开利carlyle 06N螺杆压缩机压缩机结构与拆装程序指导
阅读权限200
签到天数: 1536 天[LV.Master]伴坛终老
开利carlyle 06N螺杆压缩机结构与拆装程序指导
此文件将说明拆卸现场故障的06N螺杆压缩机程序,此程序与Carlyle CEP-66工程程序结合使用以利于故障分析。
此程序所覆盖的是将要拆卸进行现场故障分析的06N螺杆压缩机,仅用于分步拆卸指导。根据3.1节所述初始拆卸程序,对于位于机组上的压缩机可进行拆卸。其余章节所述拆卸程序须在有起吊装置、工作台和要求的工具等适宜的工作场所进行。此程序主要目的在于说明为现场故障分析而拆卸压缩机的基本要求。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请
把本文推荐给朋友或其他网站上,每次被点击增加您在本站积分:3经验值 1贡献币
阅读权限100
签到天数: 262 天[LV.8]以坛为家I
感谢楼主分享如此专业的资料,不好找,感谢楼主分享,给辛苦的楼主赞一个
阅读权限120
签到天数: 922 天[LV.10]以坛为家III
感谢楼主分享如此专业的资料,不好找,感谢楼主分享,给辛苦的楼主赞一个
阅读权限120
签到天数: 408 天[LV.9]以坛为家II
中央空调维修论坛让我学习到了很多东西。专业论坛就是冰霜动力
阅读权限10
签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到
感谢楼主分享如此专业的资料,不好找,感谢楼主分享,给辛苦的楼主赞一个
阅读权限200
签到天数: 1875 天[LV.Master]伴坛终老
冰霜动力-最专业的制冷维修论坛。谢谢论坛的资料
阅读权限20
签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到
好。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
阅读权限20
签到天数: 7 天[LV.3]偶尔看看II
怎么打不开啊
阅读权限10
签到天数: 2 天[LV.1]初来乍到
感谢楼主!
阅读权限150
签到天数: 7 天[LV.3]偶尔看看II
很好的资料,值得收藏
陕公网安备01号
Discuz!X3.2 冰霜动力专注中国、和制冷技术
&Comsenz Inc.; QQ:121五486九24,⑴群当前位置: >>
开利19XL故障信息详解
开利 19XL 故障信息详解 19XL 故障信息详解 故障检修指南中的主要信息,补充信息和报警 / 警告信息 A、带开关 / 关 / 复位 ― 关的关机 主要信息 补充信息 可能原因 / 修复方法 手动停机―按 MANUALLY STOPPED ― PRESS CCN 或成本机启动 CCN OR LOCAL TO START PIC 和 OFF 模式,按本机或 CCN 键启动机组终止减压模式 TERMINATE PUMPDOWN TO SELECT CCN OR MODE 选择 CCN 或本机 LOCAL 进入控制测试菜单,选择终止锁定解锁压缩机,并进入 OFF模式。 B、定时和定时结束主要信息 补充信息 可能原因 / 修复方法 ××分钟后准备启动 READY TO START IN ××MIN 未占用模式 UNOCCUPIED MODE PIC 日程表未占用,占用后机组才能启动 ××分钟后准备启动 READY TO START IN ××MIN 遥控接触器开路 REMOTE CONTACTS OPEN 遥控接触器使机组停机。闭合接触器启动 ××分钟后准备启动 READY TO START IN ××MIN 停机命令有效 STOP COMMAND IN EFFECT 机组在 01 状态页启动 / 停机键被手动强制关机。释放强制 关机后启动。 ××分钟后准备启动 READY TO START IN ××MIN 再循环暂缓再启动 RECYCLE RESTART PENDING 机组在再循环模式。准备启动 READY TO START 未占用模式 UNOCCUPIED MODE PIC 日程表未占用。占用后机组才能启动 准备启动 READY TO START 遥控接触器开路 REMOTE CONTACTS OPEN 遥控接触器使机组停机。闭合接触器启动 准备启动 READY TO START 停止命令有效 STOP COMMAND IN EFFECT 在 01 状态页启动 / 关机键被手动强制关机 ××分钟后准备启动 READY TO START IN ××MIN 遥控接触器闭合 REMOTE CONTACTS CLOSED 机组定时器倒计时,准备启动。 ××分钟后准备启动 READY TO START IN ××MIN 占用模式 OCCUPIED MODE 机组定时器倒计时,准备启动。 准备启动 READY TO START 遥控接触器闭合 REMOTE CONTACTS CLOSED 机组定时完成,将开始启动。 准备启动 READY TO START 占用模式 OCCUPIED MODE 机组定时完成,将开始启动。 启动被禁止 STARTUP INHIBITED 线路切断有效LOADSHED IN EFFECT CCN 模块接线切断,机组停机。 准备在××分钟后启动 READY TO START IN ××MIN 启动命令有效 STARTCOMMAND IN EFFECT 在状态 01 页的启动 / 关机键被手动强制启动。C、 循环关机主要信息 补充信息 可能原因 / 修复方法 再循环暂缓再启动 RECYCLE RESTART PENDING 占用模式OCCUPIED MODE 机组在再循环模式中,冷水温度低,机组不启动。 再循环暂缓再启动 RECYCLE RESTART PENDING 遥控接触器闭合 CLOSED 机组在再循环模式中,冷水温度低,机组不启动。REMOTE CONTACT 再循环暂缓再启动RECYCLERESTART PENDING 启动命令有效START COMMAND EFFECT 机组在 01 页状态的启动 / 关机键手被动强制启动, 冷水温度低, 机组不启动 D、 预启动报警主要信息 补充信息 报警记录信息 可能原因 / 修复方法 预启动报警 PRESTART ALERT 启动超限 STARTS LIMIT EXCEEDED 压缩机启动过频(12 小时内 8 次) STARTS EXCESSIVE Compressor Starts(8 in 12 hours) 如果需要再次启动,按下复位软键,再启动 预启动报警 PRESTART ALERT 电机温度高 HIGH MOTOR TEMPERATURE MTRW 值超限:检查电机温度 MTRW VALUE exceeded limit of[LIMIT]. Check motor temperature. 检查电机冷却管线是否运行正常,检查短时间范 围机组是否启动过频。 预启动报警 PRESTART ALERT 轴承温度高 HIGH BEARING TEMP. MTRB 值超限★:检查止推轴承温度。 MTRB VALUE exceeded limit bearing tem.[LIMIT] ★.Check thrustperature. 检查油加热器是否正常,检查油位,供油阀等;检查传感器。 预启动报警 PRESTART ALERT 排气温度高 HIGH DISCHARGE TEMP CMPD 超限★:检查排气温度。 MTRB VALUE exceeded limit discharge temperature 检查传感器;排气温度降低;检查启动是否[LIMIT] ★.Check 过频。 预启动报警 PRESTART ALERT 制冷剂温度低 LOW REFRIGERANTTEMP ERT 值超限★ :检查制冷剂温度。 ERT VALUE exceeded limit of[LIMIT] ★.Check refrigerant temperature 检查传感器;检查冷水水温。 预启动报警 PRESTART ALERT 油温低 LOW OIL TEMP. OILT 值超限★:检查油温。 exceeded limit ofOILT VALUE[LIMIT] ★.Check oil temperature 检查油加热器电源、油加热器、继电器;检查油位。 预启动报警 PRESTART ALERT 在线电压低 LOW LINE VOLTAGE V _ P 值超限★:检查电压。V _ P VALUE exceeded limit of [LIMIT] ★.Check voltage suppy. 检查供电电压;检查变压器,如果电压低,与供电部门交涉。高速启动柜中 SMM 模块的输入电压。 预启动报警 PRESTART ALERT 在线电压高 HIGH LINE VOLTAGE V _ P 值超限★:检查电压。 V _ P VALUE exceeded limit of [LIMIT] ★.Check voltage suppy. 检查供电电压;检查变压器,如果电压高,与供电部门交涉。调整启动柜中的 SMM 模块的输入电压。 预启动报警 PRESTART ALERT 冷凝器压力高 HIGH CONDENSER PRESSURE CRP 值超限★:检查冷却水和压力传感器 CRP VALUE exceeded limit of[LIMIT] ★.Check comdenser water and transducer.. 检查冷却水温是否过高;检查传感器。★[LTMIT]极限值在 LID 上以温度、压力、电压显示,由操作人员作为优先控制报警而预先定义或选择。 E、启动或自动再启动主要信息 补充信息 可能原因 / 修复方法 正在启动 STARTUP IN PROGRESS 占用模式OCCUPIED MODE 机组启动,日程表占用 正在启动 STARTUP IN PROGRESS 遥控接触器闭合 CLOSED 机组启动,遥控接触器闭合REMOTE CONTACT 正在启动 STARTUP INPROGRESS 启动命令有效START COMMAND IN EFFECT 机组启动,机组在 01 状态页中启动 / 关机键被强制手动启 动 正在自动再启动 AUTORESET IN PROGRESS 占用模式 OCCUPIED MODE 机组启动。日程表占用 正在自动再启动 AUTORESET IN PROGRESS 遥控接触器闭合 REMOTE CONTACT 正在自动再启动 AUTORESET IN PROGRESS 启动命令有效 START COMMAND IN EFFECT 机组启动,机组在 01 状态页中启动 / 关机键被强制手动启 动。 CLOSED 机组启动。遥控接触器闭合。F、启动失败,处于报警状态需要手动复位清除。主要信息 补充信息 报警记录 可能原因 / 修复方法 启动失败 FAILURE LOW OIL TO START 油压低PRESSURE OILPD 值超限★:查油泵系统 OILPD VALUE exceeded Limit of [LIMIT] ★ . Check oil pump system. 检查油路上名油阀,检查油过滤器,检果油温是否太低,检查 传感器。 启动失败 FAILURE OIL TO START 油压传感器错误PRESSSENSOR FAULT OILPD 值超限★:检查油压传感器 OILPD VALUE exceeded Limit of [LIMIT] ★ . Check oil pressure sensor. 检查油箱中制冷剂是否过量,手动开启油泵 5 分钟,检查 传感器。检查蒸发器压力传感器。检查接线。如有需要,更换传感器。 启动失败 FAILURE LOW TO START 冷水流量低CHILLEDWATER FLOW EVFL 蒸发器流量出错: 检查水泵 / 流量开关 EVFL Evap Flow Fault : Check water pump / flow 动作。 启动失败 FAILURE LOW TO START 冷却水流量低 swithch 检查流量开关的接线。用控制测试,检查流量开关CONDENSERWATER FLOW CDFL 冷却水流量出错: 检查水泵 / 流量开关。 CDFL Cond.Flow Fault : Fault Source. 检查流量开关的接线。用控制测试,检查流量开Check Starter for 关动作。 启动失败 FAILURE STARTER TOSTART 启动柜出错FAULT STR _ FLT 启动柜出错:检查启动柜错误源。 STR _ FLT Starter Fault : Check Starter for Fault Source. 启动柜出错开关开路,检查启动柜接触柜接地是否出错,电压、温度跳断等。 启动失败 FAILURE STARTER TO START 启动柜过载动作OVELOADTRIP STR _ FLT 启动柜过载动作:检查电流标定 / 复位过载。 STR _ FLT Starter Overload Trip : Check amps calibration / resetoverload. 再启动前使过载复位。检查电机电流标定。 启动失败 FAILURE TO START 线电压下降LINE VOLTAGE DROPOUT V _ P 单周期电压下降: 检查电源电压。 V _ P Single C Cycle Dropout Detected : Check voltage 电单位联系。 启动失败 FAILURE TO START 冷凝器压力高 supply 检查电源电压。检查电源变压器。如果不正常与供HIGH CONDENSER PRESSURE CRP 冷凝器压力高:检查开关和水温 / 流量,2C 辅助接触器。 CRP High Condenser Prssure : temp /Check switch and waterflow . 2C auxiliary 检查冷凝器流量和温度是否正确。检查冷凝器管路。检查冷 2C 辅 助接触器,检查高压开关。 启动失败 FAILURE TO START 加速时间超过EXCESS ACCELERA TION TIME CA _ P 加速时间超过:启动时检查导叶开度 CA _ P Excess Acceleration : Check guide vane 否正常。 启动失败 FAILURE STARTER TO START 启动柜转换出错 FAULT RUN _ AUX 启动柜转换出错:检查 1CR / 1M 连锁机构。 closure at start C up. 启动时检查导叶是否闭合,检查启动柜运行是TRANSITIONRUN _ AUX Starter Transition Fault : Check1CR / 1M / Interlock mechanism. 检查启动柜是否正常动作。 启动失败 FAILURE 1CR AUX CONTACT FAULT 1CR _ AUX 启动柜接触器出错:检查 1CR / 1M 辅助接触器。 TO START 1CR 铺助接器出错 1CR _ AUX Starter Contact Fault: Check 1CR / 1M aux. contacts 检查启动柜是否正常动作。 启动失败 FAILURE TO START 测不出电机电流MOTOR AMPS NOT SENSED CA _ P 测不出电机电流:检查电机负载信号。 Not signal. 检查至 SMM 模块的电机电流信号是否正常。检查从CA _ P Motor AmpsSensed : Checkmotor loadSMM 模块至变压器的接线。检查主电机回路断路器的动作。 启动失败 FAILURE TO START 检查制冷剂类型CHECK REFRIGERANT TYPE 现有的制冷剂物性不正常:检查制冷剂选择。 Current Refrigerant PropertiesAbnormal C Check Selection of Refrigerant type. 在控制测试中,传感器的压力表明制冷剂是**类型。★[LIMIT]限量值在 LID 上显示温度、压力、电压等,由操作人员作为优先控制或报警预先定义或选择。G、压缩机跳启动和制冷剂保护主要信息 补充信息 报警记录 可能原因 / 修复方法 不受控运行 UNAUTHORIZED OPERATION 机组应停机 UNIT SNOULD BE STOPPED CA _ P 紧急:压缩机运行不受控 CA _ P Emergency: Compressor running without controlauthorization. 压缩机超过 10%额定负载电流 (RLA)运行,控制试图关机。如果无法关机, 切断至压缩机电源,在恢复电源前找出原因。 可能冻结 POTENTIAL FREEZE C UP 蒸发压力 / 温度太低 EVAP PRESS / TEMP TOO ERTLOW ERT 紧急:防止冻结 Emergency: Freeze upPrevention. 确定原因。如果从机组中泵出制冷剂,停止运行,检查泵出过程。 无法停机 FAILURE STOP 断电 DISCONNECT POWER RUN _ AUX 紧急:断电 RUN _ AUX Emergency: DISCONNECT POWER. 控制试图关机时, 启动柜运行和启动接触器接电, 断开至启动柜电源。 失去通讯 LOSS OF COMMUNCIATION 与启动柜 WITH STARTER 失去与启动柜的通讯联系:检查机组 Loss of Communication with Starter : Check 启动柜接触器出错 STARTER CONTACT FAULT 1CR 或运行辅助接触器不正常 machine. 检查从 PSIO 模块至 SMM 模块的接线。SMM 模块故障检查。 TOABNORMAL 1CR OR RUN AUX 1CR _ AUX 启动器接触器出错:检查 1CR / 1M 辅助接触器。 当机组关机时,启动器运行和启动接触器上电,断开电源。H、复位、温度或需求量下的正常运行主要信息 补充状态信息 可能原因 / 修复方法 运行 C 复位 RUNNING C RESSET ACTIVE 4 C 20MA 信号 4 C 20MA SIGNAL 远距离遥控传感器控制 REMOTE SENSOR CONTROL 冷水温差 CHW TEMP DIFFERENCE 根据组配表的设定激活复位程序运行 C 温度控制 RUNNING C TEMP CONTROL 冷水出水 ENTERING CHILLED WATER 温度控制方式出错 运行 C 温度控制 RUNNING C TEMP CONTROL 冷水进水ENTERING CHILLED WATER 在组配表上激活 ECW 控制 运行 C 温度控制 RUNNING C TEMP TEMPERATURE CONTROL 温度控制加负载RAMP LOADING 控制加负载有效,用服务 1 页修正。运行 C 需求量限制 RUNNING BY DEMAND LIMITED 按需求控制加负载DEMAND RAMP LOADING 控制加负载有效,用服务 1 页修正。运行 C 需求量限制 RUNNING BY DEMAND LIMITED 按本机需求量设定点LOCAL:DEMAND SETPOINT 需求量极限设定点小于实际需求量运行 C 需求量限制 RUNNING DEMAND LIMITED 通过 4 C 20MA 信号BY 4 C 20MA SIGNAL 通过 CCN 信号 BY CCN SIGNAL通过切断电源 / 红线 BY LOADSHED / REDLINE 根据组配表的设定激活需求量极限 运行 C 温度控制 RUNNING C TEMP . CONTROL 热气旁通 HOT GAS BYPASS 热气旁通上电。见控制部分的喘振防护。运行 C 需求量极限 RUNNING C DEMAND LIMITED 由本机信号 BY LOCAL SIGNAL 手动优先控制或用 01 状态页激活需求量限。I、正常运行优先控制激活(报警)。主要信息 补充信息 报警记录 可能原因 / 修复方法 运行冷量限制 RUN CAPACITYLIMITED 冷凝器压力高 HIGH CONDENSER PRESSURE CRP 值超限★:冷凝器压力优先控制 CRP VALUE exceeded limit of override. 见表 4 冷量优先控制,正确的运行条件[LIMIT] ★.Condenser pressure 运行冷量限制 RUN CAPACITYLIMITED 电机温度高 HIGH MOTOR MTRW AVLUE TEMP MTRW 值超限★:电机温度优先控制 exceeded limit of[LIMIT] ★.Motor temperature override. 运行冷量限制 RUN CAPACITYLIMITED 制冷剂蒸发温度低 LOW EVAP REFRIGTEMP ERT 值超限★:检查制冷剂充注量 ERT VALUE exceeded limit of[LIMIT] ★.Check refrigerant charge level. 运行冷量限制 RUN CAPACITYLIMITED 压缩机扬程高 HIGH COMPRESSOR LIFT 喘振保护优先控制;压缩机扬程太高. Surge Prevention O lift to high for compressor.运行冷量限制 RUN CAPACITYLIMITED 手动导叶目标位置 MANUAL GUIDE VANE TARGET 6V _ TR6 运行冷量限制:手动导叶目标位置 6V _ TR6 Run Capacity Limited: Manual guide vane target.★[LIMIT]限量值在 LID 上显示温度、压力、电压等,由操作人员作为优先控制或报警预先定义或选择。J、 范围的传感器出错 主要信息 补充信息 报警记录 可能原因 / 修复方法 传感器出错 SENSOR FAULT 冷水出水温度 LEAVING GHWTEMPERATURE 传感器出错:检查冷水出水温度传感器。 Sensor Fault:Check leaving CHW sensor. 检查传感器接线及信号是否正常。 传感器出错 SENSOR FAULT 冷水出水温度 LEAVING GHWTEMPERATURE 传感器出错:检查冷水进水温度传感器。 Sensor Fault:Check entering CHW sensor.传感器出错 SENSOR FAULT 冷凝器压力 CONDENSER PRESSURE 传感器出错:检查冷凝器压力传感器。 Sensor Fault:Check condenser pressure transducer. 传感器出错 SENSOR FAULT 蒸发器压力 EVAPORATOR PRESSURE 传感器出错:检查轴承温度传感器。 Sensor Fault:Check evaporator pressure transducer. 传感器出错 SENSOR FAULT 轴承温度 BEARING TEMP. 传感器出错:检查轴承温度传感器 Sensor Fault : Check bearing temperature 传感器出错 SENSOR FAULT 电机绕组温度 MOTOR WINDING TEMP 传感器出错: 检查电机温度传感器 Sensor Fault : Check motor senser temperature 传感器出错sensorSENSOR FAULT 排气温度 DISCHAGE TEMP 传感器出错: 检查排气温度传感器 Sensor Fault : Check discharge temperature 传感器出错 SENSOR FAULT 油箱温度 OIL SUMP TEMP 传感器出错: sensor检查油箱温度传感器 Sensor Fault : Check oil tmperature sensor 传感器出错 SENSOR FAULT 油压传感器 OIL PRESSURE sumpTRANSDUCER 传感器出错: 检查油压传感器 Sensor Fault : Check oil transducer pressureK、机组保护装置限制出错警 告 过多的同样故障会导致机组损坏。请找专业维修服务人员排除故障。主要信息 补充信息 报警记录 可能原因 / 修复方法 保护限 PROTECTIVE LIMIT 排气温度高 HIGH DISCHARGE TEMP CMPD 值超限★:检查排气温度 CMPD VALUE exceededlimit of [LIMIT]* Checkdischargeemperature. 立即检查排气温度,检查传感器;检查冷凝器流量和温度是否正常;检查油 箱温度;检查冷凝器管路是否阻塞,机组是否混入空气。 保护限 PROTECTIVE LIMIT 制冷剂温度低 LOW REFRIGERANT ERT TEMP ERT 值超限★:检查蒸发器水泵和流量开关VALUE exceeded limit of and flow[LIMIT]* Check evap pumpswitch 检查制冷剂充注量是否适当;检查水流量和温度,检查导叶运行是否正常。 保护限 PROTECTIVE LIMIT 电机温度高 HIGH MOTOR TEMP MTRW 值超限★:检查电机冷却电磁阀 MTRW VALUE exceeded limit of and[LIMIT]* Check Motor coolingsolenoid 立即检查电机温度,检查传感器。检查冷凝器流量和温度是否正常。检查电机冷 却系统是否堵塞。检查电机冷却电磁阀是否动作正常。检查制冷剂过滤器。 保护限 PROTECTIVE LIMIT 轴承温度高 HIGH BEARING TEMP MTRB 值超限★:检查油冷却及控制 MTRB VALUE exceeded limit of cooling control 检查供油隔离阀。检查油冷却器热力膨胀阀。[LIMIT]* Check oil检查传感器。检查轴颈和止推轴承是否正常。检查制冷剂过滤器。 保护限 PROTECTIVE LIMIT 油压低 LOW OILPRESSURE OILPD 值超限★:检查油泵和压力传感器 OILPD VALUE exceeded limit of [LIMIT]* Check oil pump and transducer 检查油泵电源。检查油位,检查过滤器,检查启动 时油的状况。如果有油泡沫过多,减小控制加负载率。 保护限 PROTECTIVE LIMIT 无电机电流 NO MOTORCURRENT CA _ P 失去电机电流:检查传感器 CA _ P Loss of Motor Current: Check 保护限 PROTECTIVE LIMIT 无电源 POWER LOSS V _ P 无电源:检查电压 V_ P Power Lose : Check Voltage sensor 检查接线,检查主断路器是否动作。检查 PSIO 模块的电源。supply. 检查 SMM 模块,传感器的 24V 直流输入:根据需要调整电位器。检查至 SMM 模块 的变压器。检查分配总线。与供电部门联系解决。 保护限 PROTECTIVE LIMIT 线电压低 LOW LINEVOLTAGE V _ P 值超限★:检查电压 V _ P VALUE exceeded limit of[LIMIT]*.Check voltage supply. 保护限 PROTECTIVE LIMIT 线电压高 HIGH LINE VOLTAGE V _ P 值超限★.检查电压 V _ P VALUE exceeded limit of[LIMIT]*.Check voltage supply. 保护限 PROTECTIVE LIMIT 冷水流量低 LOW CHILLEDWATER FLOW EVFL 流量出错:检查蒸发器泵 / 流量开关 EVFL Flow Fault: Check evap pump / flow switch 检查所有水阀的开关状态和水泵 的运行。 保护限 PROTECTIVE LIMIT 冷水流量低 LOW CHILLEDWATER FLOW CDFL 流量出错:检查冷凝器泵 / 流量开关 CDFL Flow Fault: Check 保护限 evap pump / flow switch PROTECTIVE LIMIT 冷凝器压力高 HIGH CONDENSER PRESSURE PRS _ TRIP 冷凝器压力高:检查 2C 辅助接触器和水温 / 流量 PRS _ TRIP High Condenser Pressure: Check Switch 2C Aux and water emp / flow 检查冷凝器压力传感器。检查冷凝器水流量和温度是否正常。检查高压开关。 检查油泵启动器的 2C 辅助接触器。 保护限 PROTECTIVE LIMIT 冷凝器压力高 HIGH CONDENSER PRESSURE CRP 值超限★:检查冷凝器水和传感器 CRP VALUE exceeded limit of water and[LIMIT]* Check condensertransducer 检查排气压力开关。检查冷凝器水流量和温度是否正常。检查管路是否结垢。 保护限 PROTECTIVE LIMIT 1CR 辅助接触器出错 1CR AUX FAULT CR _ AUX 启动柜接触器出错:检查 1CR / 1M 辅助接触器 Fault:CheckCONTACTCA _ AUX Starter Contact1CR / 1M aux contacts 机组运行时,1CR 辅助接触器开路,检查启动柜是否正常运行。 保护限 PROTECTIVE LIMIT 运行辅助接触器出错 RUN AUX FAULT RUN _ AUX 启动柜接触器出错:检查 1CR / 1M 辅助接触器CONTACTRUN _ AUX Starter Contact Fault: Check 1CR / 1M aux contacts. 机组运行时, 运行辅助接触器开路,检查启动柜是否正常动作 保护限 PROTECTIVE LIMIT CCN 优先控制停机 CCN OVERRDE CCN 优选控制停机STOP 在本机运行模式时 CHIL _ S _ S CHIL _ S _ S CCN Override Stopwhile in LOCAL run mode CCN 已发信号使机组停机。复位准备好后再启动。如果是 LID 发出信号,消除状态 01 页上的停机信号。 保护限 PROTECTIVE LIMIT 备用安全装置 SPARE SAFETY DEVICE SRP _ PL 备用安全装置出错:检查接触器 SRP _ PL Spare 跳接器。 保护限 PROTECTIVE LIMIT 电机电流过大 EXCESSIVE MOTOR AMPS CA _ P 值超限★:电流过高;检查导叶驱动。 CA _ P VALUE excceded limit [LIMIT]*.High Amps:Check guide of Safety Fault: Check contacts 备用安全输入动作或出厂时未安装vane drive 检查电机电流是否标准正确。检查导叶驱动和执行机构是否正常运行。 保护限 PROTECTIVE LIMIT 压缩机喘振过多 EXCESSIVE COMPR SURGE 压缩机喘振:检查冷凝器水温和流量 Compressor Surge:Check condenser water temp 保护限 PROTECTIVE LIMIT 启动柜出错 STARTER FAULT STR _ FLT 启动柜出错:检查启动柜出错源 and flow 检查电机电流量和温度。检查喘振保护装置的设定。STR _ FLT Starter Fault: Check starter for fault source. 检查启动柜,可能是接地出错、反转、电压跳开等。保护限 PROTECTIVE LIMIT 启动柜过载动作 STARTER OVERLOAD TRIP STR _ FLT 启动柜过载动作:检查电流校准确 / 过载复位 STR _ FLT Starter Overload Trip: Check Amps calibration / reset 标定(不要现声标定过载)。 保护限 PROTECTIVE LIMIT 传感器电压出错 TRANSDUCER VOLTAGE V _ REF FAULT V _ REF 值超限★:检查传感器电源 VALUE exceeded limit of power overload. 过载复位,警告复位。检查电机电流校准或过载[LIMIT]*.Cheek transducersupply. 检查传感器的 5Vdc 变压电源。其值为 4.5 C 4.5V 保护限 PROTECTIVE LIMIT 油温低 LOW OILTEMPERAT URE 检查油冷却器热力膨胀阀 TXV:检查制冷剂油位。 Check iol cooler TXV Check refrigerant lever. 油箱温度太低。检查油箱的油位。★[LIMIT]限量在 LID 上显示为温度、压力、电压等,由操作人员作为优先控制出错报警而预先定义或选择。L、机组报警主要信息 补充信息 报警记录 可能原因 / 修复方法 再循环报警 RECYCLE ALERT 关机时电流高HIGH AMPS AT SHUTDOWN 再循环时电流高:检查导叶驱动 High Amps at Recycle: Check guide vane drive. 检查导叶关闭。检查机组电流是否正确校准。检查执行机构 是否正常运行。 传感器出错报警 SENSOR FAULT ALERT 冷却水出水温度 LEAVING CONDWATER TEMP 传感器出错:检查冷却水出水温传感器 Sensor Fault: Check leaving condenser water sensor 检查传感器 传感器出错报警 SENSOR FAULT ALERT 冷凝器进水温度 ENTERING COND WATER TEMP 传感器出错:检查冷却水进水温传感器 Sensor Fault: Check entering condenser water sensor 低油压报警 LOWOILPRESSURE ALERT 检查油过滤器 CHECK OIL FILTER 低油压警告:检查油 Low Oil Pressure Alert: Checkoil 检查油过滤器,检查油位 / 温度是否正常 暂缓自动启动 AUTORESTART PENDING 断电 POWER LOSS V _ P 断电:检查电源电压 V _ P Power Loss:Check voltagesupply 如果压缩机启动过频,检查电源 暂缓自动启动 AUTORESTART PENDING 电压低 LOW LINEVOLTAGE V _ P 值超限★:检查电源电压 V _ P VALUE exceeded limit of LIMIT*.Check voltage supply 如果压缩机启动过频,检查电源。 暂缓自动启动 AUTORESTART PENDING 电压高 HIGH LINE VOLTAGE V _ P 值超限★:检查电源电压 V _ P VALUE exceeded limit ofLIMIT*.Check voltage supply 传感器报警 SENSOR ALERT 排气温度高 HIGH DISCHARGE TEMP CMPD 值超限:检查排气温度 CMPD VALUE exceeded limit ofLIMIT*.Check discharge temperature 排气温度超过警告限值。检查冷凝器进水温度。 传感器报警 SENSOR ALERT 轴承温度高 HIGH BEARING TEMP MTRB 值超限:检查止推轴承温度 MTRB VALUEexceeded limit ofLIMIT*. Check thrust bearing temperature 轴承温度超出警告限度检查阀是否关闭。油位或油温是否正常。 冷凝器压力报警 CONDENSER PRESSURE ALERT 泵继电器得电 PUMP RELAY ENERGIZED CRP 冷凝器压力高:水泵接电减压 CRP High Condenser Pressure: to reduce pressure 检查环境条件。检查冷凝器压力表Pump energized★限量在 LID 显示为温度、压力、电压等,由操作人员作为优先控制、出错报警而预先定义或选择。M、备用传感器警告信息主要信息 补充信息 报警记录 可能原因 / 修复方法 备用传感器报警 SPARE SENSOR ALERT 公共 CHWS 传感器 COMMON SENSOR 传感器出错:检查公共传感器 Sensor Fault : Check common CHWS sensor 检查设备服务 2 页上报警温度设定点。 如果读数不准,检查传感器。 备用传感器报警 SPARE SENSOR ALERT 公共 CHWR 传感器 COMMON SENSOR 传感器出错:检查公共传感器 Sensor Fault : Check common CHWS sensor. 备用传感器报警 SPARE SENSOR ALERT 遥控复位传感器 REMOTE RESER SENSOR 传感器出错:检查遥控复位传感器 Sensor Fault : Check remote reset temperature sensor备用传感器报警 SPARE SENSOR ALERT 温度传感器 C 备用 1 TEMP SENSOR C SPARE 1 传感器出错:检查温度传感器 C 备用 1 Sensor Fault : Check temperature sensor C Spare 1 检查设备服务 2 页上报警温度设定点。 如果读数不准,检查传感器。 备用传感器报警 SPARE SENSOR ALERT 温度传感器 C 备用 2 TMEP SENSOR C &, DIV&SPARE 2 传感器出错:检查温度传感器 C 备用 2 Sensor Fault : Check temperature sensor C Spare 2 备用传感器报警 SPARE SENSOR ALERT 温度传感器 C 备用 3 TEMP SENSOR C SPARE 3 传感器出错:检查温度传感器 C 备用 3 Sensor Fault : Check temperature sensor C Spare 3 备用传感器报警 SPARE SENSOR ALERT 温度传感器 C 备用 4 TEMP SENSOR C SPARE 4 传感器出错:检查温度传感器 C 备用 4 Sensor Fault : Check temperature sensor C Spare 4 备用传感器报警 SPARE SENSOR ALERT 温度传感器 C 备用 5 TEMP SENSOR C SPARE 5 传感器出错:检查温度传感器 C 备用 5 Sensor Fault : Check temperature sensor C Spare 5 备用传感器报警 SPARE SENSOR ALERT 温度传感器 C 备用 6 TEMP SENSOR C SPARE 6 传感器出错:检查温度传感器 C 备用 6 Sensor Fault : Check temperature sensor C Spare 6 备用传感器报警 SPARE SENSOR ALERT 温度传感器 C 备用 7 TEMP SENSOR C SPARE 7 传感器出错:检查温度传感器 C 备用 7 Sensor Fault : Check temperature sensor C Spare 7 备用传感器报警 SPARE SENSOR ALERT 温度传感器 C 备用 8 TEMP SENSOR C SPARE 8 传感器出错:检查温度传感器 C 备用 8 Sensor Fault : Check temperature sensor C Spare 8 备用传感器报警 SPARE SENSOR ALERT 温度传感器 C 备用 9 TEMP SENSOR C SPARE 9 传感器出错:检查温度传感器 C 备用 9 Sensor Fault : Check temperature sensor C Spare 9N、**问题功能失常情况 可能原因 / 修复方法 冷水 / 盐水温度太高(机组在运行) Chiled Water / Brine Temperature Too High(Machine Running) 冷水设定点太高。见 LID 上设定点并修改。冷量优先控制或需求量超 过机组设计冷量。检查 LID 状态信息。 冷凝器温度过高,检查流量,冷却塔运行是否正常,检查空气或水是否泄露,检查管路是 否结垢。 制冷剂液位低,检查是否泄露。制冷剂充注量是否正确,水室中流程是否旁通,检查隔板 和垫片是否泄露。 导叶无法打开。用控制测试检查运行。 冷水控制点太高。进入控制算法状态,检查冷水控制运行。 导叶无法全部打开。核实导叶目标位置是否解除。检查导叶连接。检查执行机构的限位开 关。检查传感器端子是否正确。 冷水 / 盐水温度太低(机组在运行) Chilled Water / Brine Temperature Too Low(Machine Runing) 冷水设定点太低,进入 LID 设定点,并修改。 冷水控制点太低,见控制算法状态,并检查冷水控制是否正常复位。 导叶无法关闭。核实导叶目标位置是否解除。检查冷水传感器。检查导叶连接,检查执行 机构运行。 冷水温度波动,导叶不停地开启闭合 Chiled Water Temperature Fluctuates VanesHunt 静止带太窄,在 LID 上设置较宽的静止带。 比例带太窄。INC 或 DEC 比例带应加带。松开导叶驱动装置。调整驱动链。 检查导叶执行机构。进行控制测试检查。检查温度传感器。 运行时油箱温度低(低于 380C[100F]) Low Oil Sump Temperature WhileRunning (Less Than 1000 F[380C]) 检查油位是否正常。 电源接通时,起始页屏不出现,屏幕上连续出现“装入表格”的语句。 At Power Up , Default Scree 检查 PSIO 模块上的通讯接线是否正确。检查 1 级通讯线是否接至 1 级 PSIO 模块连接端子。 SMM 模块通讯失败 SMM Communications Failure 检查 PSIO 模块通讯插头的连接是否正确。检查 SMM 模块的通讯插头,检查 SMM 模块电源是否正常。 运行时油温高 High Oil Temperature While Running 检查油位。检查热力膨胀阀是否动作正常。 LID 屏无内容 Blank Lid Screen 检查 LID 上发光二极管是否正常。 光标停在 LID 底部“通讯失败”语句上 “Communications Fallure” High Lighted Message 置”, “本机装置”准备读取 PSIO 模块地址。检查 PSIO 模块上的发光二极管。 无法进行控制测试 Control Teat Disabled 按“停机”键,PIC 必须在 OFF 模式进行控制测试。清除所有警 At Botton of Lid Screen LID 至 PSIO 模块的地址不对。核实“连至网络装告信息。在状态 01 页上检查线电压百分比。百分比必须在 90% ~ 110%之间。检查至 SMM 模块的输入电压。调整启动器电压电位器。 控制测试过程中导叶打不开 Vanes Will Not Open In Conrols Test 低压警告激活。将机组设置入减压模式或使压力平衡,检查导叶执行机构接线。 油泵不运转 Oil Pump Does Not Run 检查油泵电源。蒸发器为真空状态。蒸发器加压。
开利19xl 常见故障 19X 系列机组控制系统较为先进,具备全方位的多重保护功能于一身,能保证机组在安全的前提下可靠运行。但当机组运 行工况发生明显变化或当部分...19XL故障信息详解 - 19XL 故障信息详解 故障检修指南中的主要信息,补充信息和报警 / 警告信息 A、 带开关 / 关 / 复位 ― 关的关机 主要信息 手动停机―按...19XL 故障信息详解
17:49 分类:默认分类 字号: 大中小 故障检修指南中的主要信息,补充信息和报警 / 警告信息 A、 带开关 / 关 / 复位 ― 关...开利19XL离心式冷水机组常见故障 - 开利 19XL 离心式冷水机组常见故障处理 19X 系列机组控制系统较为先进,具备全方位的多重保护功能于 一身,能保证机组在安全的...开利中央空调19XL报警解释 - 开利中央空调报警汇编 1.19XL 2... 开利中央空调19XL报警解释_机械/仪表_工程科技_...开利空调维修故障大全,开...
暂无评价 7页 ...开利19XL冷水机组操作规程 - 开利 19XL/R 冷水机组操作规程 一、开机程序 1、 检查主启动柜及机组控制箱有无送电,及电压是否正常; 2、 检查油温达到 60 度...开利19XL 离心式冷水机组的容量调节在实际应用中,空调的外界负荷往往是频繁变化的,为此,机组的能量必须进行调 节。通常,人们是通过改变气体进入叶轮的方向来改变压缩...19XL冷水机组作业指导书_电力/水利_工程科技_专业资料。开利水冷机操作指导书 19XL 冷水机组作业指导书一、开机程序 1、 主启动柜及机组控制箱有送电在 24 小时...开利19XR,19XL离心式冷水机组常用配件型号_机械/仪表_工程科技_专业资料。开利19XR,19XL离心式冷水机组常用配件型号.doc 开利19XR,19XL 离心式冷水机组常用配件型号...如要投诉违规内容,请到百度文库投诉中心;如要提出功能问题或意见建议,请点击此处进行反馈。 xl19 2011高三物理一轮复习教学案2011高三物理一轮复习教学案...