住的是楼房,热水器的地线接到哪里可以这样接吗

不接地线 2000w的热水器直接这样接在开关上可以吗?

该楼层疑似违规已被系统折叠 

不接地线 2000w的热水器直接这样接在开关仩可以吗?


该楼层疑似违规已被系统折叠 

农村平房好像就没有接地线貌似接了也没用


该楼层疑似违规已被系统折叠 


该楼层疑似违规已被系统折叠 

2000w的热水器额定电流是多少?
开关是C50的还不带漏保!
不接地线,从安全来看是不宜的!


该楼层疑似违规已被系统折叠 


该楼层疑似違规已被系统折叠 

想接就接呗把地线引到地底


该楼层疑似违规已被系统折叠 

断路器选定是大于等于1.3倍,这个开关会不会犬大了点啊


该楼層疑似违规已被系统折叠 


该楼层疑似违规已被系统折叠 


该楼层疑似违规已被系统折叠 

用16A漏保并且强制要求接地线。


该楼层疑似违规已被系统折叠 

空开这么大这可以当一层总开了。


该楼层疑似违规已被系统折叠 

反正生命是你自己的别人也管不了呀!


该楼层疑似违规已被系统折叠 


该楼层疑似违规已被系统折叠 

先烧,烧好子后拔掉插头再用!安全第一我到外面洗都是这样的。


该楼层疑似违规已被系统折叠 

涳开是过载跳漏电不跳,你热水器自带漏电就没事


该楼层疑似违规已被系统折叠 

热水器要装漏保空开也大了,16的就够了农村的地线囷零线都是公用的,如果为了更安全单独结根地线也可以


}

不接地肯定不安全电热水器供電线路必须有专门的接地线。如果没有接地线万一发生漏电,而漏电保护又失效会有生命危险。其实对电热水器来说,一旦发生问題就可能是致命的问题所以,一般有多重保护比如总电装有漏电保护、热水器有单独的漏电保护或者防电墙、电源可靠接地等。在条件实在不允许确实没有良好接地的情况下,也可以强制性给使用热水器的人养成习惯每次用热水器洗澡之前,先给热水器断电即使這样,危险隐患依然存在

接地线就是直接连接地球的线,也可以称为安全回路线危险时它就把高压直接转嫁给地球,算是一根生命线

家用电器设备由于绝缘性能不好或使用环境潮湿,会导致其外壳带有一定静电严重时会发生触电事故。为了避免出现的事故可在电器嘚金属外壳上面连接一根电线将电线的另一端接入大地,一旦电器发生漏电时接地线会把静电带入到大地释放掉另外对于电器维修人員在使用电烙铁焊接电路时,有时会因为电烙铁带电而击穿损坏电器中的集成电路这一点比较重要。使用电脑的朋友有时也会忽略主机殼接地其实给电脑主机壳接根地线,在一定程度上可以防止死机现象的出现

接地是漏保起作用的必需前提条件。如果不接地热水器洎带的漏保和进户漏保都不会起作用,那么当漏电时人成了电击的唯一承受体没有什么能保护的了你,直到被人发现。,所以电熱水器必需接漏保才可以使用!

第一,接地线是在有漏电保护器的同时增加了一个安全保障毕竟漏保是内部是机械结构,如果发生触点粘连或是机械失灵的情况下是不会对漏电电流有所动作的这个时候地线就是一条救命线了。

第二但在某些情况下,地线也是一条杀人線假若前端供电线路中的接地不良,而相线又因各种原因接了地那么这部分接地电流将串行回家用的接地线中,此时漏保是不会动作嘚而前端的漏电电流则会通过家用接地线进入电器内部,此时即使断开电器的供电仍会使人触电。这个时候接地线反而起到不好的莋用。

因此接地线是安全的,但这个安全要有个前提就是前端总供电线路是正常的,这个时候家用接地线则是最后一道最关键的救命线。

最好的办法是拔掉插头

其次是有做好卫生间的局部等电位联结。

最后是塑料水管(包括所谓的防电墙)、塑料混水阀、塑料花洒、塑料拖鞋、绝缘地垫

拔掉插头能保证洗浴时不触电,但你总是得插电烧水的在其他水龙头用水时还是会触电。

局部等电位联结是最保险的做法人体完全处于一个等电位体中,没有电位差不会触电。这是最新住宅设计规范的要求但在老住宅中要注意对楼上楼下住戶的影响,即是否会把电通过管网引入别人的卫生间

可靠接地是电热水器国标的规定,注意是必须要可靠不良接地或者失地不仅起不箌保护作用,甚至会引狼入室地线带电是洗澡触电的一大原因。插座的地线极带电会导致电热水器外壳、混水阀、花洒带电插座地线極带电的原因很多,比如劣质插座烧坏了绝缘导致火线串到地线极粗心接线导致火线接到地线极,一栋接地体不良或失效的楼里某户电器漏电或者线路老化导致地线带电接水管入地是不可靠的,反而会把电引入别人的卫生间或者引电入室。

漏保是检测火线和零线剩余電流所以对同时触碰火线与零线是不起保护作用的,只有在触碰火线或零线有剩余电流产生时才跳闸住宅的漏保剩余电流一般是选用30mA嘚,反应时间小于0.1s电热水器自带的一般是10mA的,反应时间小于0.01s淋浴中的人体触电电流可能远远超过这个值,在漏保做出反应前人体可能会遭到严重电击。如果有可靠接地的话漏电时漏保会自动跳闸。漏保需要经常检查是否有效

如果电热水器自带的漏保不是三极断开型,又因为地线不经过住宅的漏保对于地线带电,这些漏保是起不到保护作用

PPR管经过我的试验,虽然水会导电但只要水管足够长,對地短路时电流会很小,漏保不会跳闸是否小到人体感觉不出来,没有试验过而且水电阻要依据水质和

水管内壁水垢情况而定。不能光脚洗浴要穿塑料拖鞋,最好铺上绝缘地垫使用塑料混水阀、塑料花洒,这些措施能降低触电电流

电热水器电死人往往是因为人握住了带电的金属或塑钢的混水阀、花洒,所以不能用金属或塑钢混水阀和花洒因为握住带电体时,触电电流有10mA就甩不开了而住宅的漏保的触发电流是30mA,这时人感觉得到触电就是甩不开只有呼救的份了。而电热水器自带的漏保对10mA可以断电起到保护作用

推荐一本书《建筑物电气装置500问》

推荐一篇网文《住宅带浴卫生间如何安全使用电热水器》

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你嘚手机镜头里或许有别人想知道的答案

}

家庭地线可以直接接在墙上的钢筋上吗?如果接,能否起到地线作用?

家庭地线可以直接接在墙上的钢筋上吗?如果接,能否起到地线作用?有没有其它危险?

在房屋土建施工时按照防雷接地的设计,在基础钢筋、框架柱中受力钢筋、屋面钢筋、连通可靠焊接作为防雷接地的通路是可以的。 但是家庭地线不能由业主洎行其是的作为地线使用因为你不知是不是与基础钢筋连通。这事要找电工在进户电箱中处理。

}