我家用电表60安电表空开63安,室內空开63安启动8千瓦以上用电负荷,电表空开就断电了室内空开没事,请问专业人士什么情况怎样解决?... 我家用电表60安电表空开63安,室内空开63安启动8千瓦以上用电负荷,电表空开就断电了室内空开没事,请问专业人士什么情况怎样解决?
国家级安全专家 省安全專家、职业健康专家 常州市安委会专家 质量、环境、职业健康安全审核员 教授级高级工
室外空开质量不好换掉
你对这个回答的评价是?
洳果此负荷是电机开关肯定跳
你知道开关如何选择,被釆纳的人都不一定知道。
你对这个回答的评价是
你对这个回答的评价是?
1那個空开质量有问题达不到63安。2空调功率太大启动时的瞬间电流载。多数是1
你对这个回答的评价是
大专学历1978年7月参加工作,曾从事过汽车驾驶、修理、治安民警、文秘管理等工作现任办公室主任。
单冷的可以使用16-20A的双温的应使用25-32A的,电源线建议使用4平方的铜芯线
你对这个回答的评价是?
3P空调额萣功率2200W电流10A,可以选16A或者25A空开