该开关可逆主要原因是另一个接触器不能吸合。1这台接触器的 控制回路断线应从按钮查起。简单方法是从开关本体控制线接线排用短接法试验如1线或2线与3线短接看Φ继是否启动。启动查中继常开点控制接触器线圈的小线线铬路没问题查接触器整流桥和线圈。不启动查zJ线圈回路试验时千万注意触電。我说的方法是煤矿用qbz一80开关控制回路工人最简单实用但要注意安全和狗狗咬。如你不懂原理就别动
你对这个回答的评价是?
在地媔检修时井下严禁带电开盖,在保证按钮接线正确的情况下动作一个接触器说明保护器是好的,使用螺丝刀按一下另一个中间继电器看接触器是否动作,如动作则检查控制继电器回路
你对这个回答的评价是?
很简单进线侧和负载线的各三根线有相互接错的现象 ,仔细查查看
你对这个回答的评价是