消防柜主机屏显有火警警报铃声mp3。屏幕一直亮着。消防柜显示屏的火警怎么取消?怎么取消?

您目前所在的位置: &
& 火灾报警控制器总是滴滴响是怎么回事?
火灾报警控制器总是滴滴响是怎么回事?
悬赏分:0 -
- 阅读次数:
火灾报警控制器总是滴滴响是怎么回事?
上一个问题:
下一个问题:
你的主机液晶屏显示的是什么呢?故障?什么故障?火警还是什么呢?你看看吧 ?一般红灯亮是系统有报警,黄灯亮是系统中有故障。要看实际显示灯和文字的情况来定。
&&点击左边的图片给他一个评价吧
共 1 条答复
是否显示有故障,还是报火警?
回答者: -
- 提交时间:
对最佳答案的评论
评论字数在200 字以内
等你来回答
[ 16:49:00][ 12:22:00][ 18:22:00][ 23:31:00][ 23:31:00]
最专业的消防报警设备销售服务平台!全国服务热线:400-003-0119 总机:021-海湾JB-QG/QT-GST9000消防主机设备的屏蔽与取消屏蔽
当外部设备(探测器、模块或火灾显示盘)发生故障时,可将它屏蔽掉,待修理或更换后,再利用取消屏蔽功能将设备恢复。&
按下“屏蔽/取消屏蔽”键(若控制器处于锁键状态,需输入用户密码解锁),屏幕显示如图4-27所示。屏幕左侧显示的是已定义且可屏蔽的设备,右侧显示的是已经被屏蔽的设备。&
用键盘操作的方法:在屏蔽/取消屏蔽设备提示框输入需要操作的设备二次码,然后按“确认”可直接对设备进行屏蔽/取消屏蔽操作;当需要在可屏蔽设备或取消屏蔽列表框中选择设备二次码时,可按
选中进入可屏蔽设备或取消屏蔽列表框,按上下箭头选择设备二次码,被
选中的设备二次码反白显示,按“确认”将选中的设备二次码写入到设备提示框,再次按“确认”可屏蔽/取消屏蔽该设备。&
用触摸屏操作的方法:系统默认的状态为可屏蔽设备或取消屏蔽列表框中显示全部可屏蔽设备或可取消屏蔽设备,直接点击可屏蔽设备或取消屏蔽列表框区域的屏幕,可直接选择设备二次码,被选中的设备二次码反白显示,再次点击被选中的设备二次码,选中的设备二次码写入到相应设备提示框,点击屏幕“屏蔽”按钮或“取消”按钮,可屏蔽/取消屏蔽该设备。&&
本控制器还可对报故障的设备实现直接屏蔽,即当有设备报故障时,可通过按“确认”键对焦点信息所对应的设备进行屏蔽,而不需输入屏蔽二次码。&
若对本机警报器进行屏蔽操作,则用户编码前六位为本机二次码,设备类型为76-警报输出,确认后本机警报器将被屏蔽,声光警报器屏蔽指示灯点亮.取消屏蔽操作类似,不再赘述。
若对本机火警传输设备进行屏蔽操作,则用户编码前六位为本机二次码,设备类型为77-火警传输,确认后本机火警传输设备被屏蔽,火警传输故障/屏蔽指示灯常亮.取消屏蔽操作类似,不再赘述。&
注意:在进行&屏蔽‛、&取消屏蔽‛、&启动/停动‛等操作中输入设备的编码时,可以使用通配符&*‛,表示这一位可以是0~9中的任意数字,这个功能可以使我们方便的将一类设备屏蔽、取消屏蔽、启动或停动。例如:如果要屏蔽掉系统中所有的防盗探测器,我们可以在屏蔽操作时输入:&******48‛,这样所有防盗模块将被屏蔽。其中&48‛为防盗模块设备类型代码.
本文来自:
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。 上传我的文档
 下载
 收藏
粉丝量:86
大部分资料来源于网络,仅供大家参考学习,版权归原作者。若有侵权,敬请留言告知,本人会及时删除侵权文档,谢谢!
 下载此文档
消防控制柜操作说明【PPT】
下载积分:2000
内容提示:消防控制柜操作说明【PPT】
文档格式:PPT|
浏览次数:137|
上传日期: 17:31:34|
文档星级:
全文阅读已结束,如果下载本文需要使用
 2000 积分
下载此文档
该用户还上传了这些文档
消防控制柜操作说明【PPT】
关注微信公众号消防主机_百度百科
声明:百科词条人人可编辑,词条创建和修改均免费,绝不存在官方及代理商付费代编,请勿上当受骗。
消防主机即火灾报警控制器 火灾报警控制器:火灾报警控制器是火灾自动报警系统的心脏,可实现集中控制,可向探测器供电,并具有下述功能: 1)用来接收火灾信号并启动火灾报警装置。该设备也可用来指示着火部位和记录有关信息。 2)能通过火警发送装置启动火灾报警信号或通过自动消防灭火控制装置启动自动灭火设备和消防联动控制设备。 3)自动的监视系统的正确运行和对特定故障给出声、光报警。
消防主机工程设计环境
1) 工作电压;
2) 报警电流;
3) 使用环境;
4) 编码方式;
5) 外形尺寸;
6)控制器容量。 火灾报警控制器按监控区域分可分为区域型和集中型两种。区域报警控制器是负责对一个报警区域进行火灾监测的自动工作装置。一个报警区域包括很多个探测区域(或称探测部位)。一个探测区域可有一个或几个探测器进行火灾监测,同一个探测区域的若干个探测器是互相并联的,共同占用一个部位编号,同一个探测区域允许并联的探测器数量视产品型号不同而有所不同,少则五、六个,多则二三十个。
一台区域报警控制器的容量(即其所能监测的部位数)也视产品型号不同而不同,一般为几十个部位。区域报警控制器平时巡回检测该报警区内各个部位探测器的工作状态,发现火灾信号或故障信号,及时发出声光警报信号。如果是火灾信号,在声光报警的同时,有些区域报警控制器还有联动继电器触点动作,启动某些消防设备的功能。这些消防设备有排烟机、防火门、防火卷帘等。如果是故障信号,则只是声光报警,不联动消防设备。区域报警控制器接收到来自探测器的报警信号后,在本机发出声光报警的同时,还将报警信号传送给位于消防控制室内的集中报警控制器。见图3.1.1所示。自检按钮用于检查各路报警线路故障(短路或开路)发出模拟火灾信号检查探测器功能及线路情况是否完好。当有故障时便发出故障报警信号(只进行声、光报警,而记忆单元和联动单元不动作)。
信号选择单元又称为信号识别单元。火灾信号的电平幅度值高于故障信号的电平幅度值,可以触发导通门级轴人管(而低幅度的故障信号则不会使输入管导通),使继电器动作,切断故障声光报警电路,进行火灾声光报警,时钟停走,记下首次火警时间,同时经过继电器触点,联动其它报警或消防设备。电源输入电压220V,交流频率50U2,内部稳压电源输出24V直流电压供给探测器使用。
现代火灾报警控制器为了减少误报,方便安装与调试,降低安装与维修费用,减少连接线数,及时准确地知道发出报警的火灾探测器的确切位置(部位编号),都普遍采用脉冲编码控制系统,组成少线制的总线结构,由微型电子计算机或单片计算机作为主控核心单元,配以存储器和数字接口器件等。因此现代报警控制器有较强的抗于扰能力和灵活应变的能力。图3.1.2为单片机控制的区域报警控制器原理框图。
这种区域报警控制器不断向各探测部位的编码探测器发送编码脉冲信号。当该信号与某部位的探测器编码相同时,探测器响应,返回信息,判断该部位是否正常。若正常,主机(CPu)继续巡检其它部位的探测器;若不正常,则判断是故障信号还是火警信号,发出对应的声、光报警信号,并且将报警信号传送给集中报警控制器。
现代火灾自动报警系统有两种基本形式,即编码开关量寻址报警系统和模拟量软件寻址报警系统。我国目前普遍采用的是编码开关量寻址报警系统,本教材也以讲授这种系统为主。模拟量软件寻址报警系统不需要编码开关设定编码地址号,而是由计算机系统软件来设定探测器、报警按钮等外围部件的地址。所以,该系统可以方便地根据要求命名或修改外围部件的地址。控制器上的指示灯含义:l 预警灯:红色,在预警允许状态下,控制器检测到外接探测器处于报警状态时,此灯亮,具体信息见液晶显示。预警转为火警或预警清除或复位控制器此灯熄灭。
消防主机状态指示灯
l 监管灯:红色,此灯亮表示控制器检测到了外部设备的监管信号,系统处于监管状态。复位控制器后此灯熄灭。
l 屏蔽灯:黄色,当外部设备(探测器、模块或火灾显示盘、本机警报器)发生故障时,可将它屏蔽掉,待修理或更换后,再利用取消屏蔽功能将设备恢复。有屏蔽设备存在时此灯亮。
l 警报器启动灯:红色,有警报器处于启动状态时,此灯点亮,当停动警报器或警报器消音后,此灯熄灭。
l 火警传输动作/反馈:红色,当系统中有火警信息传输时,该灯闪亮,当接收到火警传输设备的反馈信号后该灯常亮;有新的火警信息传输时,该灯再次闪亮。该灯可反映信息传输的最新状态。
l 工作灯:绿色,当控制器工作时,此灯点亮。
l 主电工作灯:绿色,当控制器由AC220V电源供电工作时,此灯点亮。
l 备电工作灯:绿色,当控制器由备电供电工作时,此灯点亮。
l 调试状态灯:绿色,当控制器处于调试状态时,此灯点亮。
l 自检灯:黄色,当系统中有设备处于自检状态时,此灯点亮。
l 警报器消音灯:黄色,当控制器发出警报音响时,按“警报器消音/启动”键该灯点亮,警报器终止发出警报。如再次按下“警报器消音/启动”键或有新的警报发生时,警报器消音指示灯熄灭,同时警报器再次发出警报声。
l 启动灯:红色,当控制器发出启动命令后,该灯常亮;当发出启动命令后在10s内未收到要求的反馈信号,该灯闪亮;复位控制器后,此灯熄灭。
l 延时灯:红色,此灯亮表示系统中存在延时启动的设备,具体信息见液晶显示。延时结束或复位控制器后,此灯熄灭。
l 反馈灯:红色,此灯亮表示控制器接收到外接设备的反馈信息,具体信息见液晶显示。复位控制器后,此灯熄灭。
l 自动允许灯:绿色,此灯常亮表示系统处于全部允许状态;此灯闪亮表示系统处于部分允许状态;此灯熄灭表示系统处于自动禁止状态。
l 喷洒允许灯:绿色,此灯亮表示控制器处于喷洒允许状态,气体灭火设备可以被手动启动或自动联动;此灯灭表示控制器处于喷洒禁止状态,气体灭火设备不能被手动启动或自动联动。
l 喷洒请求灯:红色,当系统中有气体灭火设备处于延时启动阶段时,此灯点亮,当控制器向气体灭火设备发出启动命令后,此灯熄灭。
l 喷洒启动灯:红色,此灯亮表示控制器已向气体灭火设备发出启动命令。
l 气体喷洒灯:红色,此灯亮表示控制器接收到气体灭火设备反馈信号。
l 故障灯:黄色,此灯亮表示控制器检测到外部设备(探测器、模块或火灾显示盘)有故障,或控制器本身出现故障,具体信息见液晶显示。故障排除后,按“复位”键此灯熄灭。
l 系统故障灯:黄色,当系统存储器发生故障或系统程序无法正常运行时,此灯点亮,以提示用户立即对控制器进行修复。
l 声光警报器故障灯:黄色,当系统中有声光警报器处于故障状态时,此灯点亮。
l 声光警报器屏蔽灯:黄色,当系统中存在被屏蔽的声光警报器时,此灯点亮。
l 火警传输故障/屏蔽灯:黄色,当系统中的火警传输设备发生故障时,该灯闪亮,若火警传输设备被屏蔽,则该灯保持常亮。}