为什么不能在密闭房间使用燃气管道经过房间退房

正在初始化报价器天然气管道规范6个回答夜色阑珊_453您联系天然气公司,他们会安排人手过来的,装修公司不改的!
3个回答黑田遥你好,这些规范有《原油和天然气输送管道穿跨越工程设计规范穿越工程》SY/T ;《原油和天然气输送管道穿跨越工程设计规范跨越工程》SY/T ;《输油(气)钢质管道抗震设计规范》SY/T;《管道干线标记设置技术规定》SY/T6064-94;《石油天然气工业输送钢管交货技术条件第2部分:B级钢管》GB/T9。希望可以帮到你
8)《管线钢管》API Spec 5L(43版);
9)《油气输送用钢制弯管》SY/T;
3个回答wzd888规定:
1 燃气引入管不得敷设在卧室、卫生间、易燃或易爆品的仓库、有腐蚀性介质的房间、发电间、配电间、变电室、不使用燃气的空调机房、通风机房、计算机房、电缆沟、暖气沟、烟道和进风道、垃圾道等地方。
2 住宅燃气引入管宜设在厨房、走廊、与厨房相连的封闭阳台内(寒冷地区输送湿燃气时阳台应封闭)等便于检修的非居住房间内。当确有困难,可从楼梯间引入,但应采用金属管道和且引入管阀门宜设在室外。
3 商业和工业企业的燃气引入管宜设在使用燃气的房间或燃气表间内。
4 燃气引入管宜沿外墙地面上穿墙引入。室外露明管段的上端弯曲处应加不小于DN15清扫用三通和丝堵,并做防腐处理。寒冷地区输送湿燃气时应保温。
引入管可埋地穿过建筑物外墙或基础引入室内。当引入管穿过墙或基础进入建筑物后应在短距离内出室内地面,不得在室内地面下水平敷设。
10.2.15 燃气引入管穿墙与其他管道的平行净距应满足安装和维修的需要,当与地下管沟或下水道距离较近时,应采取有效的防护措施。
10.2.16 燃气引入管穿过建筑物基础、墙或管沟时,均应设置在套管中,并应考虑沉降的影响,必要时应采取补偿措施。
套管与基础、墙或管沟等之间的间隙应填实,其厚度应为被穿过结构的整个厚度。
套管与燃气引入管之间的间隙应采用柔性防腐、防水材料密封。
10.2.17 建筑物设计沉降量大于50mm时,可对燃气引入管采取如下补偿措施:
1 加大引入管穿墙处的预留洞尺寸。
2 引入管穿墙前水平或垂直弯曲2次以上。
3 引入管穿墙前设置金属柔性管或波纹补偿器。
10.2.18 燃气引入管的最小公称直径应符合下列要求:
1 输送人工煤气和矿井气不应小于25mm;
2 输送天然气不应小于20mm;
3 输送气态液化石油气不应小于15mm。
10.2.19 燃气引入管阀门宜设在建筑物内,对重要用户还应在室外另设阀门。
10.2.20 输送湿燃气的引入管,埋设深度应在土壤冰冻线以下,并宜有不小于0.01坡向室外管道的坡度。
10.2.21 地下室、半地下室、设备层和地上密闭房间敷设燃气管道时,应符合下列要求:
1 净高不宜小于2.2m。
2 应有良好的通风设施,房间换气次数不得小于3次/h;并应有独立的事故机械通风设施,其换气次数不应小于6次/h。
3 应有固定的防爆照明设备。
4 应采用非燃烧体实体墙与电话间、变配电室、修理间、储藏室、卧室、休息室隔开。
5 应按本规范第10.8节规定设置燃气监控设施。
6 燃气管道应符合本规范第10.2.23条要求。
7 当燃气管道与其他管道平行敷设时,应敷设在其他管道的外侧。
8 地下室内燃气管道末端应设放散管,并应引出地上。放散管的出口位置应保证吹扫放散时的安全和卫生要求。
注:地上密闭房间包括地上无窗或窗仅用作采光的密闭房间等。
10.2.22 液化石油气管道和烹调用液化石油气燃烧设备不应设置在地下室、半地下室内。当确需要设置在地下一层、半地下室时,应针对具体条件采取有效的安全措施,并进行专题技术论证。
10.2.23 敷设在地下室、半地下室、设备层和地上密闭房间以及竖井、住宅汽车库(不使用燃气,并能设置钢套管的除外)的燃气管道应符合下列要求:
1 管材、管件及阀门、阀件的公称压力应按提高一个压力等级进行设计;
2 管道宜采用钢号为10、20的无缝钢管或具有同等及同等以上性能的其他金属管材;
3 除阀门、仪表等部位和采用加厚管的低压管道外,均应烽接和法兰连接;应尽量减少焊缝数量,钢管道的固定焊口应进行100%射线照相检验,活动焊口应进行10%射线照相检验,其质量不得低于现行国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB 50236-98中的Ⅲ级;其他金属管材的焊接质量应符合相关标准的规定。
10.2.24 燃气水平干管和立管不得穿过易燃易爆品仓库、配电间、变电室、电缆沟、烟道、进风道和电梯井等。
10.2.25 燃气水平干管宜明设,当建筑设计有特殊美观要求时可敷设在能安全操作、通风良好和检修方便的吊顶内,管道应符合本规范第10.2.23条的要求;当吊顶内设有可能产生明火的电气设备或空调回风管时,燃气干管宜设在与吊顶底平的独立密封∩型管槽内,管槽底宜采用可卸式活动百叶或带孔板。
燃气水平干管不宜穿过建筑物的沉降缝。
10.2.26 燃气立管不得敷设在卧室或卫生间内。立管穿过通风不良的吊顶时应设在套管内。
10.2.27 燃气立管宜明设,当设在便于安装和检修的管道竖井内时,应符合下列要求:
1 燃气立管可与空气、惰性气体、上下水、热力管道等设在一个公用竖井内,但不得与电线、电气设备或氧气管、进风管、回风管、排气管、排烟管、垃圾道等共用一个竖井;
2 竖井内的燃气管道应符合本规范第10.2.23条的要求,并尽量不设或少设阀门等附件。竖井内的燃气管道的最高压力不得大于O.2MPa;燃气管道应涂黄色防腐识别漆;
3 竖井应每隔2~3层做相当于楼板耐火极限的不燃烧体进行防火分隔,且应设法保证平时竖井内自然通风和火灾时防止产生“烟囱”作用的措施;
4 每隔4~5层设一燃气浓度检测报警器,上、下两个报警器的高度差不应大于20m;
5 管道竖井的墙体应为耐火极限不低于1.0h的不燃烧体,井壁上的检查门应采用丙级防火门。
10.2.28 高层建筑的燃气立管应有承受自重和热伸缩推力的固定支架和活动支架。
10.2.29 燃气水平干管和高层建筑立管应考虑工作环境温度下的极限变形,当自然补偿不能满足要求时,应设置补偿器;补偿器宜采用Ⅱ形或波纹管形,不得采用填料型。补偿量计算温差可按下列条件选取:
1 有空气调节的建筑物内取20℃;
2 无空气调节的建筑物内取40℃;
3 沿外墙和屋面敷设时可取70℃。
10.2.30 燃气支管宜明设。燃气支管不宜穿过起居室(厅)。敷设在起居室(厅)、走道内的燃气管道不宜有接头。
当穿过卫生间、阁楼或壁柜时,燃气管道应采用焊接连接《金属软管不得有接头),并应设在钢套管内。
10.2.31 住宅内暗埋的燃气支管应符合下列要求:
1 暗埋部分不宜有接头,且不应有机械接头。暗埋部分宜有涂层或覆塑等防腐蚀措施。
2 暗埋的管道应与其他金属管道或部件绝缘,暗埋的柔性管道宜采用钢盖板保护。
3 暗埋管道必须在气密性试验合格后覆盖。
4 覆盖层厚度不应小于1Omm。
5 覆盖层面上应有明显标志,标明管道位置,或采取其他安全保护措施。
10.2.32 住宅内暗封的燃气支管应符合下列要求:
1 暗封管道应设在不受外力冲击和暖气烘烤的部位。
2 暗封部位应可拆卸,检修方便,并应通风良好。
10.2.33 商业和工业企业室内暗设燃气支管应符合下列要求:
1 可暗埋在楼层地板内;
2 可暗封在管沟内,管沟应设活动盖板,并填充干砂;
3 燃气管道不得暗封在可以渗入腐蚀性介质的管沟中;
4 当暗封燃气管道的管沟与其他管沟相交时,管沟之间应密封,燃气管道应设套管。
10.2.34 民用建筑室内燃气水平干管,不得暗埋在地下土层或地面混凝土层内。
工业和实验室的室内燃气管道可暗埋在混凝土地面中,其燃气管道的引入和引出处应设钢套管。钢套管应伸出地面5~10cm。钢套管两端应采用柔性的防水材料密封;管道应有防腐绝缘层。
10.2.35 燃气管道不应敷设在潮湿或有腐蚀性介质的房间内当确需敷设时,必须采取防腐蚀措施。
输送湿燃气的燃气管道敷设在气温低于O℃的房间或输送气相液化石油气管道处的环境温度低于其露点温度时,其管道应采取保温措施。
3个回答daixiongyong一.管道线路及工艺部分的标准规范 1)《输气管道工程设计规范》,GB ; 2)《石油天然气工程设计防火规范》,GB; 3)《原油和天然气输送管道..
0个回答3个回答霜晨月思想埋地管道验收使用CJJ33-2005城镇燃气输配工程施工及验收规范
地上管道验收使用CJJ94-2009城镇燃气室内工程施工与质量验收规范本规范的主要技术内容是:1总则;2室内燃气管道安装;3燃气计量表安装;4燃气设备安装;5室内燃气管道和用气设备安装的检验;6试验与验收等。
3个回答soufunwa管道施工及验收煤气管道的安装、施工、检验应按国家相关规范进行。施工时,应按规定进行无损探伤检验,焊缝等级不得低于III级
3个回答huaiduantn5311 燃气引入管不得敷设在卧室、卫生间、易燃或易爆品的仓库、有腐蚀性介质的房间、发电间、配电间、变电室、不使用燃气的空调机房、通风机房、计算机房、电缆沟、暖气沟、烟道和进风道、垃圾道等地方。
2 住宅燃气引入管宜设在厨房、走廊、与厨房相连的封闭阳台内(寒冷地区输送湿燃气时阳台应封闭)等便于检修的非居住房间内。当确有困难,可从楼梯间引入,但应采用金属管道和且引入管阀门宜设在室外。
3 商业和工业企业的燃气引入管宜设在使用燃气的房间或燃气表间内。
4 燃气引入管宜沿外墙地面上穿墙引入。室外露明管段的上端弯曲处应加不小于DN15清扫用三通和丝堵,并做防腐处理。寒冷地区输送湿燃气时应保温。
引入管可埋地穿过建筑物外墙或基础引入室内。当引入管穿过墙或基础进入建筑物后应在短距离内出室内地面,不得在室内地面下水平敷设。
建筑物设计沉降量大于50mm时,可对燃气引入管采取如下补偿措施:
1 加大引入管穿墙处的预留洞尺寸。
2 引入管穿墙前水平或垂直弯曲2次以上。
3 引入管穿墙前设置金属柔性管或波纹补偿器。
2个回答处女座演员1金德(中国驰名商标,中国名牌,辽宁省著名商标,高新技术企业,中国最有价值品牌之一,地暖管十大品牌,金德管业集团)2日丰(中国名牌产品,中国驰名商标,广东名牌产品,全球范围内规模最大的新型管道供应商之一,佛山市日丰企业有限公司)3爱康-保利(塑料管道国家标准参编单位,地暖管十大品牌,环境标志认证,高新技术企业,上海名牌,爱康企业集团(上海)有限公司)4伟星(始于1976年,中国驰名商标,中国名牌产品,中国民营企业500强,地暖管十大品牌,行业著名品牌,伟星集团有限公司)5乔治费歇尔GF(始于1802瑞,全球最大的塑料管路系统制造商之一,大型跨国集团公司,,上海乔治费歇尔管路系统有限公司)6宏岳(中国驰名商标,河北省名牌产品,中国地面供暖行业影响力品牌,河北省高新技术企业,宏岳塑胶集团有限公司)
3个回答响炮90西瓜石手串是所有晶石中吸纳性最强的一种,它可以很快地把杂气或负性能量吸扩它内在的无形空间里.正因如此,有很多西方的“术士”喜欢用它来作驱邪的工具.、佩戴黑曜石手串有化病和治疗失眠症的功能.、黑曜石手串一定要戴右手,一般水晶手串都适合戴在左手,可以吸收掉身上排出的负面能量.敏感体质的人应避免用来静坐观想,以免过度刺激,而每次运用完一定要彻底净化清洁.、黑曜石对应的海底轮,可将人体的气导致下三轮,可强健肾脏,吸收病气,治疗不孕,帮助睡眠,对肝脏也有治疗的效果.、黑曜石具有强大的避邪能力,门口摆一颗黑曜石就像请了一樽门神,所以在墨西哥马雅神殿中,常用此时才来作神兽或雕像的眼或是作为武器,工具,面具及镜子等.
热门问答123456789101112131415161718192021222324252627282930城镇燃气设计规范中的密闭空间指的是什么_百度知道
城镇燃气设计规范中的密闭空间指的是什么
我有更好的答案
规范10.2.21条中注:地上密闭房间包括地上无窗或窗仅用作采光的的密闭房间等
为您推荐:
其他类似问题
密闭空间的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。欢迎您访问!
客服热线:<font color="#ff56-198 |
论天然气安全使用与防护措施
&&来源:安人人家庭安全微刊&&日期:
&& & 1 、引言
& & 目前的使用已经是我们日常生活中非常重要的一部分,人们通过天然气进行日常生活,天然气给人们带来方便的同时也给人们的生活带来了一些隐患,目前因为天然气中毒的人数每年都不在少数,在日常的生活中,我们要安全使用天然气,并切实做好防护措施。
& & 2、天然气使用的环境及其准备
& & 天然气是一种高效环保的能源,与任何事物一样,天然气有其优点也有缺点,在日常的生产生活中,稍有不慎就会引起爆炸事故的发生。为了保证安全,对天然气主干、分支管道及各种装置要严格检验和安装,注意防火、防爆,做到不跑气、不漏气,一旦发现跑气,要立即采取有效措施。
& & 使用天然气是有着一定的环境要求的。燃气设备应设置在具有耐火、防火性能的厨房内,房内不得堆放易燃易爆物品,不能有第二种火源,要保证用气环境的通风换气。燃气管道、设施不能封闭起来。天然气的管道、阀门、计量表等设施,需要经常地检查、定期的保养。如果将这些设施封闭起来,给检查维修带来不便,如发生漏气事故不能及时发现,聚集密闭环境里的天然气,极易发生火灾、爆炸事故。连接燃具的胶管有着特殊的要求。胶管使用时间长,容易老化裂口而漏气,发生事故,所以使用软管应尽可能短。一般规定不宜超过2米,且不能穿墙,定期更换。应随时检查胶管情况,如有老化现象,及时更换新管。
& & 要定期检查用气的设施,防止漏气。容易出现漏气的部位有:⑴阀门、燃气表、灶具及其燃气管道的接口处;⑵灶具旋塞阀的芯子处,旋塞阀同喷嘴的连接处;⑶管道阀门的阀杆和压母之间的缝隙处;⑷管道或燃气表本身因生锈腐蚀穿孔。通常采用涂抹肥皂水的方法。先用肥皂或洗衣粉配制成一定浓度的肥皂水,再用软毛刷或毛笔蘸肥皂水,涂抹于易漏部位,发现肥皂水连续起泡处即为漏气点,严禁明火查漏。当然,当用户怀疑管道、阀门等漏气时,可按下述步骤处理:第一,将燃具(如:灶、热水器等)全部关闭,观察计量气表最后一位数字,经长时间仔细观察应无走动现象。第二,用肥皂水或高泡洗衣粉水刷在阀门、管道、接头等处,如有鼓泡现象,则有漏气点。第三,关闭计量气表前面进气阀门,请天然气公司维修人员修理。
& & 燃气管道、设施经同意安装验收后不能任意的改动。燃气管道、设备的安装,都是严格按照国家有关技术规范设计、安装、检验后才投入使用,以确保供、用气设施的严密性及使用安全性。未经天然气公司专业人员现场勘察、整改、检验,用户私自移动管线、设施的安装位置,其严密性、安全性和耐用性都无可靠保障。所以,用户的用气环境改变或需要对天然气设施进行整改,必须按程序在天然气公司申请办理,用户不得擅自移动天然气设施及扩大用气范围,改变用气性质。
& & 3、天然气使用时的注意事项
& & 天然气在使用的时候要注意懂得安全使用,不能根据自己的喜好,留存安全隐患,给人们的生活带来不好的影响。首先,在做饭、烧水时,锅、壶里的汤、水不要盛满,以防止汤水沸腾溢出浇灭火焰,造成漏气。其次,在有风时,火焰可能被风吹灭,造成漏气,应做好防风措施。再次,用气不离人,防止因以上两种原因造成天然气大量喷出,不能及时处理,引起事故。第四,要教育小孩,不要玩弄天然气开关,以免损坏或忘记关闭,造成漏气,引起事故。第五,每天三餐饭做完后应立即关闭灶具阀门。在晚间睡觉前、外出前或用完后,应对天然气灶开关、表后截断阀等设施进行仔细检查。如需长期外出,应将天然气计量表前、后阀全部关闭。
& & 当然,在生活中,我们也要注意天然气管道通过的房间里不能住人。使用天然气的房间集表、灶、输气管道于一室,一旦出现漏气,燃气浓度过高时,由于氧气不足会使人窒息,遇火星还会导致爆炸燃烧,因此,厨房等有燃气设施的房间不能当作卧室使用。天然气的主要成分是甲烷,它本身是一种无毒可燃的气体。同其它所有燃料一样,天然气的燃烧需要大量氧气。如果居民用户在使用灶具或热水器时不注意通风,室内的氧气会大量减少,造成天然气的不完全燃烧。不完全燃烧的后果就是产生有毒的一氧化碳,最终可能导致使用者中毒。
& & 4、从思想上重视天然气的安全使用
& & 要大力做好安全教育工作,充分利用报纸、广播、电视等新闻媒体和网络技术,积极开展燃气安全、防护、救护等知识的宣传教育,要将燃气安全知识印发到千家万户,做到家喻户晓,及时解决室内各种影响安全用气的因数,使人们在使用燃气的同时提高消防意识,注意消防安全。加强有关法规、技术标准的学习,提高认识,克服重使用、轻管理的思想,增强安全意识。建立严格可行的管理体系和工作程序,落实岗位责任制。制定完善有关燃气管道的设计、安装、使用、检验、改造等各项管理制度。对于新建燃气管道,要求燃气投资开发商必须在每个燃气用户终端安装新型家用管道燃气防爆组火器装置,更进一步提高安全度。燃气供应公司必须按城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程的标准要求,配备足够的燃气管线巡查和抢修人员、配置专用设备,建立安全管理责任制,确保燃气安全。
& & 当然,我们也要做好天然气的各种有效地措施,首先,城市燃气安全关系到社会稳定、经济发展和公共安全的大事,各管理部门要高度重视,切实加强对城市燃气安全工作的管理,健全燃气安全管理制度,落实安全生产责任制,做到专人负责、分工明确、责任落实。积极采取有效措施,遏制和杜绝燃气恶性事故的发生。其次,要对城市燃气安全隐患进行整体排查,对查出的险工险段进行认真治理,做到万无一失。针对存在的问题采取设置专门标志、派人值班巡视、跟踪管理、禁止车辆停放、通行等严格措施,对特别地段一时整改不了的,要派专人死看死守,及时整改,对占压管线问题,尽快制定整改计划,采取各种措施解决此类问题,杜绝因占压燃气管线而引发的恶性安全事故。
& & 5 、结语
& & 天然气的安全使用和防护是极为重要的,作为城市天然气的使用者,我们要从多方面入手,保障我们的生活环境安全、健康。
关键词阅读:
1月27日下午,湖南省委常委、副省长张剑飞率省直有关部门负责人,前往湘江新区综合...[]
燃气要闻推荐
燃气要闻点击排行
搜索更多能源资讯位置提示:
&&&& 15:12&&中国宣城网&&字体: 【
  沫小沫:我家最近刚装修完,找了燃气公司来开通燃气,谁知道燃气公司的工作人员到家之后却表示不能为我家开通燃气,原因是我家是开放式厨房,没有门。以前也没听说开放式厨房不能通燃气,我另外一朋友家前两年装修是开放式厨房,燃气也通了,现在怎么就不行了?
  十八巷记者花溪:宣城市城市燃气有限公司工程部副经理吴康告诉记者,2009年住建部颁布了《城镇燃气技术规范》国家标准,为强制性条文,依据城镇燃气管理的相关规定,装有燃气器具的房间是不能居住人的。记者查阅发现,《城镇燃气技术规范》中确实提到“燃气、用气设备与可燃或难燃的墙壁、地板、家具之间应采取有效的防火隔热措施”。也就是说,想要开通燃气,厨房和客厅、卧室之间就要有门隔开,至于门的材质,无论是木门或是玻璃门都可以。
  吴康表示,从2009年条例颁布以后,他们就在严格按照条例执行,很多人以前不知道有这个规定,是因为以前的装修比较中规中矩,很少有人装开放式厨房。而近两年,随着人们对装修要求的提高,很多人都希望装出个性化的房子,开放式厨房就越来越受欢迎。吴康提醒大家,对于开放式厨房来说,一旦燃气设施出现漏气,很容易蔓延到客厅等处,若遇明火则会发生爆炸,造成人员伤亡。另外,开放式厨房将起居室和厨房合二为一,夏季和冬季使用空调时,房间门窗必然是封闭的,燃气管道与空调设备在同一个门窗紧闭、空气不流通的环境之中,容易造成缺氧、窒息等安全隐患。
  因此,吴康提醒广大市民,为了用户的安全,必须将厨房门装好,工作人员才能点火通气。
  使用燃气要注意 “三关一开”
  吴康给记者出示了一份数据,数据显示,2008年,宣城市城区燃气使用户数约200户,而到2013年,这个数字翻了几十翻,已接近4万户,而且随着城市建设的推进和多功能、现代化小区的大量增加,这个数字还将继续增长,使用燃气的人越来越多,燃气使用的规范和安全也越来越不可忽视。
  吴康提醒广大市民,使用燃气要注意“三关一开”,即每天在燃气使用完毕、晚上入睡之前,检查一下燃气的灶前阀、表前阀和厨房门是否关好,同时要打开厨房的窗户以保证空气流通,杜绝安全隐患。
&&&&编辑:
版权声明:
① 宣城日报旗下各媒体稿件和图片,独家授权中国宣城网发布,未经允许,不得转载使用。获授权转载时必须注明来源,如中国宣城网—宣城日报。
② 本网转载其他媒体稿件目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。}

我要回帖

更多关于 燃气胶管使用年限 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信