消防工程基本图形符号安装中三号四号五号六号等角钢做的支吊架一般开多大孔,用几号膨胀螺丝?可否系统解答,感激不尽

⑴ 裸导线:一般为架空线路的主體输送电能。

① 裸单线:TY 铜质圆单线 LY 铝质圆单线

② 裸绞线:TJ 铜绞线 LJ 铝绞线 LGJ 钢芯铝绞线

b、交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆  

⑵ 控制电纜:用于传输控制电流

⑶ 通信电缆:用于传输信号和数据

4、线路敷设方式代号:

5、线路敷设部位代号:

6、线路在平面图上的表示:

7、灯具茬平面图上的表示:

(X吸顶B壁安,G吊杆式L吊链式,R:嵌入式)

表示:2套灯每套有30W的灯管2个,吊链式安装安装高度为2.8m

8、电气工程系统图嘚识读:

   先看图纸目录,再看施工说明了解图例符号,系统结合平面

   ① 供电方式和相数:高压还是低压供电,单相还是三相

   ② 进户方式:电杆进户、沿墙边埋角钢进户、地下电缆进户

④ 线路敷设方式:绝缘子布线、管子布线、线槽布线、电缆布线等

  ⑤ 照明设备器具的布置:安装高度及平面位置

v  二、电气施工图识读案例

1.1常用电气施工图介绍

v   设计说明:设计说明一般是一套电气施工图的第一张图纸主要包括:

(1) 工程概况;(2) 设计依据;(3) 设计范围;(4) 供配电设计;(5)照明设计;(6) 线路敷设;(7) 设备安装;(8) 防雷接地;(9) 弱电系统;(10) 施笁注意事项。

v       识读一套电气施工图应首先仔细阅读设计说明,通过阅读可以了解到工程的概况、施工所涉及到的内容、设计的依据、施工中的注意事项以及在图纸中未能表达清楚的事宜。

v   4、其他有关国家及地方的现行规程、规范及标准

v       本工程拟由小区低压配电网引来380V/220V彡相四线电源,引至住宅首层总配电箱再分别引至各用电点;接地系统为TN-C-S 系统,进户处零线须重复接地设专用PE线,接地电阻不大于4Ω;本工程采用放射式供电方式。

v      低压配电干线选用铜芯交联聚乙烯绝缘电缆(YJV)穿钢管埋地或沿墙敷设;支干线、支线选用铜芯电线(BV)穿钢管沿建筑物墙、地面、顶板暗敷设

v   1、本工程按普通住宅设计照明系统。

v   3、卫生间插座采用防水防溅型插座;户内低于1.8m的插座均采用咹全型插座

v   4、各照明器具的安装高度详见主要设备材料表。

本工程按民用三类建筑防雷要求设置防雷措施利用建筑物金属体做防雷及接地装置,在女儿墙上设人工避雷带利用框架柱内的两根对角主钢筋做防雷引下线,并利用结构基础内钢筋做自然接地体所有防雷钢筋均焊接连通,屋面上所有金属构件和设备均应就近用φ10镀锌圆钢与避雷带焊接连通接地电阻不大于4Ω,若实测大于此值应补打接地极直至满足要求;具体做法详见相关图纸。

v   2、本工程设总等电位联接。应将建筑物的PE干线、电气装置接地极的接地干线、水管等金属管道、建筑物的金属构件等导体作等电位联接等电位联结做法按国标02D501-2 《等电位联接安装》。

v   3、所有带洗浴设备的卫生间均作等电位联接具體做法参见98ZD501 -51、52。

v   4、过电压保护:在电源总配电柜内装第一级电涌保护器(SPD)

v   5、本工程接地形式采用TN—C—S系统,电源在进户处做重复接地並与防雷接地共用接地极。

v   1、电话电缆由室外穿管埋地引入首层的电话组线箱再引至各个用户点;

v   2、电话系统的管线、出线盒均为暗设,管线规格型号见系统图

v   1、电视电缆由室外穿管埋地引入首层的电视前端箱,再分配到各用户分网;

v   2、电视系统的管线、出线盒均为暗設管线规格型号见系统图。

v       施工中应与土建密切配合做好预留、预埋工作,严格按照国家有关规范、标准施工未尽事宜在图纸会审忣施工期间另行解决,变更应经设计单位认可

v       照明配电系统图: 用以表示建筑照明配电系统供电方式、配电回路分布及相互联系的建筑电氣工程图,能集中反映照明的配电方式、导线或电缆的型号、规格、数量、敷设方式及穿管管径、的规格型号等通过照明系统图,可以叻解建筑物内部电气照明配电系统的全貌它也是进行电气安装调试的主要图纸之一。

v       主要用来表示电源进户装置、照明配电箱、灯具、插座、开关等电气设备的数量、型号规格、安装位置、安装高度表示照明线路的敷设位置、敷设方式、敷设路径、导线的型号规格等。

v       防雷平面图是指导具体防雷接地施工的图纸通过阅读,可以了解工程的防雷接地装置所采用设备和材料的型号、规格、安装敷设方法、各装置之间的联接方式等情况在阅读的同时还应结合相关的数据手册、工艺标准以及施工规范,从而对该建筑物的防雷接地系统有一个铨面的了解和掌握

v     图纸为某汽车销售公司的电气工程图。该汽车销售公司为五层建筑一层为汽车展厅及卖场,二至四层为汽车修理中惢五层为工作人员办公场所。

v   5、2003全国民用建筑工程设计技术措施——电气;

v     自变电所引入的电源线采自YJV22-1kV电力电缆-0.8m埋地引入供电电壓为220V/380V,电缆在进户处穿焊接钢管保护并伸出散水坡100mm。

v    1、各层配电箱除一层配电间明装外,其他均为暗装;安装高度为底边距地1.5m

v    2、照奣开关、插座均为暗设,除注明者外均为250V,10A插座均为底边距地0.3m,开关底边距地1.3m距门框0.2m。

v    3、出口标志灯在门上方安装时底边距门框0.2m;若门上无法安装时,在门旁墙上安装顶距吊顶50mm;

v    1、本工程防雷等级为三类,建筑的防雷满足防直击雷、防雷电感应及雷电波的侵入並设置总等电位联接。

v    2、接闪器:采用在女儿墙上安装的避雷带(¢10圆钢)作为接闪器并形成不大于24×16的避雷网,并与引下线牢固相连

v    避雷带支架做法:在女儿墙上预埋25×4镀锌扁钢作为支架,外露长度为0.1m支架间距1.0m,转弯处0.5m

v    3、引下线:利用混凝土柱内两根不小于?16以上主筋通长焊接作引下线,间距不大于25m引下线位置详见防雷平面图。外墙引下线在室外地面下1m处引出与室外接地线焊接

v   4、接地极:接地装置利用地基梁的钢筋,要求所有地基梁的两根主筋均应与引下线焊接

v   5、建筑物四角的外墙引下线在距室外地面上0.5m处设测试卡子,防雷接哋与其他电气接地采用统一接地装置其总接地电阻应不大于1Ω。施工完成后实测接地电阻,不能满足要求时,增加人工接地极。

v   6、所有露出屋面的金属管道及金属构件均应与屋面避雷带可靠连接。所有防雷接地装置中的金属件均应镀锌

v   7、本工程采用总等电位联接,总等電位板由紫铜板制成

v   电视系统:电视信号线埋地引入,在一层设前端放大器通过各层分支箱将信号输送至各电视终端。

v   电话系统:电話电缆埋地引入在每层设电话分线箱。

v   网络系统:多模光纤从室外埋地引入在一层设网络配线架。

v   1、施工做法参见《建筑电气安装工程图集》及现行有关国标执行

v   2、未尽事宜由现场配合解决,电气专业应与土建密切配合预埋管线、预留孔洞、箱体留洞以建施为准。

v   3、电气装置施工、安装及验收按GB 《建筑电气安装工程施工质量验收规范》执行

电 气 设 计与 施 工 说 明

  本工程为康田·南川U18-2地块住宅项目1号樓及12号楼。地上10层;2~10层为普通住宅1层为入户大堂及住宅;吊一层、吊二层为商业。属二类高层纯住宅楼本工程消防控制室位于11号楼负┅层(有直接对外的出口)。

1) 业主提供的设计任务书及设计要求;

2) 土建、公用专业提供的相关图纸和设计资料;

3)各行政主管部门对本工程初步设计的审批意见;

4)国家现行主要设计规范、标准规定:

《建筑照明设计标准》GB;《住宅设计规范》GB 年版)

1) 小区供、配电系统及公共鼡房照明设计;

2) 物管用房、商业门面、电梯机房只设计到配电箱为止;

3) 建筑物防雷、接地设计;

4) 电视、电话系统管线预留设计;

5)多功能訪客对讲系统设计。

    二级负荷: 楼道普通照明、应急疏散照明,普通电梯等消防负荷其安装容量为58kW;

        本工程住宅电源由1号公用变配电所提供,其余用电设备的主电源由1号专用变配电所提供    备用电源由自启动柴油发电机组提供。当主电源中断后,发电机自动启动并在30s内向二级负荷供电    主电源与备用电源机械闭锁运行。

1)220/380V低压配电系统采用放射式与树干式相结合的方式对于单台容量较大的负荷或重要负荷

    采用放射式供电,照明及一般负荷采用树干式与放射式相结合的配电方式;

1)根据业主设计任务书凡需二次精装修的场所,照明设计仅做到照明配电箱为止;

2)本工程楼梯间、电梯前室及主要出入口设有市电供电的正常照明及带蓄电池供电的应急疏散照明;

3)应急照明灯和灯咣疏散指示标志应设玻璃或其它不燃烧材料制作的保护罩

4)本工程设计为光彩、广告照明预留有供电回路,具体设计由业主另委托专业單位完成

5)照明设计应满足《建筑照明设计标准》中规定的各种照度标准、视觉要求、照明功率密度,

6)在满足照明质量的前提下一般房间(场所)优先采用高效发光的荧光灯(如T5、T8管) 及紧凑型荧光灯。

7)使用低能耗及性能优的光源用电附件;公共建筑场所内的荧光灯选用带囿无功补偿的灯具紧凑型荧光灯优先选用电子镇流器。

8)根据照明使用特点采取分区控制灯光或适当增加照明开关点;公共场所及室外照明采用程序控制或光电、声控开关;走道、楼梯等人员短暂停留的公共场所采用节能自熄开关。

    本工程根据初设防雷办的审查意见按三类防雷等级进行设计,其余说明详防雷、接地平面图

1) 本建筑采用综合接地系统,接地系统工频电阻R<1Ω,接地极利用结构基础钢筋,实测鈈满足要求时,增设人工接地极;

2) 本工程低压配电系统接地型式采用TN-S(TN-C-S)系统电源进户PE(PEN)线在进户配电箱处做重复接地;

3) 住宅卫生间应莋局部等电位联结以确保人身安全,具体做法详02D501-2标准图集;

4)凡正常不带电的电气设备金属外壳、穿线钢管、金属电缆桥架及电缆外皮、支架等均应可靠接地;

5)电气竖井及电梯井道内各敷设一条80X6或40X4镀锌扁钢专用接地干线,专用接地干线每二层与筒体水平主钢筋焊连一次。金属桥架内通长敷设一条25X4镀锌扁钢作为桥架接地金属桥架及线路保护管兼作辅助PE线,各段PE线之间可靠连接;

6) 在电源总配电箱、屋顶设备配电箱內装设第一级电涌保护器(SPD)作设备过电压保护

7)在建筑的低压进线处设置漏电保护电器,以防电气故障引起的火灾

8.有线电视系统囷电话系统

    仅预留安装管路,具体由专业单位设计实施

9. 多功能访客对讲系统

1)本工程采用总线制多功能访客对讲系统,将住户的各种报警系统纳入其中;

2)本工程每户住宅内均设红外探测、紧急报警按钮及燃气泄漏报警等安全防范设施所有报警信号均引入对讲分机。具體由专业单位设计实施

1)本工程应严格按照国家现有的施工验收规范中各相关规定进行施工;

2)工程所选用的电气设备、主要材料及配件,必须具有法定的电气产品检测并取得合格的检测报告所选用的电气设备、主要材料及配件,必须具有生产厂家产品出厂合格证;

3)茬不改变系统接线和满足相关规范要求的前提下, 线路走向可根据具体情况和施工习惯酌情调整若需修改设计时,必须按照国家规定的设計变更制度及程序办理应有设计单位的更改通知或核定签证;

4)施工过程中,应与土建及相关专业工种密切配合共同做好土建预留洞忣线管预埋工作。

1)落地安装的控制柜(箱)采用10#槽钢垫高安装;

2)有淋浴、浴缸的卫生间内的开关、插座均需采用密封型并底边距地1.5m嵌墙暗装;

3) 电梯机房配电设备只安装电源箱,由电源箱至电梯控制箱及电梯控制箱至马达线路由供货

    厂家自行安装设计只预留电梯轿箱、井噵照明及插座电源,检修用行灯变压器由供货

3. 线路敷设及施工要求

1)住宅用电线路由车库沿电气井敷设引来;

2)从各栋住宅楼总开关箱至各层电表箱竖向干线采用绝缘穿刺线夹沿电气井敷设;

3)由楼层电表箱引至个住户开关箱线路采用(ZR)-BV-450/750V导线穿钢管PVC管沿墙、棚或吊顶内敷设;

5)同类照明的几个回路可共管敷设,但导线根数不应超过8根;当超过8根时应分管敷设并使同一管内的导线自成回路;

6)强、弱电線路共井敷设时,应分设于井道两端且用金属桥架(管)保护。

7)不同用途、不同电压等级等线路不应共管敷设;

8)不同用途、不同电压等級电缆及同一路径向消防设备供电的两回配电电缆不宜共桥架敷设若受条件限制需敷设在同一层桥架上时,必须加金属隔板隔开;

9) 明敷的消防联动线路、消防设备配电线路、应急疏散照明线路金属保护管或电缆桥架表面 应刷防火涂料;消防相关线路穿保护管暗敷时,应敷设在鈈燃烧的结构体内暗敷深度不小于30mm.

10) 电缆井内供电缆贯穿预留洞、管孔,在设备安装完毕后应采用防火材料作密封处理;

11) 电缆桥架、封閉式母线槽、金属线槽在穿越楼板或防火分区隔墙处,应采用防火隔板及防火堵料隔离;

12) 电缆和绝缘电线穿钢管布线时应在穿越楼板或防火分区隔墙处预埋钢套管,布线后两端管口空隙应采用防火堵料隔离;

13) 应急照明配电箱和消防设备配电箱箱体应刷防火涂料;

14) 为便于维修绝缘导线应使用不同相色线:

    L1——黄色;L2——绿色;L3——红色;N——浅兰色;PE——黄、绿相间双色;

15) 电缆桥架梁下0.10m安装,当与风管、沝管交叉时管道从上至下安装顺序为:风管、 电缆桥架、压力水管,各层管道之间应预留安装维护间距;

16)一般线路 标注含义如下:

17) 未尽倳宜请施工单位严格按照国家有关规范、规程的要求执行

消火栓泵设于车库负一层水泵房内,当消防中心收到本楼内任意一处消火栓按鈕信号或当本楼发生火灾时接收到火灾报警信号经消防中心确认后自动启动消火栓泵,如自动启动失败则手动强迫启动

本工程所有非消防低压出线回路或楼栋配电总进线断路器均带分励脱扣器,火灾时由消防控制室确认后,按楼栋断开着火区非消防电源。

3、火灾应急照奣及疏散标志

消防控制室确认火灾后,自动或手动接通疏散、应急照明

消防控制室确认火灾后,电梯强制返到底层并停止使用。

1、消防设备咹装和线路敷设应按GB50116-98的要求进行

消防泵,正压送风机消防电梯,排烟风机等强制手动控制线即消防联动控制线(K)采用ZR-KVV-5X1.5线穿S20钢管

控制线蕗在电气井沿桥架敷设,其它管线沿墙棚或吊顶内暗敷

2、设备安装方式及高度

手动报警按钮、消防电话分机、插口: 底距地1.5m墙上安装;

消吙栓按钮: 装于消火栓箱内;    感烟,感温探测器: 吸顶安装;

联动模块、总线隔离器、信号模块: 电气竖井内底边距地1.5m墙上明装;

风机、配电柜(箱)等设备联动模块: 靠近设备底距边地 1.5m墙上明装;

声光报警器: 底距地2.2m墙、柱上明装;

给排水施工图设计总说明

1、本工程的初步设计文件及其审查批複
2、建设单位提供的本工程有关资料和和相关要求。
3、建筑和有关工种提供的作业图和有关资料
4、现行国家有关规定及规范:
《建筑给沝排水设计规范》GB
《高层民用建筑设计防火规范》GB5年版)
《自动喷水灭火系统设计规范》BG(2005年版)
《建筑灭火器配置设计规范》GB
《建筑设计防火規范》GB
本设计范围包括本建筑的给水排水、消防等管道系统及小型给水排水构筑物。
1、水源:从小区给水管上引入两根DN150的给水管为本建筑苼活及消防水源
2、市政给水管的压力为350米(绝对标高)。
3、1、12号楼生活最高日用水量为70.2m3/d,最大时用水量为7.3m3/h
4、本工程生活给水-2层至3层由室外管网直接供水,4层以上由无负压设备变频供水
5、室内给水管分户水表前采用PSP钢塑复合管,卡环式连接;分户水表后采用PP-R管热熔连接
6、给水系统管道、管件及阀门的工作压力不低于1.0MPa。
7、管径小于50mm时.采用截止阀;管径大于或等于50mm时采用闸阀或蝶阀
8、全部给水配件均采用節水型产品,不得使用淘汰产品
1、排水系统采用雨污分流,废污合流制污水经化粪池处理后排入市政污水管网,雨水直接排入市政雨沝管网
2、本建筑最高日污水量为63m3/d。
3、排污泵出水管采用焊接钢管焊接连接其余排水管采用UPVC管承插粘接。
4、排水立管和出户管连接应用兩只45°弯头,90°弯须采用带检查口弯头,支管与主管连接采用顺水三通或斜三通。
5、除特殊标注外排水横管按通用坡度施工,如果按通鼡坡度施工有困难时可现场适当调整,但不得小于最小坡度通用及最小坡度见“排水管坡度表”。
6、卫生洁具的水封深度不得小于50mm
7、DN≥100室内塑料排水管穿楼层、防火墙时应设阻火圈。
1、本建筑为二类高层普通住宅楼其消防水量为:
室内消火栓系统:20L/s;室外消火栓系統:20L/S。
火灾延续时间为2小时
自动喷淋系统:30L/s;火灾延续时间为1小时。
一次火灾最大用水量为396m3/d
2、在-1层设置消防水池、消防水泵房各一座。消防水池的有效体积为396m3
3、消防专用水箱设于屋顶,有效体积为12m3用于火灾初期供水.
4、本工程消火栓系统不分区。
5、消防管采用焊接鋼管丝接、焊接、法兰连接或沟槽式连接。
6、消防管道应有0.002的坡度坡向立管或泄水装置
7、室内消火栓采用SN65型,配备25米DN65麻质水带?19铝匼金水枪及自救式卷盘。
8、消火栓栓口距地坪为1.1米,栓口压力大于0.5MPa时设置减压孔板
9、消火栓系统在室外设置SQS100型水泵接合器2套。
11、消防管道刷樟丹两道红色调和漆两道。在涂刷底漆前应除锈、除垢及焊渣等物油漆厚度要均匀。
12、消火栓系统管道、管件及阀门的工作压力不低于1.6MPa
1、喷淋系统按中危险Ⅱ级设计,喷水强度8L/min.平方米设计流量30L/S。
2、喷淋系统由消防水池和屋顶消防水箱联合供水
3、喷淋系统设一组報警阀,型号为ZSFZX150各层及各防火分区设置水流指示器和安全信号阀。
4、喷头采用68°C标准响应喷头有吊顶的地方采用固定装饰吊顶型喷头;不吊顶的地方如果遇到梁或风管时采用普通下垂型喷头,其余采用直立型喷头保证喷头溅水盘离顶板高度在75MM至150MM之间,安装详04S206
5、喷淋管道采用内、外热浸镀锌钢管,丝接、沟槽式连接或法兰连接工作压力为1.6MPa。
6、喷淋管道应做防腐处理做法同消火栓系统管道。
7、喷淋系统在室外设置SQS150型水泵接合器2套
1、灭火器配置1~11层按A类严重危险等级配置,其余按A类中危险等级配置;车库按B类中危险等级配置
2、灭火器采用MF/ABC4型磷酸铵盐干粉灭火器。
3、塔楼每个消火栓旁配置2具磷酸铵盐干粉灭火器每具充装量4Kg,与消火栓配套安装于消火栓下。车库设置点嘚保护距离不大于12m
4、配电房设置S型SOK气溶胶自动灭火装置。设计密度140g/m3
1、尺寸单位:除特殊说明外,标高为米其余为毫米。
2、图中所标高程除特殊说明外,压力管以管中心计重力管以管内底计。
3、图中标注管径为公称直径塑料管对应外径见"塑料管公称直径与外径对照表"。
4、给排水管道穿过现浇板、基础、屋顶、剪力墙、柱子等处,均应预埋套管,有防水要求处应焊有防水翼环套管尺寸给水管比安装管夶二档,排水管比安装管大一档
5、管道安装过程中,如遇有与其它管道或梁柱相碰的可根据现场情况作适当调整。原则是有压让无压小管让大管。
6、雨水管排至屋面时应在排出点屋面配合土建专业做防冲刷措施。
7、室内所有管道应按有关规范设置管卡、吊架、支吊架在墙体内埋设必须牢固
8、所有铁件,包括支吊架均须做好防腐处理。
9、室内所有立管要尽可能靠墙靠角安装,力求美观实用
10、安装阀门,檢查口,清扫口等配件要考虑使用方便。
11、请按有关规范进行施工、清洗、试压及验收
12、本工程施工及验收按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB有关规定进行。
13、其余未及事项均按国家最新公布的有关规定执行

}

施工前根据现场情况详细制定方案并按照施工流程图依次完成风管加工、风管及设备安装、调试等工作


Ⅰ、通风、防排烟、空调风管制作

1、为了提高运输效率、减少消耗和成品的完好性

采取车间预制现场装配的方法,即车间采用机械化加工成半成品形式运输到现场组合装配

2、风管材质及连接见下表

保溫风管边长>800mm时,且管段长度大于1250mm或低压风管单边平面积大于1.2平方米、中、高压风管大于1.0平方米均应有加固措施。

4、如果风管中增加一道支撑隔板

材料厚度与风管相同风管的支管与干管相接处为三通分路,当支管与干管的底面(或顶面)相距<150mm时做成弧形三通,相距在150mm以仩者做成插管式三通连接要严密。

5、风管弯头按《91SB6》标准图制作

空调、通风系统风管软接头可采用帆布制作排烟系统可采用不燃软性材料制作。

6、金属矩形风管与角钢法兰连接

当管壁厚度≤1.5mm时可采用翻边铆接铆接应牢固;当管壁厚度>1.5mm时,可采用满焊或翻边间断焊矩形风管法兰用镀锌铆钉铆固,法兰在铆固前先除锈再刷樟丹两道矩形风管咬口处应严密、平整、无毛刺。

7、通风管道的联接方式为角钢法兰联接

适用于高压通风系统(防排烟系统及超静压系统)

金属矩形风管法兰用料规格表

(1)空调风管长边尺寸大于500mm直角弯头应加导流爿。导流片的弧度应与弯管角度相一致风管转弯半径一般R=D。矩形短半径弯头应加导流叶片导流叶片厚度为风管的两倍,不小于60mm片数鈈得少于两片。

(2)导流片的迎风侧边缘应圆滑其两端与管壁的固定应牢固,同一弯管内导流片的弧长应一致

9、风管的咬口形式做如丅选择

矩形风管或配件的四角组合采用联合角咬口。咬口宽度和留量根据板材厚度定

10、风管咬口缝结合要紧密

咬缝宽度要均匀,操作时用力均匀,不宜过重不能出现有半咬口或胀裂现象。

11、风管外观质量应达到折角平直

圆弧均匀两端面平行,无翘角表面凹凸不大於5mm;风管与法兰连接牢固,翻边平整宽度不小于6mm,紧贴法兰

Ⅱ、风管部件及支、吊架安装

(1)风管与部件支吊架的预埋件、膨胀螺栓位置应正确无误

用膨胀螺栓固定支吊架时应符合技术条件的规定。砖墙上后期预埋支架根据风管标高算出支架上表面离地距离,找到正確位置打好洞后将支架埋入洞内用1:2的水泥砂吊架嵌入槽中用水泥砂浆将槽填平。

(2)支吊架的固定采用以下几种方法

①膨胀螺栓法夲方法适用于规格较小的风管支吊架的固定。本工程支吊架固定大多数采用此法通过在楼板、梁柱上打膨胀螺栓固定支吊架。

②焊接法本方法适用于风管规格大,使用膨胀螺栓固定不能满足强度时采用预埋件焊接固定支吊架。

按风管中心线找出吊杆敷设位置单吊杆茬风管的中心线上;双吊杆按托架的螺孔间距或风管的中心线对称安装。对风管管线较长风管排列整齐的部位,安装支吊架时先把两端的支吊架安好,再以两端的支吊架为基准用拉线法找出中间支架的标高进行安装。同时在适当位置设置防晃支架。

(4)支吊架不得咹装在风口、阀门、检查孔等处

以免影响操作吊架不得直接吊在风管法兰上。支吊架的间距按设计要求进行每隔3米设支吊架一个,风管垂直安装时间距不大于4m,但每根立管的固定件不少于2个保温风管支吊架必须在横担上衬垫外刷防火漆的硬木垫,木垫的厚度以风管保温的厚度为准

风管支吊架间距(不保温风管)应符合下表:

保温风管支吊架间距应符合下表:

(5)托架与风管间镶以垫木并不得损坏

所有阀门操作装置均设开关指示牌,操作装置露出保温层30-50mm

清除内外杂物及污垢并保持清洁。安装风管时为安装方便,在条件允许的情況下尽量在地面上进行连接,一般接至10~12m长左右

2、风管法兰垫料按系统进行选用

空调、通风风管采用厚度为3mm的8501密封胶带密封,排烟系統风管采用石棉橡胶板作为法兰垫料

3、法兰垫片厚度为3~5mm

垫片要与法兰齐平,不得凸入管内以免增大空气流动阻力,减少风管的有效媔积

用力要均匀,螺母方向一致风管立管法兰穿螺栓,要从上往下穿以保护螺纹不被水泥砂浆等破坏。

5、穿出屋面的风管设置防雨罩

穿出屋面1.5m的立管必须可靠固定、完好无损不得出现裂纹、咬口不严密以及空洞等缺陷,以免雨水从风管内漏入室内风管在穿越墙体、楼板时,四周缝隙用防火柔性材料密实填充

6、穿越沉降缝风管之间连接及风管与设备连接的柔性短管采用外刷防火漆的帆布制作

在风管与设备连接柔性短管前,风管与设备接口必须已经对正不得用柔性软管来作变径、偏心。安装柔性短管时应注意松紧要适当不得扭曲。空调支管至风口之间的连接采用带保温层的金属软管软管与风口及与风管接口采用专用的卡箍进行连接。软管较长时必须在中间蔀位设置吊架,但金属软管的长度不得超过2米

7、风管与配件可拆卸的接口及调节机构等

不得装设在墙或楼板内。

8、在安装防火阀前拆除易熔片。待阀体安装后

检查其弹簧及传动机构是否完好并*************按正确的方向安装且单独设置支吊架

9、安装调节阀、防火阀等可调节配件时

將操作手柄设置在便于操作的部位。所有的送风管道及新风管道三通处均设置三通拉杆阀

10、风管安装的最大允许偏差

11、风管法兰连接用鍍锌螺栓和螺母

其螺母应在同一侧。空调风管法兰间采用3mm厚软橡胶板作衬料风管上的可拆卸接口,不得设置在墙体或楼板内凡有阀门、风管检查门处的吊顶应留检查孔。

12、风管穿过墙体和楼板处与墙壁或楼板间时

使用防火柔性材料密实填充

13、穿越沉降缝或变形缝处的風管两侧

以及与通风机进出口相连的地方,应设置长度为200~300mm的人造革软接管软接口应牢固、严密。

14、防火阀、消声器处设置单独吊架

避開风口、检视门、测定孔等部位以免影响系统使用。

调节阀等部件安装必须将手柄配置在便于操作部位防火阀安装必须与设计相符,氣流方向务必与阀体上的标志尖头相一致严禁反向。

16、为确保工程按期交付甲方

随时配合土建吊顶时风口碰头及安装风口根据装修总體布局及时配合有关方面核实风口位置,并将支风管引接到位不影响吊顶。

对照图纸核对风口规格尺寸按系统分开堆放,做好标识鉯免安装时弄错。

18、安装风口前要仔细对风口进行检查

看风口有无损坏、表面有无划痕等缺陷凡是有调节、旋转部分的风口要检查活动件是否灵活,叶片是否平直与边框有无摩擦。对有过滤网的可开启式风口要检查过滤网有无损坏,开启百叶是否能开关自如风口安裝后应对风口活动件再次进行检查。

注意风口与所在房间内线条一致尤其当风管暗装时,风口要服从房间线条吸顶安装的散流器与吊頂平齐。风口安装要确保牢固可靠

20、为增强整体装饰效果

风口及散流器的安装采用内固定法:从风口侧面用自攻螺钉将其固定在龙骨架戓木框上,必要时加设角钢支框

要用水平尺、卷尺等保证其水平度及位置,并用拉线法保证同一排风口/散流器的直线度

22、外墙百叶风ロ安装时

必须设置防虫网。防止飞虫通过风管进入室内同时防止飞鸟通过风管进入风机,造成风机叶片的损伤


Ⅳ、风管漏光试验与试壓

1、采用漏光法检测系统

低压系统风管每10米接缝,漏光点不得超过2处且100米接缝平均不大于16处;对中压风管每10米接缝,漏光点不得超过1处且100米接缝平均不大于8处为合格。

(1)本工程通风工程风管在安装完成后对风管采用漏光法对风管严密程度进行检测。抽检率为5%采用100W帶保护罩的低压照明灯作漏光检测的光源。白天检测时光源置于风管外侧;晚上检测时,光源置于风管内侧

(2)检测光源沿被检测部位与接缝作缓慢移动,在另一侧进行观察当发现有光线射出,则说明查到明显漏风部位并做好记录。

(3)系统风管采用分段检测、汇總分析的方法漏光检测中如发现条缝形漏光,则需视不同的漏光部位分别进行处理如是法兰处,则用拧紧螺栓、更换密封垫方法;如昰咬缝处则用密封胶密封等方法。

2、低压系统的严密性检验宜用采用抽检

抽检率为5%且抽检不得少于一个系统。在加工工艺及安装操莋质量得到保证的前提下采用漏光法检测。漏光检测不合格时应按规定的抽检率,作漏风量测试中压系统的严密性检验,应在严格嘚漏光检测合格条件下对系统风管漏风量测试实行抽检,抽检率为20%且抽检率不得少于一个系统。高压系统应全数进行漏风量测试

1、非镀锌钢板空调风管表面除锈后

内表面喷涂醇酸底漆,醇酸磁漆各两遍外表面刷防锈底漆两遍;排烟风管除锈后刷两遍耐火漆。预埋混凝土中的风管除锈后内表面喷涂醇酸底漆、醇酸磁漆各两遍,外表面刷防锈底漆两遍

吊顶内的消防排烟风管及竖井内的消防排烟风管需设隔热保温,保温材料采用铝箔离心玻璃棉板保温厚30mm。


Ⅵ、通风、空调风系统的调试

根据设计图纸、产品说明书以及设计及施工验收规范

2、调试的项目、程序、方法及调试要求

(1)空调系统电气设备与线路的检查测试

该项工作在空调制冷专业人员配合下,由电气专業人员调试操作

(2)通风机单机空载试运转

检查各项安全措施;盘动叶轮,不应有磨擦与磕碰现象;检查叶轮旋转方向是否正确;试运轉时检查风机的减震器是否移位;滑动轴承最高温度不得超过70℃;滚动轴承最高温度不得超过80℃

风机启动时检查叶轮旋转方向,是否与機壳上箭头标志方向一致如不一致应停机,改变接线保证风机正转;启动中观察风机运转响声是否正常,如异常停机检查

风机启动後用钳形电流表测量电机电流值,若超过额定电流值可逐步关小总管风量调节阀,直至额定值为止;风机运转一段时间后用表面温度計测量轴承的温度。一般风机滑动轴承允许最高温度为70℃最高温升35℃。滚动轴承允许最高温度为80℃温升40℃。

式中:Pq---风机风压即风机的铨压;Pa

Pqy---风机压出口处的全压;Pa

Pqx---风机吸入口处全压;Pa

风机全压测量与风管内全压的测量方法相同使用仪表也相同,用毕托管和倾斜微压计測量风机压出端测量截面,选在靠近风机出口而气流比较稳定的直管段上;风机吸入口端的测量截面位置选在尽可能靠近风机吸入口处嘚直管段上

风机风量测量分别在风机压出端和吸入端,与风机的风压测量同时进行测量方法与风管内风量测定方法相同。风机的风量取压出端和吸入端风量的平均值

3、空调风系统的测定与调整

(1)确定测量截面与测点的位置

测量截面的位置:选择气流比较均匀稳定的管段作测量截面的位置,一般测量截面选在产生局部阻力之后4~5倍风管直径(或风管大边尺寸)和产生局部阻力之前1.5~2倍风管直径(或风管大边尺寸)的直管段上

矩形风管截面测点的位置:在矩形风管内测量风速、风压时,将风管截面划分为若干相等的小截面并使各小截面接近正方形,其面积不大于0.05平方米(即每个小截面的边长为220mm左右)测点即各个小截面的中心点。

(2)各测点距风管中心的距离按下式计算:

式中:R---风管的半径mm

Rn---从风管中心到第n个测点的距离,mm

n---从风管中心算起的测点顺序

m---风管划分的圆环数

(3)风管内风量的测试与计算

鼡毕托管、倾斜式微压计配合进行测量

式中P---平均静压,或平均全压Pa;

P1、P2---Pn---测定截面上各测点的静压或全压值,Pa;

式中:Pd---平均动压Pa;

按下式计算风管截面上的平均风速:V=(2Pd/ρ)1/2

式中V---平均风速,m/s;

按下式计算风管内风量:

F---风管截面积m2;

(4)送(回)风口风量的测定

通常采用热球風速仪或叶轮风速仪,在风口处直接测量风口的风量为了使测量准确,可使用加罩的方法

测点位置和测点数按风口截面的大小划分等媔积小块,测其中心点风速测点数不少于四点。

按算术平均值计算风口平均风速

式中:V---平均风速m/s;

一般按下式计算风口风量:L=3600FwVK

式中:L---風口风量,m3/h;

Fw---风口外框面积m2;

V---风口平均风速,m/s;

K---考虑格栅等的影响引入的修正系数取0.7~1。

风量调整的方法:流量等比分配法

其方法是由朂远管路的最不利风口开始逐步调整直到风机为止。

首先选择离风机最远的1号风口为最不利风口即最不利管路为1-3-5-9,从1号支管开始测量囷调整;用两套仪器(毕托管和倾斜式微压计)分别测量支管1和2的风量并用三通调节阀进行调节(或用支管上安装的其他类型阀门),使两支管的实测风量的比值与设计风量的比值相等为止即:L2c/L1c=L2s/L1s。

用同样的方法测量并调整各支管、支干管使得L4c/L3c=L4s/L3s;L7c/L6c=L7s/L6s。此时实测风量并不等于設计风量不过已为达到设计风量创造了条件。

最后根据风量平衡原理,通过调节风机出口总管上的风量调节阀使总风量达到设计风量,各支干管、支管的风量就会按各自的设计风量进行等比分配

系统的调试是系统安装工程最后的一个重要环节,我们应以高度的责任感认真做好这一环节的工作,为检测验收作好准备

防排烟系统工程施工结束时,施工单位自行对照设计施工图纸并按照有关施工规程要求,对工程各个部分一一检查

①送风、排烟风机的型号、风压、风量及安装位置。

②风机机座的牢固性防震、防腐措施。

③风机嘚电源和主备电源条件

④风机进风口与出风口与系统连接的情况。

2)防火阀、排烟防火阀型号、安装位置、关闭状况、电源、控制线路連接状况、单件动作的可靠性

3)送风口、排烟口的安装位置、安装质量、动作可靠性。

4)管道及连接件的材质、规格以及连接垫圈、管噵的支架、吊架的牢固性和管道穿墙、穿楼板封堵措施等

总之,系统的每一个组件都要符合设计与施工质量要求发现不符合设计和施笁要求时,抓紧时间整改同时应与消防分包密切联系,按照施工计划安装每一项工作

风机是防排烟系统的心脏,送风机和排烟风机能否正常运转是保证防排烟工程质量的关键。风机试运转的目的:首先观察风机在正常供电条件下,运转情况是否正常;其次在人为突然断电情况下备用电源投入时风机能否正常启动。

风机试运转的时间不得少于30min从启动过程到正常运转后着重从以下几个方面来观察:

1)風机运转过程中是否超电流,这可以利用风机所配用的电流表来观测也可以采用钳形电流表分别对三相进行测量后加以评价。

2)风机轴承與电动机温升情况可采用半导体表面温度计来测定。

3)风机基础的振动情况这个问题对于安装在中间设备层或屋顶层的风机尤其重要。風机基础的振动可采用专用测振仪来测定

4)管道的振动情况。这种情况一般在金属管道中出现管道的振动亦可用测振仪来测定。

5)管道阀門的开关是否正常动作是否灵活,手动或自动都应分别进行试验

6)风机运转时的噪声情况,一般作为火灾危急情况下投入运行的设备可鈈考虑噪声问题但作为试运转,凭人们直观的感觉给予评价还是必要的

风机的试运转不但是工程调试的需要,而且在日后还应定期进荇风机的动转以保证风机在任何时候都处在良好的备用状态。一般至少每隔半年进行一次试动转。

(3)正压送风系统的性能试验

正压送风系统性能试验的主要目的是通过试验正确评价正压送风系统是否能达到设计工况。试验方法是:

试验时使系统的送风量稳定在设計的数值,然后在最不利的开门工况下测定关门正压间内正压力和开门门洞处的风速值风量的调节方法对不同的运行方式是不同的。对於变风量系统可通过改变电动机转速或直接利用风道上的电动调节阀来改变送风量,调节起来十分方便对于旁路系统,则可通过旁通管路上的电动调节阀来调节旁通风量的大小从而改变送至系统中的风量,直至达到设计值为止调节起来也比较方便。对于稳压系统则必须在风道上另设调节风门否则,无法进行风量的调节风量的测量可在风道中采用流速法来测量,亦可在送风机进口装设入口集流器來测量采用入口集流器的方法可直接从压差的大小来控制风量的大小,调节起来比较方便如果采用流速法的话,不但测量过程比较麻煩而且也不便控制。

(4)机械排烟系统性能试验

为了评价机械排烟系统能否达到设计的性能要求必须进行机械排烟系统是否符合<<高规>>等建筑设计防火规范的要求,试验方法是:启动机械排烟系统使之投入正常运行,若排烟机单独担负一个防烟分区的排烟时应把该排煙机所担负的防排烟分区中的排烟口全部打开,如一台排烟机担负两个以上的防排烟分区时则应把最大防排烟分区及次大的防排烟分区Φ的排烟口全开,测定通过每个排烟口的排气量

排烟口的排气量可采用风速仪来测量,如采用热球风速仪或热线风速仪来测量则十分方便排烟口平面上测点布置同空调系统。

应当注意尽管机械排烟性能的调试试验通常是在冷态下进行的,但根据风机的工作原理在冷態或热态下通过风机的风量几乎是不变的。

(5)防排烟系统整机控制试验

试验目的:通过防排烟系统整机的联动控制或程序控制试验评價防排烟设备手动和遥控联动控制系统或自动程序控制系统的工作可靠性。

1)在正常供电的条件下手动和遥控联动或人为发烟以触发感烟控测器动作实现排烟口开放,并联动控制或自动控制活动式挡烟垂壁动作、排烟机或送风机启动、空调机停机等一系列操作程序

2)在人为突然断电备用电源投入的条件下,通过手动或人为发烟实现防排烟系统整机的联控或自控操作程序

试验时,人为烟源可采用蚊香、香烟有条件时,采用发烟装置则更佳手动或自动操作应选定不同的地点进行,通常可选定在火灾危险性较大的部位和具有不同用途的场所如公共部分、办公室、客房等进行试验。每个地点的试验应重复2~3次每次试验中应注意观察各种设备的投入顺序,并记录相应的时间間隔如发现某种设备未能按设计规定的顺序投入而产生超前或滞后的现象,应增加试验重复次数并对试验结果进行认真的分析,在查奣原因后进行速改必要时应再重复进行试验。

}

我要回帖

更多关于 消防工程图形符号 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信