第一节 普通荷载要求 1.1.结构荷载基夲取值原则: 恒荷载:根据建筑专业及内装专业要求使用的材料、厚度、做法及装修标准计算确定屋面、楼面、地面以及建筑隔墙、外墙嘚恒荷载标准值对于清水房或需要二次装修的标准房,均按照精装标准确定恒载 活荷载:使用活荷载除特别标明外,均按照国家现行荷载规范 GB 取值;设备荷载应根据各专业提供的条件进行设计。

1.1.结构荷载基本取值原则:

恒荷载:根据及内装专业要求使用的材料、厚度、做法及装修标准计算确定屋面、楼面、地面以及建筑隔墙、外墙的恒荷载标准值对于清水房或需要二次装修的标准房,均按照精装标准确定恒载

活荷载:使用活荷载除特别标明外,均按照国家现行荷载规范 GB 取值;设备荷载应根据各专业提供的条件进行设计。

1.3. 万达城市酒店常见区域活载标准值取值如下:

1.3.1. 厨房:4.0kN/㎡(降板区填料按照恒载考虑)

1.3.8. 健身房、家具库、行李房、花房:4.0KN/㎡。

1.3.10. SPA、洗浴等特殊要求嘚按实际设计考虑。

2.1. 洗衣房最大设备投影面范围承重 16KN/㎡

2.2. 大堂、宴会厅、宴会厅前厅、会客厅必须设置水晶灯,公共区客用电梯厅、中餐厅大包房(万达厅)、扶梯前厅、中餐过厅可考虑设置水晶灯;吊灯荷载应跟据吊灯布置确定荷载分布

2.2.1. 大堂吊灯常规预留 18 吨荷载,一般位于大堂中心位置

2.2.2. 宴会厅每个活动隔断空间常规预留 18 吨吊灯荷载,一般位于隔断空间中心

2.2.3. 两层高的宴会厅前厅需按照宴会厅模式每隔断空间常规预留 8 吨吊灯荷载。

2.3. 大堂根据设计预留水景荷载SPA 区内预留冷热水池(水深 1.1m 左右)荷载,厨房预留养鱼池(水深 2.5m 左右)的荷载

2.4.宴会厅活动隔断为两层通高,每个隔断可沿顶部轨道展开和收起收起时存入储屏间。其荷载按照展开面积 0.8KN/㎡考虑并应按照展开和收起的不同情况考虑荷载分布。

2.5. 一版施工图阶段如酒店厨房区布置尚未明确,综合考虑隔墙和设备均摊厨房活载可暂按8KN/㎡取值。

3.2.全日餐廳、大堂吧、宴会前厅等长期有人停留、装修净高大于 3m、并靠外的区域幕墙内 3m 的条形地带,需设地板辐射采暖楼面降板。

3.3. 泳池池岸、哽衣室设地板辐射采暖楼面降板。

3.4. 冷冻站、锅炉房、水泵房、水箱间等利用垫层做排水沟,楼面降板

3.5.各层厨房,特别是有推车进出嘚冷库下方楼面降板。

3.6. 洗衣房水洗区楼面降板。

3.7. 各层卫生间如采用同层排水楼面降板。

3.8. 各区域降板高度:降板高度为从建筑面层到結构面的高度见下图示意。

4.1. 梁柱设计要求:

4.1.1. 梁截面应满足建筑净高要求如下为建议梁高:

4.1.1.1. 框架梁高度:地上塔楼客房层部分控制在 700~900mm,對走廊净高不满足要求的建议机电梁上穿管。

4.1.2. 宴会厅使用空间内必须无柱;宴会厅的储屏间为两层通高在储屏间范围内,不能设层间梁

4.1.3. 框架柱:柱截面应尽量减小。裙房柱宜控制在 600×600~mm对大堂及宴会厅等跃层柱或大跨边柱,可适当加大截面塔楼部分柱截面尺寸宜控淛在

4.1.4. 为避免内装设计复杂和家具定做多样,标准层柱、剪力墙应减少变截面次数宜控制在每6~8 层变一次。

4.1.5. 大堂挑空范围内取消外立面框架一层顶结构梁。

4.1.6. 在酒店主入口雨篷和墙体相连处需局部设梁梁高宜控制在 1m~1.2m,以保证后期雨篷的结构安装(雨篷悬挑 14m、底标高 8m 左右)

4.1.7. 结構外边框架梁应靠外侧设置,并与框架柱外皮平齐;尽量减小梁宽且不做水平加腋。

4.1.8. 地下室货车车道入口及行车路线上结构应与建筑、机电等专业协调,以保证货车通行要求

4.2. 酒店建筑一般为带裙房的高层建筑,在结构布置时一般要求塔楼与裙房之间不设永久缝

4.3. 裙房屋面宜采用结构找坡,并且梁顶标高随屋面坡度变化

4.4. 核心筒首层客梯门洞高 mm。

4.5. 除消防电梯外为方便检修及避免活塞效应,取消间隔墙;如电梯设备管线需要时由电梯厂家设置钢梁。

4.6. 其他结构布置要求:

4.6.1. 地下室原则上不出现大于 12m 的柱距

4.6.2. 结构梁原则上不穿越客房。

4.6.3. 核心筒内电梯厅不设置次梁

4.6.4. 尽量减少次梁布置,充分发挥板的承载力

4.6.5. 在 7 度以及上地震区,塔楼核心筒外圈墙厚不宜小于 400mm

4.6.6. 在满足建筑净高偠求的前提下,原则上不宜在结构梁上穿机电管线如确有必要穿管的,应满足结构梁上开洞的相关构造要求

4.7. 入口处旋转门位置部分若茬结构主体之外,为避免出现地面沉降旋转门范围内下方设置悬挑板,如下图:

4.8. 客房间过廊上方卫生间降板采取折板形式不宜出现结構明梁。

5.1.所有电梯底坑设置排水口排放到电梯基坑旁边的排水井,在积水的情况下通过排污泵排出室外从而保证基坑不积水。

5.2. 电梯基坑设置参考下图示意请结合具体项目平面布置合理安排集水坑及排水泵选型。

5.3.每个电梯坑排水口管径为 DN100且进水口处都必须设置集水槽,槽坑距电梯底坑完成面高度不少于 50mm加不锈钢网罩隔污,排水管需要做防臭措施保证电梯井道空气质量。底坑找平坡向排水口集水槽坡度 5%,需做防水处理立面防水高度不低于地下室地面标高。

5.4.为保证排水通畅坡向必须一致。坡向集水坑坡度不小于 5%,严禁出现倒坡现象排水管主管为 DN150 管径,电梯井道排水地漏管径 DN100共主管道的底坑不多于 4 个;也可基坑底部找坡,埋设 DN150 排水管至集水坑

5.5.底坑中水泵鈈少于 2 台,排水流量不小于 10L/S水位控制器自动控制水泵启停,排水管上设置单向控制阀防止倒流,水泵后压力排水管材为镀锌钢管

5.6. 预留预埋工作必须在地下室最底层底板浇筑前进行,混凝土浇筑时要固定好管道防止管道移位造成倒坡,集水井的底标高要低于管口不少於 1.5m

5.7. 消防电梯底坑排水需要单独设置,排水主管引至室外废水集水井管道设置参考一次机电图纸。

5.8. 上述排水设施须在电梯进场前完成

苐六节 塔楼客房标准层走道预留预埋套管

6.1. 设置目的及方法:为保证酒店档次,适当合理的压缩提高机电管线所占空间在标准层走道结构梁上预埋预留管道套管,方便将走道天花内部分风管、水管、线槽穿梁安装达到合理安排机电管线,方便安装、检修并适当提高天花標高。

6.2.埋设过程中注意的问题:塔楼客房标准层需要预埋预设横向套管的位置:客房层走道梁;管道穿核心筒剪力墙;穿楼梯前室混凝土牆等需要混凝土浇筑的部位在确定管线穿梁方案前,须与结构专业协商确定穿梁方案满足结构对梁上预留孔洞的构造要求。

客房层走噵天花需要预埋预设位置(见下附图)

管道穿电梯前室剪力墙(图示A);

风管(如有)、水管穿楼层机房处门洞预留至梁

下安装风管,沝管与剪力墙处预留套管(图示 B);

管道穿楼梯前室处(图示 C);

管道进电梯前室处(图示 D);

管道需穿梁进入电梯前室处(图示 E);

強弱电井桥架出管井处,管井门洞预留至梁下或楼

板下桥架安装完进行结构封堵。(图示 F);

在酒店客房层公共走廊梁预埋三路套管套管管径

参考为 DN100-150,在梁中均布此预留需纳入

6.3.客房层走道需要预埋预设方式及施工过程中注意事项:

6.3.1. 于梁上设置预埋套管为刚性套管,不能在现场用铁皮加工套管必须按管道走向埋设并水平对准,方便管道敷设

6.3.2. 如果无机电图纸,则考虑在酒店客房层公共走廊梁预埋三路套管套管管径参考为

DN100-150,在梁中均布此预留需纳入结构施工图中。

6.3.3. 若客房层走道设计宽扁梁埋设套管位置、大小、是否预埋须与结构設计复核。

6.3.4. 同一根管道穿多根结构梁的管道预埋套管要求在同一条直线上注意平行管道的间距合理,套管比所经过的管道大二个等级

苐七节其他预埋预留设置

除上标准层的预埋预设之外,还需要在土建施工过程中根据设计资料关注其他预埋预设:

7.1. 市政进出户线预留:

7.1.1. 高压进线、电话、网络、无线信号覆盖、有线电视信号等相关预埋要求由单位提供。
7.1.2. 雨、污、废水,中水消防水、热力、油路等管道進线预埋套管需为。管道预埋要求由施工图设计单位提供

7.2.空调冷却水管出户管预留洞。

7.3. 锅炉、发电机等设备的排烟及污衣槽孔洞预留

7.4.屋顶室外管道固定支架基础预留。

7.5.地下室、裙楼、排烟、防烟等风管穿核心筒结构墙洞口预留若未确定,也须参考类似酒店项目做好结構洞预留

7.6.核心筒水管井须预留竖向立管套管,若施工时管道不能定位竖管井内楼板不浇筑,预留钢筋

7.7. 屋顶、排风机、冷却塔等预设預埋。

7.8.注意泳池进出水管及水下灯预留预埋提前由泳池厂家提条件纳入结构图。

7.9. 酒店大型灯具的预埋应结合具体灯具选型与布置确定。


本消防设计规定适用于万达集团建设的超过24m的并由各酒店管理公司管理的酒店项目不适用于高度小于24m的酒店及高度超过250m的酒店项目。

苐一节 幕墙防火设计及消防车道

1.1. 窗槛墙、窗间墙的填充材料应采用不燃烧材料当外墙采用耐火极限不低于 1.00h 的不燃烧体时,起墙内填充材料可采用难燃烧材料

1.2.无窗槛墙或窗槛高度小于 0.80m 的,应在每层楼板外沿设置耐火极限不低于 1.00h、高度不低于 0.80m的不燃烧体裙墙或防火玻璃裙墙
1.3.建筑幕墙于每层楼板、隔墙处的缝隙,应采用材料封堵

1.4. 酒店的周围,应设环形的消防车道当设环形车道有困难时,可沿酒店的两个長边设置消防车道当建筑的沿街长度超过 150m 或总长度超过 220m 时,应在适中位置设置穿过建筑的消防车道

1.5. 供给消防车取水的天然水源和,也應设消防车道

1.6. 消防车道的宽度不应小于 4.0m,车道上空 4.0m以下范围内不应有障碍物车道距高层建筑外墙宜大于 5.0m;穿过酒店的消防车道,其净寬和净空高度均不应小于 4.00m;消防车道与酒店之间不应设置妨碍登高消防车操作的树木、架空管线等。

1.7. 尽头式消防车道应设有回车道或回車场回车场不宜小于 15m×15m。大型消防车的回车场不宜小于 18m×18m;消防车道下的管道和暗沟等应能承受消防车辆的压力。

防火门为向疏散方姠开启的平开门分为木制防火门、钢制防火门、钢制防火隔音门三类:

2.1.1. 木制防火门:所有精装区域客人可见的防火门(防火隔音门及客房层管井门除外)均为木制防火门。

2.1.2. 钢制防火隔音门:具体设置位置参见该项目的一般为直接开向精装区的平时噪音较大的机房门及后勤区临近后勤办公区及员工餐厅的平时噪音较大的机房门。

2.1.3. 钢制防火门:除以上两者外的所有防火门

2.2.1. 耐火极限:酒店防火门均应满足防吙门新国标 GB 中 A 类(耐火隔热完整)甲级(1.5h)。

2.2.2. 最小宽度:疏散楼梯间及其前室的门净宽不能小于 900mm其他用于疏散的防火门的最小宽度应按規范根据疏散人数进行计算,并保证最小的净宽度不小于 810mm(在门90°开启的情况下,从门一侧门面到门框的距离,见附图)。当防火门为双扇门时,应保证双扇中大扇门板≥830mm至少一扇门扇宽度≥810mm的净宽要求。

2.2.3. 开启方向:向疏散方向开启并在关闭后应能从任何一侧手动开启。防火门在开门的过程中不得侵入有效超过有效疏散宽度的 50%完全打开后,不得侵入有效宽度大于180mm

2.2.4. 闭合形式:双扇防火门必须为“企口”的闭合形式,不能采用“平口”

2.2.5. 子母门设置:楼梯间及前室防火疏散门不超过 1.2m 宽的,在不影响疏散的前提下建议设置为单扇防火门若必须设置子母门以避免影响楼梯间内疏散的有效宽度,则子母门均须按双扇防火门的配件要求设置

2.3. 其它特殊门要求

2.3.1. 直通室外安全疏散門:应按防火门考虑,并在内侧设推杆、外侧用把手、门锁采用推杠锁

2.3.2. 楼梯间出屋面到屋顶平台的门:应按防火门考虑,不安装门锁泹需要配置门禁系统,在消防状态下门禁失效

2.3.3. 客房门:客房门需满足 20 分钟防火要求,且厚度不小于 45mm 的实心木门需要精装公司的制作安裝时满足此要求。

2.3.4. 通往非酒店管理区域的门:此门一般是防火门但需增设置门禁系统,在消防状态下门禁失效

2.3.5. 管道井门:所有管道井嘚都是甲级防火门。

2.4.1. 地下后勤区防火门如无特殊要求一般门洞高度应为 2200,门高应为 2100;地上公共区域防火门如无特殊要求一般洞口高度應为 2500,门高应为2400

各类防火门的使用位置及配置:


第一节 公共区无障碍设计

1.1.1. 每 50 个停车位至少要提供 1 个残疾人车位,并且该车位应在一个便利的位置以便停车及进入酒店入口。

1.1.2. 残疾人车位尺寸至少 6.0m×2.5m并且应提供 1.2~1.5m 的轮椅通道,两个相邻的残疾人车位之间可以共用一个过道

1.2.1. 酒店入口室内外高差很小时,考虑无障碍设计入口处室外的地面坡度不应大于 2%。

1.2.2. 酒店入口室内外有高差时入口处应设台阶,并在入口處设坡道宽度不小于1.2m,1:15≤坡度≤1:12

1.2.3. 酒店入口使用旋转门时,至少在旋转门的一侧应设残疾人使用的门门打开后的净宽度不小于 800mm,并且姠外开启

1.2.4. 主入口旋转门两侧门厅、次入口门厅设置两道门时,门扇同时开启最小间距应满足下图:

1.3.1. 门扇向走道内开启时应设凹室凹室媔积不应小于 ,见下图

1.3.2. 乘轮椅者开启的平开门,在门把手一侧的墙面应留至少 0.5m 的墙面宽度,见下图

1.3.3. 供残疾人使用的门应采用自动门,也可采用推拉门、折叠门或平开门不应采用力度大的弹簧门。门宽应满足:自动门净宽≥1.0m推拉门、折叠门、平开门≥0.8m,弹簧门(小仂度)≥0.8m

1.3.4. 残疾人能通达的公共区域走道宽度≥1.8m。

1.4.1. 酒店入口所在楼层(首层)至少应配备一个残疾人卫生间该卫生间不分男女,净尺寸鈈小于 2m×2m

1.4.2. 其它楼层如宴会厅、会议室层也尽量设置残疾人卫生间;条件受限时,可设残疾人厕位厕位内部的净尺寸≥2m×1.5m(轮椅可自由旋转)或 1.8m×1.0m(轮椅不能自由旋转),厕位门扇向外开启净宽度≥800mm。

1.5. 大堂、餐厅、酒吧、会议室、宴会厅、客房及公共走廊等区域严禁設置高差或台阶;康体层去往游泳池的通道上建议不设置台阶。

1.6.1. 轮椅使用者需要足够的空间和时间来调整轮椅并进入电梯而在进入电梯後则不应在空间上受到不适当的限制;此外,还应能够触及到控制按钮

1.6.1.1. 客用电梯中应有一部可供残疾人士使用的电梯。

1.6.1.2. 电梯门洞宽度≥900mm在开启电梯门后的净空宽度≥800mm;电梯入口前方平台的净空尺寸≥1.5m×1.5m。

1.6.1.3. 电梯轿厢宽度≥1100mm、深度≥1400mm时能保证轮椅前入后出或后入前出,但鈈能旋转;电梯轿厢宽度≥1400mm、深度≥1700mm时能保证轮椅自由进出,且能旋转

1.6.1.4. 电梯轿厢正面、侧面应设高 0.80~0.85m 的扶手;轿厢内设高 0.9~1.1m 带盲文的控制按钮;轿厢沿地板应有触感(布莱叶)指示。

第二节 客房区无障碍设计

2.1. 客房位置:酒店应设无障碍客房客房位置应便于到达、疏散和进絀方便。

2.2.客房数量:总客房数 100 间以下时应提供 1~2 间无障碍客房;总客房数 100~400 间时,应提供 2~4 间无障碍客房;总客房数 400 间以上时应提供 3 间以上無障碍客房。

2.3. 客房门打开后的净宽度≥800mm最好配备闭门器,并有一 90°的“开门保持”装置(须征询当地消防部门)

2.4. 无障碍客房一般应配备┅张 1.5×2.0 的卧床,同时应联接到相邻的双床房

2.5. 客房区域和卫生间内均应保证 1.5m 的净转弯空间。所有床铺的床脚部位以及床铺一侧留足≥910mm的地板净空两张床(包括沙发床)之间可共用这一侧面净空。

2.6. 无障碍淋浴间≥3.5 ㎡浴间短边净宽度≥1.5m,门扇向外开启;无障碍盆浴间≥4.5 ㎡浴间短边净宽度≥2.0m,门扇向外开启

}
  • 建筑工程测量实训 出版时间: 2011 内嫆简介   《全国高等职业教育示范专业规划教材·建筑工程技术专业国家级精品课程配套教材:建筑工程测量实训》作为高职高专教材《建筑工程测量》实践教学的配套用书。全书分为三部分,第一部分是建筑工程测量课间实训共有13个基本的测量实训项目,有详细的任务咹排与指导以及相应的测量记录与计算表;第二部分是建筑工程测量综合实训,对建筑工程测量的主要工作项目进行较完整的实训包括小范围的控制测量、地形图测绘和建筑施工测量等;第三部分是建设行业中级测量放线工职业技能岗位资料,包括岗位标准、鉴定规范囷部分技能鉴定试题及答案等便于高职高专院校进行“双证书”教育。《全国高等职业教育示范专业规划教材·建筑工程技术专业国家级精品课程配套教材:建筑工程测量实训》可作为高职高专院校建筑类专业测量课程的教学用书,适用于建筑工程技术、工程监理、基础工程、建筑工程管理、工程造价、城镇规划、建筑设计、园林工程技术、给排水工程技术、城市燃气工程技术、建筑设备工程技术、建筑电氣工程技术、消防工程技术等专业也可作为中级测量放线工职业技能岗位培训参考书。 目录 序 前言 建筑工程测量实训规则 一、测量仪器笁具借领与使用规则 二、测量记录与计算规则 三、测量实训规则 第一部分 建筑工程测量课间实训 实训一 DS3微倾式水准仪的认识与使用 实訓二 水准路线测量与计算 实训三 DS3微倾式水准仪的检验与校正 实训四 自动安平水准仪使用 实训五 DJ6光学经纬仪的认识与使用 实训六 水岼角观测 实训七 垂直角观测 实训八 DJ6光学经纬仪的检验与校正 实训九 DJ2精密经纬仪和电子经纬仪的使用 实训十 钢尺丈量和视距测量 实訓十一 全站仪的基本操作与使用 实训十二 经纬仪测图 实训十三 角度测设、距离测设和高程测设 第二部分 建筑工程测量综合实训 一、实训目的与内容 二、实训任务 三、实训仪器与工具 四、实训步骤与方法 五、实训能力评价 第三部分 中级测量放线工职业技能岗位资料 一、中级测量放线工职业技能岗位标准 二、中级测量放线工职业技能鉴定规范 附表 附表1 水准仪使用与测量练习记录表 附表2 水准测量记录计算手簿 附表3 水准仪的检验与校正 附表4 经纬仪使用与读数练习  附表5 水平角观测手簿  附表6 垂直角观测手簿  附表7 经纬仪的检验與校正记录  附表8 距离测量记录表  附表9 视距测量记录表  附表10 全站仪坐标测量记录表  附表11 经纬仪测图记录手簿  附表12 测设巳知角和已知距离检核记录表  附表13 测设已知高程计算与检核记录表  附表14 极坐标法测设建筑物的计算与检核表  附表15 圆曲线测设数據计算表 参考文献

  • 城镇道路施工禁忌 出版时间:2012年版 丛编项: 城镇道路工程小书库 内容简介   内容提要本书是《城镇道路工程小书库》系列书中的一本主要包括概述、道路工程测量、路基工程施工、道路基层施工、道路面层施工、道路附属设施施工等内容,编写体例摒棄了以往人们习惯的从正面叙述的常规模式以“亮红灯”的警示方式指出各项施工中的“禁忌”;每条“禁忌”构成一个独立的内容,針对性、系统性强并具有实际的可操作性;在编写方式上力求做到简明扼要、通俗易懂、概念清楚、实用性强,便于读者理解和应用夲书可供城镇道路施工员参考使用。 目  录第一章 概述1 第一节 城镇道路施工基础知识1 第二节 城镇道路施工基本要求及施工准備6第二章 道路工程测量9 第一节 平面控制测量9  【禁忌1】三角测量精度误差大9  【禁忌2】导线测量误差大10  【禁忌3】边角测量誤差大11  【禁忌4】水平角观测误差大12 第二节 高程控制测量13  【禁忌5】水准测量不符合规定要求13  【禁忌6】高程控制测量精度不足15第三章 路基工程施工16 第一节 土方路基施工16  【禁忌1】局部路基沉陷形成裂纹或坑塘16  【禁忌2】路基填方边坡塌陷或沿某局蔀滑裂面滑塌19  【禁忌3】路堤填土压实度不符合规范要求20  【禁忌4】路基砌体边坡塌陷、砌体挡墙坍塌倾覆21  【禁忌5】粉煤灰路堤壓实度不符合规范要求26  【禁忌6】路基未按规定要求分层填土或一次性填土厚度过厚27  【禁忌7】沟槽中填土局部或大片出现下沉,形荿下凹现象28  【禁忌8】路基产生弹簧土29  【禁忌9】边沟有积水32  【禁忌10】路基回填土中夹有较大石块、砖块、硬土块等杂物33  【禁忌11】路基回填土中有过湿土、冻块土33····  【禁忌12】路基填筑碾压倾斜34  【禁忌13】路床积水34  【禁忌14】土路床的压实宽度不到位35  【禁忌15】路床施工不按土路床工序作业36  【禁忌16】土路床的干碾压36  【禁忌17】路床土过湿或有“弹簧土”现象未做处理37  【禁忌18】路床土层含有有机物质38  【禁忌19】路基下管道交叉部位填土不实38  【禁忌20】路基压实度不够39  【禁忌21】沟槽回填土不符合规定偠求40  【禁忌22】路基填方施工不符合规范要求造成路基被破坏41  【禁忌23】路堤失稳42  【禁忌24】路堤与构筑物错台43  【禁忌25】路堤基底压实度不符合规定要求44  【禁忌26】路基不均匀沉降44  【禁忌27】路基排水不畅47  【禁忌28】路基整修不彻底51  【禁忌29】高填土丅沉52  【禁忌30】路基承载力不足53  【禁忌31】路基积水严重54  【禁忌32】路基表面网状裂缝54  【禁忌33】压实层表面松散55  【禁忌34】蕗基表面起皮55  【禁忌35】路基压实度超密56 第二节 石方路基施工56  【禁忌36】填石路堤局部路段明显下沉56  【禁忌37】填石路堤边坡滑塌,坡脚走动57  【禁忌38】填石路堤路床顶面不平整无路拱57  【禁忌39】石方路堑开挖路堑高度不符合设计标高58  【禁忌40】路堑开挖质量不符合规范要求58 第三节 路肩施工与构筑物处理60  【禁忌41】路肩、边坡松软60  【禁忌42】路肩边坡过陡61  【禁忌43】路肩积水62  【禁忌44】路肩与路面错台62  【禁忌45】路肩车辙、坑槽63  【禁忌46】路肩盲沟淤塞64  【禁忌47】地下构筑物未经保护而被破坏64  【禁忌48】路基挖方造成管线被破坏65 第四节 特殊土路基施工66  【禁忌49】软土路基置换土施工不符合要求66  【禁忌50】抛石挤淤未达到理想效果66  【禁忌51】采用砂垫层置换处理软土路基时,砂垫层宽度未大于路堤底宽67  【禁忌52】砂石垫层表面不平整68  【禁忌53】砂石垫層排水不畅68  【禁忌54】采用反压护道时处理不符合要求69  【禁忌55】路堤以下软基向两侧挤出,路基坍塌或塌陷70  【禁忌56】路基坡腳砂料流失71  【禁忌57】垫层材料压实度不足71  【禁忌58】灌砂率不足造成短井72  【禁忌59】砂井插入深度不足72  【禁忌60】砂井排水鈈畅73  【禁忌61】套管拔起时将砂袋带出74  【禁忌62】砂袋上口埋入砂垫层不足74  【禁忌63】拔套管时砂带发生扭结损坏75  【禁忌64】塑料排水板排水通道堵塞75  【禁忌65】塑料排水板固定不牢76  【禁忌66】塑料排水板埋入砂垫层长度不足77  【禁忌67】砂桩处理软土地基不苻合要求77  【禁忌68】碎石桩处理软土地基不符合要求78  【禁忌69】粉喷桩加固土桩处理软土地基不符合要求78  【禁忌70】粒料桩身出现頸缩现象79  【禁忌71】粒料桩粒料密度不足80  【禁忌72】粒料桩身塌孔81  【禁忌73】搅拌桩、粉喷桩喷料不足81  【禁忌74】搅拌桩、粉喷樁混合料不匀83  【禁忌75】石灰桩强度不足83  【禁忌76】地表隆起及路堤侧向位移84  【禁忌77】土路基强度提高不足85  【禁忌78】土工织粅排水不畅,沉降缓慢86  【禁忌79】土工织物隔离作用不明显87  【禁忌80】土工布搭接长度不足87  【禁忌81】土工布摊铺不平出现扭曲、折皱现象88  【禁忌82】湿陷性黄土路基施工忽视路基排水88  【禁忌83】盐渍土路基处理不当89  【禁忌84】膨胀土路基处理不当90  【禁忌85】冻土路基承载力不足91第四章 道路基层施工93 第一节 石灰稳定土类基层93  【禁忌1】石灰土基层混合料搅拌不均匀93  【禁忌2】土料中含有大量大块的杂物94  【禁忌3】石灰土掺灰计量不准确94  【禁忌4】石灰土厚度不够95  【禁忌5】混合料强度达不到规定要求96  【禁忌6】灰土过干或过湿碾压97  【禁忌7】石灰土、二灰土压实度不足97  【禁忌8】混合料碾压时出现弹簧现象98  【禁忌9】石灰土、二咴土在碾压时发生龟裂99  【禁忌10】混合料经碾压未结成整体板面100  【禁忌11】石灰土、二灰土结构层出现横向裂缝100  【禁忌12】灰土结構层表面起皮松散101  【禁忌13】灰土基层平整度不符合要求102  【禁忌14】灰土结构层回弹弯沉值达不到设计要求103  【禁忌15】石灰稳定土類基层原材料质量不符合规定要求103  【禁忌16】石灰土配合比不符合设计要求105  【禁忌17】厂拌石灰土质量不符合规定要求106  【禁忌18】囚工搅拌石灰土质量不符合规定要求107  【禁忌19】厂拌石灰土摊铺不符合规定要求107  【禁忌20】石灰土基层碾压不实108  【禁忌21】石灰稳萣土基层接缝设置不符合规定要求108  【禁忌22】石灰土养护不符合规定要求110 第二节 石灰、粉煤灰稳定砂砾基层110  【禁忌23】混合料配匼比不稳定110  【禁忌24】混合料含水量波动大112  【禁忌25】混合料搅拌时产生离析113  【禁忌26】混合料摊铺时产生离析114  【禁忌27】混合料碾压时不稳定、随着碾轮隆起115  【禁忌28】基层表面灰浆过厚115  【禁忌29】基层压实度不足116  【禁忌30】基层施工接缝不顺117  【禁忌31】压实后基层平整度不好118  【禁忌32】基层表面起尘松散119  【禁忌33】混合料不结硬和弯沉值达不到要求120  【禁忌34】基层碾压成型后产苼横向裂缝121  【禁忌35】石灰稳定土基层缩裂122  【禁忌36】石灰、粉煤灰稳定砂砾基层原材料质量不符合规定要求124  【禁忌37】混合料搅拌不符合规定要求125  【禁忌38】石灰、粉煤灰稳定砂砾基层养护不符合规定要求126 第三节 石灰、粉煤灰、钢渣稳定土类基层126  【禁忌39】石灰煤渣混合料基层和石灰水淬渣混合料基层出现网状开裂126  【禁忌40】钢渣混合料基层路面隆胀128  【禁忌41】基层混合料超厚碾压129  【禁忌42】石灰粉煤灰钢渣基层不符合规定要求129  【禁忌43】石灰工业废渣稳定土基层不平整130  【禁忌44】石灰工业废渣稳定土层开裂131 苐四节 水泥稳定土类基层132  【禁忌45】水泥稳定土基层原材料质量不符合规定要求132  【禁忌46】水泥稳定土混合料配合比不符合规定要求134  【禁忌47】集中搅拌水泥稳定土类材料不符合规定要求135  【禁忌48】水泥稳定土材料摊铺时产生离析现象136  【禁忌49】混合料碾压不苻合要求136  【禁忌50】混合料摊铺后未及时养护137  【禁忌51】水泥稳定土基层接缝不顺直137  【禁忌52】水泥稳定土基层暴晒、开裂139 第五節 级配砂砾及级配砾石基层140  【禁忌53】级配砂砾及级配砾石质量不符合规定要求140  【禁忌54】砂砾层摊铺不均匀,产生离析现象141  【禁忌55】砂砾层碾压不符合规定要求142  【禁忌56】砂砾层级配不均匀142  【禁忌57】砂砾层含泥量大143  【禁忌58】砂砾基层出现梅花、砂窝現象143 第六节 级配碎石及级配碎砾石基层144  【禁忌59】级配碎石及级配碎砾石材料质量不符合规定要求144  【禁忌60】碎石基层嵌缝工序質量不符合规定要求146  【禁忌61】摊铺颗粒不均匀146  【禁忌62】碎石基层干碾压147  【禁忌63】碎石基层碾压不符合规定要求或过碾148第五章 道路面层施工149 第一节 沥青混合料面层149  【禁忌1】沥青混合料中的粗细料分布不匀149  【禁忌2】沥青混合料出现花料149  【禁忌3】瀝青混合料粗细分离150  【禁忌4】沥青混合料结团、结块151  【禁忌5】沥青混合料干枯151  【禁忌6】沥青混合料松散152  【禁忌7】砂粒式瀝青混合料中混有粗集料153  【禁忌8】沥青混合料和易性差153  【禁忌9】沥青混合料马歇尔稳定度达不到要求154  【禁忌10】沥青混合料马歇尔流值达不到要求154  【禁忌11】沥青混合料马歇尔空隙率达不到要求155  【禁忌12】沥青混合料马歇尔沥青饱和度达不到要求156  【禁忌13】沥青混合料马歇尔残留稳定度达不到要求157  【禁忌14】沥青混合料面层产生横向裂缝157  【禁忌15】沥青混合料面层产生纵向裂缝158  【禁忌16】沥青混合料面层产生网状裂缝160  【禁忌17】基层产生裂缝后反射到沥青层表面161  【禁忌18】基层翻浆162  【禁忌19】路面在车辆荷载莋用下产生车辙163  【禁忌20】路面出现雍包165  【禁忌21】路表面出现轻微、连续的起伏状形似洗衣搓板166  【禁忌22】道路表面出现坑槽167  【禁忌23】沥青路面产生脱皮现象169  【禁忌24】路面边缘破损松散、脱落169  【禁忌25】施工接缝明显170  【禁忌26】路面压实度不足171  【禁忌27】抗滑表层构造深度低于设计规范要求172  【禁忌28】抗滑表层摩擦系数低于设计规范要求173  【禁忌29】路面平整度差173  【禁忌30】蕗拱不正,路面出现波浪形175  【禁忌31】路面边部压实不足176  【禁忌32】路面啃边177  【禁忌33】路面接茬不平整、松散路面有轮迹178  【禁忌34】路面松散掉渣178  【禁忌35】沥青路面使用的沥青质量不符合规定要求179  【禁忌36】沥青路面使用的集料不符合规定要求180  【禁忌37】沥青混合料运输时,粗、细集料离析184  【禁忌38】热拌沥青混合料摊铺时产生离析184  【禁忌39】热拌沥青混合料未压实187  【禁忌40】透层施工质量差189  【禁忌41】黏层施工质量差191  【禁忌42】封层施工质量差192  【禁忌43】沥青混合料起包、开裂193  【禁忌44】沥青混合料接缝不平顺195  【禁忌45】冷拌沥青混合料面层施工质量差198 第二节 沥青贯入式与沥青表面处治面层199  【禁忌46】路面泛油199  【禁忌47】路面集料之间松散200  【禁忌48】路表面光滑201  【禁忌49】路面与收水井、检查井衔接不顺202  【禁忌50】沥青贯入式路面质量差203  【禁忌51】沥青表面处治施工准备不充分204 第三节 水泥混凝土面层205  【禁忌52】水泥混凝土面层混合料强度不符合规定要求205  【禁忌53】水泥混凝土混合料和易性不好210  【禁忌54】外加剂使用不当210  【禁忌55】混凝土抗折强度波动大212  【禁忌56】混合料色差大213  【禁忌57】混凝汢路面产生龟裂214  【禁忌58】混凝土路面产生横向裂缝215  【禁忌59】混凝土路面产生纵向裂缝216  【禁忌60】混凝土路面产生交叉裂缝217  【禁忌61】混凝土路面板角处角隅断裂217  【禁忌62】路面发生化学反应引起裂缝218  【禁忌63】检查井周围产生裂缝219  【禁忌64】混凝土路面絀现露石现象220  【禁忌65】混凝土板体侧面存在蜂窝221  【禁忌66】混凝土路面膨胀不贯通222  【禁忌67】混凝土路面摩擦系数不足223  【禁忌68】胀缝或缩缝处传力杆失效224  【禁忌69】混凝土路面产生错台225  【禁忌70】脱空与唧泥226  【禁忌71】混凝土路面在接缝处拱起227  【禁忌72】填缝料剥落、挤出、老化碎裂228  【禁忌73】混凝土路面接缝剥落、碎裂229  【禁忌74】混凝土路面与沥青路面接头处板块沉陷230  【禁忌75】混凝土路面钢筋加工及安装不符合规定要求231  【禁忌76】混凝土路面的钢纤维质量不符合规定要求233  【禁忌77】混凝土配合比不达标233  【禁忌78】模板制作质量不符合规定要求241  【禁忌79】模板安装质量不符合规定要求242  【禁忌80】模板安装不稳固243  【禁忌81】混凝土拆模时间过早244  【禁忌82】混凝土搅拌不均匀245  【禁忌83】混凝土面层“起粉”、“起砂”245  【禁忌84】板块纵横缝不顺直249  【禁忌85】楿邻混凝土板间高差过大250  【禁忌86】混凝土板面平整度差250  【禁忌87】混凝土板面出现死坑251  【禁忌88】三辊轴机组铺筑成型差252  【禁忌89】轨道摊铺机摊铺成型差253  【禁忌90】人工小型机具施工水泥混凝土路面层摊铺成型差254  【禁忌91】混凝土拌和物产生离析255 第四节 铺砌式面层257  【禁忌92】料石面层材料质量差257  【禁忌93】预制混凝土砌块面层材料质量差259  【禁忌94】料石面层施工不平顺260  【禁忌95】预制混凝土砌块面层施工不平整261第六章 道路附属设施施工262 第一节 人行道铺筑262  【禁忌1】铺砌砖与路站牙顶面衔接不平顺262  【禁忌2】铺砌人行道板塌边263  【禁忌3】砌砖砂浆过干、搅拌不匀263  【禁忌4】人行道纵横缝不直顺,砖缝过大264  【禁忌5】人行道板材質不合格264  【禁忌6】人行道铺设沉陷开裂265  【禁忌7】铺面板松动冒浆266  【禁忌8】彩色铺面板褪色267  【禁忌9】现浇混凝土铺面拱胀267  【禁忌10】预制板尺寸偏差大268  【禁忌11】铺面纵横线不顺269  【禁忌12】铺面灌缝不饱满269  【禁忌13】人行道平整度、密实度差270  【禁忌14】沥青步道不做土路床270  【禁忌15】人行道出入口处衔接不顺271  【禁忌16】人行道铺面积水271 第二节 人行地道结构272  【禁忌17】现澆钢筋混凝土人行地道渗水272  【禁忌18】现浇钢筋混凝土人行地道模板制作偏差过大272  【禁忌19】现浇钢筋混凝土人行地道钢筋加工、成型与安装不符合规定274  【禁忌20】混凝土原材料、配合比与施工不符合规范要求275  【禁忌21】混凝土振动不密实产生蜂窝麻面276  【禁忌22】预制安装钢筋混凝土结构人行地道的预制构件易损坏277  【禁忌23】墙体砌筑质量差278 第三节 挡土墙279  【禁忌24】浆砌块石挡土墙的泄水孔堵塞279  【禁忌25】浆砌块石挡土墙沉降缝不垂直280  【禁忌26】浆砌块石挡土墙勾缝砂浆脱落280  【禁忌27】浆砌块石挡土墙墙面不平整281  【禁忌28】浆砌块石挡土墙产生滑移282  【禁忌29】浆砌块石挡土墙墙身倾斜283  【禁忌30】浆砌块石挡土墙砌体断裂或坍塌284  【禁忌31】加筋土挡墙墙面鼓凸285  【禁忌32】加筋挡土墙倾斜286  【禁忌33】加筋挡土墙墙板沉陷开裂 287  【禁忌34】加筋挡土墙墙板缝漏土288  【禁忌35】钢筋混凝土挡土墙倾斜288  【禁忌36】钢筋混凝土挡土墙有裂缝289  【禁忌37】重力式挡土墙施工质量不符合要求289  【禁忌38】悬臂式和扶臂式挡土墙墙面鼓出291  【禁忌39】悬臂式和扶臂式挡土墙墙身外斜292  【禁忌40】悬臂式和扶臂式挡土墙墙面出现蜂窝、麻面、露筋292  【禁忌41】悬臂式和扶臂式挡土墙泄水孔设置不当293  【禁忌42】锚杆挡土墙墙面鼓凸294  【禁忌43】锚定板挡土墙墙面不平整,不稳定294  【禁忌44】墙背填土不符合质量要求295  【禁忌45】墙背泄水孔反滤层设置不当泄水孔不出水296 第四节 道路砌体296  【禁忌46】砌体砂浆不饱滿296  【禁忌47】砌体平整度差,有通缝297  【禁忌48】砌体凸缝和顶帽抹面空裂脱落298  【禁忌49】护坡下沉、下滑298  【禁忌50】安装预制挡牆帽石松动脱落299 第五节 路缘石299  【禁忌51】预制混凝土路缘石规格、强度不符合规定要求299  【禁忌52】路缘石坡度不顺301  【禁忌53】側缘石线型不顺302  【禁忌54】转角处侧缘石、人行道铺面衔接不顺302  【禁忌55】路缘石色差大303 第六节 路面排水303  【禁忌56】雨水口较蕗面高突或过低303  【禁忌57】雨水口位置与路边线不平行或偏离道牙304  【禁忌58】雨水口井周及雨水口支管槽线下沉304  【禁忌59】雨水口內支管管头外露过多或破口朝外306  【禁忌60】支管安装不直顺、反坡、错口306  【禁忌61】路边积水307  【禁忌62】收水井抹面空鼓307  【禁忌63】雨水支管堵塞开裂308  【禁忌64】雨水口砌筑质量差309  【禁忌65】排水沟或截水沟施工质量差309  【禁忌66】倒虹管施工质量差310参考文献311

  • 昆明 苏黎世友城合作城市规划作品集() 出版时间:2012年版 内容简介   昆明和苏黎世两个城市结谊已经30周年两个城市间30年的合作交流打慥出中国对外友城关系的典范,在长达30周年的友好交往中以城市规划为重点的技术合作对推动和加深两市的友好关系起到了非常重要的莋用。围绕昆明建设现代化城市的目标伴随着昆明城市高速发展的进程,两市在城市规划领域的合作由浅入深合作的及时性和有效性鈈断加强,对昆明城市规划和建设起到了积极的指导和帮助作用本次纳入《昆明-苏黎世友城合作城市规划作品集()》的项目正是来自兩市合作中的具有重要影响和意义的项目,涵盖了双方在城市规划合作中的各个领域项目介绍除项目规划成果之外,还增加了项目背景以及实施的效果和影响,以帮助读者更好地了解规划项目的全景 目录 第一部分 友城合作分析 一、昆明——苏黎世友城合作背景 二、昆蘇城市规划合作特点 三、合作项目分析 第二部分 典型项目解析 一、昆明城市核心区景观规划 二、大昆明区域与环境发展规划2020 三、昆明北市區概念性总体规划 四、呈贡新城乌龙片区控制性详细规划 五、昆明市域城镇体系规划 六、昆明市中心城区生态禁建区规划咨询 七、盘龙江沿岸景观设计 八、南屏街步行商业空间设计 九、快速市郊铁路作为大昆明都市区发展的骨干 十、昆明市公共汽车示范线路规划设计 十一、伖城合作中的昆明历史文化遗产保护 十二、昆明城市排水规划 第三部分 友城合作体会 一、昆明苏黎世规划合作30年随想(刘学) 二、留恋的囙忆(陈兴华) 三、友谊之花需精心呵护(王学海) 四、回顾过去,构建昆明现代化都市交通(林卫) 五、写给昆明-苏黎世友好合作30周年(高雪梅) 六、相知无远近万里尚为邻(简海云) 七、友城合作初期回顾(恩斯特·约斯) 八、历史文化遗产保护合作体会(弗兰茨·艾伯哈特) 九、认识国家和人民(威尔纳·斯图兹) 十、昆明和苏黎世30年城市友谊(玛提亚斯·威尔林) 十一、轨道交通和公共汽车在昆奣(彼得·夏德格) 十二、昆明城市规划亲身经历(迭戈·萨尔美隆) 十三、从苏黎世到昆明又回来:从规划到顾问再到相互学习(玛提亞斯.托马) 附:昆苏友城规划合作主要项目清单

  • 城镇建设工程常用图例符号速查速用手册 作 者: 贾小东,王春武王景文 出版时间: 2013 内嫆简介   《城镇建设工程常用图例符号速查速用手册》包括总图制图图例、城市规划制图图例符号、供热工程图例符号、管路系统图形苻号、燃气工程图例符号、道路工程图例符号、风景园林图例符号、环境卫生图形符号等内容。 《城镇建设工程常用图例符号速查速用手冊》在列出现行新版图例的同时亦列出相应的旧版样式,新版图例和旧版图例的对照互查使读者能够快速查得各个图例的新增、保留、修改、删除等变化,方便读者查阅新版制图标准实施日期以前的文件资料 目录 第一章 总图制图图例   1.1 基本规定    1.1.1 图线    1.1.2 比例   1.2 总图图例    1.2.1 总平面图例    1.2.2 道路与铁路图例    1.2.3 管线图例    1.2.4 园林景观绿化图例    第二章 城市规划制图图例符号   2.1 用地图例    2.1.1 基本规定    2.1.2 彩色用地图例    2.1.3 单色用地图例   2.2 规划要素图例    2.2.1 城镇要素图例    2.2.2 行政区界要素图例    2.2.3 交通设施要素图例    2.2.4 地形、地质要素图例    2.2.5 城镇体系要素图例    2.2.6 郊区规划偠素图例    2.2.7 城市交通要素图例    2.2.8 给水、排水、消防要素图例    2.2.9 电力电信要素图例    2.2.10 燃气要素图例    2.2.11 绿化偠素图例    2.2.12 环卫、环保要素图例    2.2.13 防洪要素图例    2.2.14 人防要素图例    2.2.15 历史文化保护要素图例    第三章 供热笁程图例符号   3.1 基本规定    3.1.1 图线    3.1.2 比例    3.1.3 通用符号与设计分界线    3.1.4 设备和零部件等的编号与管道规格标注    3.1.5 尺寸标注    3.1.6 管道画法    3.1.7 阀门画法   3.2 常用代号和图形符号    3.2.1 管道代号    3.2.2 设备和器具的图形符号    3.2.3 阀门、控制元件和执行机构的图形符号    3.2.4 阀门与管路连接方式的图形符号    3.2.5 补偿器的图形符号及其代号    3.2.6 其他管蕗附件的图形符号    3.2.7 管道支座、支吊架、管架的图形符号及其代号    3.2.8 检测、计量仪表及元件的图形符号    3.2.9 其他图形符號    3.2.10 敷设方式、管线设施的图形符号及其代号    3.2.11 热源与热力站的图形符号及其代号    第四章 管路系统图例符号   4.1 管路    4.1.1 管路类型    4.1.2 管路的一般连接形式    4.1.3 管道中介质的类别代号    4.1.4 管路管径和标高标注   4.2 管件    4.2.1 管接头    4.2.2 管帽及其他    4.2.3 伸缩器    4.2.4 管架   4.3 阀门和控制元件    4.3.1 阀门    4.3.2 传感元件   4.4 管路、管件和阀门等圖形符号的轴测图画法    4.4.1 法兰连接图形符号的画法    4.4.2 阀门图形符号的画法    第五章 燃气工程图例符号   5.1 基本规定    5.1.1 图线    5.1.2 比例    5.1.3 尺寸标注    5.1.4 管径、管道坡度、标高、设备和管道编号标注    5.1.5 剖切符号与指北针   5.2 常鼡代号和图形符号    5.2.1 管道代号    5.2.2 燃气厂站的常用图形符号    5.2.3 常用不同用途管道图形符号    5.2.4 常用管线、道路等图形符号    5.2.5 常用阀门的图形符号    5.2.6 常用设备图形符号    5.2.7 常用管件和其他附件的图形符号    5.2.8 常用阀门与管路连接方式的图形符号    5.2.9 常用管道支座、管架和支吊架图形符号    5.2.10 常用检测、计量仪表的图形符号    5.2.11 用户工程的常用设备图形苻号   5.3 图样内容及画法    第六章 道路工程图例符号   6.1 基本规定    6.1.1 图线    6.1.2 坐标    6.1.3 比例   6.2 常用图例    6.2.1 平面图例    6.2.2 纵面图例    6.2.3 材料图例    第七章 风景园林图例符号   7.1 风景名胜区与城市绿地系统规划图例    7.1.1 地界图例    7.1.2 景点、景物图例    7.1.3 服务设施图例    7.1.4 运动游乐设施图例    7.1.5 工程设施图例    7.1.6 用地类型图例   7.2 园林绿地规划设计图例    7.2.1 建筑设施图例    7.2.2 山石图例    7.2.3 水体图例    7.2.4 小品设施图例    7.2.5 工程设施图例    7.2.6 植物图例   7.3 树木形态图例    7.3.1 枝干形态图例    7.3.2 树冠形态图例    第八章 环境卫生图例符号   8.1 环境卫生设施图例    8.1.1 公共厕所和倒粪站点图例    8.1.2 垃圾收集站(点)与垃圾转运站图例    8.1.3 环境卫生场所图例    8.1.4 其他环境卫生设施图唎    8.1.5 环境卫生作业线路图例   8.2 环境卫生机械与设备图形符号    8.2.1 环卫车辆图形符号    8.2.2 环卫船舶图形符号    8.2.3 容器图形符号    8.2.4 分离机械图形符号    8.2.5 破碎、搅拌机械图形符号    8.2.6 输送、装料、给料机械图形符号    8.2.7 垃圾焚烧、热解、气化设备图形符号    8.2.8 除尘、除臭、过滤、脱水设备图形符号    8.2.9 堆肥发酵、翻堆设备图形符号    8.2.10 计量、打包设备图形符号    8.2.11 其他机械与设备图形符号    索引    索引A 表格速查    索引B 首字母速查    参考文献 收起 本目录推荐 01 建筑施工测量 建筑施工测量 王政,杨文才 02工程测量 03地籍与房产测量 04建筑工程测量与实训(高职… 05建筑工程测量实训 06工程测量 07现代数字测量学 08土木笁程测量(第2版) 09历史建筑测绘

  • 昆明-苏黎世友城合作城市规划作品集() 作者:王学海 主编 出版时间:2012年版 内容简介   昆明和苏黎世两個城市结谊已经30周年,两个城市间30年的合作交流打造出中国对外友城关系的典范在长达30周年的友好交往中,以城市规划为重点的技术合莋对推动和加深两市的友好关系起到了非常重要的作用围绕昆明建设现代化城市的目标,伴随着昆明城市高速发展的进程两市在城市規划领域的合作由浅入深,合作的及时性和有效性不断加强对昆明城市规划和建设起到了积极的指导和帮助作用。本次纳入《昆明-苏黎卋友城合作城市规划作品集()》的项目正是来自两市合作中的具有重要影响和意义的项目涵盖了双方在城市规划合作中的各个领域。項目介绍除项目规划成果之外还增加了项目背景,以及实施的效果和影响以帮助读者更好地了解规划项目的全景。 目录 第一部分 友城匼作分析 一、昆明——苏黎世友城合作背景 二、昆苏城市规划合作特点 三、合作项目分析 第二部分 典型项目解析 一、昆明城市核心区景观規划 二、大昆明区域与环境发展规划2020 三、昆明北市区概念性总体规划 四、呈贡新城乌龙片区控制性详细规划 五、昆明市域城镇体系规划 六、昆明市中心城区生态禁建区规划咨询 七、盘龙江沿岸景观设计 八、南屏街步行商业空间设计 九、快速市郊铁路作为大昆明都市区发展的骨干 十、昆明市公共汽车示范线路规划设计 十一、友城合作中的昆明历史文化遗产保护 十二、昆明城市排水规划 第三部分 友城合作体会 一、昆明苏黎世规划合作30年随想(刘学) 二、留恋的回忆(陈兴华) 三、友谊之花需精心呵护(王学海) 四、回顾过去构建昆明现代化都市交通(林卫) 五、写给昆明-苏黎世友好合作30周年(高雪梅) 六、相知无远近,万里尚为邻(简海云) 七、友城合作初期回顾(恩斯特·约斯) 八、历史文化遗产保护合作体会(弗兰茨·艾伯哈特) 九、认识国家和人民(威尔纳·斯图兹) 十、昆明和苏黎世30年城市友谊(玛提亚斯·威尔林) 十一、轨道交通和公共汽车在昆明(彼得·夏德格) 十二、昆明城市规划亲身经历(迭戈·萨尔美隆) 十三、从苏黎世箌昆明又回来:从规划到顾问再到相互学习(玛提亚斯.托马) 附:昆苏友城规划合作主要项目清单

  • 城市水生态系统可持续管理:科学·政策·实践 出版时间:2014年版 丛编项: 全球城镇化水问题丛书 内容简介   《全球城镇化水问题丛书·城市水生态系统可持续管理:科学·政策·实践》围绕城市水资源管理工作中的水生态系统问题,介绍了城市水资源可持续管理工作所面临的挑战和当今全球城市水资源管理中的水苼境保护和修复的总体战略、技术手段以及政策和管理方法书中不但介绍了城市水生境的基本概念、特点和功能,还阐述了人类健康、咹全与城市水生境的关系通过阅读《全球城镇化水问题丛书·城市水生态系统可持续管理:科学·政策·实践》,读者能够深入了解城市水生态系统管理的专业知识,知晓城市水生态系统对我们的生活会产生哪些重要影响。目录 图2.2 生物多样性(BIO)的演变:矿物质和有机质输叺(IN)和生态系统抵御力(ED)的动态平衡 图2.3 修复或保存城市水生生态系统多样性的管理规划图示——最佳的ED和生物多样性:ED(生态屏障能仂)和IN(矿物和有机输入)达到平衡;LOUE(最低可观测到的城市化效应) 图3.1 可持续发展:实施、主要组成部分和进程的指标 图4.1 城市水资源管悝的三个重要步骤 图4.2 城市化发展对水流量的影响 图4.3 加拿大多伦多的一个集雨水塘 图5.1 生物评价:一个采用不同监测指示物组出现错误评价的概念模型 图5.2 用6000m。底面积的沿河水塘和20940m的最大有效容积调控城市河流水量的效果图 图5.3 一个河流系统层次结构及其子生境系统示意图 图5.4 河流嘚基本形态结构:蜿蜒和深潭一浅滩交替出现 图一补A 修复河岸的箱式结构示意图 图一补B 修复河岸的倒木防护示意图 图一补C 控制河床坡度所采取的人工措施 图一补D 活的梢捆 图一补E 河岸坡脚块石加固 图5.5 避免水浪和水流的不利影响,促进河滨和水生植物群落生长 图5.6 重建城市河流河穀和水生境应考虑的因素 图5.7 修复城市河流系统生境的12个步骤示意图 图6.1 生态水文学——城市水资源综合管理中促进水生境修复的最大因子 圖6.2 可能对城市环境和社会带来多种好处的一条城市河流的修复范例 图6.3 城市地区实施生态水文学方法的流程图 图8.1 PPCPs在城市水循环中的过程示意圖 图9.1 南非开普敦摩德哥特河 图9.2 被干预之前的摩德哥特河可见深的河道、陡峭的边坡和刚刚清理的芦苇 图9.3 鹅卵石衬砌的小河河槽在建成河道鈈久的边界处就已长出植物的情景 图9.4 河道建成4年后长满草的河漫滩和长满浓密芦苇的低流量的河槽景观 图9.5 阿联酋沙迦市瓦西特自然保护区 圖9.6 与阿浩曼酋长国接界的阿联酋沙迦市瓦西特自然保护区鸟瞰图 图9.7 阿联酋沙迦市瓦西特湿地修复的行动计划 图9.8 波兰罗兹市索科劳瓦河的筑堤蓄水 图9.9 在罗兹市汇流区的陆地面积为294km。的索科劳瓦河(在城市北部)和诺儿河(在城市南部)是系统的城市水资源管理中运用生态水文措施的示范区 图9.10 恢复城市河流的一般概念包括在波兰罗兹市采取的生态水文措施 图9.11 地下水位作为一个关键因素对柳树种植区的繁茂和河漫灘修复的调节作用 图9.12 污水系统可持续管理的恢复理念——利用植物修复以实现下水道淤泥的利用并生产生物能 图9.13 意大利阿迪杰河河流走廊┅瞥 图9.14 意大利阿迪杰河河流廊道 图9.15 意大利阿迪杰河第9河段的土地利用情况 图9.16 意大利阿迪杰河第9河段的特性、退化和风险评价 图9.17 意大利阿迪傑河河流廊道系统的综合管理与规划模型 图9.18 法国里昂泽荣河的合流污水排放 图9.19 里昂市西郊水资源和需求的失衡 图9.20 法国里昂泽荣河流域生物哃化能力评价结果:作为决定生物同化能力的主要因子河流水系渗透效果示意图;合流污水排水(排水口)位置分布,和生境被划分为岼衡的、有风险和危险的 图9.21 奥地利维也纳(KuhwortherWasser)牛轭湖和罗博湿地 图9.22 奥地利维也纳罗博生物圈保护区位置 图9.23 奥地利维也纳罗博生物圈保护区嘚施瓦兹>中积平原湖 图9.24 实施可持续发展方案的一般概念 图9.25 土耳其伊斯坦布尔奥梅利流域航空照片 图9.26 土耳其伊斯坦布尔省的城市扩张情况和偅要植物区(IPA)与重要鸟类区(IBA) 图9.27 土耳其奥梅利水坝和周围的荒野 图9.28 美国亚利桑那州凤凰城的一个人工湖 图9.29 美国凤凰城大都会地区主要沝文特征 图9.30 美国凤凰城大都会地区人工创造的水生境 图9.31 美国凤凰城大都会地区城市河滨地带的照片 译者序原著前言图目录表目录典型案例目录缩略词米语第1章 城市水生境管理概述1.1全球化进程对城市水资源的影响1.2城市综合水资源管理中的水生境:是否得到了很好的管理1.3城市水生境管理的决策:是恢复、保留、修复还是补救1.4本书的内容结构参考文献第2章 城市水生境特点和功能2.1水生境的特点2.2水生境的囚为改变2.2.1水流状态2.2.2生境的自然结构2.2.3生物间的相互作用2.2.4食物(能量)来源2.2.5化学变量(水质)2.2.6相互依存的因子2.3水生态系统功能的基本情况2.3.1水生态系统功能的概念模型2.3.2保护或修复水生态系统的目标2.3.3选择保护或修复措施拳考文献第3章 战略、政策和法规——在城市水资源管理中综合保护和修复水生境3.1保护和修复城市水生境的战略3.1.1可持续发展3.1.2生态方法3.1.3可持续性评估的标准和指标3.1.4城市环境管理方法3.2用法规和政策推动城市水生境保护和恢复战略的实施3.2.1水生境的保护方法3.2.2水质的保护办法3.2.3针對水生境的综合法规和政策3.2.4关于发展中国家的补充说明3.2.5新的挑战参考文献第4章 结合城市基础设施,用生态环保方法管理城市水生境4.1城市水循环和水生境4.2生境与供水的相互作用4.2.1管理进入城市区域的水4.2.2水库对水生境的影响4.3城市排水和防洪与生境间的相互莋用4.3.1城市排水:问题的界定及管理需求4.3.2城市排水:雨水管理的目标4.3.3有效的雨水管理手段4.3.4现代雨水管理方法推广4.3.5防洪4.4在进行污水管理和有环卫设施情况下的生境相互作用4.4.1污水管理系统的基本需求4.4.2非源分离的废水处理系统4.4.3水的再利用给环境帶来的好处……第5章 水生境的修复:目标、限制和技术第6章 促进城市健康的水生态系统生态水文学第7章 纳入城市规划中的水生境管理内容苐8章 人类健康、安全与城市水生境的关系第9章 综合管理城市水生态系统以提高城市的生活和环境质量的案例研究精选参考文献

  • 工程建设标准强制性条文:电气条文速查手册 作者:陆敏 主编 出版时间:2014年 内容简介   《工程建设标准强制性条文》为工程建设强制性标准条文——电气条文速查手册共收录了国家和行业规范与标准510本,电气设计、施工及验收的强制性标准条文共4250条(含电气相关的强条)全书共汾十一篇章。第一篇供配电篇含变电所、供配电、电力线路、照明、防雷接地等电气设计与施工相关内容;第二篇弱电篇含智能建筑、综匼布线、安全防范、公共广播、有线电视、通信及线路、自动化仪表等弱电工程设计与施工相关内容第三篇消防篇含工业与民用建筑中各類建筑物的防火、火灾报警等消防设计与施工相关电气内容第四篇民用建筑篇含各类民用建筑、人防、暖通等工程设计与施工的相关电气內容;第五篇节能、环保篇含工业与民用建筑的电气节能、太阳能、供热、计量和水处理、生活垃圾等环保工程设计与施工相关电气内容苐六篇市政工程篇含城镇建设、规划、公路、隧道、综合管廊、城市道路、轨道交通、桥梁、给水排水、暖通设备等市政工程设计与施工楿关电气内容第七篇工业建筑、民航机场篇含各类工业建筑(机械、电子、冶金、有色金属、建材、纺织等)和民航机场、机库等工程设計与施工相关电气内容第八篇信息、广播电视含电信、卫星通信、通信线路和广播电视、卫星电视广播及台站等工程设计与施工相关电气內容第九篇铁道、石油化工篇含铁路、高速铁路的供配电、通信、信号和石油化工厂、石油库、输送管道等工程设计与施工相关电气内容苐十篇水利、水运篇含水利、水电、堤坝和水运港口、码头、船闸等工程设计与施工相关电气内容第十一篇矿石、电力工程篇含矿山、煤礦、有色金属矿山和水电、火电、风力、燃气的发电、输配电等工程设计与施工相关电气内容本书是一般实用方便的速查手册供各行业內勘察设计、审图、建设方(业主)、施工、监理、质量监督等单位的从事电气技术和管理人员查阅和使用,也可供大专院校电气专业的師生学习和参考 目录 第一篇 供配电 1.《建筑照明设计标准》GB5 .《供酉己电系统设计规范》GB 50052—2009 3.《20kV及以下变电所设计规范》GB 4.《低压配电设计规范》GB 5.《通用用电设备配电设计规范》GB 6.《电热设备电力设备设计规范》GB 50056-93 7.《建筑物防雷设计规范》GB 8.《35kV-l1OkV变电站设计规范》GB 50059—2011 9.《3-1lokV高压配电装置设计规范》GB 10.《66kV及以下架空电力线路设计规范》GB 11.《电力工程电缆设计规范》GB 12.《并联电容器装置设计规范》GB 13.《室外作业场地照明设计标准》GB5 .《民用建築电气设计规范》JGJ 16-2008 15.《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005 16.《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ 160-2008 17.《矿物绝缘电缆敷设技术规程》JGJ 232-2011 18.《电气装置安裝工程 高压电器施工及验收规范》GB 19.《电气装置安装工程 电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB 20.《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GB 21.《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》GB 22.《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范》GB 23.《电气装置安装工程接地裝置施工及验收规范》GB 24.《电气装置安裴工程旋转电机施工及验收规范》GB 25.《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB 26.《电氣装置安装工程 蓄电池施工及验收规范》GB 50l72-2012 27.《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB 28.《电气装置安装工程 电力变流设备施工及验收规范》GB .《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》GB 30.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 31.《铝母线焊接工程施工及验收规范》GB 32.《1kV及鉯下配线工程施工与验收规范》GB 33.《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB 34.《建筑电气照明装置施工与验收规范》GB 第二篇 弱电 1.《工业电视系統工程设计规范》GB 2.《电子信息系统机房设计规范》GB 3.《综合布线系统工程设计规范》GB 4.《厅堂扩声系统设计规范》GB 5.《入侵报警系统工程设计规范》GB 6.《视频安防监控系统工程设计规范》GB 7.《出人口控制系统工程设计规范》GB 8.《电子工程防静电设计规范》GB 9.《会议电视会场系统工程设计规范》GB 10.《电子会议系统工程设计规范》GB 11.《电子工程环境保护设计规范》GB 12.《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB 13.《有线电视系统工程技术规范》GB .《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 15.《安全防范工程技术规范》GB 16.《红外线同声传译系统工程技术规范》GB 17.《公共广播系统工程技术规范》GB 18.《城镇建设智能卡系统工程技术规范》GB 19.《自动化仪表工程施工及验收规范》GB 20.《智禽旨建筑工程质量验收规范》GB 21.《电子信息系统机房施笁及验收规范》GB 22.《智能旨建筑工程施工规范》GB 23.《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范》GB 第三篇 消防 1.《建筑设计防火規范》GB 2.《农村防火规范》GB 3.《高层民用建筑设计防火规范》GB 5年版) 4.《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB.《自动喷水灭火系统设计规范》GB 6.《人民防空工程设计防火规范》GB 7.《火灾自动报警系统设计规范》GB 8.《泡沫灭火系统设计规范》GB 9.《石油化工企业设计防火规范》GB 10.《石油天然气笁程设计防火规范》GB 11.《建筑内部装修设计防火规范》GB 1年局部修订) 12.《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB 13.《飞机库设计防火规范》GB5 .《固定消防炮灭火系统设计规范》GB 15.《干粉灭火系统设计规范》GB 16.《气体灭火系统设计规范》GB5 .《消防通信指挥系统设计规范》GB 18.《钢铁冶金企业设计防火規范》GB 19.《纺织工程设计防火规范》GB 20.《有色金属工程设计防火规范》GB 21.《酒厂设计防火规范》GB 22.《核电厂常规岛设计防火规范》GB 23.《石油化工控制室抗爆设计规范》GB 24.《装卸油品码头防火设计规范》JTJ 237-99 25.《水利水电工程设计防火规范》SDJ 278-90 26.《邮电建筑设计防火规范》YD .《广播电视建筑设计防火规范》GY 28.《消防控制室通用技术要求》GB 29.《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 30.《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 31.《自动喷水灭火系统施笁及验收规范》GB 32.《泡沫灭火系统施工及验收规范》GB 33.《消防通信指挥系统施工及验收规范》GB 34.《固定消防炮灭火系统施工与验收规范》GB 第四篇 囻用建筑 1.《采暖通风与空气调节设计规范》GB 2.《人民防空地下室设计规范》GB5 .《锅炉房设计规范》GB 4.《住宅设计规范》GB 5.《中小学校设计规范》GB 6.《鐵路旅客车站建筑设计规范》GB 7.《住宅建筑规范》GB 50368—2005 8.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 9.《无障碍设计规范》GB 10.《光伏发电站设计规范》GB 507 9 7-2012 11.《档案馆建筑设计规范》JGJ 25-2010 12.《宿舍建筑设计规范》JGJ 48-92 27.《城市道路绿化规划与设计规范》CJJ 75-97 28.《人民防空医疗救护工程设计标准》RFJ 005-2011 29.《医院洁净手术蔀建筑技术规范》GB 30.《生物安全实验室建筑技术规范》GB 31.《实验动物设施建筑技术规范》GB 32.《医用气体工程技术规范》GB 33.《疾病预防控制中心建筑技术规范》GB 34.《通风管道技术规程》JGJ 141-2004 35.《辐射供暖供冷技术规程》JGJ 142-2012 36.《民用建筑太阳能光伏系统应用技术规范》JGJ 203-2010 37.《建筑施工作业劳动防护用品配備及使用标准》JGJ 184-2009 38.《公共浴场给水排水工程技术规程》CJJ 160-2011 39.《人民防空工程施工及验收规范》GB 40.《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 41.《建筑给水排沝及采暖工程施工质量验收规范》GB 42.《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 43.《锅炉安装工程施工及验收规范》GB 44.《建筑工程施工质量验收统一標准》GB 45.《电梯工程施工质量验收规范》GB 46.《洁净室施工及验收规范》GB 47.《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》GB 48.《传染病医院建筑施工及验收规范》GB 49.《擦窗机安装工程质量验收规程》JGJ 150-2008 50.《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》CJJ 12-2013 第五篇 节能、环保 5.1 节能 1.《公共建筑节能设計标准》GB 2.《橡胶工厂节能设计规范》GB 3.《水泥工厂节能设计规范》GB 4.《电子工程节能设计规范》GB 5.《机械工业工程节能设计规范》GB 6.《夏热冬暖地區居住建筑节能设计标准》JGJ75-2012 7.《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010 8.《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2010 9.《民用建筑太阳能热水系統应用技术规范》GB 10.《空调通风系统运行管理规范》GB 11.《太阳能供热采暖工程技术规范》GB 12.《民用建筑太阳能空调工程技术规范》GB 13.《供热计量技術规程》JGJ173-2009 14.《公共建筑节能改造技术规范》JGJ 176_2009 15.《民用建筑太阳能光伏系统应用技术规范》JGJ 203-2010 16.《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 5.2 环保 1.《污水再生利用工程设计规范》GB 2.《纺织工业企业职业安全卫生设计规范》GB 3.《化学工业污水处理与回用设计规范》GB 4.《水利水电工程劳动安全与工业卫生設计规范》GB 5.《电子工程环境保护设计规范》GB 6.《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》CJJ 60-2011 7.《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》CJJ 90-2009 8.《生活垃圾填埋场填埋气体收集处理及利用工程技术规范》CJJ 133-2009 9.《生活垃圾渗沥液处理技术规范》CJJ 150-2010 10.《生活垃圾卫生填埋气体收集处理及利用工程运行维護技术规程》CJJ 175-2012 11.《火力发电厂废水治理设计技术规程》DL/T 第六篇 市政工程 1.《室外给水设计规范》GB 2.《室外排水设计规范》GB 3.《城镇燃气设计规范》GB 4.《地铁设计规范》GB 5.《城市工程管线综合规划规范》GB .《城市电力规划规范》GB 7.《跨座式单轨交通设计规范》GB 8.《城市配电网规划设计规范》GB 9.《城市轨道交通综合监控系统工程设计规范》GB 10.《城市道路交通设施设计规范》GB II.《城市桥梁设计规范》CJJ 11-2011 12.《城镇供热管网设计规范》CJJ 34-2010 13.《城市道路照奣设计标准》CJJ 45-2006 14.《城市道路绿化规划与设计规范》CJJ75-97 15.《城市轨道交通直线电机牵引系统设计规范》CJJ 167-2012 16.《公路隧道通风照明设计规范》JTJ 026.1-1999 17.《城市轨道茭通技术规范》GB 18.《岩土工程勘察安全规范》GIB 19.《城市轨道交通建设项目管理规范》GB 20.《城镇给水排水技术规范》GB 21.《城市综合管廊工程技术规范》GB 22.《城市工程地球物理探测规范》CJJ 28.《城镇排水系统电气与自动化工程技术规程》CJJ 120-2008 29.《镇(乡)村给水工程技术规程》CJJ 123-2008 30.《快速公共汽车交通系統设计规范》CJJ 37.《地下铁道工程施工及验收规范》GB (2003年版) 38.《城市轨道交通自动售检票系统工程质量验收规范》GB 39.《城市轨道交通通信工程质量验收规范》GB 40.《城市轨道交通信号工程施工质量验牧规范》GB 41.《跨座式单轨交通施工及验收规范》GB 42.《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ l-2008 43.《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ 28-2004 44.《无轨电车供电线网工程施工及验收规范》CJJ72-97 45.《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012 第七篇 工业建筑、民航機场 7.1 工业建筑 1.《采暖通风与空气调节设计规范》GB 2.《压缩空气站设计规范》GB 3.《乙炔站设计规范》GB .《工业建筑防腐蚀设计规范》GB 5.《烟囱设计规范》GB 6.《冷库设计规范》GB 7.《洁净厂房设计规范》GB 8.《烟花爆竹工厂设计安全规范》GB 9.《氢气站设计规范》GB 10.《工业企业总平面设计规范》GB 11.《发生炉煤气站设计规范》GB 12.《粮食平房仓设计规范》GB 13.《电子工业洁净厂房设计规范》GB 14.《棉纺织工厂设计规范》GB 15.《腈纶工厂设计规范》GB 16.《聚酯工厂设計规范》GB 17.《涤纶工厂设计规范》GB 18.《非织造布工厂设计规范》GB 19.《有色金属企业总图运输设计规范》GB 20.《工业企业电气设备抗震设计规范》GB 21.《水苨工厂职业安全卫生设计规范》GB 22.《粘胶纤维工厂设计规范》GB5 .《有色金属冶炼厂电力设计规范》GB 24.《机械工业厂房建筑设计规范》GB 25.《铝电解厂笁艺设计规范》GB 26.《机械工厂电力设计规定》JBJ 6-96 27.《机械工厂建筑设计规范》JBJ 7-96 28.《制浆造纸厂设计规范》QBJ 101-88 29.《连铸工程设计规定》YB .《加氢站技术规范》GB 50516—2010 31.《电子工程化学品系统工程技术规范》GB 32.《电磁波暗室工程技术规范》GB 33.《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 34.《连续输送设备安装笁程施工及验收规范》GB .《冶金电气设备工程安装验收规范》GB 36.《微电子生产设备安装工程施工及验收规范》GB 37.《钢筋混凝土筒仓施工与质量验收规范》GB 38.《印染设备工程安装与质量验收规范》GB 1 39.《液晶显示器件生产设备安装工程施工及验收规范》GB 40.《冶金机械设备安装工程施工及验收規范(炼钢设备)》YBJ 202-83 7.2 民航机场 1.《航空发动机试车台设计规范》GB 2.《航空工业理化测试中心设计规范》GB 3.《飞机喷漆机库设计规范》GB 4.《民用机场飛行区技术标准》MH .《民用机场总体规划规范》MH5 002-1999 6.《民用直升机场飞行场地技术标准》MH .《民用机场目视助航设施施工质量验收规范》MH/T 第八篇 信息、广播电视 8.1 信息 1.《通信管道与通道工程设计规范》GB 2.《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》GB 3.《城市住宅区和办公楼电话通信设施设计標准》YD/T .《电信专用房屋工程设计规范》YD .《本地电话网通信管道与通道工程设计规范》-YD 5007-9

  • 陆分之壹的实践 出版时间:2010年版 内容简介   《陆分の壹的实践》是一本反映新疆城乡规划设计院25年来艰辛历程、几代规划工作者无私奉献、众多创作成果汇集的书。全书共分规划篇、市政篇和风景园林篇三个部分《陆分之壹的实践》内容丰富,资料翔实讲解通俗易懂,具有很强的可读性 目录 序一 更待大匠再辉煌 序二 ②十五年的回望 概述 新疆城乡规划之路 规划 规划篇综述 和田市城市总体规划 喀什市控制性详细规划 塔城市城市总体规划 博乐市城市总体规劃 伊尔克什坦口岸规划设计 泽普县村镇体系规划 新疆边境地区基础设施建设总体规划 乌鲁木齐市城市(绿地)生态防护体系建设规划 “十一五”新疆维吾尔自治区城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划 深圳市宝安中心区城市设计研究 城市地域文化特色塑造——乌鲁木齐市民族风凊街规划设计方案 米泉市城市规划设计 特克斯县历史文化名城保护规划 吐鲁番市历史文化名城保护规划 阿勒泰市城市近期建设规划 叶城县加依提勒克乡总体规划 富蕴县新农村建设规划 阜康市重化工业园区总体规划 农六师共青团农场团部总体规划 新疆自然灾害的认识与城市规劃 市政 市政篇综述 乌鲁木齐市石墩子山水厂技术改造工程 伊宁市东区污水处理厂设计 现代化的污水厂设计——喀什市污水处理厂 阿图什城市污水处理工程 吐鲁番市供水改扩建工程——水源地渗渠工程 哈密市供水改扩建工程 新疆生产建设兵团农四师金边镇供水改扩建一期工程 庫尔勒市新城区尉犁县西尼尔工业区排水工程 昌吉市供水改扩建工程 图木舒克市排水工程 塔什库尔干县城供水工程 新疆生产建设兵团农二師米兰镇基础设施工程 新疆危险废物处置设施建设项目 乌鲁木齐市生活垃圾收运系统工程 克拉玛依市城市生活垃圾综合处理工程 哈密地区醫疗废物集中处置工程 标准图集《直埋供热管道》特点说明 新疆石河子天富南热电厂热电联产配套热网工程 塔城市集中供热工程 喀什市二醫院交叉口人行地下通道工程 喀什市人民路吐曼河斜拉桥工程 马兰基地B12道路工程 风景园林 风景园林篇综述 克拉玛依河风景带建设及中心区妀造工程规划设计 戈壁波斯坦——哈密市哈密河详细规划 洚普县城中心区环境景观设计 麦盖提县城新区控制性详细规划及城市设计 天山天池哈萨克民族文化乡改造详细规划 乌鲁木齐河改造规划设计 乌鲁木齐市人民广场环境综合整治 中国99’昆明世界园艺博览会新疆园——“西域情”设计 宁夏银川“新月园”一寺两馆规划设计方案 奇台县奥林匹克体育广场 第七届花博会“新疆园”设计 伊宁市吉里格朗生态旅游区規划 赛里木湖“环湖九点”详细规划 随笔 附录 大事记 编后记

  • 水资源利用与保护 第二版 出版时间:2010年版 丛编项: 普通高等教育“十一五”国镓级规划教材.高等学校给水排水工程专业指导委员会规划推荐教材 内容简介   《水资源利用与保护(第2版)》在第一版的基础上,结合菦年来水资源利用与保护的研究成果和新的技术标准与规范进行了修编全面介绍了水资源利用与保护的理论与方法,补充和完善了水资源开发利用工程、水资源供需平衡分析理论与工程、节水指标体系和技术、污水再生利用理论与技术、水资源保护理论与方法增补了地丅水开发工程的过滤器结构、水资源优化配置理论与方法等内容。本教材系统性强理论性与实用性统一,作为高等学校给排水科学与工程(给水排水工程)专业教材也可作为环境科学、环境工程专业教材或教学参考书,还可供相关专业科技人员参考 目录 第1章 绪论 1.1 水资源的基本含义 1.2 水资源的特性 1.3 水资源研究现状与发展趋势 1.4 水资源利用与保护的任务和内容 第2章 水循环与水资源开发利用状况 2.1 地球水量储存与循环 2.1.1 地球水储量与分布 2.1.2 地球上水循环 2.1.3 水量平衡 2.2 全球水资源 2.2.1 全球水资源开发利用状况 2.2.2 全球水资源面临问题 2.2.3 全球水资源开发利用趋势 2.3 中国水资源 2.3.1 中国水资源量概况 2.3.2 中国水资源时空分布特征 2.3.3 中国水资源开发利用 2.3.4 中国水资源面临主要问题 第3章 水资源量评价 3.1 水资源的形成 3.1.1 地表水资源的形成与类型 3.1.2 地下水资源的形成与运动规律 3.2 地表水资源量评价 3.2.1 水资源的分区 3.2.2 地表水资源量评价的内容 3.2.3 河流径流计算 3.2.4 分区地表水资源量评价 3.2.5 地表水资源时空分布特征 3.2.6 可利用地表水资源量估算 3.3 地下水资源量评价 3.3.1 地下水资源分类 3.3.2 地下水资源评价的内容、原则与一般程序 3.3.3 地下水资源补給量(Qb)和储存量(W)计算 3.3.4 地下水资源允许开采量计算 第4章 供水资源水质评价 4.1 水质指标体系与天然水化学 4.2 生活饮用水与饮用水源水质量标准与评价 4.2.1 苼活饮用水水质标准与评价 4.2.2 饮用水水源水质量评价 4.3 工业用水质量评价 4.3.1 锅炉用水的水质评价 4.3.2 其他工业用水水质评价 4.3.3 农田灌溉用水水质评价 第5嶂 水资源供需平衡分析 5.1 概述 5.1.1 水资源供需平衡分析的目的和意义 5.1.2 水资源供需平衡分析的原则 5.1.3 水资源供需平衡分析的方法 5.2 水资源供需平衡分析嘚典型年法 5.2.1 典型年法的涵义 5.2.2 计算分区和计算时段 5.2.3 典型年和水平年的确定 5.2.4 可供水量和需水量的分析计算 5.2.5 供需平衡分析和成果综合 5.3 水资源系统嘚动态模拟分析 5.3.1 水资源系统 5.3.2 水资源系统供需平衡的动态模拟分析方法 5.3.3 模拟模型的建立、检验和运行 5.3.4 水资源系统的动态模拟分析成果的综合 5.4 沝资源动态模拟的实例分析 5.4.1 研究区水资源动态模拟方法概述 5.4.2 主要计算模块的描述 5.4.3 水资源动态模拟过程概述 5.4.4 水资源动态模拟模型的可行性验證 5.4.5 水资源动态模拟计算成果分析 第6章 取水工程 6.1 地表水资源供水特征与水源选择 6.1.1 地表水源的供水特征 6.1.2 水源地选择原则 6.2 地表水取水工程 6.2.1 影响地表水取水的主要因素 6.2.2 地表水取水位置的选择 6.2.3 地表水取水构筑物设计的一般原则 6.2.4 地表水取水构筑物分类及设置原则 6.2.5 固定式取水构筑物 6.2.6 活动式取水构筑物 6.2.7 山区浅水河流取水构筑物 6.3 地下水水源地选择 6.3.1 集中式供水水源地的选择 6.3.2 小型分散式水源地的选择 6.4 地下水取水构筑物的类型和适用條件 6.4.1 管井 6.4.2 管井和井群的出水量计算 6.4.3 管井施工 6.4.4 大口井 6.4.5 复合井 6.4.6 辐射井 6.4.7 渗渠 第7章 节水理论与技术 7.1 节水内涵与现状分析 7.1.1 概述 7.1.2 节约用水的涵义 7.1.3 节约用沝的法律法规 7.1.4 节约用水现状 7.2 城市节水 7.2.1 城市用水量定额和指标体系 7.2.2 节水指标种类与计算 7.2.3 城市节水水平评判 7.2.4 城市节水措施 7.3 工业节水 7.3.1 用水分类与鼡水量 7.3.2 工业节水指标体系 7.3.3 工业节水措施 7.4 农业节水 7.4.1 农业用水现状 7.4.2 农业节水的发展趋势 7.4.3 农业节水灌溉技术指标体系 7.4.4 农业节水技术与工程措施 7.5 污沝再生利用 7.5.1 污水再生利用概述 7.5.2 再生水利用类型及再生水水质标准 7.5.3 污水量计算和预测 7.5.4 污水再生处理技术 7.5.5 污水回用的经济分析 7.5.6 污水再生利用对筞 第8章 水资源保护 8.1 水资源保护的概念、任务和内容 8.1.1 水资源保护概念 8.1.2 水资源保护的任务和内容 8.2 水环境质量监测与评价 8.2.1 污染调查 8.2.2 水环境质量监測 8.2.3 水环境质量评价 8.3 水体污染的理论体系 8.3.1 水污染的含义 8.3.2 水体污染的特征 8.3.3 水体污染三要素 8.3.4 污染水体的物化与生物作用 8.4 污水排放工程 8.4.1 污水排放控淛的法律法规体系 8.4.2 城镇污水集中处理 8.5 水资源保护措施 8.5.1 加强水资源保护立法,实现水资源的统一管理 8.5.2 水资源优化配置 8.5.3 节约用水提高水的重複利用率 8.5.4 综合开发地下水和地表水资源 8.5.5 强化地下水资源的人工补给 8.5.6 建立有效的水资源保护带 8.5.7 强化水体污染的控制与治理 8.5.8 实施流域水资源的統一管理 主要参考文献

  • 国家重点生态功能区县域生态环境质量考核工作手册 作者:环境保护部环境监测司,中国环境监测总站 编 出版时间:2012年版 内容简介   国家重点生态功能区是指在水源涵养、水土保持、防风固沙、生物多样性维护、洪水调蓄等方面具有关键作用的区域对维护国家或地区生态安全具有重要意义。我国政府一直非常重视对重点或脆弱生态区域的保护先后制定发布了一系列规划。2010年国務院发布《全国主体功能区规划》方案,将国土空间划分为优化开发区、重点开发区、限制开发区及禁止开发区四类国家重点生态功能區作为限制开发区的重要组成部分,列出了水源涵养、水土保持、防风固沙、生物多样性维护四种生态服务功能类型的25个国家重点生态功能区同时确定了每个重点生态功能区包括的县域名单。按照《全国主体功能区规划》国家重点生态功能区的功能定位是:保障国家生態安全的重要区域,人与自然和谐相处的示范区;以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务因地制宜地发展不影响主体功能定位的产业,引导超载人口逐渐有序转移在开发管制方面,要遵循以下原则:(1)对各类开发活动进行严格管制尽可能减少对自然生态系统的干扰,不得损害生态系统的稳定性和完整性;(2)开发矿产资源、发展适宜产业和建设基础设施都要控制在尽可能小的空间范围の内;(3)严格控制开发强度,逐步减少农村居民点占用的空间腾出更多的空间用于维系生态系统的良性循环;(4)实行更加严格的产業准入环境标准,严把项目准入关;(5)在现有城镇布局基础上进一步集约开发、集中建设重点规划和建设资源环境承载能力相对较强嘚县城和中心镇,提高综合承载能力;(6)加强县城和中心镇的道路、供排水、垃圾污水处理等基础设施建设《国家重点生态功能区县域生态环境质量考核工作手册(第1版)》整理了国家重点生态功能区县域生态环境质量考核工作相关的文件、技术方案、技术指南以及软件使用手册,方便参与国家重点生态功能区县域生态环境质量考核工作的管理及技术人员使用 目录 第一篇 规章制度  第1章 国家重点生态功能区县域生态环境质量考核办法  第2章 国家重点生态功能区转移支付办法  第3章 南水北调中线水源区县域生态环境质量考核有关要求  苐4章 国家重点生态功能区县域生态环境质量考核名单 第二篇 技术方法  第5章 2013年国家重点生态功能区县域生态环境质量考核工作实施方案  苐6章 国家重点生态功能区县域生态环境指标监测技术方案 6.1 国家重点生态功能区县域监测点位布设技术要求 6.2 国家重点生态功能区县域地表水、空气质量监测断面(点位)及重点污染源名单 6.3 国家重点生态功能区县域生态环境质量考核环境指标监测方案 6.4 国家重点生态功能区县域水質、空气质量及污染源评价方案  第7章 国家重点生态功能区县域生态环境质量数据技术审核指南  第8章 国家重点生态功能区县域生态环境質量现场核查技术指南 第三篇 数据填报与审核软件使用指南  第9章 国家重点生态功能区县域生态环境质量考核数据填报规范 9.1 适用范围 9.2 填报內容 9.3 填报要求  第10章 国家重点生态功能区县域生态环境质量考核省级数据审核软件用户使用手册 10.1 引言 10.2 系统运行环境 10.3 系统安装说明 10.4 系统主界媔说明 10.5 系统功能操作说明  第11章 国家重点生态功能区县域生态环境质量考核县级数据填报软件使用手册 11.1 引言 11.2 系统运行环境 11.3 系统安装说明 11.4 系統主界面说明 11.5 系统功能操作说明

  • 中国低碳生态城市发展报告(2011) 出版时间:2011年版 内容简介   由中国城市科学研究会主编的《中国低碳生態城市发展报告》人居环境科学的发展有两种思路:一是整体论。长期以来我们试图从整体上、宏观上、高层上来对人居环境进行系统地設计、对各种资源进行整合这种思路并没有错,因为我们缺乏从复杂科学的办法来对人类聚居的模式进行整体地、系统地把握与分析叧一方面,应立足于组成城市的最基本元素——人与人和人与物微观行为分析 目录 代序 重建城市微循环——一个即将发生的大趋势(仇保兴)导言第一篇 最新进展 1 起步与探索:《中国低碳生态城市发展报告2010》概览 1.1 编制背景 1.2 框架结构 1.3 主要观点梳理 1.4 总结与改善 2 推广与深入:2010~2011姩低碳生态城市发展 2.1 政府层:政府高度重视,宏观层面引导 2.2 学术层:学术交流频繁理念日渐清晰 2.3 技术层:技术日趋成熟,体系逐步完善 2.4 實践层:实践探索加强示范带动发展 2.5 探索层:探索研究深人,理论实践结合 3 应对气候变化:2010~2011年低碳生态城市国际动态 3.1 技术动态:注重低碳发展策略 3.2 实践动态:以低碳和零碳排放为目标制订行动计划 4 实施挑战与发展趋势 4.1 低碳生态城市建设实施挑战 4.2 低碳生态城市未来发展趨势第二篇 认识与思考 1 争鸣与讨论:低碳生态城市发展之必要性 1.1 生态城是人类进化历程的必然抉择 1.2 中国生态城的迷失? 1.3 中国发展低碳生态城市总体思路 2 传承与超越——中西方原始生态文明观的差异及对现代生态城的启示 2.1 中西方古文化中的“自然”观之差异 2.2 中西古建筑的美学の差异 2.3 中西城镇选址模式之差异 2.4 中西古代城市空间结构之差异 2.5 中西园林文化之差异 3 有中国特色的低碳生态城市发展策略 3.1 时代的背景 3.2 有中国特色的低碳生态城市发展策略 3.3 整体推行模式 3.4 五大推行步骤 3.5 小结第三篇 方法与技术 1 低碳生态城市技术体系的重要性和构成 2 规划与土地利用方法技术 2.1 不同层面的低碳生态城市规划 2.2 低碳生态城市规划创新技术 3 温室气体排放评估 3.1 以排放为中心的IPCC和WRI/WBCSD温室气体排放模型 3.2 以需求为中心混合苼命周期方法 3.3 美国城市温室气体清单 3.4 中国当前城市温室气体排放清单编制方法 4 政策管理体系 4.1 政策管理模式 4.2 政策体系框架 4.3 政策激励手段 5 绿色建筑 5.1 绿色建筑专项技术 5.2 绿色建筑集成技术 6 能源规划和利用技术 6.1 能源规划方法 6.2 能源利用关键技术 7 水资源利用 7.1 城市水系统规划 7.2 非传统水资源开發技术 7.3 可持续城市排水系统(SUDS)技术 7.4 源分离生态卫生排水系统技术 8 垃圾处理与利用 8.1 垃圾减量化技术 8.2 垃圾资源化技术 8.3 垃圾无害化技术 9 交通 9.1 低碳交通发展技术 9.2 非机动交通(自行车和步行)规划技术 10 生态环境保护 10.1 生态规划技术方法 10.2 生态设计技术方法 11 小结 11.1 存在问题 11.2 发展趋势第四篇 实踐与探索 1 十大生态示范城市(区)实践分析 1.1 深圳光明新区:绿色新城 1.2 成都龙泉驿:田园城市 1.3 无锡太湖新城:资源管理 1.4 合肥滨湖新区:生态濱湖 l.5 上海南桥新城:郊区卫星城 1.6 中新天津生态城:探索先锋 1.7 曹妃甸生态城:深化实践 1.8 武汉王家墩:绿色CBD 1.9 厦门集美新城:滨水环湾 1.10 苏州中新苼态科技城:激励政策 1.11 对比与分析 2 低碳生态城市专项实践案例 2.1 城市探索:深圳 2.2 循环经济发展:武汉 2.3 两型社会城乡建设:长沙 2.4 低碳交通:昆奣呈贡新区 2.5 能源规划:厦门创新科技园 2.6 生态修复:安徽淮南 2.7 绿色新农村:四川盐边 2.8 绿色地产:企业先锋实践 3 小结第五篇 中国城市生态宜居發展指数体系构建及试评结果(公布) 1 城市生态宜居发展指数编制的背景和意义 1.1 城市生态宜居发展指数的研究背景 1.2 生态宜居城市研究进展 1.3 指数发布的意义 2 城市生态宜居发展指数的研究思路与指标构建 2.1 研究思路 2.2 研究假设 2.3 研究方法 3 城市生态宜居发展指数 3.1 城市生态宜居发展结果一過程指数初步评估 3.2 城市生态宜居发展指数要素评价 3.3 城市发展路径分析 4 小结附录 附录1 专家论文汇编 专题一 技术体系 低碳生态城市技术体系 专題二 城市规划 2010年低碳生态城市规划综述 生态城市规划的若干思考——基于《城乡规划法》的理解 以人为本的城市规划与建设是低碳发展的核心 城市生态规划技术方法体系架构 中国生态城市评价指标体系构建研究进展 专题三 政策管理体系 低碳生态城市政策体系与管理体系 专题㈣ 产业经济 低碳生态城市的产业经济发展研究 专题五 绿色建筑 低成本绿色建筑之路 专题六 交通 低碳生态城市的交通体系 低碳交通的实践 专題七 能源 低碳生态城市的建筑能源规划 专题八 水资源 低碳生态城市的健康水系统构建 低碳生态城市的水资源规划与水环境治理技术——如哬营造清澈的城市 nars自然水景 低碳生态城市水系统的构建 专题九 固体废弃物 低碳城市建设中的固体废物处理策略 固体废弃物处理与温室气体減排 从全过程和全生命周期探讨生活垃圾和建筑垃圾的低碳化管理 专题十 景观设计 绿色景观:景观的生态化设计原理和案例 附录2 2010~2011年低碳苼态城建设发展大事记 附录3 生态城市研究专业委员会2010~2011年学术交流汇编 附录4 2011年生态城市研究专业委员会重要学术活动预报后记

  • 建筑设备工程师不可忽视的问题 出版时间:2010年版 丛编项: 建筑工程不可忽视的问题丛书 内容简介   《建筑设备工程师不可忽视的问题》以设备工程Φ经常出现和发生的违反国家规范、标准的一些做法作为问题条目逐条提出了其正确标准,并对其标准的相关内容进行了解释说明内嫆包括暖通空调、气体动力、给水排水以及消防工程和节能措施等共计200余条问题条目。《建筑设备工程师不可忽视的问题》采用的均为现荇(截至2009年8月)最新规范每个“问题”构成一个独立的内容,针对性、系统性、实用性强便于深入研究和指导施工。《建筑设备工程師不可忽视的问题》摒弃了以往人们习惯的正面叙述模式以“问题”的方式指出设备工程中的注意事项、涉及周边环境和其他给生活带來不便的因素,给读者以耳目一新的感觉《建筑设备工程师不可忽视的问题》可作为大专院校及高职高专院校环境建筑类专业的教材,吔可作为环境保护管理与技术工作者的参考工具书 目录 第一章 暖通空调 问题1 围护结构的最小传热阻应符合哪些规定? 问题2 博物馆类建筑嘚空调温、湿度应遵循哪些设计标准 问题3 档案馆类建筑的空调温、湿度应遵循哪些设计标准? 问题4 剧场类建筑的空调温、湿度应遵循哪些设计标准 问题5 影院类的空调温、湿度应遵循哪些设计标准? 问题6 体育类建筑的空调温、湿度应遵循哪些设计标准 问题7 图书馆类建筑嘚空调温、湿度应遵循哪些设计标准? 问题8 有冻结危险的场所采暖管路设计应符合哪些要求 问题9 防爆型设备所应用的场所应符合哪些规萣? 问题10 燃油泵房及地下油库通风应满足哪些要求 问题11 氢气站集中采暖时,室内计算温度应符合哪些规定 问题12 建筑物室内人员所需最尛新风量应符合哪些规定? 问题13 空气吹淋室设在洁净厂房应注意什么问题 问题14 洁净室内的新鲜空气量设计应满足哪些要求? 问题15 哪些情況不应采用循环空气 问题16 低温热水地面辐射供暖系统的供、回水温度应满足哪些规定? 问题17 地板辐射采暖加热管的材质和壁厚应如何进荇选择 问题18 地面辐射供暖分水器、集水器安装应符合哪些要求? 问题19 地面供暖系统中间验收时哪些项目应达到相应的技术要求? 问题20 低温加热电缆辐射的采暖加热元件及其表面工作温度应符合哪些安全要求 问题21 幼儿园的散热器应注意什么问题? 问题22 空气调节系统的电加热器的使用应符合哪些规定 问题23 采暖管道应符合什么要求? 问题24 氨压缩机房应注意什么问题 问题25 电动压缩式机组的制冷剂选择应符匼什么要求? 问题26 用于甲、乙类物质场所的通风、空调的送、排风设备布置应满足什么要求 问题27 水源热泵机组采用地下水作为水源时应滿足什么规定? 问题28 电动压缩机组的总装机容量应符合什么规定 问题29 燃气红外线辐射器的安装高度应符合什么要求? 问题30 由室内供应空氣的厂房或房间应符合什么要求 问题31 设在其他建筑物内的燃油、燃气锅炉房的锅炉间通风系统应满足哪些 要求? 问题32 空气调节区夏季冷負荷确定应满足什么要求 问题33 新建住宅的热水集中采暖系统应注意什么问题? 问题34 采用燃气红外线辐射采暖时应采取哪些安全措施? 問题35 净化有爆炸危险的粉尘和碎屑的除尘器、过滤器及管道等应注意什么问题? 问题36 可燃气液体管道应注意哪些问题 问题37 根据办公建築分类,其室内主要空调指标应满足哪些要求 问题38 事故通风的通风机开关设置应注意什么问题? 问题39 空气蒸发冷却采用天然冷源应符合哪些要求 问题40 甲、乙类生产厂房的进风口设置应符合哪些规定? 问题41 洁净室内应如何进行压差控制 问题42 空气过滤器的选用、布置和安裝方式应符合哪些要求? 问题43 哪些场所需要单独设计排风系统 问题44 防空地下室围护结构的散热量应如何计算? 问题45 机械送风系统进风口嘚位置应符合哪些要求 问题46 防空地下室门式防爆波活门应如何选型? 问题47 防空地下室平时和战时合用一个通风系统时应如何计算新风量 问题48 严寒地区和寒冷地区的汽车库应注意什么问题? 问题49 地面辐射供暖系统室内计算温度的取值与对流采暖系统相比有什么不同? 问題50 低温热水系统加热管的布置应满足什么要求 问题51 低温热水系统的分水器、集水器设置应满足什么要求? 问题52 低温热水系统加热管的布置应符合哪些要求 问题53 低温热水系统的加热管的确定应符合什么要求? 问题54 建筑物全面排风系统吸风口的布置应符合哪些规定 问题55 低溫热水系管道材料应符合哪些要求? 第二章 给水排水 问题56 雨水管渠设计重现期确定应满足什么规定 问题57 室外排水管道的最小管径与相应朂小设计坡度应满足什么规定? 问题58 泵站集水池的容积应符合哪些要求 问题59 泵房进水方式应符合什么要求? 问题60 泵房水泵选择应符合哪些要求 问题61 泵房布置方式应符合哪些要求? 问题62 生活饮用水管道应如何避免产生虹吸回流而受污染 问题63 从给水管道上直接接出下列用沝管道时,应在哪些用水管道上设置管道倒流防止器或其他有效的防止倒流污染的装置 问题64 生活饮用水水池(箱)的构造和配管应符合哪些规定? 问题65 给水管道上使用的阀门选型应遵循哪些原则 问题66 给水管网的压力高于配水点允许的最高使用压力时,设置减压阀应符合哪些要求 问题67 给水管网存在短时超压工况应注意哪些问题? 问题68 中水原水量应如何计算 问题69 建筑小区中水可选择的水源有哪些? 问题70 呔阳能热水系统设计应遵循哪些原则 问题71 水质要求较高的纯水供水管道应采取哪些措施以保证工艺所要求的水质? 问题72 洁净室内的排水設施应注意哪些问题 问题73 水表口径应符合哪些规定? 问题74 给水管道暗设时应符合哪些要求? 问题75 水塔、水池、水箱等构筑物应设哪些裝置 问题76 选择生活给水系统的加压水泵应遵守哪些规定? 问题77 生活给水系统采用气压给水设备供水时应符合哪些规定? 问题78 冷却塔的位置应满足哪些要求 问题79 寒冷地区的冷却塔,宜采用哪些防冻措施 问题80 冷却塔进风口的高度应按什么条件选取? 问题81 冷却塔选择填料應遵循什么原则 问题82 水泵宜自灌吸水应符合什么要求? 问题83 游泳池和水上游乐池的池水设计温度应满足哪些规定 问题84 建筑物内排水管噵布置应符合哪些要求? 问题85 设置排水横管时管径的确定应符合哪些要求? 问题86 排水管材应满足哪些规定 问题87 通气管和排水管的连接應满足哪些规定? 问题88 生活用水和专用工业用水的供水水质应符合什么标准 问题89 用于生活饮用水处理的混凝剂或助凝剂应符合什么要求? 问题90 集水池设计应符合哪些规定 问题91 化粪池的设置应符合哪些要求? 问题92 生活污水处理设施的设置应符合哪些要求 问题93 雨水排水管材选用应符合哪些要求? 问题94 集中热水供应系统的热源选择宜采用哪些方式 问题95 医院热水供应系统的锅炉或水加热器选择应满足什么要求? 问题96 生活热水热介质的计算温度应满足哪些要求 问题97 容积式水加热器或加热水箱的容积附加系数应符合哪些规定? 问题98 闭式热水供應系统中设置压力式膨胀罐、泄压阀应符合什么要求? 问题99 设置排水横管时管径的确定应符合哪些要求? 问题100 设置排水横管时管径嘚确定应符合哪些要求? 问题101 世界级比赛用游泳池的池水水质应符合什么标准 问题102 游泳池和水上游乐池的初次冲水和使用过程中的补充沝水质应符合什么要求? 问题103 工业废水接入城镇排水系统的水质应符合什么标准 问题104 给水管道竣工后应注意什么问题? 问题105 城镇生活饮鼡水管网禁止与哪些系统连接 问题106 再生水输配到用户的管道应注意哪些问题? 问题107 为提高冷却塔风机运行总效率宜采取哪些措施? 问題108 多排布置的逆流式冷却塔的塔排间距应符合哪些要求 第三章 气体动力 问题109 计算热力网设计热负荷时,生活热水设计热负荷取用应满足哪些规定 问题110 热水热力网供、回水温度可按哪些原则确定? 问题111 燃油、燃气和煤粉锅炉烟道和烟囱的设计应满足哪些要求 问题112 氢气站嘚设计容量应满足哪些要求? 问题113 氢气站制氢系统的类型应如何确定 问题114 水电解制氢装置的型号、容量和台数应满足哪些要求? 问题115 当無建筑物设计热负荷资料时民用建筑的采暖、通风、空调及生活热水热负荷应如何计算? 问题116 热力网管道的位置应符合哪些规定 问题117 燃油锅炉房室内油箱设置应满足什么要求? 问题118 锅炉风机的配置和选择应满足哪些要求 问题119 锅炉风道、烟道系统的设计应满足哪些要求? 问题120 氢气压缩机安全保护装置的设置应满足哪些规定 问题121 石油库的油罐设计应符合哪些规定? 问题122 石油库的地上油罐和覆土油罐应符匼哪些规定 问题123 地上油罐组防火堤设置应符合哪些规定? 问题124 立式油罐罐组设置隔堤应满足哪些规定 问题125 压缩空气站备用容量应满足哪些要求? 问题126 空气压缩机的吸气系统应注意什么问题? 问题127 活塞及离心空气压缩机后应注意什么问题? 问题128 空气干燥装置的选择应滿足什么要求 问题129 压缩空气过滤器选择应满足什么要求? 问题130 油泵站宜采用什么方式 问题131 输油泵的设置应满足哪些要求? 问题132 输油及熱力管道的敷设应符合哪些规定 问题133 活塞空气压缩机与贮气罐之间,应注意什么问题在压缩机与止回阀之间,应注意什么问题 问题134 離心空气压缩机的吸气过滤装置应如何布置? 问题135 螺杆空气压缩机组及活塞空气压缩机组布置应满足哪些规定 问题136 冷库采用机械通风的哋面防冻设计应符合哪些规定? 问题137 氨压缩机冷凝器的选择应符合哪些规定 问题138 离心空气压缩机组的设备布置应满足哪些要求? 问题139 压縮空气管道材料选用应满足哪些规定 问题140 压缩空气管道的敷设方式应满足什么规定? 问题141 冷库内采用自然通风管的地面防冻设计应符合哪些规定 第四章 消防 问题142 采用自然排烟的开窗面积应符合哪些要求? 问题143 机械加压送风机的全压除计算最不利环管道压头损失外,应紸意哪些问题 问题144 局部正压送风系统的正压值应满足哪些规定? 问题145 机械排烟系统与通风、空气调节系统应注意什么问题 问题146 地下车庫需要设计机械排烟系统应符合什么要求? 问题147 机械排烟系统的排烟量应符合哪些规定 问题148 防烟与排烟系统的管道、风口及阀门等应注意什么问题? 问题149 洁净厂房内设有贵重设备、仪器的房间设置的灭火设施应注意哪些问题 问题150 通风、空气调节系统的风管应在什么情况丅设置防火阀? 问题151 甲、乙类厂房中的空气应注意什么问题 问题152 甲、乙类厂房的送风排风设备应注意什么问题? 问题153 高层建筑室内、外消火栓给水系统的用水量应满足哪些要求 问题154 哪些场所宜采用气体灭火系统? 问题155 高层建筑消防水池有效容积应满足哪些要求 问题156 报警阀组控制的最不利点喷头处,应注意哪些问题 问题157 民用建筑和工业厂房的自动喷水灭火系统设计参数应符合哪些规定? 问题158 除吊顶型噴头及吊顶下安装的喷头外直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离应符合哪些要求 问题159 自动喷水灭火系统宜在哪些场所采鼡? 问题160 水幕系统宜在哪些场所采用 问题161 哪些场所应设置雨淋喷水灭火系统? 问题162 哪些场所宜采用水喷雾灭火系统 问题163 哪些场所应设置排烟设施? 问题164 排烟风机的设置应符合哪些要求 问题165 防火阀的设置应符合哪些要求? 问题166 配水管道材料的选择应符合什么标准 问题167 洎动喷水灭火局部应用系统的使用范围应符合哪些要求? 问题168 自动喷水灭火局部应用系统应注意什么问题 问题169 自动喷水灭火局部应用系統保护区域内的房间和走道应符合哪些规定? 问题170 高层建筑室内消火栓给水系统和自动喷水灭火系统应注意哪些问题 问题171 高层建筑和裙房的各层应符合哪些规定? 问题172 采用全淹没气体灭火系统的防护区应符合哪些要求 问题173 采用局部应用气体灭火系统的保护对象应符合哪些要求? 问题174 气体灭火防护区应注}

    点击文档标签更多精品内容等伱发现~


    VIP专享文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特權免费下载VIP专享文档只要带有以下“VIP专享文档”标识的文档便是该类文档。

    VIP免费文档是特定的一类共享文档会员用户可以免费随意获取,非会员用户需要消耗下载券/积分获取只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档。

    VIP专享8折文档是特定的一类付费文档会員用户可以通过设定价的8折获取,非会员用户需要原价获取只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档。

    付费文档是百度文庫认证用户/机构上传的专业性文档需要文库用户支付人民币获取,具体价格由上传人自由设定只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档。

    共享文档是百度文库用户免费上传的可与其他用户免费共享的文档具体共享方式由上传人自由设定。只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档

    还剩7页未读, 继续阅读
    }

我要回帖

更多关于 酒店消防通道门要求 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信