降压启动的时候星点接触器不吸合什么原因一吸合电接触器不吸合什么原因就有点打火然后电源跳闸什么问题啊,18.5千瓦的电机

星三角启动时,星角转换时,为什么电机会停止,而且封星点的接触器电流很大,热继电器跳闸_百度知道
星三角启动时,星角转换时,为什么电机会停止,而且封星点的接触器电流很大,热继电器跳闸
我有更好的答案
仔细检查一下电动机线圈的头尾有没有接错。如果头尾弄错,再启动几次就烧电机了。
采纳率:25%
在星角转换时,电机是应该要停的,但只是一小会,先是星的接触器断开,然后是角的接触器吸合,你是不是星的转向和角的转向不一样啊
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
星三角启动的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。自耦降压起动柜,按起动按钮后,全压起动接触器直接就吸合,是哪里的故障?_百度知道
自耦降压起动柜,按起动按钮后,全压起动接触器直接就吸合,是哪里的故障?
您的回答被采纳后将获得:
系统奖励15(财富值+成长值)+难题奖励30(财富值+成长值)
我有更好的答案
为您推荐:
其他类似问题
接触器的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。具有手动/自动切换功能的自耦变压器减压启动电路
具有手动/自动切换功能的自耦变压器减压启动电路
作者:江西 陶波
  这款自耦减压启动柜应用在某洗煤厂55kW罗茨式风机电机上。风机电机型号为YE2-250M-4,55kW。与之配套的自耦变压器减压启动柜的标祢功率为115kW。该启动柜有以下特色:~是有手动和自动两种工作方式;二是手动控制电路是笔者所见到的最简单的手动控制电路。从图1可以看到该柜控制面板上有表、表、启动按钮、运转按钮、停止按钮、手动,自动切换万能转换开关。    该风机自耦减压启动柜电路图如图2所示。图2的电气元件型号规格如下:QF1为D220Y--250/3300(IN=A),电流器型号为LM21-0.5300/5,电流表PA为6L2300/5,电动机综合保护器为欣灵(C--Lin) HHD3E-E(40-160A,AC380V)。接触器KMIKM2为CJ20-100(线圈AC380V),接触器KM3为CJ20-160(线圈AC3800V),电压表型号为6L2 450V,型号为RT18-32/2P(6A芯),按钮LAY5A,万能转换开关SA为LW5-16D8801/1,时间KT为JS14A(电源电压380v),中间继电器KA为J27-44(线圈AC380V)。    电路工作原理介绍:自动工作方式:当SA万能转换开关往左45&打时,选择自动工作方式。此时,SA的①一一②触点闭合,接触器KM1吸台,将自耦变压器的星点短接。KM1吸合后,电机进入自耦变压器降压启动。在KM2吸合,时间继电器KT也同时吸合。KT开始计时,当延时到23秒后,其内部微型继电器吸合,串在中间继电器KA线圈回路中的常开触点闭合,中间继电器KA吸合。串在KM1线圈回路的常闭触点打开,KM1释放。串在接触器KM3线圈回路的KA常开触点闭合.KM2常闭触点返回闭合,接触器KM3吸合。电机转入全压运转状态。    手动工作方式:当万能转换开关SA往右45。打时,工作方式为手动。在手动方式时,自耦减压启动由按钮进行起动、运转控制。按SB2按钮,KM1接触器吸合,将自耦变压器的星点短接。KM1吸合后,其常开触点闭合,接触器KM2吸合,电机进入减压启动阶段。    KM1吸合后,并在SB2触点两端的KM1常开触点闭合,将启动按钮SB1自锁。当电机启动到接近正常转速时,再按SB3按钮,串在KM1与KM2线圈公共回路的SB3常闭触点断开,KM1与KM2释放,减压启动结束。串在KM3线圈回路中的SB3常开触点闭合,KM3接触器吸合。电机转入全压运转状态。    KM3吸合后,其常开触点闭合,并接在SB3常开触点两端的KM3常开触点闭合后,将SB3常开触点自锁。手动控制甩开了KT、KA延时转换。从电路分析理解,只有存自动启动不能正常工作时,才会使用手动工作方式。一些特别重要的设备设立手动启动电路还是有必要的。本例手动控制电路是笔者目前为止,论是网上还是杂志报纸上,最简洁的手动控制电路。    电路之间的联锁分析:启动阶段接触罂KM1与KM2吸合。运转阶段接触器KM1与KM2先断开,然后KM3吸合。所以,无论是自动工作方式还是手动工作方式,KM3与KM1、KM2都要进行电气联锁。即KMI、KM2吸合时,KM3不能吸合;KM3吸合时,KM1、KM2不能吸合。无论是起动阶段还是运转阶段,KM1、KM2、KM3全部吸合,都是全压运行状态。自动工作方式的联锁:    KM3的常闭触点串在KM1的线圈回路。KM3吸合时,KM1断电,又由于KM1常开触点串在KM2线圈回路,只有KM1吸合,KM2才可以吸合。KM2的常闭触点串在KM3的线圈回路中,当KM1与KM2吸合后,KM2的常开触点断开,KM3不能吸合。    按SB1按钮时,无论自动工作方式还是手动工作方式,均可以停机。该风机电机采用欣灵(C-Lin)HHD3E-D (40-160A)电动机综合保护器对电机进行缺相过载保护。该型电机保护器①、②脚为电源输入脚(AC380V),③、④脚为输出继电器常闭触点。该型电机保护器有2个调节旋钮:脱扣器等级和整定电流。脱扣器等级是选择反时限曲线的旋钮。脱扣器有2、5、10、15、20、25、30分钟,7根反时限曲线。时间越大,同样的整定电流,动作时间越长。易短时过载的电机选时间稍长的反时限曲线。对应1.21e整定电流,2、5、10、l5分钟的反时限曲线动作时间分别为1.5、48、11分钟。设定时可先选小一点时间的反时限曲线,直到不动作为止。整定电流按1.05倍电机额定电流整定。本例整定如下:选2分钟反时限曲线,整定电流115A。还有一种现场整定法:先让电机带工艺上最大负荷运行,然后,把反时限曲线设在最小挡,再调节反时针调节整定电流旋钮(往整定电流小的方向调),直到电机过载保护为止。再顺时针调节整定电流旋钮(往整定电流大的方向调),一点一点调,直到不会误动作为止。自耦减压启动KM2与KM3进电应。自耦变压器出线抽头与KM3出线的相序应相同。
&&&&&往下看有更多相关资料
本网站试开通微、小企业商家广告业务;维修点推荐项目。收费实惠有效果!欢迎在QQ或邮箱联系!
试试再找找您想看的资料
资料搜索:
查看相关资料 & & &
   同意评论声明
   发表
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
本站有权在网站内转载或引用您的评论
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
copyright & &广电电器(中国梧州) -all right reserved& 若您有什么意见或建议请mail: & &
地址: 电话:(86)774-2826670& & &&)浜ゆ祦鎺ヨЕ鍣ㄦ柇寮}

我要回帖

更多关于 为很么接触器不吸合 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信