西门子MM440西门子变频器控制字电路共有多少个端子

西门子MM440变频器多段速调试
查看: 3233|
摘要: 西门子440变频器怎样设置二进制编码多段速呢?变频器与控制手柄连接后,主轴电机轴启动不能正常启动,需要把端子5和9调换一下才可以,这是怎么回事呢?
答:多段速功能也称作固定频率,它是将参数P1000设置为3的条 ...
西门子440怎样设置二进制编码多段速呢?变频器与控制手柄连接后,主轴电机轴启动不能正常启动,需要把端子5和9调换一下才可以,这是怎么回事呢?
答:多段速功能也称作固定频率,它是将参数P1000设置为3的条件下,用开关量端子选择固定频率的组合,实现电机多段速度运行。可通过如下三种方法实现:1.&直接选择(P0701&-&P0706&=&15)在这种操作方式下,一个数字输入选择一个固定频率。当多个选择同时激活时,选定的频率是它们的总和(另外还需要启动ON的信号)。2.&直接选择&+&ON&命令(P0701&-&P0706&=&16)&在这种操作方式下,数字量输入既选择固定频率又具备起动功能。3.&二进制编码选择&+&ON&命令(P0701&-&P0704&=&17)使用这种方法最多可以选择15&个固定频率。各个固定频率的数值请参考上传图片。频率给定源P1000必须设置为3。
关于你所讲的“变频器与控制手柄连接后,主轴电机轴启动不能正常启动,需要把端子5和9调换一下才可以”,你的描述太粗,同时也不知道你的控制手柄是如何控制的,我无法理解你的内容。我举个例子简单说一下二进制编码固定频率使用方法,希望对你有所帮助。假设P700=2&命令源选择端子输入P701=17&&数字输入1(端子5)二进制编码选择&+&ONP702=17&&数字输入2(端子6)二进制编码选择&+&ONP703=17&&数字输入3(端子7)二进制编码选择&+&ONP704=17&&数字输入3(端子8)二进制编码选择&+&ONP1000=3&&选择固定频率P1001=10&&固定频率1为10HzP1002=15&&固定频率2为15HzP1003=20&&固定频率3为20HzP1004=25&&固定频率3为25Hz当端子8与端子9接通时,变频器以25Hz运行。(端子5及端子6与端子9接通也可以)当端子5及端子7与端子9接通时,变频器以30Hz运行。当端子6及端子7与端子9接通时,变频器以35Hz运行。(端子5及端子8与端子9接通也可以)当端子6及端子8与端子9接通时,变频器以40Hz运行。当端子7及端子8与端子9接通时,变频器以45Hz运行。(端子5、端子6、端子7与端子9接通时也可以)当端子5、端子6、端子8与端子9接通时,变频器以50Hz运行。端子9为公共的DC24V,上面的例子你看明白了,你就好找到问题所在啦。
上一篇:下一篇:
看过《西门子MM440变频器多段速调试》的人还看了以下文章:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:西门子MM440电路图_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
西门子MM440电路图
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢西门子MM440变频器模拟量输入端子怎么改成数字量输入端子
添加时间:
来源:www.aitmy.com/news | 阅读量:369
提示: MM440变频器2个模拟量输入的端子如果将其作为数字量输入端子,那么接线方式是怎样的呢?答:模拟输入设置成电压输入,注意端子18左侧的DIP开关置于OFF信号高于4V
MM440变频器&2个模拟量输入的端子如果将其作为数字量输入端子,那么接线方式是怎样的呢?
答:模拟输入设置成电压输入,注意端子18左侧的DIP开关置于OFF
信号高于4V为1,低于1.6V为0,可使用自带的10V电源,模拟输入的负端接0V,那么10V电压通过开关接入模拟输入的正端就可以了。
(责任编辑: 佚名 )
本文关键字:
免责声明:本文章仅代表作者个人观点,与艾特贸易网无关。本站大部分技术资料均为原创文章,文章仅作为读者参考使用,请自行核实相关内容,如若转载请注明来源:
图10-22为三电平逆变器一......
本方法是1984年丹麦Dansk......
镍及镍合金采用钨极氩弧焊......
铝及铝合金的钨极氩弧焊主......
新闻热点排行西门子440变频器端子控制正反转,怎么做?_百度知道
西门子440变频器端子控制正反转,怎么做?
说明:1、继电器触点K1闭合,数字输入DIN1=1,电机启动并以正转方向运转;继电器触点K1断开,数字输入DIN1=0,电机停止。2、继电器触点K2断开,数字输入DIN2=0,电机为正向运转;继电器触点K2闭合,数字输入DIN2=1,电机为反向运转。参数设置:1、将参数组P0701设为1。2、将参数组P0702设为12。3、将参数组P1120、P1121、P1135根据使用工况设定加减速时间。4、其它必设参数(电机铭牌、电源电压等)自行设定。德国西门子股份公司是全球电子电气工程领域的领先企业,创立于1847年,主要业务集中在工业、能源、医疗、基础设施与城市四大业务领域。西门子最早在中国开展经营活动可以追溯到1872年,当时西门子公司向中国出口了第一台指针式电报机。140多年来,西门子以其创新的技术、卓越的解决方案和产品坚持不懈地对中国的发展提供全面支持。并以出众的品质和令人信赖的可靠性、领先的技术成就、不懈的创新追求,确立了在中国市场的领先地位。西门子以其环保业务组合与创新解决方案全面投入到与中国的合作中,彰显了其致力于帮助中国实现可持续发展的坚定决心。
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。【图文】西门子MM440系列变频器培训_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
西门子MM440系列变频器培训
&&西门子MM440系列变频器入门培训
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢}

我要回帖

更多关于 西门子变频器控制字 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信