如题,我在审一个消防结算,里么分别有弱电报警调试和气体灭火调试,请问给不给调试费用,我暂时没看到调试报告。人家会不会直接来一句:做消防怎么可能不调试,不需要调试报告。。我该怎么办 就问需不需要这个调试报告,如果要给对方这部分钱的话
注:请在以下交流中文明用语,共创和谐交流圈!
公告:此平台禁止发布任何违法和广告信息,违者承担相应法律责任。
侵权(诽谤、抄袭、冒用等)
亲爱的用户,哒哒客服改版了
入口迁移至G+工作台在线服务页面,请您前往G+连接哒哒妹子吧~气体灭火系统误喷案例的分析及探讨
作者:安全管理网 
来源:安全管理网 点击:
 评论: 更新日期:日
气体灭火系统误喷案例的分析及系统使用安全性问题的探讨
摘要:通过对几起典型的气体灭火系统误喷案例的介绍,具体分析了它们的起因,并探讨应如何来减少气体灭火系统的误喷,以提高气体灭火系统使刚的安全性。
关键词:气体火火系统;误喷;案例;安全性;对策
对一些特殊场合,确实需要采用气体灭火系统来进行有效的保护。目前常见的气体灭火系统包括卤代烷灭火系统、七氟丙烷(或FM200)灭火系统、IG-514(或烟烙尽)灭火系统、二氧化碳灭火系统等。
同其它常规的灭火系统(如水喷淋系统、水喷雾系统、泡沫系统等)相比,气体灭火系统不但投资巨大.而且系统中所使用的灭火药剂本身对人体也都具有一定的危害性,如二氧化碳气体对人体的窒息性,以及卤代烷药剂和七氟丙烷药剂对人体的毒性等。
有时,在非火灾的状态下,气体灭火系统也会出现喷放现象,由于这是一些非正常的喷放现象,我们一般习惯把它们称之为“误喷”。一旦气体灭火系统发生了误喷,大量的药剂被无故喷放掉,必然会造成很大的经济损失;在个别情况下,还有可能因此而造成人员伤亡事故,例如以往就曾经多次出现过囚二氧化碳灭火系统误喷而伤人的事故。
由此,自然就引出厂“使用气体灭火系统是否安全?”及“如何证气体灭火系统使用的安全性?”这样的话题。
以下将具体介绍几起典型的气体灭火系统误喷案例,并通过对这几起实际案例起因的分析,探讨应如何减少气体灭火系统的误喷,以提高气体灭火系统使用的安全性。
需要特别说明的是,以下介绍的几起典型的气体灭火系统误喷案例,其系统设计都是符合相关的设计规范和标准的
山于违反相关设计规范和标准而导致的气体灭火系统误喷,并不在本文讨论的范围之内。
误喷案例介绍
上海大众汽车有限公司某厂的车间内设有一套采用局部应用灭火方式的高压二氧化灭火系统,该车间内另外还专门设有火灾自动报警系统,它包括了火灾探测器和火灾报警控制盘。高压二氧化碳灭火系统虽然配有自己的灭火控制盘,但系统自动启动所需要的火警信号却是由火灾自动报警系统送出的。
-日上午,在车间无任何火灾的情况下,该高压二氧化碳灭火系统发生了喷放。所幸的是该系统采用的是局部应用的灭火方式,所以虽然周围一直有工人在现场操作,但系统的喷放并未对人员造成伤害。
事件发生后,我们赶赴现场进行了仔细勘察,很快确认了高压二氧化碳灭火系统确实是在收到了火灾自动报警系统送出的火警信号后才自动启动的,那么在无任何火灾的情况下,火灾自动报警系统为什么会送出这个火警信号呢?
通过对现场人员的询问,以及对火灾自动报警系统的火灾报警控制盘内部报警历史记录的查询,最后确认该次喷放应该是这样发生的:
事发当天的上午,有工人在车间的其它区域进行焊接操作,焊接时电离过程产生的电弧花引起了该区域的火灾探测器的虚假报警,现场的警铃也发出了报警声响,现场人员也很快确认、系统是误报警,因此随即在火灾报警控制盘上执行“消音”和“复位”的操作。但由于操作人员匆忙地操作,误按下厂与“消音”和“复位”按钮相邻的“总报警”按钮,此按钮规定是在紧急情况下才能启动,因为按下此按钮后,所有预先在火灾报警控制盘内部程序中设置过的系统联动操作都将同时动作,当然也包括了向高压二氧化碳灭火系统灭火控制盘送出的火警信号。由于事先并没有将“总报警”按钮启动时对气灭火系统的联动操作在内部程序上隔离掉,而且该“总报警”按钮上也没有任何保护装置(如安全盖板等),因此高压二氧化碳灭火系统的喷放就不可避免的发生了。
上海通用汽车有限公司的油漆车间设有多个喷漆房,每个喷漆房都设有全淹没灭火方式的高压二氧化碳灭火系统,喷漆房内设有火焰探测器作为自动探测火灾的设备,喷漆房门外还设有手动启动系统的装置,并配行专门的火灾报警灭火控制盘。喷漆房采用的足间歇性的工作形式,即白天工作,晚上则进行设备检修。
但一段时间以来,先后有多个喷漆房发生了高压二氧化碳灭火系统在无火灾情况下的自动喷放。由于喷漆房工作过程具有很大的火灾危险胜,因此在喷放的高压二氧化碳灭火系统得到重新充装并恢复正常工作之前,喷漆房只能暂时停止工作。因此这些误喷给工厂的正常生产造成了很大的困扰,为此厂方特地邀请了多家具有气体灭火系统工程经验的消防公司对原有的系统进行检查和诊断,以确认这些误喷发生的原因,并要求提出应该采取的补救措施。
根据厂方的介绍,喷漆房的高压二氧化碳灭火系统自建成后。报警控制系统一直有设备故障出现,而且行时出现长时间的故障报警后还会自动转为火警;而喷漆房内设置的火焰探测器探测的波长范围太宽,当在晚上维修使用普通的手电筒照明时,也会出现报警现象。另外,系统中的火焰探测器、信号接收模块、报警灭火控制盘采用的都是不同的品牌.而且都没有通过国家行关质量认证机构的质量认证。而通过现场的察行.我们发现报警控制系统的线缆状态良好,平时也未有线路短路、开路等故障显示,因此不应该存在问题。
据此我们认为应该是报警控制系统设备的匹配性和稳定性不好。部分设备选型不当,以及系统设计不合理引起了高压二氧化碳灭火系统的这些误喷,并建议在条件允许下应对系统的报警控制部分重新进行设计,并更换该部分的设备。
和舰科技(苏州)有限公司采用的是储存压力为4.2MPa的FM-200灭火系统,为进口产品,该系统的报警控制部分设备采用了一家美国著名的消防系统生产厂商的产品,其中采用的单区域报警控制盘实际是由美国另一家公司为其OEM生产的。这款OEM生产的报警控制盘同时也为其它多家美国的消防系统生产厂商所采用,因此目前在中国国内还有着相当多的用户。
2003年4月的一天,厂方需要进入保护区域对其它设备进行检修,因预计需要检修的时间较长,出于对人员安全的考虑,厂方希望能通过切断气体灭火系统的供电来暂时中止该系统的工作,并电话咨询我们是否可行。我们同意厂方可以进行停电操作,几分钟后厂方即打电话告诉我们:FM-200灭火系统出现了喷放。
接到该消息后,我们立即赶赴现场,会同厂方人员共同检查了系统的报警控制盘,确认发生误喷时系统中火灾探测器并未出现过任何报警,系统中的电气式手拉开关也未被人为操作过,而钢瓶的瓶头阀上的手动启动装置也未被人为操作过。FM-200灭火系统就是在这样的情况下,由于钢瓶的瓶头阀上的电动启动器被自动启动了,而导致发生了喷放,这几乎是不可能出现的事件。
为慎重起见,我们首先向生产厂商询问以往是否有类似事件发生,很快被告知其产品不应该有任何问题。无奈之下,我们只能在现场重新模拟当时所进行过的所有操作步骤。在反复多次对报警控制盘进行瞬间的通电和停电的试验过程中,我们发现确实出现丁几次报警控制盘的报警输出回路(该回路用于接钢瓶的瓶头阀上的电磁启动器)有电信号输出,并足以启动瓶头阀电磁启动器,并且这样的结果具有--定的可重复性。由此我们就断定正是现场的瞬间通电或断电的过程中所产生的虚假的电信号,使系统发生了误喷。
日上午,我们在上海浦东长途电信大楼中对烟烙尽灭火系统进行维修,当天的工作主要是更换系统中一个损坏的信号接收模块,这个信号接收模块是接受其中一个保护区域的压力开关动作信号。现场的维修工作很快就结束了,维修人员在钢瓶间中将配套的报警控制盘的保护盖板盖上后准备离开,却听到了气体喷放的声响。由于通往保护区域的选择阀并未被打开,因此从钢瓶中释放出的烟烙尽气体聚集在钢瓶出口的高压软管与选择阀之间的集流管中,并没有喷放到保护区域中。
在将聚集在集流管中的烟烙尽气体泄放掉之后,发现总共有75个烟烙尽钢瓶被喷放了,而钢瓶的瓶头阀上的电磁启动器已经被自动启动了。在正常情况下,这应该意味着是系统的报警控制盘送出了一个启动电磁启动器的电信号。我们随后对这款智能型的系统报警控制盘进行了仔细检查,由于当时维修时并没有切断报警控制盘的电源,因此在维修过程以及最后气体喷放的过程中所有的动作都应该留有历史记录,但我们却发现除了所维修的信号接收模块的线路曾经显示有故障外,之后没有任何的火警信号或其它报警信号出现过。瓶头阀电磁启动器的动作信号也没能在报警控制盘的历史汜录中出现过,这属于极不正常的现象。
Tag:.相关内容
化工安全热点内容
4404938584312292476224670233272237820031
化工安全推荐内容
03-2103-2103-1203-1203-1203-1203-1003-09
安全管理论坛新帖
论坛数据加载中...
 |   |   |   |   |  |   |  |  |  |  
&& 北京东方创想科技有限公司 &&
运营单位:北京创想安科科技有限公司
联系电话: &&E-mail: 消防维修常见问题_海湾消防|利达消防报警设备销售平台-亿杰消防网yijie119.com -
欢迎光临本店&&&&
联系电话:
& 消防维修常见问题
消防维修常见问题
海湾消防|利达消防报警设备销售平台-亿杰消防网yijie119.com
发表日期:
浏览次数:1979气体灭火系统七氟丙烷测试检修方法_百度文库
您的浏览器Javascript被禁用,需开启后体验完整功能,
享专业文档下载特权
&赠共享文档下载特权
&10W篇文档免费专享
&每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
气体灭火系统七氟丙烷测试检修方法
&&消防气体灭火系统主机和气瓶测试维护检修方法。
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢消防气体灭火系统存在什么问题?-筑龙博客
消防气体灭火系统存在什么问题?
当前在建筑工程中使用的主要有IG541、七氟丙烷、三氟甲烷、二氧化碳、热气溶胶等灭火系统。这些灭火系统虽然每时每刻保护着防护区内人员生命和财产的安全,但由于其自身的安全性和可靠性也存在不少问题,同样也在威胁着人员生命和财产安全。下面深圳泰和安从工程设计、产品制造、工程施工、维护保养四方面,分析了气体灭火系统存在的问题并提出相应对策。  一、工程设计问题  1、气体灭火系统没有标准设计软件  2、设计用量不正确  3、火灾自动报警联动系统的火灾探测器选型及设计位置不当  二、产品制造问题  1、零部件组装及检验过程中存在的问题  2、灭火剂方面存在的问题  3、IG541钢瓶存在的问题  三、工程施工问题  由于气体灭火系统比较专业且在施工过程中有一定的危险,施工中容易出现一些安全性事故,存在以下问题:  1、组合分配系统中联动控制系统接线错误,使启动装置、选择阀、防护区未形成应有的对应关系。  2、联动控制系统的联动关系设置不正确。  3、手动启动装置无防护措施,容易被人误操作,造成系统误喷。  4、储存装置在搬运过程中不注意保护,因碰撞原因有可能造成瓶头阀损坏,造成灭火剂的泄漏。  5、系统安装时,安装人员随意改动灭火剂输送管道的位置,管路上增加弯头,使灭火剂输送的阻力增加,导致灭火剂无法在规范要求的喷放时间内喷放完毕,影响系统的灭火效果。  四、维护保养问题  1、系统维护保养不到位,导致系统误报警或者整个系统瘫痪。  2、一些使用单位维护人员没有经过气体灭火系统专业知识培训,对系统的操作似懂非懂,致使系统无法保持完好有效的状态。  3、日常检查不到位,钢瓶灭火剂或启动气体泄漏未及时发现,一旦发生火情,系统无法启动或者喷放到防护区内的灭火剂量不足而影响灭火效果。  对策  (1)气体灭火系统灭火剂在管道中的流动属于气态、液态高压高速两相流或单相流,且喷射时间短,因此气体灭火系统工程设计相对比较复杂,因此建议制订统一的流量计算方法或软件给设计人员使用,并配套相应软件给审核人员审核用。  (2)气体灭火系统产品应实现3C认证。  (3)对充装IG541的15MPa二氧化碳钢瓶进行更换,防止出现安全和可靠性问题。  (4)规范气体灭火系统的施工及维护单位。  深圳市泰和安科技有限公司是一家建筑消防系统解决方案提供商,国家级高新技术企业。主要产品包括火灾自动报警及联动控制系统、消防气体灭火系统、消防应急照明及疏散指示控制系统、防火门监控系统、建筑消防一体化系统、消防水泵控制系统、、消防应急广播控制系统、消防设备电源监控系统、电气火灾监控系统等。如果有想要了解火灾自动报警系统的,网址:&,咨询电话:400-678-1993
qjh1992的最新博文
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
同时发布一条微博
$(".zhul_sy_rightBox").popupbox({geturl:ucenterDomain+"openjson/getpopupbox",format:"bigright",cssClass:"zhul_info_rightbox",waithtml:' '});
$().zlidol({geturl:weiboDomain+"userinfo/jsonidol?action=idol"})
})(jQuery);}

我要回帖

更多关于 消防气体灭火管件 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信