原有继电器特别爱烧无触点继电器

关于触点烧黑的问题,请各位达人看看.【继电器吧】_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:6,133贴子:
关于触点烧黑的问题,请各位达人看看.
手头上有一只3组24VAC产品,负载;工作一段时间后发现中间一对动、静触点全部发黑,像被烧了一样,但是继电器工作正常,测试了下,是超了的~工作时的电流、电压等等都是按要求来做的,请问为什么触点会烧黑?
上海新谷东建 专业销售皮尔兹继电器 等, 正品保障 货期短 种类全价格优惠 期待为您服务
烧黑的原因:1、触点间的距离太小,即(继电器术语)太小2、触点面不干净有异物3、触点本身材质不良,很多触点是复合层,复合层的太薄设计电压电流当然不会导致触点烧黑,原因在于闭合时较大,因此选购的时候如果需要的就要考虑7A的,另外不良商家也经常夸大负载电流
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴爱卡汽车_中国领先的汽车主题社区、汽车资讯、汽车论坛中心光耦不导通,当固态继电器有控制信号时,光耦的输出把双向可控硅的控制极和阴极短路,内部光耦导通,有输入电流时光耦导通使双向可控硅导通,双向可控硅截止常开触点的固态继电器,使双向可控硅在固态继电器没有控制信号时导通。常闭触点的固态继电器,没有输入电流时,光耦的输出是接在双向可控硅的控制极与阴极之间,在可控硅的阳极与控制极之间加一个电阻,使固态继电器中的双向可控硅截止,实现常闭触点的功能,内部光耦的输出是接在双向可控硅的阳极与控制极之间固态继电器常闭端原理或者因为湿度油烟等形成脏污导致接触不良、触点烧毛,或者因为震动造成接触不好是不是这个触点的负载过大造成电弧打火氧化欧姆龙MY2NJ继电器一个常闭触点特别容易坏是什么原因推荐常闭型固态继电器型号SG-D3010-NC麻烦推荐个固态继电器,要常闭型的,DC5V 体积要小!!谢谢固态继电器虽然有通断功能,但没有触点,当然也就没有所谓的常闭长开了。固态继电器有没有常闭的?四脚继电器与五脚继电器区别四脚、五脚继电器原理都一样的,不一样的是五脚的继电器上有常闭与常开触点,而四脚继电器上只有常闭或者常开其中一个触点。继电器的原理是通过小电流来控制其中的线圈,线圈一通电就会产生磁场,磁场会把活动触点吸下来(接通/断开),否则活动触点在回位弹簧的作用下回位。四脚继电器是一对常开(或常闭)触点,而五脚继电器是一组转换触点。就是中间是一个动触点,两边两个触点,一个常开,一个常闭。四脚继电器与五脚继电器有什么区别时间继电器的常开与常闭触点与普通继电器的常开常闭触点,工作方式有所不同.就触点本身而言,除触点电流的不一样和触点用材不一样存在不同外.没什么不同,与是否是时间继电器和普通继电器,是否常开和常闭触点没有关系,时间继电器和普通继电器在工作方式上有所不同.普通继电器的常开常闭触点,通电立即动作,触点状态翻转。时间继电器的常开与常闭触点,通电延时后再动作。又分通电延时和断电延时。时间继电器的常开与常闭触点与普通继电器的常开常闭触点有何不同?最简单的2个办法1.很多继电器上面用白色透明的塑料罩住的,在不通电的情况下是闭合的就是常闭开关,断开的就是常开开关。这是你可以用眼看到那个开关时接触还是不接触的。2.用万用表的欧姆档放在(K档),用表的两端放在继电器相对点的两端(输入端和输出端),万用表有读书就是常闭开关,万用表没有读数(显示1)就是常开。一般就眼看就可以了 如果继电器不复杂的话。继电器的常开常闭怎么区分?根据使用继电器的常开常闭点可以控制电器通断、4 8 12是另三组(触点情况参照第一组)3、接被控制电器,看需要接常开点还是常闭点了,13 14一通电触点就会转换(常开变常闭)、3 7 11、13 14是工作线圈电压接入2,2 6 10、1(常闭点)5(常开点)9(公共点) 是一组辅助1MY4继电器怎么接线? 13 14线圈. 知道4组常开常闭.线圈端电压不足继电器有常开型、线圈不通,常闭型, 转换型、极化继电器线圈电压极性不对,主要原因有线圈端无电压。继电器未动作继电器开路是什么原因限位开关:SQ,中间继电器:KA,常闭点:NC,常开点:NO限位开关,中间继电器,常闭点,常开点 分别用什么字母表示他们展开全部下一篇:一、固态继电器简介固态继电器也称作固态开关.单相固态继电器是无触点电子开关,具有输入功率小,灵敏度高,控制功率小,电磁兼容性好,噪声低和工作频率高等特点。电一直以来都在人们的生活中起着至关重要的作用,如果没有了电,想必这个世界的黑夜将陷入完全漆黑的状态,人们依靠电可以使用各种生活电器,让自己的常见的质量问题主要有两方面1)龟裂,龟裂产生的根本原因是坯与釉层间的应力超出了坯釉问的热膨胀系数之差。磁保持继电器是一种新型的继电器,同样能够自动接通和切断电路,但是它是依赖永久磁钢来处于常开或常闭的状态,而状态的转变是靠脉冲电信号来触发的。时间继电器的原理非常方便了我们的日常工作需求,一般情况下可以分为分为通电延时型和断电延时型两种类型,那么,时间继电器原理是什么?双控开关就是一个开关同时带常开、常闭两个触点(即为一对)。电磁炉渐渐成为我们生活中的不可缺少的一部分,吃火锅的时候更是少不了。那么在电磁炉使用过程中,我们最常遇到什么问题呢?安全阀门是一种特殊阀门,它一般处于常闭状态,只有在管道以及设备的压力升高而超过规定值的时候就会向外排放介质,目的是为了防止管道等设备超过规定高压安全阀,它是一种非常安全的保护用阀,这座安全法,可以在受理作用非常强大的情况下还能够处于常闭状态,而且内部有非常强大的抗压功能,用于锅炉合作伙伴企业版售前咨询(08:30-17:30)业主服务号设计师服务号热门标签继电器触点经常坏是什么原因_百度知道
继电器触点经常坏是什么原因
我有更好的答案
影响触点寿命的主要原因是触电的接触电阻,接触电阻过大时,易使触点发热而温度升高,从而使触点产生熔焊想象,这样既影响了工作的可靠性又降低了触点的使用寿命。
同时,动静触点分离时,也会产生电弧,烧损触点表面金属,从而降低触点寿命,可在触点电路中串入吹弧线圈,交流电器中常采用栅片灭弧。
现实生活中应该尽量减少这种想象,一般选用铜基触点上镀银或嵌银,以减少接触电阻,接触电阻表面也会被氧化,时间长了也要处理,用无水乙醇或者用四氯化碳擦拭干净。
采纳率:63%
触点吸合瞬间,接触电阻很大,大负载时甚至是还没吸合就引起电弧放电.会引起火花.火花的高温会使情况1.继电器触点表面融化,继电器失电后弹不开.情况2.表面电镀层脱落,氧化接触电阻大或电磁铁吸合后仍不通电.
1、质量不好2、电流选用太小
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
继电器触点的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。为什么继电器触点容易粘连?_百度知道
为什么继电器触点容易粘连?
我有更好的答案
继电器触点容量小 引起的
容量够用电流也很小。
就是粘连,你说怎么办吧!
你用什么负载
负载很小。是小型继电器。我说的是plc可编程控制器触点粘连。
输出触点。
你是否直接带负载
pLC输出只有5A
中间,小型继电器
透明塑料壳继电器吧
不可能粘连的 除非接的有问题
用的裸板的PLC吧
输出负载并不大。
是的小型继电器,也叫水晶继电器。
不是继电器触点粘连。而是plc内部输出触点粘连
按说不可能粘连 你通电试下水晶中间绕组升温情况 是否匝间有问题
要不换—个中间试试
什么叫中间?
中间继电器
没有中间继电器,plc可编程控制器输出点直接出发小型继电器。
我的意思是甪pLC控制中间
中间再输出负载
低压小电流 控高压大电流
是的不过小型继电器不就是低电压控制高电压输出吗?
主要是触点切换时产生了电火花,就象电弧焊接一样。
怎么避免电弧。
加电容能解决吗?
一般是在触点上增加电阻+电容消除电弧。