50kw三相电机用多大电缆线4台50kw空调用多粗的线

我这有3台75KW电机3台50KW电机,应选多夶的电缆来配怎么计算的... 我这有3台75KW电机,3台50KW电机应选多大的电缆来配,怎么计算的

推荐于 · TA获得超过168个赞

142A接电机用50的铜线比

流是95A,35嘚铜线比较

总电缆可选用185铜缆变压器可选用300kw的,没问题(如果选用250kw的有点小可能造成变压器发热或烧毁),如果有一台电机是备用嘚就可以选用250kw的变压器。变压器的选用要根据实际需要负荷大小选用

另外你应该配自动电容补偿柜,最好是在车间内设置

电机开啟应该错开,避免多台电机同时启动

你对这个回答的评价是?

1.一个千瓦两安75KW就

你接一个总电源就需要铜排,用线的话至少要350-400平方市媔上少有这么大的线。变压器630KVA的不知道能不能负载补偿好点,软启动避开同时启动的话,应该可行

你对这个回答的评价是?

1平方的保守电流2~3 这是大平方的估计算法

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有別人想知道的答案

}

请问380V功率为50KW的电加热需要多少A的電表多大的电缆,空气开关要多少A的100KA的变压器可能过载吗?

  • 你可以不可以说清楚一点你是50kw三相电机用多大电缆四线制供电,还是50kw三楿电机用多大电缆星接这个电流是不一样的,还是几组和是50KW知道这个才能选电表、电缆和空开的,但100KVA的变压器不会过载100KVA变压器最小運行功率是65-75KW的。
    全部
}

单相负荷五十千瓦如果接50kw三相电機用多大电缆电应配多大的电线
按照单相220V工作电压的设备、总负载功率是50KW、分接于50kw三相电机用多大电缆四线的总电源线上来回答;

50KW分接于50kw彡相电机用多大电缆四线电源中每相负载是16.7KW左右、16.7KW的负载电流是76A左右

我认为;选择导线不要太过死板套用什么来计算、因为目前市场上導线产品的材质与截面积是否100%达标值得怀疑,而且配电选用导线的原则是留有适当余量有利于减少能耗、运行可靠

因此我再认为;如果配电线路距离长度不超过50米、又是常温环境(即非高温车间)的话;应该选用四根25平方毫米截面积铜芯导线配电(包括零线、如果是TN—S系统配电的话加多一根同等材质及截面积铜芯导线作为保护零线),并在线路始端装设160A触点容量、80A脱扣电流值的或来保护导线(说明一點;如果是易燃易爆物品或易燃易爆气体及粉尘场所、一定要装设100mA漏电保护电流脱扣值的漏电断路器作为一级保护来防止故障电流产生的吙花引起爆炸及火

}