高6楼,三路管道的平均比摩阻取90Pa/m,则管路阻力为:
空外管网阻力:2&300&90=54000Pa=5.4mH2O;
换热站阻力:7mH2O;
室内系统阻力:取4mH2O;
循环泵安全系数;流量取1.1,扬程取1.2则循环泵参数为:
流量:G=1.1&900=990立方米/时
扬程:H=1.2&(5.4+7+4)=19.7mH2O
可以选用:DFW250-250/4/45型泵2台,参数为: 功率,45kW;流量:500立方米/时,扬程23mH2O。
问题二:您好,我想请教一下关于地暖的问题,共二层楼,地暖主管道怎么安装!最合理是从锅炉出来两路管道,分别通一楼、二楼,还是从一楼连接完分水器直接通到二楼的分水器啊?锅炉放在一层,二楼的分水器上加一个补水罐正确吗?可是为什么总是从补水罐往外喷水啊?锅炉要安装一个通气管要高于补水罐,可要是锅炉在一层,楼房高是三层,那通气管是不是太高了?希望您能百忙之中抽出一点时间帮帮我,谢谢!
编者回复:以上这位读者询问供暖系统配置问题,对于学暖通专业或从事暖通设计的对此问题一分析就会知道或者能把问题解决的十分合理。但是,对初学者没有经验的读者可能有点困难,编者认为可以点带面,要照顾不是学暖通专业的人群嘛!
以上供暖系统配置共有几个问题,针对不同问题分别逐个解释如下:
1.地暖供、回水主管道怎么安装?
共二层楼,锅炉在一层,地暖供、回水主管道应从锅炉入口通过管道竖井到高于二层楼板集分水器之上1.5米处。应注意,一层地暖供、回水主管道应比二层供、回水主管道要大。具体管道尺寸应根椐每一层热损失计算按流量公式确定,一层地暖供、回水主管道应为一、二层热损失的总和,二层的热损失为本层。
2.最合理是从锅炉出来两路管道,分别通一楼、二楼,还是从一楼连接完分水器直接通到二楼的分水器呢?
地暖供、回水主管道应从锅炉入口通过管道竖井到高于二层楼板集分水器之上1.5米处,在一楼供、回水主管道适当位置安装集分水器,二楼也同样采用一楼同样垂直位置较宜。也就是供、回水主管道上并联集分水器,而不能串联集分水器。
3.可是为什么总是从补水罐往外喷水啊?
补水罐有开放式及封闭式之分,补水罐往外喷水有两种情况,指的开放式补水罐,第一,补水罐有往供暖系统补水功能,补水罐应设置在循环水泵入口,其理由是循水环泵入口处为负压端,水容易进入。另外,补水罐应承担供暖系统热膨胀热水溢流作用的功能,因此,补水罐往外溢水可能性应存在,但往外喷水可能性较小如非溢流管堵塞。
封闭式补水罐内有橡胶囊,橡胶囊与补水罐内之间有真空,供暖系统热膨胀时通过真空将橡胶囊拉伸抵消膨胀量,因此,封闭式补水罐不存在往外喷水问题,应检查封闭式补水罐内橡胶囊质量问题。
4.锅炉要安装一个通气管要高于补水罐,可要是锅炉在一层,楼房高是三层,那通气管是不是太高了?
如电锅炉安装时应要设通气管外(为泄爆所用),但通气管可布置在电锅炉附近或伸出墙外较宜,不需要伸至三楼。其余如燃煤锅炉、燃气锅炉、燃油锅炉都应有烟囱(通气管),烟囱排出锅炉内燃烧时产生的各种有害气体,如一氧化碳、氮氧化物、烟尘等。烟囱的尺寸、高度的确定是根据锅炉内风机配置的参数确定的。如燃气壁挂炉的烟囱分为内外双层,分别排出与吸入室外空气进行燃烧的双层烟囱,烟囱尺寸、长度由厂家出厂时所备用,像燃气壁挂炉都由厂家负责或由厂家经过专门培训的施工队伍负责安装及验收。一般出外墙就可以了,不必伸向三楼以上。
但是,燃煤锅炉、燃油锅炉的烟囱一般较长,必须有一定的长度,才能确保烟囱的抽力,使锅炉燃烧更完全。因此,烟囱必须伸至三楼以上,编者提个建议,锅炉在一层,烟囱从一楼伸出沿外墙伸至三楼以上,这样既解决了烟囱长度问题,又能不影响邻居纠纷问题。
】【】【】【】