请教下坛里的高手们,家里是三相四线入户的,应该如何选择空开,总开关是用4P的漏保呢还是每相用一个2P的漏保,零线不过漏保的话能否起到保护作用,看到有那种1P+N的漏保
帖子永久地址:&<button type="submit" class="pn" onclick="setCopy('三相四线入户如何选择空开\nhttp://www.shoudian.org/thread--1.html', '帖子地址已经复制到剪贴板您可以用快捷键 Ctrl + V 粘贴到 QQ、MSN 里。')">推荐给好友
享有帖子相关版权3、其他单位或个人使用、转载或引用本文时必须同时征得该帖子作者和的同意4、帖子作者须承担一切因本文发表而直接或间接导致的民事或刑事法律责任5、本帖部分内容转载自其它媒体,但并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责6、如本帖侵犯到任何版权问题,请立即告知本站,本站将及时予与删除并致以最深的歉意7、管理员和版主有权不事先通知发贴者而删除本文', this.href);">论坛版权
签到天数: 3 天[LV.2]偶尔看看I
当然要4P的漏保
每相用一个2P的漏保的话,三相设备例如空调可能会缺相(某路跳的话)
签到天数: 1011 天[LV.10]以坛为家III
简单点就总断路器用4P的漏保,要规范点就在插座回路用1P+N的漏保,三相空调单独用4P漏保。你家是别墅吧?一般商品房都是220V进户的。
签到天数: 1290 天[LV.10]以坛为家III
总开关要用4P的漏保。用漏电电流大点的漏保,再分常用的30MA的漏保。
签到天数: 598 天[LV.9]以坛为家II
有4P+漏保的,就是比较大,要占用8个单P空开位
签到天数: 1253 天[LV.10]以坛为家III
头像被屏蔽
签到天数: 4 天[LV.2]偶尔看看I
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
签到天数: 6 天[LV.2]偶尔看看I
只要有三相的用电器,空开就必须三相同时合闸和三相同时脱扣的要求
该用户从未签到
本帖最后由 AMOI 于
01:21 编辑
不用这么麻烦,买名牌的3相4线 漏电加空开一体的,市面现在很多,施耐德ABB西门子的,然后再根据电流,使用类型需要再分下一级开关,看要单相或两相380,3相380,还有根据插座和照明需要再选择空开或者漏保。工程上面会比较严格,但是根据实际需要改进很有必要。确实十几年前就有商品房已经有3相5线进户了,还都是10平方的线。我是搞超大容量高压配电的,了解一些。有需要现场图片发给你。
该用户从未签到
应该选小型断路器了吧
该用户从未签到
3相入户,肯定豪宅,设备多线路复杂,什么花园景观,泛光灯,泳池氛围灯,入户用4P漏电保护会很坑爹,随便一点漏电,全黑!
土豪肯定不差钱,建议:总开关不用漏电保护,每路分支单独安装漏电保护,根据楼层、设备需求不同选择三相 单相和容量。
签到天数: 22 天[LV.4]偶尔看看III
个人建议,做3级配电,2级漏电保护,漏电保护做到2、3级去,不然气死你
签到天数: 5 天[LV.2]偶尔看看I
不用这么麻烦,买名牌的3相4线 漏电加空开一体的,市面现在很多,施耐德ABB西门子的,然后再根据电流,使用 ...
乡下的房子,因为单相容量不够了,所以申请了3相电,其实没有3相设备,你有标准施工图的话能发我几份看看,谢谢,最好有现场图
签到天数: 5 天[LV.2]偶尔看看I
当然要4P的漏保
每相用一个2P的漏保的话,三相设备例如空调可能会缺相(某路跳的话) ...
没有3相空调
签到天数: 5 天[LV.2]偶尔看看I
3相入户,肯定豪宅,设备多线路复杂,什么花园景观,泛光灯,泳池氛围灯,入户用4P漏电保护会很坑爹,随便 ...
不是土豪,乡下房子,差钱
签到天数: 5 天[LV.2]偶尔看看I
总开关要用4P的漏保。用漏电电流大点的漏保,再分常用的30MA的漏保。
这个代价太高了吧
签到天数: 5 天[LV.2]偶尔看看I
个人建议,做3级配电,2级漏电保护,漏电保护做到2、3级去,不然气死你 ...
3级配电怎么做,有图纸吗
签到天数: 22 天[LV.4]偶尔看看III
3级配电怎么做,有图纸吗
这个还要啥图纸,三级配电,一级是总开关,二级是分电柜,三级一般指到具体设备的总开关,这是工厂里常用的方式,家用一般没有这样弄的,但你是三相四线进户,肯定不是一般的住宅,可以参考这种方式,例如进户设置总配电柜一个,然后到每层楼或者每个单体一个二级开关,到了每层楼再设置一个三级配电柜,三级柜里面有个总开关,分到每个具体房间或设备一个开关。很多设计一级总开关设置了漏电保护,这个漏电保护主要是防火保护,其剩余电流、动作时间都大于下级开关,主要是防止电路出现低阻故障时引起火灾等情况,但实际中,有些2、3级又没有设计漏电保护,造成出现漏电时,总开关动作,造成大面积停电,这是非常不合理的,因为一般一级和2级开关很多时候是做在一个柜里,活着挨着布置的,所以我们一般改成一级不设置漏电保护,2、3级设置,2级剩余电流、动作时间大于3级,这样又能保护,又避免无选择跳闸,具体你要找给你施工的电气人员交流。还有,使用三相五线制安全性更高,
签到天数: 1311 天[LV.10]以坛为家III
陈满神 发表于
个人建议,做3级配电,2级漏电保护,漏电保护做到2、3级去,不然气死你 ...
我家就是这样的,开发商做好的
该用户从未签到
总电源不要用漏保,二级开关细分漏保
以上言论纯属个人观点,与手电大家谈立场无关。
最佳浏览模式:IE8.0
Powered by三相四线怎样接空气开关?_百度知道
三相四线怎样接空气开关?
我有更好的答案
hiphotos.baidu.com/zhidao/pic/item/10dfa9ec8acbfac7a6.baidu.com/zhidao/wh%3D600%2C800/sign=2b706a999edda144da5c64b4dfa9ec8acbfac7a6.jpg" esrc="http://h.hiphotos.jpg" />
采纳率:58%
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
&#xe675;换一换
回答问题,赢新手礼包&#xe6b9;
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。扫二维码下载作业帮
3亿+用户的选择
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
3亿+用户的选择
总功率约10kw 接三相四线380v的 应该用多大的铜线、 多少安的空开?如果用单项220V应该用多大的铜线,、 多少安的空开?三项和单项 2种的 计算公式详细各是怎样的?计算分析方法啊
作业帮用户
扫二维码下载作业帮
3亿+用户的选择
总功率约10kw ,接三相四线380V的,电流=功率÷电压=10 000÷380=26.4A应该用6平方毫米的铜线、 30A的空开总功率约10kw ,接220V的,电流=功率÷电压=10 000÷220=45.5A应该用10平方毫米的铜线、 50A的空开
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码三相四线的漏电空开怎样接220v,能直接两跟线接空开的出线端吗?该怎样接?_百度知道
三相四线的漏电空开怎样接220v,能直接两跟线接空开的出线端吗?该怎样接?
我有更好的答案
选左边的三根火线的其中一根和最右边的零线就能组成220伏电源
两根线按照你的说法接就可以直接使用220v了是吗?
是的,380火线加零线就是220伏
采纳率:53%
从空开出线端一火一零接就行。
任意一根火线加上零线。
前三项是火线是不
三&#128293;一灵
三相四线制漏电断路器,下接三相断路器,两P、1P开关接220v用电器跳闸的原因:  1、220v用电器漏电、或者内部有短路。  2、220v用电器的插头、或插座中,零线与地线接反。  3、三相四线漏电断路器容量过小,过载了。  4、220V用电器是变频、调速类的设备,这类设备有高频谐波产生,上级一般不宜安装漏电保护器,电源应当从漏电保护器的前端引入,单独安装2P开关。
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
&#xe675;换一换
回答问题,赢新手礼包&#xe6b9;
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。三相四线漏电保护器下端,接了一个普通三相三线空开,零线直接进了设备,为啥一送电,漏电保护器就动作了
全部答案(共1个回答)
确定没问题~看你所讲线是否接错位~
三相四线制的漏电保护器严格地讲,在输入端必须是按照规定四根线都接入,而输出端可以是只接一相线一零线(单相)或两相(比如电焊机的380V两相)或三相(比如电动机)...
四个进线端分别是N、A、B、C,四个出线端分别是N、A、B、C。
只有两种可能:
1、负载中有零线未接入漏断;
2、负载中有PE线被误接入漏断N极,即所谓零地混接。
“..。。后面用电箱上的零有漏电接地了, ”??电箱零不能接...
关掉就不会有电了,漏电保护器的作用就是有漏电的时候自动跳闸关闭开关,切断电源,你手动关闭了也是一样切断电源。
低压电网宜采用三级保护,即:
① 一级低压总保。该保护安装于配电变压器出线侧,主要保护低压主干线,并作为二、三级保护的后备保护。
②二级低压分保。该保护...
答: 诱发电位(EP)是神经系统在感受外来或内在刺激时产生的生物 电活动。绝大多数诱发电位(又称信号)的波幅很小,仅0.1 ~20 μV, 必须采用平均技术与叠加技术...
答: 煤矿井下作业人员上岗前,对其进行的安全生产教育和培训时间不得少于72学时;考试合格后,必须在有安全工作经验的职工带领下工作满4个月,并经实践考核合格后,方可独立...
答: 当然不一样了,我认为电子信息科学与技术这个说法有点笼统,字面上看应该是电子和信息两个领域,电子包括微电子,固体电子和电子器件,物理电子和光电子等几个分支,信息包...
答: 你要东、他偏要西,有错不承认,甚至用逃学、离家出走来与爸爸对抗,变得越来越固执
大家还关注
Copyright &
Corporation, All Rights Reserved
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区}

我要回帖

更多关于 三相四线220v怎么接线 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信