三相22kw电机用多大电缆星角起动设多长时间

三相异步电动机星三角起动电气控制系统说明书_百度文库
赠送免券下载特权
10W篇文档免费专享
部分付费文档8折起
每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
三相异步电动机星三角起动电气控制系统说明书
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理
加入VIP
还剩6页未读,
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢110千瓦三相异步电机星三角延时启动调整多长时间最合适?_百度知道
110千瓦三相异步电机星三角延时启动调整多长时间最合适?
110千瓦三相异步电机星三角延时启动调整多长时间最合适?
我有更好的答案
这个本身用星三角文启动是不合适的,星三角启动最大功率为45KW,你这个时间调整应该在20秒左右,因电机负荷而定启动时间。最好在18-25秒时间试,最多只能试启动3次,如果启动不起来,仃2-4小时再重调整启动时间启动。这个一定注意,否则会烧电机的。
采纳率:58%
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。22kw电机星三角降压启动,启动电流是多少?【电工吧】_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:344,090贴子:
22kw电机星三角降压启动,启动电流是多少?
22kw电机星三角降压启动,启动电流是多少?今天螺杆经销商到我们厂修空压机,说我6平方的软芯电缆小了,要配大点的电缆。
「天猫618」电工工具,大牌狂欢,疯抢大额优惠券!千亿购物津贴,跨店满减,上不封顶!「天猫618」理想生活狂欢季,&嗨&购大品牌!
额定电流3倍
6平的确实有点小。
你用钳型表测下实际电流就知道了
太省了没好处,一般都是大一号会安心很多。
可以用!个人观点!呵
楼下怎么看?
用10平方的比较合理
我测试过,55KW的电动机,额定电流是102A,星三角降压启动的电流是200A左右。
22千瓦的电机额定电流是44安,每平方的电缆承担五个电流。用十平方的线就行。六平方的小
有权威的电工经验口诀是:   多大导线供电机,截面系数和功率。   二点五线面加三,截面是四再加四;   六到九五均加五,百二反配一百机。   来自“”吧友
22:30。感觉很靠谱,有足够的裕量。
现在许多线都做的稍微细一点,虽然6个的线载流量正合适但还是建议选10个的线。
6平方的线主电源确实小了点。加大一级好处多多,老板随便一餐饭就不只这加的钱。到时候出事了还不是你去检修,何苦呢,你节约老板也不会奖励你,出事是你的责任
我们的空压机用的是十六的!
现在已经买10平方的换了。原来6 平方线是跟空压机过来的。
启动电流应该在50-60左右。
换十平方的
用321法:三相两千瓦一平方。
16铜线考虑三线穿管
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴22kw的电动机新三角启动电机接线怎么接_百度知道
22kw的电动机新三角启动电机接线怎么接
我有更好的答案
我是说接电机上
我接好以后,在星型启动时空开会跳闸
采纳率:68%
我是说电机上
为您推荐:
其他类似问题
电动机的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。请问大师:22kw三相异步电动机(用于锅炉的引风机)的星——角起动时间设置为几秒合适?多谢!!_百度知道
请问大师:22kw三相异步电动机(用于锅炉的引风机)的星——角起动时间设置为几秒合适?多谢!!
老板买来的旧货刚安装好,几天前试开是还好的,昨天起动时坏了,绕组内短路了。用时间继电器控制星——角转换时间的
我有更好的答案
一般设为8——15秒
采纳率:20%
为您推荐:
其他类似问题
三相异步电动机的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。}

我要回帖

更多关于 三相异步电动机的起动 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信