防雷基础接地钢筋照片引下和PE扁铁都是用建筑钢筋的吗?

后使用快捷导航没有帐号?
查看: 199382|回复: 61
卫生间等电位你接了吗?和接地PE是两个概念!
本帖最后由 小雨滴 于
16:32 编辑
卫生间等电位,规范安装对人身安全有很大的保护,在欧洲早已经是强制性规范,如果等电位不安装,供电公司有权不给予用户安装电表送电使用,我们国家每年因等电位伤亡人数不可思议,就武汉5年死亡10个。&&什么是“等电位”装置?您家的卫生间有没有这种装置?面对上述提问,七成以上的受访者表示并不了解。记者昨日从西安供电局了解到,居民在装修房屋时,一定不要忽视“等电位”装置,确保其安装规范、工作正常,从而减少触电事故的发生几率。&&因嫌影响美观:&&部分居民拆掉卫生间“铁盖子”&&“交房时,在卫生间看到过,装修完成后就没注意了,应该是被埋在了墙内吧。”“卫生间墙壁的下半部分,的确有个‘铁盖子’,上面印有‘等电位’字样,但我不知道它的具体作用。”近日,记者在我市部分小区采访时发现,多数受访居民对“等电位”装置缺乏了解,有的甚至因为相关装置影响美观而将其拆除。&&“装修交工时,我看见一根电线缠绑在卫生间的暖气管上,当时很好奇,问了装修工人才知道是防止触电的,但究竟是怎样的原理,我还是不太清楚。”家住长安南路附近一小区的邹珍向记者如是说。&&业内人士详解:&&把静电安全导入地下防止电击&&带着上述疑惑,记者走访了西安供电局相关工作人员,他们详细讲解了“等电位”装置的工作原理。&&据介绍,人体在干燥时电阻比较大,约有2000欧姆,此时,如果有几十伏特的电压施于人体,最多感觉麻一下。但是,在洗澡等情况下,人体淋湿后的电阻大幅下降,有时只有100欧姆左右,这时,施于人体的电压哪怕只有一二十伏特,也足以使人发生心室纤维性颤动而致死。&&“简单来说,人体潮湿时,接触到金属表面感应产生的静电,容易形成较大的瞬间电流,引发电击伤亡事故。”上述工作人员表示,“等电位”装置可以将静电安全导入地下,防止电击伤害。&&规范安装联结:&&装修时应将“等电位”重点对待&&“装修时,不但不能忽视‘等电位’装置,而且还需要将其重点对待,因为这直接关系着人身安全……”上述工作人员表示,设有洗浴装置的卫生间,常被称作湿式卫生间,应将卫生间内的金属进排水管、浴盆金属件、金属采暖管以及建筑物钢筋网和卫生间电源插座的PE线联结到“等电位”装置上,形成一个相对独立的整体。&&有种说法是,卫生间使用的电器具已经通过PE线接地,并有漏电保护器,所以相关器具无需进行局部“等电位”联结。“这种观点是错误的!”上述工作人员表示,局部“等电位”联结和漏电保护器是两种不同的安全保护措施,不能相互代替。&&据介绍,金属(搪瓷)浴盆及金属管道应进行局部“等电位”联结;洗脸盆下方金属存水弯与金属排水管道相连的情况,应进行局部“等电位”联结;洗脸盆金属支架预埋件与混凝土墙内钢筋相连的情况,金属支架应进行“等电位”联结。另外,非金属浴盆及塑料管道可不进行“等电位”联结
weishengjianshangwang.jpg (35.27 KB, 下载次数: 133)
16:25 上传
(39.81 KB, 下载次数: 116)
16:26 上传
(16.03 KB, 下载次数: 81)
16:26 上传
(118.22 KB, 下载次数: 67)
16:27 上传
(47.54 KB, 下载次数: 68)
16:27 上传
(77.63 KB, 下载次数: 85)
16:27 上传
(52.13 KB, 下载次数: 74)
16:30 上传
(57.71 KB, 下载次数: 53)
16:31 上传
(77.63 KB, 下载次数: 74)
16:31 上传
(72.26 KB, 下载次数: 80)
16:32 上传
等电位连接后 雷电天 防止感应电 触电事故
静电一般不会直接对人造成触电伤亡事故,但间接事故不可小觑,另外卫生间等电位也不是防静电用的,而是用来防止因电器漏电而发生的触电事故的。
很好,我们装修根本没这个。
o(≧v≦)o~~好棒
学习了,老房子好像没有这个了吧。
安全重要呀!!!1
楼主的出发点是好的,但是个外行,要发这种专业贴最好先请内行人过目。
我都不知道这是什么,
我找的装修公司怎么没哟给连接线
本帖最后由 小雨滴 于
10:39 编辑
静电一般不会直接对人造成触电伤亡事故,但间接事故不可小觑,另外卫生间等电位也不是防静电用的,而是用来 ...
等电位 ,电力术语叫电位差,某种环境下,静电是可以致人伤亡的, 从未听过 您所说的等电位是防漏电的?漏电保护叫做PE保护,所谓的漏电接地保护线(就是我们俗称的接地线),卫生间等电位接线盒,是一根3cm宽的扁铁排,直接与混凝土钢筋网连接传入大地,和PE漏电接地线 完全两个概念, GB明确规定 等电位线不能和PE线进行连接,PE线禁止代替等电位,,GB标准是黄色 IEC标准是绿黄间断,如有错误 ,望老师指教!
等电位 ,电力术语叫电位差,某种环境下,静电是可以致人伤亡的, 从未听过 您所说的等电位是防漏电的? ...
《住宅电气设计规范》中第10.2.2条明确指出:“局部等电位联接应包括卫生间内金属给水排水管、金属洗脸盆、金属采暖管、金属散热器、卫生间电源插座的PE 线以及建筑物钢筋网。”
根据02D501-2等电位安装图集说明中要求,浴室内原无PE线的,浴室内局部等电位联接不得与浴室外的PE线联接,因PE线有可能因别处的故障而带电位,如果浴室内有PE线,浴室内的等电位联接必须与该PE线相连。
当然了,等电位也可消除静电,但静电是可以用普通接地消除的,等电位最重要的作用是当设备发生故障而漏电,使设备的金属外壳和人体所处的环境在同一个电位。等电位当然和PE保护是两个概念,楼主还得多学习啊。
必须有一样
不以此谋生的工作
京公网安备
Copyright &
北京木之友文化有限责任公司 All Rights Reserved.当前位置:
&&&&&&&&&&&&防雷接地怎么收费|汉明盛|湖北防雷公司
防雷接地怎么收费|汉明盛|湖北防雷公司
[更新日期:]
品牌:汉明盛
价格:面议
运输说明:
商品数量:不限
包装说明:不限
经营性质:私营企业
所在区域:&
地址:湖北武汉市紫阳东路梅苑二期11栋三单元402
&&&&武汉汉明盛科技有限公司是一家实力雄厚,信誉可靠的公司,在防雷接地工程及汉明盛一直名列翘楚,并积累了大量客户。在湖北省武汉市武昌区是一家拥有高度信誉的防雷接地公司。防雷接地怎么收费|汉明盛|湖北防雷公司
武汉防雷接地公司告诉您人工接地体应符合哪些规定
武汉防雷接地公司分享如下:
&防雷接地施工是防雷工程中的重要一环,下面武汉防雷接地公司就为您分享人工接地体应符合哪些规定:
&1、接地体的埋设深度其顶部不应小于0.6M,角钢及钢管接地体应垂直配置。垂直接地体长度不应小于2.5M,其相互之间间距不小于5M,接地体埋设位置距建筑物不小于1.5M,遇有垃圾灰渣等埋设接地体时,应换土并分层夯实。&
&2、当接地装置必须埋设在距建筑物出入口或人行通道小于3M时,应采用均压带做法或在接地装置上面敷设50~90mm厚度沥青层,其宽度应超过接地装置2M。&
&3、接地体的连接应采用焊接,焊接处焊缝应饱满,并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊,气孔等缺陷,焊接处药皮敲净后,刷沥青做防腐处理。&
&4、采用搭接焊时其焊接长度为:镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,不少于三面施焊(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)敷设前扁钢需调直、煨弯处不能有损伤或死弯,直线段上不应有明显弯曲,并应立置。&
&5、镀锌元钢焊接长度为其直径的6倍以上并应双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)镀锌元钢与镀锌扁钢连接时其长度为圆钢直径的6倍以上。&
&6、镀锌扁钢与镀锌钢管(或角钢)焊接时,为连接可靠,除应在连接部位两侧进行焊接外,还应直接将扁钢本身弯成弧形(或直角形)与钢管(或角钢)紧密焊接。&
&7、接地极的加工:根据设计要求数量、材料规格进行加工,材料采用钢管或角钢,长度不应小于2.5M,打入地下一端切割成锥形,如采用角钢为了防止角钢打劈,可采用在角钢端部焊一段长约200mm的短角钢,采用钢管时在管端焊一护管帽套入接地极管端,接地极向地下打时应与地面保持垂直,不得打偏,当接地极离沟地面约600mm时停止打入,把接地体扁钢焊在接地极上后(扁钢立焊)再把接地极一根根打入沟内(地下),焊接部位应涂刷沥青做防腐处理。
&以上就是武汉防雷接地公司为您分享的小知识,想了解更多,请关注武汉防雷接地公司,武汉汉明盛科技有限公司为您免费提供防雷接地工程、防雷接地施工方案、武汉防雷等相关信息发布和最新资讯,敬请关注!&
防雷接地怎么收费|汉明盛|湖北防雷公司
湖北防雷接地公司分享防雷接地主要施工方法
&防雷接地工程包括接地装置、防雷引下线及避雷带的安装。施工采用标准为《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92)
&一、接地装置
&1、按照设计图尺寸位置要求,将底板内两条结构主筋焊接连通,并与所经桩台及柱内的有关钢筋焊接(不同标高处利用两根竖向结构上下贯通),并将两根主筋用油漆做好标记,便于引出和检查。
&2、所有焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲净后,刷沥青作防腐处理,采用搭接焊时,其焊接长度要求如下:
&镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,且至少3个棱边焊接。
&镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍,并应二面焊接。
&镀锌圆钢与镀锌扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。
&3、每一处施工完毕后,应及时请质检部门进行隐蔽工程检查验收,合格后方能隐蔽,同时做好隐蔽工程验收记录。
&二、防雷接地引下线安装
&利用建筑钢筋做引下线的情况,钢筋截面一定要满足设计要求。
&钢筋的连接要满足规范要求,如建筑施工采用埋弧焊工艺,可不作处理,否则要进行接地跨接,搭接长度不应小于跨接钢筋直径的6倍。
&三、避雷带
&1、支架安装:
&在土建屋面结构施工时,应配合予埋支架。所有支架必须牢固,灰浆饱满、横平竖直。支架间距不大于1.5m且间距均匀,允许偏差30mm。转角处两边的支架距转角中心不大于250mm,成排支架水平度每2m检查段允许偏差3/1000,但全长偏差不得大于10mm。
&2、避雷带安装
&将镀锌扁钢调直。
&避雷线安装时应平直、牢固,不得有高低起伏和弯曲现象,距离建筑物应一致,平直度每2m检查段允许偏差3/1000,但全长偏差不得大于10mm。
&避雷线弯曲处不得小于90&,弯曲半径不得小于镀锌扁铁直径的2.5倍。
&武汉汉明盛科技有限公司是以科技创新和科技服务为主旨的高新技术公司,拥有一支多年在政府机构、航空航天、通信、电力、金融、石化等领域有丰富防雷经验的专家队伍。
以上就是关于“武汉汉明盛科技有限公司”的一些介绍,如果想了解关于防雷接地、汉明盛及防雷接地工程等资讯,可以关注我们的最新内容,我们会在后续精心准备更多的内容!
除了防雷接地怎么收费|汉明盛|湖北防雷公司,您也可能对以下商机感兴趣
何经理 未知
电话: 86-027-
手机: &&联系我时,请告知来自搜了网!
地址: 湖北武汉市紫阳东路梅苑二期11栋三单元402室
防雷接地怎么收费|汉明盛|湖北防雷公司相关栏目
湖北企业名录
还没找到您需要的?立即发布您的求购意向,让主动与您联系!
免责声明: 以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。搜了网对此不承担任何责任。
按排行字母分类:|||||||||||||||||||||||||
||联系我们列表网公众号列表活动随时有扫我活动不错过
下次自动登录(公共场合慎用)
使用合作网站账号登录:
收藏成功!
您可在个人中心,查看
类&&&&别:
商家地址:
中国 四川 成都 成都市金牛区 西体路二
查看联系方式
查看联系方式
联系我时说明在列表网看到,说不定有意外惊喜哟!
微信扫一扫,快速拨打电话
品牌:其他
防雷接地第一品牌【国瑞,苗小姐 , 】成都国瑞电子系统工程有限公司是一家集信息安全、电磁屏蔽、系统集成、防雷工程设计与施工为一体的综合性高科技企业,专业从事电磁屏蔽成套设备、涉密物品管理、防雷及过电压保护产品、通信产品、监控设备等的产品的销售与工程安装。
防雷接地工程向您介绍防雷接地主要施工方法:
  a.按照设计图尺寸位置要求,将底板内两条结构主筋焊接连通,并与所经桩台及柱内的有关钢筋焊接(不同标高处利用两根竖向结构上下贯通),并将两根主筋用油漆做好标记,便于引出和检查。
  b.所有焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲净后,刷沥青作防腐处理,采用搭接焊时,其焊接长度要求如下:
  镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,且至少3个棱边焊接。
  镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍,并应二面焊接。
  镀锌圆钢与镀锌扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。
  c.每一处施工完毕后,应及时请质检部门进行隐蔽工程检查验收,合格后方能隐蔽,同时做好隐蔽工程验收记录。
  2)防雷接地引下线安装
  利用建筑钢筋做引下线的情况,钢筋截面一定要满足设计要求。
  钢筋的连接要满足规范要求,如建筑施工采用埋弧焊工艺,可不作处理,否则要进行接地跨接,搭接长度不应小于跨接钢筋直径的6倍。
  4)电气接地施工方法
  a.高/低压变配电房设备的接地系统,在房间内周围设置一条距地面300mm的水平接地环型带规格应按照设计要求。
  b。当保护线(PE线)所用材质与相线相同时,PE线最小截面应符合下表要求,当PE线采用单芯绝缘导线时,按机械强度要求
公司名称:成都市国瑞电子系统工程有限公司防雷接地工程:    负责人:苗小姐 电话:028-
传真:028- 邮箱:scgr.
地址:成都市西体路二号奥林花园20F-A1
联系我时,请说是在列表网栏目上看到的,谢谢!
小贴士:供应96西藏防雷接地工程 防雷接地主要施工方法信息由列表网网友发布,其真实性及合法性由发布人负责。列表网仅引用以供用户参考。详情请阅读列表网免责条款。
请在查看您收到的留言
手机号码:
获取确认码
已发送(120)
所在城市:
留言内容:
快捷留言:
想了解一下详情,请尽快联系我。
我对您的商品感兴趣,请尽快和我联系。
郑州第三电有限公司在一下区域销售:郑州三厂电线价格 平顶山三厂电线 三门峡三厂电线 焦作三厂电线 漯河三厂电线 洛阳三厂电线 信
供应96西藏防雷接地工程 防雷接地主要施工方法 相关广告
金牌会员推荐
&2017 列表网&琼ICP备号-12&增值电信业务经营许可证B2-&防雷接地的施工方法
我的图书馆
防雷接地的施工方法
简介:近几年,等电位联结要求日益严格,主要有总等电位联结、辅助等电位联结、局部等电位联结。机房、卫生间设备、金属管线等一般要作等电位接地。
关键字:防雷接地,电位接地
·民用工程防雷设防分三级,屋顶一般采用25×4热镀锌扁钢作为避雷带沿女儿墙四周敷设,25×4热镀锌扁钢避雷带支持卡子间距为1米左右,但必须一致,转角处悬空段不大于1米,避雷带高出屋面装饰或女儿墙0.15米,同时屋面采用25×4热镀锌扁钢组成不等避雷网格。避雷网格沿屋面敷设,所有高出屋面的各种金属构件均需与避雷带焊接相连。
·目前,一般民用建筑利用柱内或剪力墙内主钢筋作为引下线,钢筋上下焊接相连,直径大于16毫米二根为一组,柱子上端预埋100×100×8钢板,用于柱子内主钢筋与避雷带连接的转换。
·工程接地体形式主要有人工接地体和利用基础作为接地体的形式。利用承台钢筋网、桩基钢筋连接构成等电位接地网络,接地电阻不大于1欧姆。
·每层建筑物外墙连续梁内钢筋与楼层钢筋焊接成一体形成均压环,并与引下线可靠相连,外墙上的金属门窗、金属结构、外墙栏杆与均压环相连接以防侧击雷。
·近几年,等电位联结要求日益严格,主要有总等电位联结、辅助等电位联结、局部等电位联结。机房、卫生间、金属管线等一般要作等电位接地。
·施工准备→接地装置安装→引下线安装→避雷带支架制作安装→避雷网安装→接地电阻测试
(3)技术措施
·材料齐全且符合要求,施工机具配备充足,纸已对施工班组进行技术交底。
(4)主要施工方法
·防雷接地工程包括接地装置、防雷引下线及避雷带的安装。施工采用标准为《装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92)
·a.按照设计图尺寸位置要求,将底板内两条结构主筋焊接连通,并与所经桩台及柱内的有关钢筋焊接(不同标高处利用两根竖向结构上下贯通),并将两根主筋用油漆做好标记,便于引出和检查。
·b.所有焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲净后,刷沥青作防腐处理,采用搭接焊时,其焊接长度要求如下:
●镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,且至少3个棱边焊接。
●镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍,并应二面焊接。
●镀锌圆钢与镀锌扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。
·c.每一处施工完毕后,应及时请质检部门进行隐蔽工程检查验收,合格后方能隐蔽,同时做好隐蔽工程验收记录。
(2)引下线安装
·利用建筑钢筋做引下线的情况,钢筋截面一定要满足设计要求。
·钢筋的连接要满足规范要求,如建筑施工采用埋弧焊工艺,可不作处理,否则要进行接地跨接,搭接长度不应小于跨接钢筋直径的6倍。
(3)避雷带
·本工程避雷带采用25×4热镀锌扁钢。
·&&&a.支架安装:
在屋面结构施工时,应配合预埋支架。所有支架必须牢固,灰浆饱满、横平竖直。支架间距不大于1.5m且间距均匀,允许偏差30mm。转角处两边的支架距转角中心不大于250mm,成排支架水平度每2m检查段允许偏差3/1000,但全长偏差不得大于10mm。
·&&&b.避雷带安装
·&&&&&●将镀锌扁钢调直。
·&&&&&●避雷线安装时应平直、牢固,不得有高低起伏和弯曲现象,距离建筑物应一致,平直度每2m检查段允许偏差3/1000,但全长偏差不得大于10mm。
·&&&&&●避雷线弯曲处不得小于90°,弯曲半径不得小于镀锌扁铁直径的2.5倍。
·&&&&&●在建筑物的变形缝处应做防雷跨越处理。
·&&&(4)电气接地施工方法
·&&&&目前,根据《住宅设计规范》(GB),接地制主要采用TT、TN-C-S或TN-S接地方式,并进行总等电位联结。
·&&a.高/低压变配电房设备的接地系统,在房间内周围设置一条距地面300mm的水平接地环型带规格应按照设计要求。
·&&b.开关柜、配电屏(箱)、电力变压器及各种用电、因绝缘破损而可能带电的金属外壳、用的独立安装的金属支架及传动机构、插座的接地孔,均应以专用接地(PE线)支线可靠相连,PE线应与接地装置连通并作重复接地。
·&&c.当保护线(PE线)所用材质与相线相同时,PE线最小截面应符合下表要求,当PE线采用单芯绝缘导线时,按机械强度要求,截面不应小于:有机械性的保护时为2.5mm2,无机械性保护时为4mm2。
·&&&&&&&& PE线最小截面一览表
相线芯线截面S(mm2)
PE线最小截面S(mm2)
S≤16
16≤S≤35
·&&&&d.所有外露的接地点、测试点,均应涂红色油漆并有标志牌写明用途。
·&&&&e.火灾自动报警系统,楼宇设备自动系统(BMS)及其他弱电设备机房采用专用接地线,由接地装置引入控制室。
·&&&(5)接地电阻测试
·&&&&&接地电阻测试仪型号采用ZC29B-2,仪表必须经专业计量。在测试前,先将检流计的指针调零,再将倍率标准杆置于最大倍数,慢摇,同时调整测量标度盘,使检流计为零。加速摇到120r/min左右,再调到平衡后,读标度盘的刻度,乘倍率就得所测的电阻值。注意电流探针的接线长度为40m,电位探测的接线长度为20m。
1& & & & ,φ16,10cm100×100×101.2100×100×100.5φ1610.519-B19-R21-B21-R2& & & & →→→→→→→2.1& & & & 2.2& & & & ——————2.3& & & & 1Ω2φ16φ18φ18φ18φ18100mm200 mmA-20B-23D-20D-23B-19B-21R-19R-21φ121ZC-820m40m50cm0×0.1,×1,×10.,,,0,120r/min,0,13& & & &