谁知道2方电线最大可支持多少瓦的用电?http://www.17house.com/know/ask/22/2744814.htm2.5平方的电线可以带动多少千瓦
2.5平方的电线可以带动多少千瓦我家的厨房电线是2.5平方的独根铜线,电饭锅和电磁炉一起用 3000多瓦 不知道时间常了会不会烧线.
绝对没问题 只要电线不是很差很次的那种 就可以大胆放心的使用 2.5的载流量是25安 25*220=5500瓦 所以插座没问题就可以放心使用
我有更好的回答:
剩余:2000字
与《2.5平方的电线可以带动多少千瓦》相关的作业问题
唯独没说电线的长度,如果是50米左右,10平方铜线能通过80A电流,10平方铝线能通过60A电流.
在线路设计要求:铜线选每平方毫米安全电流取8A,铝线每平方毫米安全电流取5A.由此可得在220V的环境下每平方毫米铜线可以带动8*220=1760瓦,铝线可以带动5*220=1100瓦;在380V的环境下每平方毫米铜线可以带动8*380=3040瓦,铝线可以带动5*380=1900瓦.
再问: 太给力了,你的回答已经完美的解决了我问题!
如果是220V的电源的话,每千瓦电流约5A,如果380V的电源供电,则每千瓦负荷约2A多.因此一根1平方的线顶多使用2千瓦的负荷(380V电源的情况下),如果是220V,则顶多1KW.
线截面积 铜芯电线允许长期电流 铝芯电线允许长期电流2.5 平方毫米 16A~25A 13A~20A4平方毫米 25A~32A 20A~25A6平方毫米 32A~40A 25A~32A大3匹空调耗电约为3000W(约14A),那么1台空调就需要单独的一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电.两台两匹的空调大约在4000W左右
如果要是同时用的话是绝对不够的,还不如买25的铝线 再答: 给个好评吧再问: 那两个2000w的电暖气加五个家用插座呢?再问: 那用多大的扣掉断路器呢再问: 是漏电断路器
1.5平方的国标线足够用的,不管是3相还是单相!
假如导线直径用n表示,导线电流用x表示,n和x不是正比例关系,导线中单位平方毫米承载电流,随导线线径的增加而减少,例如1平方毫米铜导线载流量是11A.35平方铜导线载流量是105A,105A/35平方毫米=3A,(1平方毫米载流量是3A).70平方铜导线载流量是169A,169A/70平方毫米=2.4A(1平方毫米载流
如果是铜导线的话,经济电流密度大约是4A/mm2,这样,2.5mm2的铜导线,将可以通过2.5x4=10A的电流.对于三相380V的供电电器,它能带动的负载大约是:380x10xv3 ≈ 6.5kW.而对于单相220V的供电线路,它能带动的负载大约是:220x10 ≈ 2.2kW.如果是铝导线的话,经济电流密度大约是2
总截面积8MM²的铜质导线可以带动20千瓦负载.铝质导线可以带动13千瓦负载.(一般导线及面积有1MM² 1.5MM² 2.5MM² 4MM² 6MM² 10MM² 16MM² 25MM² 35MM² 50MM&#178
1.5平方电线可通过的工作电流在9A左右,1P空调的正常工作电流在3.5A左右,即便是空调在启动时的瞬时电流也是在7A左右,故1.5平方的线单独供电1台1P空调是可以的.
16平方的铝芯线不能带动5KW的三相电机负载,电压降约100V附近. 再问: 不是电机,是养猪场的设备5kw多附 如:水枪增压泵一台,潜水泵一台,保温灯20个, 再答: 水枪增压泵、潜水泵均是电机,其它电器的电流只是比电机电流略低,16平方的铝芯线的损耗引起的电压降约100V附近,末端三相电压约只有290V附近,单相电
一般家庭(用电设备在2KW以内)使用2.5平方毫米的铜线就可以了.如果装两台及以上的空调,那就要使用4个或者6个平方毫米的线了.导线截面积与载流量的计算 一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的.一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/m
这里有个资料你参考一下http://hi.baidu.com/irvingyang/blog/item/773c3f593f4df.html
其实质量好的花线(双绞线)就行了,但考虑到日晒雨淋,经久耐用还是要买好一点的线.铜芯线(多股)1.5平方,铝芯线2.5平方.开关嘛,闸刀已经是垃圾产品啦,买空气开关,16A或20A都行,买一个单联装闸火线或是买双联装零线火线一起闸都行.空气开关即使是带电炉都四五年不坏,舒心省心,闸刀可是恶名昭彰啊.
20KW的电机 额定电流大约是40A 而电机一般直接启动最大电流可达7倍额定电流,采用星三角电流降为7/1.732=4倍,由于只是短时,线缆可以按照电机最大持续工作电流1.5倍即可,最大值=40*1.5=60A即可,6平方毫米的铜线即可 断路器选用100A的电机用断路器就可以了 我建议你采用星三角降压启动
铜芯电线电缆载流量标准电缆载流量口决:估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走.三十五乘三点五,双双成组减点五.条件有变加折算,高温九折铜升级.穿管根数二三四,八七六折满载流.说明: 本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得.“二点五下乘以
35mm²----100mm²的电缆,铝芯每mm²的载流量按3A计算,铜芯按4A计算,95mm²的载流量是95 X4=380A,负载计算:电动机每KW按2A计算,三相平均负载也可以按2A计算,单相负载可以按照你用电器的额定电流来计算.
7.5K用4平方的线电线一平方能跑多少电流???电线的种类很多,分单芯,多芯,导电材质,绝缘材质及其布线方式,使用环境等等略有不同。若塑铜线明装布线其安全电流约为16安培。
1平方电线的额定电流约为5A 1.5平方电线的额定电流约为10A 2.5平方电线的额定电流约为15A 4平方电线的额定电流约为20A 6平方电线的额定电流约为30A 10平方电线的额定电流约为60A
电缆皮上一般有标注,根据功率和电压、电流的关系可以简单的推得
封闭式铜线1平方毫米载流量有4A,铝线就有不到3.5A吧.
其他答案(共1个回答)
为20A。
2000W电暖气须用1.5平方线。
铜线用1.5平方毫米,铝线用2.5的。
对于相同的制热量(供给加热室内空气的热量)而言,在热泵状态下工作的空调机肯定比电热取暖器要省电得多得多!
2000瓦的电暖气工作1小时要耗2度电,热效率即使按9...
每种电暖气都不一样,一般在1600左右,电功率的计算公式,用电压乘以电流。1.5-2倍安的插座合适。
1、5口之家用的电热水器应该选择100升为好,小了要排队等加热,再大的120升体积太大不方便安装。推荐A.O.史密斯EESR-25CA,100升立式,可橱柜式简...
我估计最多两个电磁炉
答: 关于进一步完善职工基本医疗保险定点零售药店准入退出管理办法的通知〖我要听内容〗各定点零售药店:为进一步加强和规范职工基本医疗保险定点零售药店管理,完善定点零售药...
答: li660912同学:
您好!您有这样的想法非常好,说明您知道父母为了您成长的辛苦和劳累。呵呵,有这样的心理,我想您一定会在学习上下苦功夫,以优异的成绩来回报父...
答: 预防痛风饮食
1.戒吃高嘌呤的食物
动物内脏(肝、肠、肾、脑)、海产(鲍鱼、蟹、龙虾、叁文鱼、沙甸鱼、吞拿鱼、鲤鱼、鲈鱼、鳟鱼、鳕鱼)、贝壳食物、肉类(牛、羊、...
大家还关注
Copyright &
Corporation, All Rights Reserved
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区一平方的电线可用多少瓦?_百度知道
一平方的电线可用多少瓦?
1.5平方的2平方的...最好有具体的算法。多谢了....
我有更好的答案
如果是220伏电压1平方毫米铜电线可带1.32千瓦。如果是380伏电压1平方毫米铜电线可带2.28千瓦。1平方毫米铜电线最多可安全通过6A电流。功率公式P=UI可得出上述结论。
采纳率:88%
来自团队:
控制电缆按10A/平方毫米算 动力电缆国家是有规定的,百度一下“电线电缆载流量表”吧。
应该是按表上面的铜线要什级算的,等于就是说2.5的铜线就相当于4的铝线能承受的负荷,表上所指的是铝线哦,但是了一般升级算之后在除去那些距离远线上的损耗,就可以这样了。P=Iux0.72 1.5的铜线是2.5*9*220*0.72
二点五下乘以九,往上减一顺号走&说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)
一平方MM的铜导线承载约 8个电流正常工作。具体功率要看额定电压,220V的电压一平方毫米的导线可负载1600W的功率。以此类推。
传一张表格给你吧,现在一般是不计算的,自己查表就行了。
其他3条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
电线的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。手机采购 移动办公
全部商品分类
家庭水电装修2.5平方的电线能承受多少个千瓦
  单相时:2.5平方毫米的铜芯线穿塑料管的状态下的安全载流量为23安,故23×220=5060瓦,约5.06千瓦。三相时:23×380×1.732=15137瓦。但对电感负载(如电动机)应考虑启动压降时,可考虑打5折。再则不管哪种情况线路均不宜过长。  2.5平方毫米的铜芯线穿塑料管的状态下的安全载流量为23安,故23×220=5060瓦,约5.06千瓦。  单相时:2.5平方毫米的铜芯线穿塑料管的状态下的安全载流量为23安,故23×220=5060瓦,约5.06千瓦。三相时:23×380×1.732=15137瓦。但对电感负载(如电动机)应考虑启动压降时,可考虑打5折。再则不管哪种情况线路均不宜过长。  4千瓦左右,功率较大且消耗时间长的可以用4平方的  4 ping fang tong dian xian ke yi cheng shou duo shao qian wa  平方铜芯线可以承受44:1A等于0,220V:1A等于0/。22千瓦,380V.5 A  TAG:电线,千瓦,承受,多少,可以  5 0 ping fang dian xian ke yi cheng shou duo shao qian wa  “条件有变加折算,高温九折铜升级”、16×5、 25×4。“三十五乘三点五,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量,八七六折满载流电缆载流量口决:估算口诀,双双成组减点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。说明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍。条件有变加折算:二点五下乘以九。如2.5mm导线,载流量为 2.5×9=22.5(A),往上减一顺号走,导线载流量可按上述口诀计算方法算出。三十五乘三点五。从4mm及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l;95、 120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍,高温九折铜升级。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组。穿管根数二三四,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。“二点五下乘以九,即4×8、6×7、10×6。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。