我想买一款宝宝走失警车专用警灯警报器器,不知道买什么好,比如屋里放个总机,分机走远就报警,有这种东西吗

许传升:二十七年消防老兵,曾任山东省泰安市公安消防支队支队长。
好吧,张三。最近你种地瓜肯定累了,想不想换个岗位?
张三拍了下大腿:是啊,TNND。锄草,浇地,翻蔓,打药,喷粪……走来走去,我这爪子都肿了。太阳公公又这莫猛烈,何况,地里还没有老虎。
那好吧,这个岗位就是:消防控制室值班员。
展开剩余98%
1、消防控制室是个什么鬼?
我们知道,房子是很怕烧的。一烧,就完蛋了,并且里面的人也怕是要完蛋几个。这就是贼偷穷一时,火烧穷一生的道理。
现在的房子越来越大,越来越高,里面的财宝很多,老虎也不少。所以,安全很重要,消防安全尤其重要。
这就要配套一些消防的器材,比如灭火器,防火门,防火卷帘,消防电梯,火灾自动报警系统,自动喷水灭火系统,消防广播系统,防排烟系统,气体灭火系统,消防应急照明系统……等等。
有了这么多的系统、器材,就得有个地方统一管理、控制操作。好了,这个地方,就是消防控制室。
2、消防控制室重要吗?
那当然,重要,非常重要,重要的一B。
比如说,有一个高40层,每层差不多3000平方米的地瓜大厦。里面有办公的,有住宿的,有唱K跳舞的,有吃饭的,有开会的,有银行数钱的,有吹牛做生意的……等等,因为房子这莫大,总是要用起来的。房子的总经理是李二狗,保安部长是丁大头,某天晚上两点,突然,哗地一声,3楼的银行着火了,这时候,会怎么样?
最先知道着火的,是消防控制室;
最先知道在哪儿着火的,是消防控制室;
能够知道火从哪儿烧起,烟从哪儿冒出来,冒到哪里去的,是消防控制室;
能够知道消火栓能不能用、有没有被用的,是消防控制室;
能够放下防火卷帘,放下消防电梯的,是消防控制室;
能够打开广播大喊一顿,让那些红男绿女爬起来逃命的,是消防控制室;
能够确保其他各样消防设施运转起来的,还是消防控制室。
好吧,李二狗在哪?他可能正在家搂着小脚老婆睡觉;丁大头呢?他可能正在38楼打牌。他们就是不睡觉,不打牌,他们怎么能这么快的就知道发生火灾呢?他们又怎么能去喊人灭火和疏散呢? 答案是:不能。
所以,所以,如果发生火灾了,可以这么说:消防控制室就相当于这个单位的司令部;值班员,就相当于这个单位的司令员、突击队员。
3、这个司令员好干吗?
好干,也不好干。事情总是这样的,难者不会,会者不难。
好干,因为总是坐着,吹着空调,看看电脑,看看手机,闭闭眼,想点三或者四。不用施肥、浇地、喷粪……,脸总是黑的不明显,算是白领。
不好干,是因为这岗位也是有些法律要求和能力要求的。
国家有规定,这个岗位是要考证儿的。没有证儿,你干不了。你不但干不了,说不定消防部门还要把你和老板捉拿进去,吃几天免费的米饭(,案例2)。(潍消防严厉打击消防控制室值班人员无证上岗行为)
国家还有规定,这个岗位每班要至少有2人在岗。并且是24小时的,不能溜号,不能睡觉,不能打游戏和唱歌。
当然,这岗位还得要求你是个很生猛并且能干的人。如果你不会干,遇上火灾你到处翻书,或者干脆把耳朵捂住,或者用脑袋撞墙,那恭喜你,你会有3-7年时间,不劳动也能吃饭的优厚待遇()。(负责人、经理、中控人员全部判刑,值得深思!)
4、到底要有什么样的本事才能干呢?
除了考到证儿,还要会下面这些东西,要真会。
要熟悉情况。比如:这个单位有几个人,白天几个,晚上几个,或者其他情况有几个,在哪儿,干什么的,人精神不,腿儿能动不?等等。再比如:每层楼都长什么样,几个楼梯,几个房间,干啥用的,有没有钱存在里面,或者,有没有油罐或者是炸弹?还比如:这房子外面有树吗,路有多宽,周围有其他房子吗,是干啥的……
要会操作消防的家伙什儿,还得快。防火卷帘在哪儿,有多少,咋放下来?排烟机咋打开?水泵是有电的还是没电的,咋个启动?消防电梯啥时候放下来,着火那旮哒的电啥时候切断,应急照明灯亮了没,自动喷水的喷头在喷吗?……
知识全面还要有胆有嗓子,会指挥本大楼的人。胆子小了不行,嗓子嫩了也不行。一着火了,你得打开广播喊啊,这时候你就是司令,你一句顶一万句。你得稳住了,嗓子扯开了,这可是现场直播,并且没后悔药卖。喊的词儿太关键了,哪句都得值个几万块,比如:3楼银行起火了,4楼往上的伙计们抓紧起床,别磨叽,你们只有180秒的时间。现在东边西边两个防烟楼梯是好的,从那儿跑,记住从房间出来后关门。跑到楼外后集合,有丁大头在那儿清点人数。3楼以下的同学们,你们不要上去凑热闹,你们可以呆会再跑,把路让给楼上的伙计。再比如:3楼银行起火了,4楼,5楼,2楼,1楼,楼外,你们18个保安,抓紧去灭火。注意从中间楼梯上去,可以坐消防电梯到2楼,楼梯间有消火栓,其他人就近拿两具灭火器过去。是319房间起火,楼道里现在有烟,要低姿,别熏着自己了……
要会配合消防队员。房子的火,有时候是灭不了的,那就得坚持到消防队员来啊。消防队员两眼一抹黑,必须得给他点情报,打119啊,打队长电话啊,发微信啊,都行:咱这是三楼着的,319,着的是打印机啊,没爆炸的东西;4楼往上我都给喊起来了,疏散了,没人了;18个保安正在灭火,但干不掉,那火烧大了,317也出问题了,烟正在楼道里,窗户外面在向4楼蔓延;大楼的北边可以停车,那地结实着呢,面积也大;消防水池在西边,我那防火卷帘也放下来了……
还得会点其他的事儿。比如会点英语,会点防火检查,会点器材维护保养,知道哪儿出毛病了,知道大楼哪儿会容易发生火灾,发生火灾会是个什么样子……
所以,有个证儿也不能说是你就会干。你还得继续学啊,练啊,长本事啊,你是司令啊,你小手底下那可是几百条命呢,你小手一抖那老板都得进去。
5、这个岗位值多少钱呢?
张三啊,消防控制室值班员这岗位,至少得10000,月薪,少一毛不干。
“说的对,好,好……”看官,你们先别鼓掌、发言,这事儿有帐算。比如,火灾烧死1人多少钱,200万?那还有东西呢,那还得老板坐牢几年呢?
哦,这工资,还是值得的。
张三,这份工作,你干还是不干?
这篇的课后作业是:
1、什么情况下,才有消防控制室?
2、消防控制室里通常要有几个人,为什么?
3、发生火灾后,消防控制室值班员的处置规程是什么?
4、值班员这么重要,工资为什么没有涨上去呢?
5、消防控制室值班员最紧要的素质,是什么?
附消防控制室的一些资料:
1. 消防控制室管理与运行
宝鸡市公安消防支队微视频《消防控制室》
消防控制室概述
消防控制室操作
消防控制室值班检查
消防控制室火灾事故紧急处理程序演示
2.消防控制室火警处理流程
3.关于进一步加大消防控制室值班操作人员无证上岗行为行政处罚工作的通知
(山东消防支队文件)
消防控制室是建筑物内日常消防工作管理的中枢核心,是操控自动消防系统保证及时火灾扑救和人员疏散的重要依靠,因此要求消防控制室值班操作人员必须具备相应的专业素质和资格,保证火灾时能够立即启动应急处置程序,熟练操控建筑消防设施,充分发挥消防设施灭火、控火作用。但在实际工作中,一些社会单位特别是其负责人轻视消防控制室的重要作用,安排无证人员上岗值班操作,使得消防控制室管理制度不落实,有的甚至导致小火酿成大灾,教训十分深刻。近日,媒体广泛报道深圳市宝安区消防监督管理大队会同派出所民警依据《消防法》第64条,对两家安排无证人员在消防控制室上岗值班的企业消防安全责任人予以行政拘留,这一做法值得借鉴学习。为加强消防控制室管理,必须加大对无证上岗行为的处罚力度。
一、明确法律适用条款。《消防法》第21条第二款规定,进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员和自动消防系统的操作人员,必须持证上岗,并遵守消防安全操作规程。《山东省消防条例》第29条第一、二款进一步规定,自动消防系统操作人员应当接受消防职业技能培训,取得国家认可的职业资格证书,并持证上岗。对于违反该规定的单位,应当依照《山东省消防条例》第70条第三项责令限期改正;逾期不改正的,处5000元以上5万元以下罚款。同时,对于单位有关负责人明知值班人员未取得职业资格证书仍然安排其在消防控制室值班操作的,应当依据《消防法》第64条第一项,对直接责任人员处10日以上15日以下拘留,可以并处500元以下罚款;情节较轻的,处警告或500元以下罚款。
二、把握处罚裁量规则。对于适用《消防法》第64条第一项和《山东省消防条例》第三项实施处罚,确认“无证上岗”的“证”,是人力资源社会保障部门根据职业鉴定结果颁发的职业资格证书,凡未取得该证书就在消防控制室值班的,都应当依据这两条规定查处。鉴于当前消防职业技能培训和鉴定处于改革调整时期,各地要按照总队《关于进一步加强消防控制室操作人员管理的通知》(鲁公消[号)的要求,对已经参加消防安全培训机构或网络教育培训机构取得结业证书且公示成绩合格但尚未取得职业资格证书的人员,可以适当从宽。单位负责消防控制室管理的人未经核查应聘人员的职业资格证书即安排其在消防控制室值班的,均以“指使他人违反消防安全规定冒险作业”论处,给予拘留和罚款处罚;单位领导和在人、财、物等方面对消防工作归口职能部门有制约能力的人,在知道应聘人员未取得职业资格证书后仍然要求消防工作归口职能部门安排其在消防控制室值班的,以“强令他人违反消防安全规定冒险作业”论处,予以顶格处罚;虽然实施了指使行为,但无证上岗时间不足10天、有其他有证人员同岗且其在岗期间自动消防系统未处置过火警信号及联动操作的,以“情节较轻”论处,减轻处罚。
三、严肃执法办案程序。对指使和强令无证人员在消防控制室值班操作的行为适用拘留处罚,是加大执法力度,确保消防控制室值班操作人员正确履行职责的根本举措,各支队、大队务必认真办案、从严执法,确保发现一起、严肃查处一起。要严格取证程序,对直接责任人员安排应聘人员无证上岗的经过、时间起算和上岗期间的值班操作记录、自动消防系统运行状况等事实,通过询问查证、查阅档案资料、调取自动消防系统运行数据等方式,查证属实并记录在案。各级消防监督机关要强化对消防监督员的法制教育,要严格认真执法,总队防火监督部将加大对消防控制室值班操作人员持证上岗行为的督察,凡发现消防控制室值班操作人员无证上岗且消防监督员没有履行执法程序的,总队将通报批评。总队重申:凡是违反本文件要求,消防监督员未要求社会单位对消防控制室值班操作人员无证上岗整改和处罚的,一旦发生较大以上火灾的,总队将严格追究有关直接领导和监督员的责任。各级消防监督机关要与本级公安机关法制部门做好事先沟通,明确法律适用准则,避免送请法制审核时遭遇不必要的争议,确保迅速办案、迅速执行。
山东省公安消防总队 日
4. 《消防控制室通用技术要求》GB
《消防控制室通用技术要求》GB
本标准规定了消防控制室的一般要求、资料和管理要求、控制和显示要求、图形显示装置的信息记录要求、信息传输要求。
本标准适用于GB50116中规定的集中火灾报警系统、控制中心报警系统中的消防控制室或消防控制中心。亦适用于未设置消防控制室但设置本标准涉及的自动消防系统的建筑。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB25201建筑消防设施的维护管理
GB50116火灾自动报警系统设计规范
3 一般要求
3.1消防控制室内设置的消防设备应包括火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防电话总机、消防应急广播控制装置、消防应急照明和疏散指示系统控制装置、消防电源监控器等设备,或具有相应功能的组合设备。
3.2消防控制室内设置的消防设备应能监控并显示建筑消防设施运行状态信息,并应具有向城市消防远程监控中心(以下简称监控中心)传输这些信息的功能。建筑消防设施运行状态信息见附录A。
3.3消防控制室内应保存4.1规定的资料和附录B规定的消防安全管理信息,并可具有向监控中心传输消防安全管理信息的功能。
3.4具有两个及两个以上消防控制室时,应确定主消防控制室和分消防控制室。主消防控制室的消防设备应对系统内共用的消防设备进行控制,并显示其状态信息;主消防控制室内的消防设备应能显示各分消防控制室内消防设备的状态信息,并可对分消防控制室内的消防设备及其控制的消防系统和设备进行控制;各分消防控制室内的控制和显示装置之间可以互相传输、显示状态信息,但不应互相控制。
3.5消防控制室内设置的消防设备应为符合国家市场准入制度的产品。消防控制室的设计、建设和运行应符合国家现行有关标准的规定。
3.6消防设备组成系统时,各设备之间应满足系统兼容性要求。
4 资料和管理要求
4.1消防控制室资料
消防控制室内应保存下列纸质和电子档案资料:
a)建(构)筑物竣工后的总平面布局图、建筑消防设施平面布置图、建筑消防设施系统图及安全出口布置图、重点部位位置图等;
b)消防安全管理规章制度、应急灭火预案、应急疏散预案等;
c)消防安全组织结构图,包括消防安全责任人、管理人、专职、义务消防人员等内容;
d)消防安全培训记录、灭火和应急疏散预案的演练记录;
e)值班情况、消防安全检查情况及巡查情况的记录;
f)消防设施一览表,包括消防设施的类型、数量、状态等内容;
g)消防系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书、系统操作规程、系统和设备维护保养制度等;
h)设备运行状况、接报警记录、火灾处理情况、设备检修检测报告等资料,这些资料应能定期保存和归档。
4.2消防控制室管理及应急程序
4.2.1消防控制室管理应符合下列要求:
a)实行每日24h专人值班制度,每班不应少于2人,值班人员应持有消防控制室操作职业资格证书;
b)消防设施日常维护管理应符合GB25201的要求;
c)应确保火灾自动报警系统、灭火系统和其他联动控制设备处于正常工作状态,不得将应处于自动状态的设在手动状态;
d)确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施水量充足,确保消防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开;确保消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等消防用电设备的配电柜启动开关处于自动位置(通电状态)。
4.2.2消防控制室的值班应急程序应符合下列要求:
a)接到火灾警报后,值班人员应立即以最快方式确认;
b)火灾确认后,值班人员应立即确认火灾报警联动控制开关处于自动状态,同时拨打“119”报警,报警时应说明着火单位地点、起火部位、着火物种类、火势大小、报警人姓名和联系电话;
c)值班人员应立即启动单位内部应急疏散和灭火预案,并同时报告单位负责人。
5 控制和显示要求
5.1消防控制室图形显示装置
消防控制室图形显示装置应符合下列要求:
a)应能显示4.1条规定的资料内容及附录B规定的其他相关信息;
b)应能用同一界面显示建(构)筑物周边消防车道、消防登高车操作场地、消防水源位置,以及相邻建筑的防火间距、建筑面积、建筑高度、使用性质等情况;
c)应能显示消防系统及设备的名称、位置和5.2~5.7规定的动态信息;
d)当有火灾报警信号、监管报警信号、反馈信号、屏蔽信号、故障信号输入时,应有相应状态的专用总指示,在总平面布局图中应显示输入信号所在的建(构)筑物的位置,在建筑平面图上应显示输入信号所在的位置和名称,并记录时间、信号类别和部位等信息;
e)应在10s内显示输入的火灾报警信号和反馈信号的状态信息,100s内显示其他输入信号的状态信息;
f)应采用中文标注和中文界面,界面对角线长度不应小于430mm;
g)应能显示可燃气体探测报警系统、电气火灾监控系统的报警信息、故障信息和相关联动反馈信息。
5.2火灾报警控制器
火灾报警控制器应符合下列要求:
a)应能显示火灾探测器、火灾显示盘、手动火灾报警按钮的正常工作状态、火灾报警状态、屏蔽状态及故障状态等相关信息;
b)应能控制火灾声光警报器启动和停止。
5.3消防联动控制器
5.3.1应能将5.3.2~5.3.10消防系统及设备的状态信息传输到消防控制室图形显示装置。
5.3.2对自动喷水灭火系统的控制和显示应符合下列要求:
a)应能显示喷淋泵电源的工作状态;
b)应能显示喷淋泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态,并显示水流指示器、信号阀、报警阀、压力开关等设备的正常工作状态和动作状态、消防水箱(池)最低水位信息和管网最低压力报警信息;
c)应能手动控制喷淋泵的启、停,并显示其手动启、停和自动启动的动作反馈信号。
5.3.3对消火栓系统的控制和显示应符合下列要求:
a)应能显示消防水泵电源的工作状态;
b)应能显示消防水泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态,并显示消火栓按钮的正常工作状态和动作状态及位置等信息、消防水箱(池)最低水位信息和管网最低压力报警信息;
c)应能手动和自动控制消防水泵启、停,并显示其动作反馈信号。
5.3.4对气体灭火系统的控制和显示应符合下列要求:
a)应能显示系统的手动、自动工作状态及故障状态;
b)应能显示系统的驱动装置的正常工作状态和动作状态,并能显示防护区域中的防火门(窗)、防火阀、通风空调等设备的正常工作状态和动作状态;
c)应能手动控制系统的启、停,并显示延时状态信号、紧急停止信号和管网压力信号。
5.3.5对水喷雾、细水雾灭火系统的控制和显示应符合下列要求:
a)水喷雾灭火系统、采用水泵供水的细水雾灭火系统应符合5.3.2的要求;
b)采用压力容器供水的细水雾灭火系统应符合5.3.4的要求。
5.3.6对泡沫灭火系统的控制和显示应符合下列要求:
a)应能显示消防水泵、泡沫液泵电源的工作状态;
b)应能显示系统的手动、自动工作状态及故障状态;
c)应能显示消防水泵、泡沫液泵的启、停状态和故障状态,并显示消防水池(箱)最低水位和泡沫液罐最低液位信息;
d)应能手动控制消防水泵和泡沫液泵的启、停,并显示其动作反馈信号。
5.3.7对干粉灭火系统的控制和显示应符合下列要求:
a)应能显示系统的手动、自动工作状态及故障状态;
b)应能显示系统的驱动装置的正常工作状态和动作状态,并能显示防护区域中的防火门窗、防火阀、通风空调等设备的正常工作状态和动作状态;
c)应能手动控制系统的启动和停止,并显示延时状态信号、紧急停止信号和管网压力信号。
5.3.8对防烟排烟系统及通风空调系统的控制和显示应符合下列要求:
a)应能显示防烟排烟系统风机电源的工作状态;
b)应能显示防烟排烟系统的手动、自动工作状态及防烟排烟系统风机的正常工作状态和动作状态;
c)应能控制防烟排烟系统及通风空调系统的风机和电动排烟防火阀、电控挡烟垂壁、电动防火阀、常闭送风口、排烟阀(口)、电动排烟窗的动作,并显示其反馈信号。
5.3.9对防火门及防火卷帘系统的控制和显示应符合下列要求:
a)应能显示防火门控制器、防火卷帘控制器的工作状态和故障状态等动态信息;
b)应能显示防火卷帘、常开防火门、人员密集场所中因管理需要平时常闭的疏散门及具有信号反馈功能的防火门的工作状态;
c)应能关闭防火卷帘和常开防火门,并显示其反馈信号。
5.3.10对电梯的控制和显示应符合下列要求:
a)应能控制所有电梯全部回降首层,非消防电梯应开门停用,消防电梯应开门待用,并显示反馈信号及消防电梯运行时所在楼层;
b)应能显示消防电梯的故障状态和停用状态。
5.4消防电话总机
消防电话总机应符合下列要求:
a)应能与各消防电话分机通话,并具有插入通话功能;
b)应能接收来自消防电话插孔的呼叫,并能通话;
c)应有消防电话通话录音功能;
d)应能显示各消防电话的故障状态,并能将故障状态信息传输给消防控制室图形显示装置。
5.5消防应急广播控制装置
消防应急广播控制装置应符合下列要求:
a)应能显示处于应急广播状态的广播分区、预设广播信息;
b)应能分别通过手动和按照预设控制逻辑自动控制选择广播分区、启动或停止应急广播,并在扬声器进行应急广播时自动对广播内容进行录音;
c)应能显示应急广播的故障状态,并能将故障状态信息传输给消防控制室图形显示装置。
5.6消防应急照明和疏散指示系统控制装置
消防应急照明和疏散指示系统控制装置应符合下列要求:
a)应能手动控制自带电源型消防应急照明和疏散指示系统的主电工作状态和应急工作状态的转换;
b)应能分别通过手动和自动控制集中电源型消防应急照明和疏散指示系统和集中控制型消防应急照明和疏散指示系统从主电工作状态切换到应急工作状态;
c)受消防联动控制器控制的系统应能将系统的故障状态和应急工作状态信息传输给消防控制室图形显示装置;
d)不受消防联动控制器控制的系统应能将系统的故障状态和应急工作状态信息传输给消防控制室图形显示装置。
5.7消防电源监控器
消防电源监控器应符合下列要求:
a)应能显示消防用电设备的供电电源和备用电源的工作状态和故障报警信息;
b)应能将消防用电设备的供电电源和备用电源的工作状态和故障报警信息传输给消防控制室图形显示装置。
6 消防控制室图形显示装置的信息记录要求
6.1应记录附录A中规定的建筑消防设施运行状态信息,记录容量不应少于10000条,记录备份后方可被覆盖。
6.2应具有产品维护保养的内容和时间、系统程序的进入和退出时间、操作人员姓名或代码等内容的记录,存储记录容量不应少于10000条,记录备份后方可被覆盖。
6.3应记录附录B中规定的消防安全管理信息及系统内各个消防设备(设施)的制造商、产品有效期,记录容量不应少于10000条,记录备份后方可被覆盖。
6.4应能对历史记录打印归档或刻录存盘归档。
7 信息传输要求
7.1消防控制室图形显示装置应能在接收到火灾报警信号或联动信号后10s内将相应信息按规定的通讯协议格式传送给监控中心。
7.2消防控制室图形显示装置应能在接收到建筑消防设施运行状态信息后100s内将相应信息按规定的通讯协议格式传送给监控中心。
7.3当具有自动向监控中心传输消防安全管理信息功能时,消防控制室图形显示装置应能在发出传输信息指令后100s内将相应信息按规定的通讯协议格式传送给监控中心。
7.4消防控制室图形显示装置应能接收监控中心的查询指令并按规定的通讯协议格式将附录A、附录B规定的信息传送给监控中心。
7.5消防控制室图形显示装置应有信息传输指示灯,在处理和传输信息时,该指示灯应闪亮,在得到监控中心的正确接收确认后,该指示灯应常亮并保持直至该状态复位。当信息传送失败时应有声、光指示。
7.6火灾报警信息应优先于其他信息传输。
7.7信息传输不应受保护区域内消防系统及设备任何操作的影响。
(规范性附录)
建筑消防设施运行状态信息
建筑消防设施运行状态信息内容应符合表A.1要求
表A.1建筑消防设施运行状态信息
  设施名称
  火灾探测报警系统
  火灾报警信息、可燃气体探测报警信息、电气火灾监控报警信息、屏蔽信息、故障信息。
  消防联动控制系统
  消防联动控制器
  动作状态、屏蔽信息、故障信息。
  消火栓系统
  消防水泵电源的工作状态,消防水泵的启、停状态和故障状态,消防水箱(池)水位、管网压力报警信息及消火栓按钮的报警信息。
  自动喷水灭火系统、水喷雾(细水雾)灭火系统(泵供水方式)
  喷淋泵电源工作状态,喷淋泵的启、停状态和故障状态,水流指示器、信号阀、报警阀、压力开关的正常工作状态和动作状态。
  气体灭火系统、细水雾灭火系统(压力容器供水方式)
  系统的手动、自动工作状态及故障状态,阀驱动装置的正常工作状态和动作状态,防护区域中的防火门(窗)、防火阀、通风空调等设备的正常工作状态和动作状态,系统的启、停信息,紧急停止信号和管网压力信号。
  泡沫灭火系统
  消防水泵、泡沫液泵电源的工作状态,系统的手动、自动工作状态及故障状态,消防水泵、泡沫液泵的正常工作状态和动作状态。
  干粉灭火系统
  系统的手动、自动工作状态及故障状态,阀驱动装置的正常工作状态和动作状态,系统的启、停信息,紧急停止信号和管网压力信号。
  防烟排烟系统
  系统的手动、自动工作状态,防烟排烟风机电源的工作状态,风机、电动防火阀、电动排烟防火阀、常闭送风口、排烟阀(口)、电动排烟窗、电动挡烟垂壁的正常工作状态和动作状态。
  防火门及卷帘系统
  防火卷帘控制器、防火门控制器的工作状态和故障状态。卷帘门的工作状态,具有反馈信号的各类防火门、疏散门的工作状态和故障状态等动态信息。
  消防电梯
  消防电梯的停用和故障状态。
  消防应急广播
  消防应急广播的启动、停止和故障状态。
  消防应急照明和疏散指示系统
  消防应急照明和疏散指示系统的故障状态和应急工作状态信息。
  消防电源
  系统内各消防用电设备的供电电源和备用电源工作状态和欠压报警信息。
(规范性附录)
消防安全管理信息
消防安全管理信息内容应符合表B.1要求
表B.1 消防安全管理信息
  基本情况
  单位名称、编号、类别、地址、联系电话、邮政编码,消防控制室电话;  单位职工人数、成立时间、上级主管(或管辖)单位名称、占地面积、总建筑面积、单位总平面图(含消防车道、毗邻建筑等);单位法人代表、消防安全责任人、消防安全管理人及专兼职消防管理人的姓名、身份证号码、电话。
  主要建、构筑物等信息
  建(构)筑
  建筑物名称、编号、使用性质、耐火等级、结构类型、建筑高度、地上层数及建筑面积、地下层数及建筑面积、隧道高度及长度等、建造日期、主要储存物名称及数量、建筑物内最大容纳人数、建筑立面图及消防设施平面布置图;消防控制室位置,安全出口的数量、位置及形式(指疏散楼梯);毗邻建筑的使用性质、结构类型、建筑高度、与本建筑的间距。
  堆场名称、主要堆放物品名称、总储量、最大堆高、堆场平面图(含消防车道、防火间距)。
  储罐区名称、储罐类型(指地上、地下、立式、卧式、浮顶、固定顶等)、总容积、最大单罐容积及高度、储存物名称、性质和形态、储罐区平面图(含消防车道、防火间距)。
  装置区名称、占地面积、最大高度、设计日产量、主要原料、主要产品、装置区平面图(含消防车道、防火间距)。
  单位(场所)内消防安全重点部位信息
  重点部位名称、所在位置、使用性质、建筑面积、耐火等级、有无消防设施、责任人姓名、身份证号码及电话。
  室内外消防设施信息
  火灾自动  报警系统
  设置部位、系统形式、维保单位名称、联系电话;控制器(含火灾报警、消防联动、可燃气体报警、电气火灾监控等)、探测器(含火灾探测、可燃气体探测、电气火灾探测等)、手动报警按钮、消防电气控制装置等的类型、型号、数量、制造商;火灾自动报警系统图。
  消防水源
  市政给水管网形式(指环状、支状)及管径、市政管网向建(构)筑物供水的进水管数量及管径、消防水池位置及容量、屋顶水箱位置及容量、其他水源形式及供水量、消防泵房设置位置及水泵数量、消防给水系统平面布置图。
  室外消火栓
  室外消火栓管网形式(指环状、支状)及管径、消火栓数量、室外消火栓平面布置图。
  室内消火栓系统
  室内消火栓管网形式(指环状、支状)及管径、消火栓数量、水泵接合器位置及数量、有无与本系统相连的屋顶消防水箱。
  自动喷水灭火系统(含雨淋、水幕)
  设置部位、系统形式(指湿式、干式、预作用,开式、闭式等)、报警阀位置及数量、水泵接合器位置及数量、有无与本系统相连的屋顶消防水箱、自动喷水灭火系统图。
  室内外消防设施信息
  水喷雾(细水雾)灭火系统
  设置部位、报警阀位置及数量、水喷雾(细水雾)灭火系统图。
  气体灭火  系 统
  系统形式(指有管网、无管网,组合分配、独立式,高压、低压等)、系统保护的防护区数量及位置、手动控制装置的位置、钢瓶间位置、灭火剂类型、气体灭火系统图。
  泡沫灭火  系 统
  设置部位、泡沫种类(指低倍、中倍、高倍,抗溶、氟蛋白等)、系统形式(指液上、液下,固定、半固定等)、泡沫灭火系统图。
  干粉灭火系统
  设置部位、干粉储罐位置、干粉灭火系统图。
  防烟排烟  系 统
  设置部位、风机安装位置、风机数量、风机类型、防烟排烟系统图。
  防火门及  卷 帘
  设置部位、数量。
  消防应急  广 播
  设置部位、数量、消防应急广播系统图。
  应急照明  及疏散指  示 系 统
  设置部位、数量、应急照明及疏散指示系统图。
  消防电源
  设置部位、消防主电源在配电室是否有独立配电柜供电、备用电源形式(市电、发电机、EPS等)。
  灭火器
  设置部位、配置类型(指手提式、推车式等)、数量、生产日期、更换药剂日期。
  消防设施定期检查及维护保养信息
  检查人姓名、检查日期、检查类别(指日检、月检、季检、年检等)、检查内容(指各类消防设施相关技术规范规定的内容)及处理结果,维护保养日期、内容。
  日常防火巡查记录
  基本信息
  值班人员姓名、每日巡查次数、巡查时间、巡查部位。
  用火用电
  用火、用电、用气有无违章情况。
  疏散通道
  安全出口、疏散通道、疏散楼梯是否畅通,是否堆放可燃物;疏散走道、疏散楼梯、顶棚装修材料是否合格。
  防火门、  防火卷帘
  常闭防火门是否处于正常工作状态,是否被锁闭;防火卷帘是否处于正常工作状态,防火卷帘下方是否堆放物品影响使用。
  消防设施
  疏散指示标志、应急照明是否处于正常完好状态;火灾自动报警系统探测器是否处于正常完好状态;自动喷水灭火系统喷头、末端放(试)水装置、报警阀是否处于正常完好状态;室内、室外消火栓系统是否处于正常完好状态;  灭火器是否处于正常完好状态。
  火灾信息
  起火时间、起火部位、起火原因、报警方式(指自动、人工等)、灭火方式(指气体、喷水、水喷雾、泡沫、干粉灭火系统,灭火器,消防队等)
5.吃瓜群众对课后作业的回答。
1.答:设有火灾自动报警系统和自动灭火系统或设有火灾自动报警系统和机械防(排)烟设施的建筑,应设置消防控制室。
2答:不得少余2人。因为消防控制室规范化管理标准中规定消防中控室必须有两个人值班。
3.答:一、受警:消防控制室值班人员在接到火灾报警后,应首先在建筑消防设施平面布置图中核实火灾报警点所对应的部位,利用对讲机、消防电话等通讯工具迅速通知就近安保人员迅速到现场核查。
二、核查:安保人员应持通讯工具和灭火器,迅速赶到报警部位核实情况,并将现场情况及时反馈回消防控制室,同时,通知楼层相关人员组织疏散和扑救初起火灾。
三、处置:
(一)消防控制室火灾事故应急处置程序:
1、火灾确认后,值班人员应立即将火灾报警联动系统控制开关转入自动状态,启动火灾应急广播系统(二层及以上的楼层发生火灾,应先接通着火层及其相邻的上、下层;首层发生火灾,应先接通本层、二层,注:报警新规范可能有所不同,新规范要求第4.8.8条:“消防应急广播系统的联动控制信号应由消防联动控制器发出,当确认火灾后,应同时向全楼广播”。),同时,迅速拨打“119”报警,说明发生火灾的单位名称、地点、起火部位、燃烧物质、联系电话等基本情况。
2、值班人员应立即启动单位内部应急灭火、疏散预案,通知有关人员到场组织疏散和灭火,并同时报告本单位负责人。
3、值班人员要随时监视各系统的运行状态,如设备运行无反馈信息,应手动启动相关设施,保证火灾情况下建筑自动消防设施的正常运行。
(二)消防控制室火警误报处置程序:
现场核实为误报警时,应立即查明原因,若设备损坏或故障,要立即报告相关部门,并及时维修。
1、复位:处置完毕后,应将各系统消音复位,恢复到正常状态,做好记录。
2、建档:将报警记录、消防设施运行记录、火灾基本情况记录、火灾处理情况记录等相关资料建档。
(1)社会、部分单位领导、百姓的防火意识薄弱,不重视导致。
(2)部分消防值班人员本身素质底下也有关系导致工资涨不上去。
(3)单位效益差。
5.答:需通过专业培训通过考核持证上岗,并了解所在单位所有消防设施,熟悉并按照GA587-2005要求工作。
以上由36safety整理汇编。(注:原文为月薪8000+,小编认为还不够,增加了2000+)
推荐老许个人的微信公众号:
36Safety是中国最领先的在线消防安全平台.
36Safety欢迎媒体,企业与组织与我们展开各种形式的合作.
微信:36safety 网址:36safety.com
声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。}