plcplc控制柜接线图讲解 注意什么

老工程师手把手教你学PLC的安装与接线!
我的图书馆
老工程师手把手教你学PLC的安装与接线!
技术分享、学习交流、工控视频来源:技成培训网(李金城老师)一、安装与接线1、安装PLC的安装固定有二种方法:一是直接利用机箱上的安装孔或安装底板,直接用螺钉将PLC固定在机箱或底板上。二是利用DIN导轨安装,先将DIN导轨固定在机箱内,在将PLC及相应的扩展模块,特殊模块等卡上DIN导轨。安装时还要注意PLC周围留用足够散热及接线空间。利用DIN导轨安装如下图所示:2、电源接入及DC输出FX2N PLC的基本单元和扩展单元上下两侧均有二排接线端子,每个端子都有相对应的编号,主要用于电源输入,直流24V电源输出和信号输入及信号输出。电源输入和直流24V输出其图示如下基本单元的供电有两种情况:一是交流工频供电,如上图,这是最常用的情况,对电流要求不高,100V-240V均可使用,二是外部直流电源供电,常用24V开关电源供电。图中L、N为交流电源接入端子。我们建议PLC的L、N电源最好是是通过启、保、停控制电路接入。这样做的好处是,如果有什么紧急情况马上可以按下停止按钮切断PLC的电源,停止PLC的所有输出。图中,24+和COM是PLC向外部提供的直流24V电源输出端,它有三个作用,一是作为输入信号X的直流电流,二是作为扩展模块或特殊模块的直流电源,三是作为输入有源传感开关的直流电源和其他电路的直流电源。标号为&&的端子为PLC接地端。一般PLC均要求采用第三种接地,即单独接地。所谓单独接地就是在这里用一根线单独和地相连,既不是接到其他设备的地(第一种接地),也不是接到公共地(第二种接地)。这种要求在生产现场不易做到。目前,大部份都是什么也不接,对PLC的应用也没有什么影响。必须注意,如果把接地端和电源的零线相接,则会可能受到干扰。标号·的端子为空端子。不要外接任何线。当控制系统既有基本单元也有扩展单元时,电源线可以并联,COM端子(公控端)可以相连。但两个端子的+24V电源输出端子不能互连,如下图所示。3、通信口及扩展口接入FX2N PLC 有二个输出接口:一是下则左边。为一RS422标准接口。PLC通过这个端口与编程器(如下图所示)或计算机相连,在STOP模式下进行程序的编制和传送。  &二是扩展单元和特殊模块的扩展接口,在PLC的右侧。这是一个扁平电缆的接口,由扩展单元或者特殊模块自带的电缆线接入,如下图所示。三菱FX PLC编程与应用入门建议在wifi下观看本课程被誉为:初学者的必学宝典!有了它,学习plc再也不是难题!版权为技成所有,未经同意转载盗用必究!关键词: &技成培训网 & & 请认准这个标志哦
TA的最新馆藏[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&
喜欢该文的人也喜欢现在的化工越来越难做了,生产、设计、销售、监理等都很难。
智慧启引:像驴一样勤奋,工作却原地踏步。
查看: 101|回复: 0
浅谈变频器与PLC的连接注意事项
阅读权限30
积分帖子主题
加入海川与三百六十万化工人交流互动(支持手机号、微信一键注册)
才可以下载或查看,没有帐号?
& && &①对PLC本身应按规定的接线标准和接地条件进行接地,而且应注意避免和使用共同的接地线。  ②当电源条件不太好时,应在PLC的电源模块及输入、输出模块的电源线上接入噪声滤波器和降低噪声用的变压器等。另外,若有必要,在变频器一侧也应采取相应的措施。  ③当把变频器和PLC安装于同一操作柜中时,应尽可能使与变频器有关的导线和与PLC有关的导线分开。  ④PLC和变频器连接时,由于二者涉及用弱电控制强电,因此,应该注意连接时出现的干扰,避免由于干扰造成变频器的误动作,或者由于连接不当导致PLC或变频器损坏,其连线应使用屏蔽线和双绞线以提高抗噪声干扰的水平。
& &&&关于,以上就是详细介绍了,希望能够对大家有所帮助。
& &&&如需进一步了解相关变频器产品的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注
在线QQ客服&&
&(电话工作日09:00--17:00受理咨询,信箱和QQ号全天受理咨询)
三百六十万海川人欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
版权所有 海川网-海川化工论坛 -2004
Discuz!---
本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师
&&&&&&&&&&plc电气接线注意事项
查看: 978|
摘要: 在设计电气接线图时,应参照PLC对电气连接的要求进行,并重点注意以下事项:1、接线图的要求电气接线图要逐一标明设备上每一走线管、走线槽内的连接线(包括备用线)的数量、规格、长度,所采用的外部的防护措施(如采用金属软管型号 ...
在设计接线图时,应参照对电气连接的要求进行,并重点注意以下事项:1、接线图的要求电气接线图要逐一标明设备上每一走线管、走线槽内的连接线(包括备用线)的数量、规格、长度,所采用的外部的防护措施(如采用金属软管型号、规格、长度等),需要的标准件(如软管接头、管夹的数量、型号、规格等),连接件(如采用插头的型号、规格)等,以便指导施工。电气接线图应能准确、完整、清晰地反映系统中全部电器元件相互间的连接关系,应能正确指导、规范现场生产与施工,为系统的安装、调试、维修提供帮助。电气接线图不仅要与原理图相符,而且出各电器元件的实际连接位置与连接要求,如线号、线径、导线的颜色等。2、外部连接要求变频电机、的电枢连接线应采用屏蔽电缆进行连接,以减小其对其他设备的干扰。控制系统的电柜与设备间的连线应有良好的防护措施,应用接地良好的金属软管、屏蔽电缆、金属走线槽等进行外部防护,使之既有机械强度、损伤防护措施又有良好屏蔽作用。电柜与设备间的连接电缆、走线管、走线槽等必须使用安装螺钉、软管接头、管夹等部件进行良好的固定。系统电柜与设备间的连接应考虑到运输、拆卸等的需要,对于设备中的独立附件,应通过安装插接件、分线盒等措施,保证这些独立附件与主机间分离的需要。3、内部连接要求PLC连接线的布置必须合理、规范,以减少、消除线路中的干扰,提高可靠性。连接线、电缆原则上应根据电压等级与信号的类型,采用“分层敷设”等方法进行隔离,通过金属屏蔽密封。当输入/输出连线无法与动力线“分层敷设”时,应尽可能采用屏蔽电缆,并在将屏蔽层接地;同时,输入信号与输出信号不宣布置在同一电缆内,应采用单独的连接电缆。不同电压、不同类型的信号线,或动力线与信号线,应尽量避免在同一接线端子排、同一插接件上连接;在无法避免时,应通过备用端子、备用引脚将其隔离,以防止连接线间的短路并减小线路间的相互干扰。用于系统模拟量输入/输出、脉冲输入/输出的连接线必须采用“双绞”屏蔽线,在有条件的场合,最好使用“双绞双屏蔽”的电缆进行连接。系统的接地系统必须完整、规范、合理,连接线应有足够的线径,设备的各控制部分应采用独立的接地方式,不能使用公共地线。PLC控制系统使用的屏蔽线,应通过标准“电缆夹”等器件,将屏蔽层进行良好的接地。采用隔离变压器时,隔离变压器到PLC之间的连线尽可能短,以减小线路中的干扰。PLC的电源连接线应有足够的线径,以减小线路的压降;PLC的电源进线应进行“绞接”处理,防止高频干扰。PLC扩展单元的电缆是容易受到干扰的部位,应保证它与动力线的距离在30~50mm。
上一篇:下一篇:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:PLC在安装中应该注意的问题
我的图书馆
PLC在安装中应该注意的问题
摘要:PLC在安装中应该注意的问题 :PLC适用于大多数工业现场,但它对使用场合、环境温度等还是有一定要求。控制PLC的工作环境,可以有效地提高它的工作效率和寿命。
  PLC适用于大多数工业现场,但它对使用场合、环境温度等还是有一定要求。控制PLC的工作环境,可以有效地提高它的工作效率和寿命。  1.在安装PLC时,要避开下列场所:  (1)环境温度超过0~50℃的范围;  (2)相对湿度超过85%或者存在露水凝聚(由温度突变或其他因素所引起的);  (3)太阳光直接照射;  (4)有腐蚀和易燃的气体,例如氯化氢、硫化氢等;  (5)有打量铁屑及灰尘;  (6)频繁或连续的振动,振动频率为10~55Hz、幅度为0.5mm(峰-峰);  (7)超过10g(重力加速度)的冲击。  小型可编程控制器外壳的4个角上,均有安装孔。有两种安装方法,一是用螺钉固定,不同的单元有不同的安装尺寸;另一种是DIN(德国共和标准)轨道固定。DIN轨道配套使用的安装夹板,左右各一对。在轨道上,先装好左右夹板,装上PLC,然后拧紧螺钉。为了使控制系统工作可*,通常把可编程控制器安装在有保护外壳的控制柜中,以防止灰尘、油污、水溅。为了保证可编程控制器在工作状态下其温度保持在规定环境温度范围内,安装机器应有足够的通风空间,基本单元和扩展单元之间要有30mm以上间隔。如果周围环境超过55C,要安装电风扇,强迫通风。  为了避免其他外围设备的电干扰,可编程控制器应尽可能远离高压电源线和高压设备,可编程控制器与高压设备和电源线之间应留出至少200mm的距离。  当可编程控制器垂直安装时,要严防导线头、铁屑等从通风窗掉入可编程控制器内部,造成印刷电路板短路,使其不能正常工作甚至永久损坏。& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &&  2.电源接线  PLC供电电源为50Hz、220V±10%的交流电。  FX系列可编程控制器有直流24V输出接线端。该接线端可为输入传感(如光电开关或接近开关)提供直流24V电源。  如果电源发生故障,中断时间少于10ms,PLC工作不受影响。若电源中断超过10ms或电源下降超过允许值,则PLC停止工作,所有的输出点均同时断开。当电源恢复时,若RUN输入接通,则操作自动进行。  对于电源线来的干扰,PLC本身具有足够的抵制能力。如果电源干扰特别严重,可以安装一个变比为1:1的隔离变压器,以减少设备与地之间的干扰。  3.接地  良好的接地是保证PLC可*工作的重要条件,可以避免偶然发生的电压冲击危害。接地线与机器的接地端相接,基本单元接地。如果要用扩展单元,其接地点应与基本单元的接地点接在一起。为了抑制加在电源及输入端、输出端的干扰,应给可编程控制器接上专用地线,接地点应与动力设备(如电机)的接地点分开。若达不到这种要求,也必须做到与其他设备公共接地,禁止与其他设备串联接地。接地点应尽可能*近PLC。  4.直流24V接线端  使用无源触点的输入器件时,PLC内部24V电源通过输入器件向输入端提供每点7mA的电流。  PLC上的24V接线端子,还可以向外部传感器(如接近开关或光电开关)提供电流。24V端子作传感器电源时,COM端子是直流24V地端。如果采用扩展船员,则应将基本单元和扩展单元的24V端连接起来。另外,任何外部电源不能接到这个端子。  如果发生过载现象,电压将自动跌落,该点输入对可编程控制器不起作用。  每种型号的PLC的输入点数量是有规定的。对每一个尚未使用的输入点,它不耗电,因此在这种情况下,24V电源端子向外供电流的能力可以增加。  FX系列PLC的空位端子,在任何情况下都不能使用。& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &&  5.输入接线  PLC一般接受行程开关、限位开关等输入的开关量信号。输入接线端子是PLC与外部传感器负载转换信号的端口。输入接线,一般指外部传感器与输入端口的接线。  输入器件可以是任何无源的触点或集电极开路的NPN管。输入器件接通时,输入端接通,输入线路闭合,同时输入指示的发光二极管亮。  输入端的一次电路与二次电路之间,采用光电耦合隔离。二次电路带RC滤波器,以防止由于输入触点抖动或从输入线路串入的电噪声引起PLC误动作。  若在输入触点电路串联二极管,在串联二极管上的电压应小于4V。若使用带发光二极管的舌簧开关,串联二极管的数目不能超过两只。  另外,输入接线还应特别注意以下几点:  (1)输入接线一般不要超过30m。但如果环境干扰较小,电压降不大时,输入接线可适当长些。  (2)输入、输出线不能用同一根电缆,输入、输出线要分开。  (3)可编程控制器所能接受的脉冲信号的宽度,应大于扫描周期的时间。  6.输出接线  (1)可编程控制器有继电器输出、晶闸管输出、晶体管输出3种形式。  (2)输出端接线分为独立输出和公共输出。当PLC的输出继电器或晶闸管动作时,同一号码的两个输出端接通。在不同组中,可采用不同类型和电压等级的输出电压。但在同一组中的输出只能用同一类型、同一电压等级的电源。  (3)由于PLC的输出元件被封装在印制电路板上,并且连接至端子板,若将连接输出元件的负载短路,将烧毁印制电路板,因此,应用熔丝保护输出元件。  (4)采用继电器输出时,承受的电感性负载大小影响到继电器的工作寿命,因此继电器工作寿命要求长。  (5)PLC的输出负载可能产生噪声干扰,因此要采取措施加以控制。  此外,对于能使用户造成伤害的危险负载,除了在控制程序中加以考虑之外,还应设计外部紧急停车电路,使得可编程控制器发生故障时,能将引起伤害的负载电源切断。  交流输出线和直流输出线不要用同一本电缆,输出线应尽量远离高压线和动力线,避免并行。& & & & &&
TA的推荐TA的最新馆藏[转]&[转]&
喜欢该文的人也喜欢}

我要回帖

更多关于 plc控制柜接线图讲解 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信