零线和地线电压标准之间为什么没有电压

132被浏览42,103分享邀请回答37273 条评论分享收藏感谢收起3917 条评论分享收藏感谢收起&主题:地线与火线之间电压
&浏览:2251&& 回帖:67 &&
泡网分: 36.063
精华: 1帖子: 8811
注册: 2003年04月
图没有上来,再试试看。
iPad iOS8.3 客户端发布
泡网分: 36.063
精华: 1帖子: 8811
注册: 2003年04月
弄个马甲上来 发表于
对,有可能测量出来的是『虚电压』,楼主这个230V的电压接在5W的灯泡上可能不亮,也可能微红...那不是“虚电压”,就是有220的电压。如果没漏电开关,接个灯它会正常的亮。如果有漏电开关,漏电开关会跳闸。
iPad iOS8.3 客户端发布
泡网分: 15.354
注册: 2007年01月
<font color="#mm0 发表于
图没有上来,再试试看。
首贴没说清楚,也无法编辑。进户线只有火线(L)与零线(N),现在是家里汇集的地线与火线之间有电压,而地线未接地。
泡网分: 36.063
精华: 1帖子: 8811
注册: 2003年04月
爱上色 发表于
&&首贴没说清楚,也无法编辑。进户线只有火线(L)与零线(N),现在是家里汇集的地线与火线之间有电压,而地线未接地。
...在所有插座都正确接线的前提下,你家有电器漏电了。如你首贴用表测量,挨个拔下家里三条腿的插头,直到这个电压消失(如果只有几伏十几伏也可理解为0)。就是这个电器漏电了。建议重点检查插座。比较怀疑是插座里面接线有错。
另外,如果方便的话,还是建议自己做一个接地。如果你的进户线是比较老的、只有三相四线(你必须确认零线(N)没有进任何开关)、且你家肯定不会有第二电源或备用电源,你可以从进户线零线(N)引一条作为地线。同时作好重复接地。
本帖最后由 0mm0 于
12:02 编辑
泡网分: 25.614
帖子: 9984
注册: 2006年08月
这线接得也太糙了
泡网分: 53.54
帖子: 25103
注册: 2006年03月
tempsf2sad2xf 发表于
还真没地线,怎么补救?自己在楼地打个地洞自己接呀
记得用接地电阻测试仪量过是否合格
泡网分: 10.877
注册: 2008年07月
washu 发表于
自己在楼地打个地洞自己接呀&&记得用接地电阻测试仪量过是否合格楼下要是水泥地,这个工程有点大了,打柱子找找钢筋如何?
泡网分: 3.182
帖子: 2862
注册: 2011年01月
俺家装修后所有开关我都重新接了一遍。灯接线在墙里面和插座就懒了,等出了问题再弄吧。有的灯很容易坏,有的一开就丝丝响,肯定是接的不牢靠,但愿没有接错的。
无忌交流论坛版主
泡网分: 147.561
精华: 14帖子: 52921
注册: 2000年06月
中性线一般在变压器端接地的,如果三相电流平衡的话,中性线上就不会有电流,因此也不会有压降。如果这样的话,中性线与地线是等电位的。但是对于有大量照明用户和单相用户的系统来说,中性线一般是不平衡的,所以中性线与地线之间就会有一个不太大的电压差,它的数值等于中性线上的电流乘以中性线的电阻,一般有十几伏都是正常的。
楼主的问题在于:居家市电的进线,已经将地线在大楼某处接地了,而且也连接在配电箱的金属部件上。你所有插座里的地线,也都连接在这条线上,所以它的电位与中性线很接近,可以测量出它与火线的电压大致是220伏。
但是你不能用地线代替中性线接入电器!如果你这样做了,你的中性线与火线的电流就不会相等,配电箱里的触电保护器就会动作!
泡网分: 15.354
注册: 2007年01月
老顽童 发表于
中性线一般在变压器端接地的,如果三相电流平衡的话,中性线上就不会有电流,因此也不会有压降。如果这样的话,中性线与地线是等电位的。但是对于有大量照明用户和单相用户的系统来说,中性线一般是不平衡的,所以中性线与地线之间就会有一个不太大的电压差,它的数值等于中性线上的电流乘以中性线的电阻,一般有十几伏都是正常的。
楼主的问题在于:居家市电的进线,已经将地线在大楼某处接地了,而且也连接在配电箱的金属部件上。你所有插座里的地线,也都连接在这条线上,所以它的电位与中性线很接近,可以测量出它与火线的电压大致是220伏。
但是你不能用地线代替中性线接入电器!如果你这样做了,你的中性线与火线的电流就不会相等,配电箱里的触电保护器就会动作! 多谢版主指点。家里220v进户线就火线与零线两条,把地线当成零线用的危险事不敢去做。
&&乘今天有空把家里墙上的插头又检查了一遍,发现上次测家里汇总的地线与火线之间电压时,因空调好久没用,忘了把空调插头拔掉,确实如之前坛子里朋友所说家里汇集的地线未完全悬空独立。这次拔掉空调插头再测,电压只有20几伏了,想来应该是正常的。怀疑是空调内部有接地,且通过空调外机支架与建筑接地了。再检测燃气热水器也是如此,燃气热水器内部应该也已通过燃气管道进行了接地。问题也来了,如果真是这样的话,不知通过空调或者热水器来接地是否可靠?不是住的一楼,打钢筋接地也不现实。
泡网分: 0.081
注册: 2009年02月
找到柱子凿开找到钢筋,把地线牢固接钢筋上没问题啊
本帖由 HUAWEI MT7-TL10 客户端发布
泡网分: 6.385
帖子: 4356
注册: 2013年05月
Pinocchio 发表于
配电变压器的中性点是接地的...三相变压器的中心点怎么可能接地!!!你这样做不是对地漏电了么?漏电保护开关立即跳闸,没有漏电保护开关人会极易触电。三相四线制的中心点是零线啊!地线是接地线,是把感应电从地线导流走的,人不会有触电的麻感。 本帖最后由 人生7911 于
13:00 编辑
泡网分: 6.385
帖子: 4356
注册: 2013年05月
天雷地火 发表于
又是地,又是火,与我名字有关,专程回帖表示关注。
去小区中控室看下配电柜,中线应该接地了。中线是零线,不可能接地的,这样零线与地线短路了。地线没有护功能了,人极易触电,有漏电保护开关会马上跳闸。
泡网分: 6.385
帖子: 4356
注册: 2013年05月
daenlan 发表于
平时我们说的零线是在变压器那里接地而已,所以以前会有单独拉根火线,自己接根地线用,理论值也是220你这样做是偷电行为。火线没有与零线形成回路,电表不转。火线与地线直接形成回路,人极易触电,有漏电保护开关会自动跳闸。要拆装漏电保护开关才能使用,但没有漏电保护功能了,极易触电。
泡网分: 6.385
帖子: 4356
注册: 2013年05月
爱上色 发表于
谢谢各位回复,但还是不怎么明白。所有的地线汇集到接线盒,而墙上所有的五孔插座都没有插任何电器,按理说地线应该是单独悬空的导线而已,怎么会与火线之间有电压呢?当然会有电压,有电压差就会有电压啊!不管是火线对零线有电压差,火线对地线也有电压差啊!
泡网分: 6.385
帖子: 4356
注册: 2013年05月
washu 发表于
我多次在无鸡强调过地线安全,你要瞎折腾那也没有办法。
一定要测试,可以在你认为“悬空”的地线和相线(必须是漏电保护开关之后)之间接一个 220V、60~100W 白炽灯,看看会不会引发漏电保护开关动作。蛙叔是正解,无忌上很多键盘侠把火线与地线接起来使用,完全就是偷电行为,估计还要拆除漏电保护开关才能正常工作,不然会跳闸。因为明显是对地漏电了,而且电流还蛮大的。没有漏电保护开关有触电的危险。
泡网分: 6.385
帖子: 4356
注册: 2013年05月
washu 发表于
自己在楼地打个地洞自己接呀&&记得用接地电阻测试仪量过是否合格正解,专业的电工人士。很多的无忌键盘侠都是在瞎指挥。害人啊!
泡网分: 0.143
注册: 2013年01月
借地问一下,家庭电压在230伏附近,对电器或者灯泡寿命有影响吗
泡网分: 1.578
注册: 2013年04月
技术指导 发表于
借地问一下,家庭电压在230伏附近,对电器或者灯泡寿命有影响吗...影响不大,电表走快点,可恶的供电局
本帖由 iPhone7,2 客户端发布
泡网分: 10.128
帖子: 2775
注册: 2010年07月
拿试电笔试一下。同时也测量一下三根线之间的电压。
泡网分: 32.711
帖子: 4520
注册: 2002年07月
看了回帖才搞明白,是LZ自己没注意到空调外壳接地了,而且电源插头也没拔掉。
所以得到的结果是合理的。
家用电的保护地做好,切不可和零线接一起,安全第一。
泡网分: 15.354
注册: 2007年01月
<font color="#21 发表于
看了回帖才搞明白,是LZ自己没注意到空调外壳接地了,而且电源插头也没拔掉。
所以得到的结果是合理的。
家用电的保护地做好,切不可和零线接... 对,之前疏忽了,首贴没法编辑,只能在后面发帖说明。
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 1.17
注册: 2012年09月
人生7911 发表于
三相变压器的中心点怎么可能接地!!!你这样做不是对地漏电了么?漏电保护开关立即跳闸,没有漏电保护开关人会极易触电。三相四线制的中心点是零线啊!地线是接地线,是把感应电从地线导流走的,人不会有触电的麻感。你弄错了,供电用三相变压器中性线必须接地,也就是零线必须接地,这个地一般是变压器的地网,这就是所谓的三相四线制,否则会出现电压不稳,供电质量严重下降的情况。你后面说的属于保护接地的内容。
泡网分: 36.063
精华: 1帖子: 8811
注册: 2003年04月
人生7911 发表于
中线是零线,不可能接地的,这样零线与地线短路了。地线没有护功能了,人极易触电,有漏电保护开关会马上跳闸。...就是接地的。
零线和接地本来就是在变压器处电气连接的。如果不接地,变压器输出的就是一个悬浮电压,漏电保护才形同虚设了。
看我前面画那个图。
iPhone5/5s iOS8.3 客户端发布
泡网分: 1.17
注册: 2012年09月
<font color="#mm0 发表于
就是接地的。
零线和接地本来就是在变压器处电气连接的。如果不接地,变压器输出的就是一个悬浮电压,漏电保护才形同虚设了。
看我前面画那个图。悬浮电压?不对,如果零线不接地,在三相负载不平衡的情况下,零线会有相当的电压,各相火线与零线间的电压会不一样,有大有小,会损坏家用电器,所以才规定供电用变压器中性线必须接地。漏电保护开关一般是电流启动的,监测火线电流与零线电流是否一致,如果不一致,其判断有漏电出现,然后切断线路,和电压没什么关系
泡网分: 36.063
精华: 1帖子: 8811
注册: 2003年04月
sansan815 发表于
悬浮电压?不对,如果零线不接地,在三相负载不平衡的情况下,零线会有相当的电压,各相火线与零线间的电压会不一样,有大有小,会损坏家用电器,所以才规定供电用变压器中性线必须接地。漏电保护开关一般是电流启动的,监测火线电流与零线电流是否一致,如果不一致,其判断有漏电出现,然后切断线路,和电压没什么关系我这里说的悬浮电压,是说变压器中性线没接地的情况下,变压器输出对地而言。那就是一个悬浮电压。
不管中性线是否接地,只要中性线没有断路,即使三相不平衡、三相线与零线之间电压的确会不一样,但不会大到损坏电器。
漏电开关是检测电流没错,但如果中性线没接地,变压器的输出与大地就没电压,没电压就不会有电流,因此漏电开关就不能正确工作。
泡网分: 32.711
帖子: 4520
注册: 2002年07月
爱上色 发表于
对,之前疏忽了,首贴没法编辑,只能在后面发帖说明。所以,每当遇到一个不合理的问题,应该首先想到是否自己搞错了。
反正,我是首先怀疑自己出错,然后再找别的原因。
泡网分: 1.17
注册: 2012年09月
<font color="#mm0 发表于
我这里说的悬浮电压,是说变压器中性线没接地的情况下,变压器输出对地而言。那就是一个悬浮电压。
不管中性线是否接地,只要中性线没有断路,即使三相不平衡、三相线与零线之间电压的确会不一样,但不会大到损坏电器。
漏电开关是检测电流没错,但如果中性线没接地,变压器的输出与大地就没电压,没电压就不会有电流,因此漏电开关就不能正确工作。在中性线不接地时,火线电压会有偏差,这个取决于你系统负载的不平衡程度,严重时绝对有可能损坏电器,理论最高可达380V左右,家里的电器都是220v的吧。
用户使用的是火线与零线间的电压,零线接地与否,这个电压差值都存在,电流是火线与零线之间,和大地没有关系,一般电流是不会流向大地的。
漏电开关监测的就是火线流出的电流与零线的回流的电流是否一致。
泡网分: 38.829
帖子: 3087
注册: 2001年10月
人生7911 发表于
三相变压器的中心点怎么可能接地!!!你这样做不是对地漏电了么?漏电保护开关立即跳闸,没有漏电保护开关人会极易触电。三相四线制的中心点是零线啊!地线是接地线,是把感应电从地线导流走的,人不会有触电的麻感。1、中性点,不是中心点;
2、配电变压器的中性点是接地的(不是接地线)。
泡网分: 18.946
帖子: 1026
注册: 2006年02月
人生7911 发表于
三相变压器的中心点怎么可能接地!!!你这样做不是对地漏电了么?漏电保护开关立即跳闸,没有漏电保护开关人会极易触电。三相四线制的中心点是零线啊!地线是接地线,是把感应电从地线导流走的,人不会有触电的麻感。如果没记错的话变压器中性点不接地的供电系统叫it系统;
变压器中性点接地的有tt系统和tn系统,tn系统又分为tn-c,tn-s和tn-c-s系统,其中,tns系统由于安全性和可靠性高,目前被广泛使用......
&版权所有:&&&&火线和地线之间有没有电压,零线和地线之间有没有电压?_百度知道
火线和地线之间有没有电压,零线和地线之间有没有电压?
我有更好的答案
理论上以大地零电位作为参照电位,火线对地线电压为交流220V。零线是接地的,也是零电位,所以零线和地线之间没有电压。如果零线接地不良,存在接地电阻时,零线电流就会产生电压降,这时零线和地线之间就会产生电压,电压的高低决定于接地电阻和电流的大小。
采纳率:68%
来自团队:
前者有,后者没有.
本回答被提问者采纳
。。零线和地线之间是没有电压的,火线和地线之间的电压是220V中国家用电在通电的情况下
火线和地线之间有电压,如有人这样在火线和地线之间接用电设备是不好的,即所谓的一火一地的方法,危险。零线和地线之间没有电压。
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
地线的相关知识
&#xe675;换一换
回答问题,赢新手礼包&#xe6b9;
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。零线和地线之间有电压-专业自动化论坛-中国工控网
零线和地线之间有电压
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 12:12:10
请问零线和地线之间有30V左右的电压是怎么回事?哪位高手能讲解一下。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:45:54 1楼
接地线可能接触不良。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:57:06 2楼
估计有漏电,你好好查查
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:12:15 3楼
1.负荷不平衡时易出现零线电压过高现象.2.零线线径太细,接头不紧固或过多会引起零线电压过高现象3.多台变压器公用零地线会引起零线电压过高现象
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:28:46 4楼
这个很正常,这个电压主要是由于三相不平衡造成的。三相不平衡时中性线就会有电流流过,不平衡越严重电流越大。不知道你是什么电源系统,如果是中性点接地,中性点到大地有接地电阻,还有中性线的电阻,当有电流流过时就会与大地形成电压差。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:49:55 5楼
& &1.负荷不平衡时易出现零线电压过高现象.2.零线线径太细,接头不紧固或过多会引起零线电压过高现象3.多台变压器公用零地线会引起零线电压过高现 & :支持
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:29:22 6楼
正常。一般都有10~30V不等的不平衡电压存在
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:26:52 7楼
如果设备上有开关电源,接地不好的话一般会有
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 07:35:55 8楼
是啊,这个很正常的。应该是由于三相不平衡造成的。三相不平衡时中性线就会有电流流过,不平衡越严重电流越大,还有可能是接地没做好。感应电压也有可能
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:10:04 9楼
两根线有一根是虚接的。 & & 还有查一下是不是一部分设备接地一部分设备接了零现象就是这样。而且有设备漏电。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:19:59 10楼
你所说的地线是PE线,供电是五线系统吗?如果是,那是你们的N线和PE线做的不规范,截面和连接点存在隐患。N和PE线是从一点连接出来的二条线,它们之间的直流电阻是毫欧级的,怎会有那么大的电位差!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:23:02 11楼
回复内容:对:&李纯绪&&你所说的地线是PE线,供电是五线系统吗?如果是,那是你...&内容的回复!&N和PE线是从一点连接出来的二条线,这个可不一定的。N线有的是经小电阻接地,有点是经电抗器接地,还有的直接接地,而PE肯定是直接接地。不知道他们采用是什么系统,至少TT电源系统可不是从同一点出来的。工厂里有很多这种情况,为了防止干扰,都是自己单独做的接地。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:09:33 12楼
回复内容:对: hpulizhong
回复内容:对: 李纯绪 &你所说的地线是PE线,供电是... 内容的回复!你这是哪国标准呀!全世界可能都没有。低压有经小电阻接地的吗?N和PE如果不连接到一点,变电所的等电位连接咋办?TT系统是4线制,有PE线吗?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:39:12 13楼
是一条主线分下来的支路别的支路都正常,就这一条不正常,风扇插上都不转,只好用地线和火线。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:45:20 14楼
我还见过接地线有19A电流的呢
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:32:30 15楼
回复内容:对:&李纯绪&&回复内容:对:&hpulizhong&回复内容:对:&...&内容的回复!&你看清楚我说的是不一定连接到一个点上。等电位连接主要是用于做接地故障保护,不是每个地方都做等电位连接。TT系统本身是没有PE线,但你的设备外壳是要连接到自己做接地极上,这样N线和PE线还是一个点吗?你先搞清楚TN系统、TT系统、IT系统的区别再说,至于哪国标准你自己查吧。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:32:57 16楼
引用&wangdang149&的回复内容:&是一条主线分下来的支路别的支路都正常,就这一条不正常,...&零线&支路的线太细,支路有接触电阻,产生了压降,所以就有了电压。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:52:45 17楼
引用 wangdang149 的回复内容: 是一条主线分下来的支路别的支路都正常,就这一条不正常,... 这不用问了,零线已断开了虚的搭在上面,保护零线在当工作零线使用当然会有很大电压差赶快查清恢复。正常的工作零线与保护零线电压差不会超过2V的,就是过负载零线也不可能有30V的电压差。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:00:49 18楼
这个问题楼上说的都有道理。问题不好检查。检查面积太大
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:33:15 19楼
引用 国GUO 的回复内容: 这个问题楼上说的都有道理。问题不好检查。检查面积太大 不好查也要查,人命关天的事。一段一段的查,就是多花点人力并不复杂,一个星期学徒工都能做的事,一个车间有多大。看来本身就是小企业,这么大点事都做不了。非要到了昆山中荣惨剧再太平。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:53:03 20楼
零线回路有问题,当心起火就不好玩了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:05:22 21楼
检测3相之间的电压,接线端子有没有松动!!!!!!!!!!!!!!1
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:48:50 22楼
30v有些大了。虚接或线路有谐波。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:18:36 23楼
引用 欣欣向荣-1 的回复内容: 引用 wangdang149 的回复内容: 是一条主线...
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:18:16 24楼
因零线有电流所以有压降,而pe线中只有感应的小电流,基本上压降为零,所以零线和pe线之间就会产生电压。