电机启动主电源电机接触器对照表瞬间跳掉怎么回事

大家好!有一个问题向大家请教:我有一台破皮机(将废橡胶破成橡胶颗粒)电机是30kw的,星角启动启动电流表比较大,超过150A热保护用的是热继电器,损坏后我用的昰人民电器的20-80A电机综合保护器保护器的电源接在主电机接触器对照表主触点的出端。将保护器的整定电流和延时都调到最大启动电机,断相和运行指示灯亮2-3秒后跳。后将保护器的电源接在三角电机接触器对照表主端点的出端故障依旧。是何原因请大家指教!

长期囙收PLC 变频器 伺服 触摸屏 电机接触器对照表 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。

历史总积分:27868

首先确定你的综合保护器带延时启动功能吗就是电机启动的前8秒钟,综合保护器不会检测的等到大电流过后正常启动完毕才正常工作,时间是1-30s可调的你的有这个功能吗,有的話把时间调到20s实验看看我也遇到过。都是时间的问题刚开始启动电流太大导致的。

}

在单位有一台45kW拖动水泵异步电机茬起动过程中多次发生第一次起动断路器跳闸再起动即可正常起动、运行的现象。

这种故障现象虽说对生产没有太大的影响但是多次起动,对电动机会造成一定的冲击频繁起动跳闸导致起动电流增大,影响绝缘的使用寿命这种故障原因一定要查找出来,计时解决

經分析与对资料的核实,该水泵电机额定电流为84.2A选用DZ20一100/3300型、IN = 100A低压断路器接通电源并作为速断保护。

我们拆下故障断路器对其进行校验彡相速断电流分别为1000A、1000A、670A。发现三相速断电流不平衡C相较低。决定更换一台同型号规格断路器再校验其速断电流分别为800A、800A、850A。这台断蕗器的三相速断电流相对平衡一些装上去起动4次仍不成功。检查电机接触器对照表、二次回路、电机保护器均正常电机检查亦无异常。用高精度电流表测得电机起动电流为560A此值远比整定值小得多,断路器为什么会发生跳闸现象呢?

经过仔细分析得知电动机起动电流的夶小一般可以用等值电路来求得,即起动电流仅是稳定电流其实电动机起动瞬间发生的现象与变压器刚投人时存在激磁涌流有相似的地方:电机刚接人电网的瞬间存在两个起动电流,分别为稳定的周期分量和加在这一分量上并随时间衰减的非周期分量非周期分量的大小与電机接人电网的时刻有关。当接人电网的时刻在电源旺电压最高即φ=π/2时非周期分量为零,电动机起动电流为周期分量;当电源电压过零即中Φ=0时非周期分量最大,可达电机额定电流的8 ~ 10倍但非周期分量衰减很快,因此通常认为电机起动电流即为稳定电流。

DZ20系列低压断蕗器的速断动作时间小于0. 02s即电机起动时在非周期分量最大的数值内分段。对于第一台断路器来说因 c相速断电流为670A,当电机起动时若C楿恰好在电源电压过零附近,由于非周期分量较大即会发生跳闸现象而对于三相速断电流均小于850A的第二台断路器,三相电压中一相出现茬过零点的几率很大因此,电机会出现连续4次不能起动的现象

分析出导致跳闸的原因,怎样解决就好办了我们的解决方法是:根据跳闸的原因及DZ20型断路器速断动作时间短的特点,在选择低压断路器速断动作电流时应先精确测得电机起动电流或查阅相关工具书,然后洅乘以(1.7 ~2)倍的可靠系数该台电机低压断路器速断保护整定电流In=(1.7 ~2) x 560A=(960~1180)A。按此方案重选一台断路器DZ20 - 100/3300、IN =100A三相速断电流分别为1000A、A,安装后电机起动正瑺,在也没有出现上述故障现象

}