为什么只有厕所有等电位联结,总等电位联结示意图是怎么

请教大家一般怎么处理卫生间的等电位联结端子箱? - 我爱我家 -
查看: 5712|回复: 7
声望0 精华0帖子八豆6363 积分6583注册时间最后登录
电脑装机工
<em id="authorposton16-12-23 17:25
是不是还需要把龙头啥的串联个铜线,这个水龙头没有啥地方可以焊接这个地线的
声望5 精华0帖子八豆7264 积分9741注册时间最后登录
电脑公司部门经理
<em id="authorposton16-12-23 17:55
现在都是PPR水管,这个有意义吗???
保国者,其君其臣肉食者谋之;保天下者,匹夫之贱与有责焉耳矣。
声望0 精华0帖子八豆811 积分843注册时间最后登录
珠江路上踩三轮的
<em id="authorposton17-2-11 12:13
这个东西很重要,可惜现在安装都不到位
声望0 精华0帖子八豆4495 积分4958注册时间最后登录
卖盗版光盘的
<em id="authorposton17-2-11 12:23
1000家里都没有一家搞
声望0 精华0帖子八豆1239 积分1503注册时间最后登录
<em id="authorposton17-2-12 11:16
本帖最后由 龙跃装饰 于
11:27 编辑
俗话讲开车安全带,装修等电位,卫生间墙整体内部像一个地笼一样,是钢筋焊接成的笼子,等电位装置首先要跟卫生间的钢结构进行焊接,焊接好再把分接头分接到每一个金属件上,后面师傅安装的时候会有一个不绣刚圈套在金属件上,防止触电的,现在很多装修公司直接封死了,我们公司对卫生间这一块尤为小心每个等电位都有效桥接,毕竟卫生间触电是很危险的。
可以参考一下我们公司哦,我们公司成立10年了,目前有两家店 弘阳店 和万达店,是一家较成熟的装饰公司,合同承诺0增项,设计师有想法有创新,并且是一站式服务,设计师从硬装设计到软装搭配一站式全程跟踪!价格合理,我们百分之30的客户来自老客户介绍,在业界有很好的口碑,公司对水电的隐蔽工程特别重视,隐蔽工程是涉及到以后的用水用电安全,我们的工地曾多次获得南京家装协会颁发的奖项!如果有兴趣欢迎参考,电话qq
(99.07 KB, 下载次数: 3)
11:26 上传
点击文件名下载附件
声望0 精华0帖子八豆9220 积分11472注册时间最后登录
电脑公司部门经理
<em id="authorposton17-2-12 11:35
雪原 发表于
现在都是PPR水管,这个有意义吗???
绝大部分是燃气热水器了,也不是电水热器了,有必要接吗,不是太懂。
声望0 精华0帖子八豆4899 积分5171注册时间最后登录
电脑装机工
<em id="authorposton17-2-13 13:53
直接封掉了,因为把卫生间内所有的挂件全部接地不太现实,普通装修几乎没有这么干的。注意,这个接地不是接电气面板的,是接什么毛巾挂、镜柜、水龙头的等等,你懂了吧
南京老大爷
声望0 精华0帖子八豆1239 积分1503注册时间最后登录
<em id="authorposton17-2-16 22:02
生间间局部等电位联结。很多人忽视或不知这一规定,但等电位联结其实很重要。卫生间做等电位联结,即在卫生间内将各种金属管道、楼板中的钢筋以及进入卫生间的保护线和用电设备外壳用40×4毫米热镀锌扁钢或6平方毫米的铜芯导线相互联通,卫生间屡有洗澡遭电击事故发生,造成人身伤害,这是因为人在淋浴时遍体湿透,人体阻抗大大下降,沿金属管道导入卫生间的一、二十伏电压即足以使人发生心室纤维颤动而致死,为此,在卫生间作局部等电位联结有助于减少电位差,有效的保证人身安全,这是非常值得的。在做等电位联结时,要保证等电位联结的可靠导通。等电位联结这一电气安全措施,并不需要复杂价昂的电气设备,它所耗用的不过是一些 导线。另外采取等电位联结,实际上也实现了接地,因它所联结的管道及基础钢筋等本身起到了低电阻长寿命的接地作用,远胜过我们过去专门打入地下的人工接地装置。 端子箱在住宅的卫生间洗澡时,人体皮肤因潮湿而阻抗下降,这时若有沿金属管道传来的较低电压亦可引起电击伤害事故。但是目前很多装饰公司在装修时根本没有把等电位进行有效的桥接!甚至直接废弃!虽然触电的几率可能只有百分之0.01,但是我们为了你的安全会把危险降低至0
Powered by第B06版:家居
9成业主装修不知“等电位”
卫生间触电悲剧大多因忘装“等电位”引起
&&&&近年来,屡屡发生在住宅卫生间的洗浴电击事故已引起全世界高度重视。国际IEC电工标准委员会将卫生间列入高危电击场所。据中国消费者协会《中国家庭用电环境调查报告》统计,我国每年因为卫生间触电事故造成的伤亡人数不少于1000人。这样一个安全隐患却没有得到人们足够的重视,卫生间触电安全事故频发,悲剧一幕幕地上演。为什么卫生间触电事故高发?事故的真凶竟然是被人忽略的“等电位”装置。你家装修时装等电位了吗?绝大多数人不了解“等电位”,对于这么一个居家安全的保护伞,我们应该主动去了解、关注,并使用它。  本报综合  事故:卫生间触电悲剧频发  厕所积水女子如厕触电死亡  6月16日中午12时许,红专厂创意园内,一年轻女子如厕时疑因触电死亡。出事公厕,外墙为铁皮构造。随后,天河警方和120急救车先后赶到,警方将现场封锁,并对现场进行勘察。经过近1小时抢救,该名女子宣告不治,120急救医生怀疑死者是触电身亡。据附近餐厅一位员工称,此前这些厕所使用都很正常,没有发现任何问题,因此她猜测可能是因为最近经常下雨,厕所内积水导致漏电。  媳妇卫生间触电两死一伤  5月5日,公交女司机刘庆华因上早班在自家的卫生间洗澡时,突然“哎呀”一声倒地不省人事,婆婆公公相继前来解救,不料双双遭遇电击,邻居彭爹爹夫妇俩听到有异样声后纷纷前来救援。当邻居拉掉电闸后将3人抬出来时,婆婆及儿媳两人不幸双双遇难,公公抢救及时仅左手被电烧伤。  租房内洗澡触电生命危殆  4月12日晚7点多,“救命!有电!有电!”渝中区七星岗金汤街80-4的一户租屋内传来一阵惨叫,32岁的玲玲在使用电热水器洗澡时触电,当时脉搏、呼吸停止,经抢救,中山医院重症监护室外,神经外科主任蔡敏表示,经过及时抢救,患者目前已恢复心跳,但还不能自主呼吸,暂未脱离生命危险。  现象:业主、装修公司共同忽视  调查一:9成业主竟然不知道“等电位”  记者随机采访,将近9成的业主连连摇头,表示一无所知。“哦,新房交付时在卫生间看到过一个铁盒子,听说是等电位箱,装修师傅说没啥用,又难看就在装修时盖掉了。”吴女士如实说。  其实,1999年我国就在《住宅设计规范》中提出了在住宅卫生间安装局部等电位。2005年以后交付的住宅卫生间等电位预留装置是验收的必要条件。可是知道的人却少之又少,甚至很多业主为了美观没有使用开发商已经安全好的等电位,这样无疑给家庭安全埋下了隐患。  调查二:多数装修公司忽视“等电位”  如果只是装修市民不知等电位,装修公司能把关的话问题也不严重。一家不愿意透露姓名的装饰公司负责人告诉记者:“我们没有对电工做出过硬性要求,还有装等电位就意味着要在卫生间多布线,一些装修业主一见到电线多了,还不干呢!”  记者找到了一位从业4年的电工师傅,有电工证,但他竟然不知道等电位,“公司没有做过这方面的培训。”“虽然国家提出了安装局部等电位,并且在住宅交付条件中也将等电位作为交付条件,但在家装业的相关法规中,还没有强制性要求安装等电位的规范标准,这无形中让不少装饰公司钻了空子。”  担忧:等电位箱安装大多不规范  等电位就像家庭用电的“安全气囊”,毛坯房装修时装修企业应根据用户卫生间的电器和洗浴设施设计要求,对等电位进行连接和检测。由于当前等电位系统安装普遍不规范,如果发生触电事故“安全气囊”也不会正常打开,这给住宅用电埋下了很大的安全隐患。  安装误区盘点  1.有漏电保护器保护就够了  卫生间用电器具已经通过PE线接地,并有漏电保护器保护,所以器具无须做局部等电位联结,这种观点是错误的。局部等电位联结和漏电保护器是两种不同的安全保护措施,不能互相代替。  2.混凝土不导电,不必焊接钢筋网络  干燥的混凝土是电的不良导体,但浴室是潮湿场所,使混凝土总是保持一定的湿度。这时的混凝土就成了较好的导电物质,所以在浴室内对混凝土里面的钢筋进行焊接可以有效的保证地面的等电位。  3.卫生间底板钢筋网格只要焊通即可  当危险电流经过人体足底流入卫生间底板时,底板呈喇叭形电位分布。在喇叭形曲线上任两点间都会存在电位差,步长越大,人体承受的跨步电压越高,我们若把网格焊成不大于0.6*0.6m的网格,人在地面上站立、移步时接触到的电位相等。  4.复合给水管没必要做等电位联结  铝塑复合给水管、铜塑复合给水管等类型的管材尽管外表不导电,但是其接头配件、阀门、管道水表等外表均能带电,而管道内部往往是充满水,均能传递电位。所以卫生间内部有这些明露可触及的管道配件均应做好等电位联结。  5.做好总等电位就不必作局部等电位联结  局部等电位联结的不一定是地电位,可能是220V,也可能上万伏。若管道为地电位又未进行局部等电位联结,而卫生间外露可导电部位因事故带上220V,此时人体若同时接触该管道和该带电部位时就形成220V的电位差,人体处于危险状态。  6.只要是卫生间就得做局部等电位  人体洗浴时人体阻抗会降低,且浴室内有各种用电器具所以浴室必须做局部等电位联结。而对于一些公共卫生间既无用电器具,又不可能在内洗浴,这时可以根据设计要求决定是否做局部等电位。  认识:卫生间与等电位  为什么卫生间易触电?  业内人士告诉记者,发生此类电击事故的主要原因,就在于人体淋湿后阻抗大幅下降。原来,人体干燥时,身体的电阻比较大,通常有2000欧姆左右。这时如果有几十伏的电压通过人体,最多感觉麻一下,不会有其他问题。但洗完澡就不一样了。人在淋浴后遍体湿透,身体阻抗大大下降,此时电阻可能只有100~200欧姆。这时沿金属管道导入卫生间的电压哪怕只有一二十伏,即足以使人发生心室纤维颤动而致死。而卫生间一般都装有澡盆或淋浴盆,室内环境比较潮湿,发生电击事故的可能性很大。有鉴于此,卫生间已经被国际电工标准列为电击危险大的特殊场所。  等电位是卫生间的“安全气囊”  等电位是指?  中国电子元件协会光电线缆专家委员会专家张宁先生对“等电位”打了一个特别形象的比喻,最初的汽车,在解决安全问题上,采用刹车装备。后来随着车速的不断增加,汽车安全带应运而生;但是汽车安全带仍然会出现高速行驶的安全问题,直到安全气囊的运用,这才大大降低了汽车急速减速时对人体的伤害。“等电位”就是卫生间安全的“安全气囊”。  我们为什么需要它?  专家介绍,人体潮湿时,接触到金属表面感应产生的静电容易形成较大的瞬间电流,引发电击伤亡事故。等电位可以将静电安全导入地下,防止电击伤,这是漏电保护和短路保护装置无法做到的。  怎么发挥作用?  等电位如同汽车上的“安全气囊”,就是将卫生间内金属给排水管、金属浴盆、金属采暖管以及建筑物钢筋网和卫生间电源插座的PE 线联结到“等电位”装置上,形成一个相对独立的整体,即可在洗浴时有效地起到“防静电、防漏电、防雷电”的保护作用。  提醒:哪些设施需联结等电位  Q1.哪些设施需联结等电位?  1.金属搪瓷浴盆及金属管道应进行局部等电位联结;  2.淋浴为金属管道的应进行局部等电位联结;  3.洗脸盆下金属存水弯与金属排水管道相连时应进行局部等电位联结;  4.洗脸盆金属支架预埋件与混凝土墙内钢筋相连,金属支架应等电位联结;  5.金属排水立管应进行局部等电位联结。Q2.如果没有等电位,怎么办?  1.在洗浴前,拔掉卫生间全部的电器电源插头,待卫生间干燥后再恢复。  2.卫生间少装少用家用电器。  3.选用带储水的电加热器,不用即时电加热器。洗浴时拔掉电源插头。  4.在洗浴过程中,如需接触卫生间的金属龙头和管道,可先用手背轻微触碰,如有电击和麻木的感觉,应尽快离开卫生间。  5.如发生触电,抢救者不能进入卫生间与被击者接触,应立即切断住宅总电源,方可施救。扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
等电位联结怎样理解?作用?
幽灵军团小灅
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
等电位连接(也叫联结)的定义有以下几种,但都是强调有可能带电伤人或物的导电体被连接并和大地电位相等的连接就叫等电位连接.美国国家电气法规对等电位连接所下的定义是:“将各金属体做永久的连接以形成导电通路,它应保证电气的连续导通性并将预期可能加于其上的电流安全导走.”GB50057-94对等电位连接定义 “将分开的装置、诸导电物体等用等电位连接导体或电涌保护器连接起来以减小雷电流在它们之间产生的电位差.”GB 定义 “设备和外漏可导电部分的电位基本相等的电气连接.”GB50054-95定义 “使各外露导体可导电部分和装置外可导电部分电位基本相等的电气连接.”国际上非常重视等电位连接的作用,它对用电安全、防雷以及电子信息设备的正常工作和安全使用,都是十分必要的.根据理论分析,等电位连接作用范围越小,电气上越安全.