配水干管及配室内排水管长度怎么算,配水支管的长度超过15m,每15m长度内应至少设一个防晃支架,

以下试题来自:
单项选择题应设置固定支架或防晃支架的地方有()。
A.管径小于DN50的配水管中点
B.配水干管及配水管,配水支管的长度超过15m,每15m长度内应至少设一个防晃支架,当管径不大于DN40可不设
C.管径大于DN40的管道拐弯、三通及四通位置处
D.立管的中间部位
为您推荐的考试题库
你可能感兴趣的试题
A.0.6,0.7
B.0.6,0.8
C.0.7,0.6
D.0.7,0.8
A.探测器居中安装
B.安装点型感温探测器,间距为12m
C.安装点型感烟探测器,间距为15m
D.探测器水平安装
A.风险消除
B.风险减少
C.风险转移
D.风险加强
热门相关试卷
最新相关试卷成就客户、厚德、尽责、务实、合作、创新
400-861-8800全国免费咨询电话
当前位置:
2018 《综合能力》 每日一练(4月6日)
1.高压二氧化碳储存装置的环境温度为( )
B.-10~0℃
C.-10~50℃
D.-23~49℃
收藏本道小题
2.某油库采用低倍数泡沫灭火系统。根据现行国家标准《泡沫灭火系统及验收规
范》GB50281,下列检查项目中,不属于每月检查一次的项目是( )
A.系统管道清洗
B.对储罐上的泡沫混合液立管清除锈渣
C.泡沫喷头外观检查
D.水源及水位指示装置检查
收藏本道小题
3.管网支吊架的安装中,关于防晃支架设置的要求,下列说法错误的是(
A.配水干管及配水管,配水支管的长度超过15m,每15m长度内应至少设一个防晃支架,当管径不大于DN40mm时可不设
B.管径大于DN50mm的管道拐弯、三通及四通位置处应设一个防晃支架
C.防晃支架的强度,应满足管道、配件及管内水的自重再加40%的水平方向推力时不损坏或不产生永久变形
D.当管道穿梁安装时,管道再用紧固件固定于混凝土结构上,可作为一个防晃支架处理
收藏本道小题
4.低倍数泡沫产生器安装时,液上喷射泡沫产生器或泡沫导流罩沿罐周均匀布置时,其间距偏差一般不大于( )
收藏本道小题
5.下列关于气体灭火系统控制组件的安装中,不符合要求的是( )
A.设置在防护区处的手动、自动转换开关要安装在防护区入口便于操作的部位,安装高度为中心点距地(楼)面1.5m
B.手动启动、停止按钮安装在防护区入口且便于操作的部位,
安装高度为中心点距地(楼)面1.5m
C.防护区的声光报警装置的安装应符合设计要求,并安装牢固,不倾斜
D.气体喷放指示灯宜安装在防护区入口的侧面
收藏本道小题
6.对干粉灭火系统进行维护管理时.下列检查项目中.属于每月检查一次的项目是( )
A.驱动气瓶充装量
B.启动气体储瓶压力
C.灭火控制器运行情况
D.管网、支架及喷放组件
收藏本道小题
7.《注册消防工程师资格考试实施办法》对注册消防工程师考试组织实施机构、考试科目、考试成绩管理和优惠政策等进行了规定,下列有关说法中正确的是( )
A.人力资源和社会保障部人事考试中心承担一级注册消防工程师资格考试的具体考务工作
B.一级注册消防工程师资格考试设“消防安全技术实务”“消防安全技术综合能力”和“消防安全案例分析” 3个科目
C.一级注册消防工程师资格考试成绩实行3年为一个周期的滚动管理办法
D.二级注册消防工程师资格考试成绩实行2年为一个周期的管理办法
E.参加一级注册消防工程师考试,符合条件的,可免试“消防安全技术综合能力”科目
收藏本道小题
8.细水雾灭火系统及系统组件定期进行检查和维护以确定其功能满足要求。检查和维护的内容依据频率的不同主要有月检、季检和年检等。下列属于年检的内容和要求是(
A.定期测定1次系统水源的供水能力
B.对系统组件、管道及管件进行1次全面检查,清洗储水箱、过滤器,并对控制阀后的管道进行吹扫
C.储水箱每半年换水一次,储水容器内的水按产品制造商的要求定期更换
D.进行系统模拟联动功能试验
E.检查分区控制阀动作是否正常
收藏本道小题
9.某建筑消火栓系统管网材质选用的是钢管,在消防给水管网施工完成后,要对其进行试压和冲洗,以下说法正确的是(
A.强度试验可以用水进行,严密性试验也可以用水进行
B.管网冲洗的顺序应当是先室外后室内,先地下后地上
C.试压过程中出现渗漏时,应降低试验压力,当渗漏现象消失后再重新加压
D.当系统的设计工作压力小于O.8MPa时,水压强度试验压力最低为1.4MPa
E.水压试验时环境温度不宜低于4℃,当低于4℃时,水压试验应采取防冻措施
收藏本道小题
10.泡沫产生器无法发泡或发泡不正常的原因包括(
A.泡沫产生器吸气口被异物堵塞
B.泡沫混合液不满足要求
C.比例混合装置中的胶囊因老化,承压降低,导致系统运行时发生破裂
D.因胶囊受力设计不合理,灌装泡沫液方法不当而导致胶囊破裂
E.平衡阀的橡胶膜片由于承压过大被损坏
收藏本道小题
用时00:00:00
题目(共10题)
户名:北京环球优路教育科技股份有限公司
账号:0067516
银行:中国工商银行股份有限公司中关村南路支行
全国统一客服热线: 400-861-8800&&&&&&课件应急处理: 010-&&&&&&投诉热线: 0
Copyright (C)
niceloo.com 版权所有&&&&北京环球优路教育科技股份有限公司&&&&京ICP备号&&&&京公网安备
87号&&&&京ICP证150934号架空管道的固定支架与防晃支架
12.3.20 架空管道的支吊架应符合下列规定:
& & & & & 6 下列部位应设置固定支架或防晃支架:
& & & & & & 1)配水管宜在中点设置一个防晃支架,但当管径小于DN50时可不设;
& & & & & & 2)配水干管及配水管,配水支管的长度超过15m,每15m长度内应至少设置1个防晃支架,但当管径不大于DN40可不设;
& & & & & & 3)管径大于DN50的管道拐弯、三通及四通位置处应设1个防晃文架;
& & & & & & 4)防晃支架的强度,应满足管道、配件及管内水的重量再加50%的水平方向推力时不损坏或不产生永久变形;当管道穿梁安装时,管道再用紧固件固定于混凝土结构上,宜可作为1个防晃支架处理。
检查数量:按数量抽查30%,不应少于10件。
检验方法:尺量检查。
12.3.20 本条对管道的支架、吊架、防晃支架安装做了技术性的规定。
本条主要目的是为了确保管网的强度,使其在受外界机械冲撞和自身水力冲击时也不至于损伤。
本内容由中国消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加公众号cn00119或加微信反馈。
←←微信扫一扫,或加好友CN00119,关注“中国消防资源网”,消防人必备的资源平台!
中国消防资源网(www.1190119.com),由石峥嵘先生创办,以消防技术为根本,立志打造最专业的消防频道,是消防人必备的工作平台。主要包括消防规范网、消防招投标网、消防大讲堂、消防信息网、消防人才网以及注册消防工程师等主力频道!
2017 中国消防资源网 版权所有
2018年版《建筑设计防火规范》第55讲第三篇第二章-消防给水(七)_图文_百度文库
您的浏览器Javascript被禁用,需开启后体验完整功能,
享专业文档下载特权
&赠共享文档下载特权
&10W篇文档免费专享
&每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
第55讲第三篇第二章-消防给水(七)
总评分4.2|
用知识赚钱
&&消防安全技术实务,注册消防工程师
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢微信扫一扫,
管网支吊架的安装_一级消防工程师《综合能力》考点【2017年】
来源:网络责任编辑:yaofeifei发布时间: 15:07浏览532次
2017年消防工程师考试时间为11月11日-12日,预计报名时间为8月份左右,一级注册消防工程师资格考试设《消防安全技术实务》、《消防安全技术综合能力》和《消防安全案例分析》3个科目。现东禾培训学校收集整理大量的一级消防工程师考试资料、模拟试题等供学员复习备考(内容来源于网络,仅供参考!),东禾学校在此预祝考生获得好的成绩,更多考试资讯及课程培训可联系东禾培训学校:联系人:李文涛 &手机: & QQ: &地址:东营市万达甲级写字楼1709室&  第三篇 消防设施安装、检查与维护管理  第二章 消防给水  第三节 系统安装调试与检测验收:管网支吊架的安装  1)架空管道支架、吊架、防晃(固定)支架的安装应固定牢固,其型式、材质及施工符合设计要求;  2)设计的吊架在管道的每一支撑点处应能承受五倍于充满水的管重,且管道系统支撑整个消防给水系统;  3)管道支架的支撑点宜设在建筑物的结构上,其结构在管道悬吊点应能承受充满水管道重量另加至少114kg的阀门、法兰和接头等附加荷载,充水管道的参考重量可按表3-2-5选取;  表3-2-5充水管道的参考重量  注:1计算管重量按10kg化整,不足20kg按20kg计算;  2表中管重不包括阀门重量,大口径的阀门和部件不应该由管道来承重,应该设置支吊架承重;  4)管道支架或吊架的设置间距不应大于表3-2-6的要求;  表3-2-6管道支架或吊架的间距  5)当管道穿梁安装时,穿梁处宜作一个吊架;  6)下列部位应设置固定支架或防晃支架:  (1)配水管宜在中点设一个防晃支架,当管径小于DN50时可不设;  (2)配水干管及配水管,配水支管的长度超过15m,每15m长度内应至少设1个防晃支架,当管径不大于DN40可不设;  (3)管径大于DN50的管道拐弯、三通及四通位置处应设1个防晃支架;  (4)防晃支架的强度,应满足管道、配件及管内水的重量再加50%的水平方向推力时不损坏或不产生永久变形。当管道穿梁安装时,管道再用紧固件固定于混凝土结构上,可作为1个防晃支架处理。  (5)架空管道每段管道设置的防晃支架不少于1个;当管道改变方向时,增设防晃支架;立管在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定。更多信息请咨询东禾培训学校东禾培训学校作为行业开办早的消防培训网校,我们有实力凭借过硬的师资和教学经验帮助学员节约大量的时间成本,少走弯路,更快,更轻松的通过考试。孟老师 & &手机:电话:QQ :邮箱:地址:东营市万达甲级写字楼1709室
该内容系 yaofeifei 制作上传并发布,文章图文内容系该用户观点,并不是也不反映培训通平台之任何意见和主张,也不表示培训通同意或支持该用户上的任何内容、主张或立场。培训通对第三方内容之合法性、准确性、真实性、适用性、安全性等概不负责,也无法负责。若该网页内容涉嫌侵权,请发邮件qq:。
相关新闻:
温馨提示:
咨询本页培训项目,请拨打机构电话:
copyright & 2010-today pxto.com.cn, All Rights Reserved.
, 备案编号:京公网安备 ,}

我要回帖

更多关于 pe给水管长度 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信