三相四线漏电保护器老是跳闸在合上时第一次会跳闸是怎么回事?每次都这样是什么原因?

正泰100A三相四线带漏电保护的开关跳闸是什么原因_百度拇指医生
&&&网友互助
?正泰100A三相四线带漏电保护的开关跳闸是什么原因
我给朋友宾馆(20间房)的电源(三相四线)装了一个100A带漏保的总开,合上去开始不跳闸,在用电量小时,每次都跳三次,完了就不跳了,过一天又出现跳闸的问题,连续一个月了不知是什么原因。求求大师帮忙
拇指医生提醒您:问题下方回答为网友贡献,仅供参考。
可能是漏电值选小了,总开关漏电值选300mA,主要是用于防电气火灾。因为一般电气设备都有正常的泄漏值,你不是支路选漏电,而是总回路选漏电开关,所以是很多电气设备的正常泄漏值相加,超过了总开关的漏电值。用电量小时,主要是单相负荷;当用电量大的时候,三相泄漏值相互会抵消,反而检测不出来,所以不跳了。
线路问题,漏电了,超负乎了。
不知道各个房间有否小的配电箱,箱里有否单相的漏电保护断路器,若没有单相的漏保,最好装上。以便隔离有问题的线路。三相四线的总漏保的动作电流最好是选100毫安以上的。房间里配电箱里漏保动作电流30毫安。我估计你为了省钱,只装了一个总的三相的漏保,动作电流是30毫安的。这样只要一个房间的电器有问题,就会整个宾馆都会停电。还有一种情况是,房间里的电器有漏电。
向医生提问
完善患者资料:*性别:
为您推荐:
* 百度拇指医生解答内容由公立医院医生提供,不代表百度立场。
* 由于网上问答无法全面了解具体情况,回答仅供参考,如有必要建议您及时当面咨询医生
向医生提问漏电保护器经常跳闸原因和处理方法
查看: 295397|
摘要: 漏电保护器跳闸是生活中比较常见的一件事,很多人对漏电保护器跳闸的原因都不了解这也是大家很想知道的。本文中就详细的告诉了大家漏电保护器跳闸的原因。1、安装不良 如果漏电保护器在安装时各接线柱未接牢固,时间一长,往往会导致 ...
跳闸是生活中比较常见的一件事,很多人对漏电保护器跳闸的原因都不了解这也是大家很想知道的。本文中就详细的告诉了大家漏电保护器跳闸的原因。1、安装不良 如果漏电保护器在安装时各接线柱未接牢固,时间一长,往往会导致接线柱发热、氧化,使电线绝缘层被烧焦,并伴有打火和橡胶、塑料燃烧的气味,造成线路欠压使漏电保护器跳闸。 2、漏电保护器本身有问题 用户在购买漏电保护器时,应尽量到信誉好的定点厂家或商店购买,千万不要图一时便宜向一些个体户购买“三无”漏电保护器,这样往往得不偿失。 3、漏电保护器与负载不匹配 随着家用电器得不断普及,许多家庭的负载电流已远远超过线路上漏电保护器的额定电流,造成漏电保护器跳闸。这种情况一般多发生在空调、电水壶等大功率家电的使用,一般只要重新换一只匹配的漏电保护器,问题便可迎刃而解了。 4、负载或线路漏电、短路 如果是家电等负载漏电或短路而使漏电保护器跳闸,只要拔掉有故障的家电插头,便可以重新送电;如果是线路漏电或短路,相对来说比较棘手,可先解决一些简单故障,让部分线路暂时恢复送电。具体做法为:当漏电保护器跳闸后,& 首先把各分路断开,再把漏电保护器送上,当送上某分路时漏电保护器即跳闸,则可以断定此分路有故障。只要断开此分路,其他各分路就可以恢复用电。此时,如果发现某房间的插座或灯具没电,故障往往就在这一带。
5、进线电压过高 这种情况虽不多见,但十分危险,一般发生在三相四线制供电的住宅楼(现在的住宅楼普遍这样供电)。由于三相不平衡或老鼠等小动物的捣乱,使电源总零线断路发生电压漂移,相电压可由220V变成380V,会使漏电保护器跳闸。辨别这种故障,一是用电笔测一下进线是否都带电;二是看看左邻右舍是否也有跳闸现象,如果有则大多数属于这种故障;三是用测一下进线电压。此时,请千万不要强行合漏电保护器开关,否则极易造成家电烧坏,严重时还会导致火灾等不良后果。另外,进线遭受雷击也会造成过电压引起漏电保护器跳闸。&&&& 总之,一旦家用漏电保护器跳闸,检查时应遵循先简后繁的原则。(http://www.diangon.com/版权所有)首先察看安装是否良好,其次检查电源进线电压是否偏高(看看左邻右舍)和漏电保护器本身有无问题(卸掉出线送电),再有就是看漏电保护器能否承受家电的负载,最后再查看是否负载、线路漏电或短路。如果实在查找不出来原因,就不要盲目乱动,应请专业人员来查。否则把线路搞乱反而不利于排除故障。6、总结:提供给大家关于漏电保护器跳闸的原因的相关小知识,如果大家有对漏电保护器跳闸不了解的可相应参考本文,希望对大家有帮助。下面介绍漏电保护器经常跳闸的处理方法:1.试送投运法主要查找剩余电流动作保护器自身故障。具体操作方法是:先切断电源,再将剩余电流动作保护器的零序负荷侧引线全部拆除(二级、三级剩余电流动作保护器直接将出线拆除)再合保护器。若保护器仍然无法投运,则说明保护器自身故障,应予以修理或更换。若能正常运行,则保护器本身并无故障,再查找配电盘或者线路。其操作方法是:先将各路出线或交流负荷切断,若不能运行则说明配电盘上有故障,应检查各路、仪表等设备是否绝缘良好,接线是否正确;若能正常运行则说明配电盘上无故障。当确认故障发生在外线路上时,可采用分线查找法查找故障点。2 直观巡查法直观巡查法就是巡视人员针对故障现象进行分析判断,对保护区域包括剩余电流动作保护器和被保护的线路设备等进行直观巡视,从而找出故障点。巡视时应着重对线路的转角、分支、交叉跨越等复杂地段和故障易发点进行检查。这种方法简便易行,适用于对明显故障点的查找。如导线断线落地、拉线与导线接触及错误接线等。3 数值比较法数值比较法就是借助对线路或设备进行测量,并把所测的数值与原数值进行比较,从而查出故障点。需要特别指出的是:当线路中性线绝缘下降或设备中性线重复接地,容易引起总保护频繁跳闸,而二级保护器不跳闸。在解决二级保护器跳闸时,不应采取将相线与中性线对调的方法投运二级保护,将设备重复接地线拆除即可。4 分线排除法排查线路故障点时,可以按照“先主干、再分支、后末端”的顺序,断开低压电网的各条分支线路,仅对主干线进行试送电,若主干线无故障,那么主干线便能正常运行。然后,再依次将分支和末端投入运行。哪条线路投入运行时保护器跳闸,故障点就在哪条线路上,就可在此线路上集中查找故障点。
上一篇:下一篇:
看过《漏电保护器经常跳闸原因和处理方法》的人还看了以下文章:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:三相四线漏电保护开关奇怪的跳闸现象_百度知道
三相四线漏电保护开关奇怪的跳闸现象
一配电箱中总开关为上海德力西牌DZ15LE-100三相四线漏电保护开关,额定电流100A,,额定剩余动作电流30豪安,额定剩余不动作电流15豪安;分开关为4P DZ47 C40微型断路器(接三根相线和一根零线);总电源由变压器室的低压控制柜引来,在该配电箱中零线与地线相...
我有更好的答案
  三相四线漏电开关跳闸现象的原因是:因为汇聚累加到三相四线总漏电开关的漏电电流已接近或超过开关的漏电动作电流(50MA毫安),开关便会不定时跳闸。  解决的方法:  1、检查清楚三相四线漏电开关的出线能否达到该用电量(包含夏天开空调)的安全过流量,查看电线是否穿在线槽或电线管可靠的绝缘,防火,防老鼠咬.然后,将该三相四线总漏电开关更换成不带漏电保护的普通空气开关,这样该项总开关就不会因为线路漏电(正常允许的漏电电流)而频繁跳闸。  2、必须在各个分支路上安装漏电动作漏电30MA(毫安)的漏电开关,这样就能保障该漏电开关之下的线路的防止人身触电及火线对地漏电引起火灾。经过这样改造的电路,还是达到安全要求的,运行起来很稳定,总开关不会跳闸了。
采纳率:65%
来自团队:
所有的三相四线漏电保护开关,在正常工作时跳闸,原因只有一个:零线没接入保护器,而下游电路中有220V的电器工作!什么原因,看看漏电的定义就知道了。
本回答被网友采纳
你有地线的话就说明你有重复接地,有重复接地的不能与N线相连,配电箱中的电源进线应定性为三根相线一根PEN线,PEN线经漏电形状后就只能当作N线用了,所以,注意你的出线里的PE线应接到总开关的上口的PEN线上,或有重复接地线的接到地线上
三相不平衡
多半是过负荷,跳闸之后是不是开关发热。并且要等几分钟才能推上。如果是那就是过负荷了。如果不属于过负荷那么很可能是线路绝缘降低了,或者是有用电器漏电。
问题出在笫一项,你说的带”漏”电保护开关上,因你前文说”在该配电箱中零线与地线相通,在这样情况下是不可用漏电保护,应用断路器开关。(凡有重复接地,或接地现象,都不可接漏电保护器,因漏电保护主要是对地短路,应用断路保护器)。{你拆下分开关零线也无用,因上线仍和地线相联}!
你说的现象是正常的,这种漏电断路器的的原理就是根据三相四线的零序电流来判断线路是否漏电而工作的,当零线接地后,也会打破零序电流的,所以漏电断路器会拒绝合闸。我觉得应该是将总开关换成不带漏电保护功能的断路器,而将40A的空调电源开关换成带漏电保护功能的。问题就会得以解决。
其他6条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
漏电保护开关的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。漏电保护器合上后等会儿自动跳闸是什么原因_百度知道
漏电保护器合上后等会儿自动跳闸是什么原因
漏电保护器合上后等会儿自动跳闸是什么原因
我有更好的答案
经常这样的话,一是存在漏电现象,二是漏保自身故障;
采纳率:62%
如果跳的时间一致,就是过载,更换大规格空开
存在漏电。
为您推荐:
其他类似问题
跳闸的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。三相四线能合上闸一按漏电保护器就跳闸为什么_百度知道
三相四线能合上闸一按漏电保护器就跳闸为什么
我有更好的答案
“一按漏电保护器就跳闸”,你按的是什么?漏电断路器的试验按钮吗?通电情况下,按下漏电断路器的试验按钮后漏电断路器应该立即跳闸,否则说明漏电断路器有故障。
硬件开发工程师
为您推荐:
其他类似问题
跳闸的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。}

我要回帖

更多关于 漏电保护器跳闸 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信