启动太快。西门子电机保护器选型变频器控制电机。应该怎么调整

西门子G120变频器快速调试参数设置
G120基于BOP-2面板的G120变频器调试
安装到门上时要选择安装组件6SL-0JA0
按ESCAP 然后按上下箭头 选择参数菜单进入,会出现专家级和标准级的选择,按上下箭头,选择专家级
。进入后例如将P700这个参数改成6,这是会闪烁让你选择设置第一组参数还
是第二组参数,按上下选择,OK确认。然后就可以修改了。
如果在更改其他参数可以长按OK键盘2s,会出现选择位,按OK键选择位。
恢复出厂设置
有两种方式
1、在EXTRAS 中选择恢复出厂设置,OK键确认
2、在快速调试中设置
在快速调试菜单中第一项恢复出厂设置
第二项之后是电机的一些参数设置
P1300电机控制方式 选择0线性V/F
P100 应用国家 选择0中国
P304电机电压 400
P305电机额定电流
P307 电机功率
P311 电机额定转速 长按OK键可以按位来调整参数
P1900 选择1 静态游湖
宏定义 默认
P1080 最低转速
P1120 上升时间默认10s
P1121 斜坡下降时间默认10s
OK键提示是否结束快速调试,yes。变频器计算电机参数。等一段时间。
完成之后界面上会有一个小叉号
当X不懂的时候提示有一个故障
闪烁的时候提示有报警
这里是说提示你要进行电机优化
选择手自动切换键
出现一个小手代表手动模式,然后按启动键,电机进行静态优化,电机会有蜂鸣声。蜂鸣声的长短取决于电机功率
小叉消失之后完成优化之后
在参数中找到P971参数 设置成1 完成电机参数的保存。
电机的控制
选择控制菜单 -手动模式下-选择设定值 然后启动
上下键可以设定转速。
红色键停止。
在控制菜单下, 选择JOG
可以实现电动
按下箭头可以反向电动。
诊断菜单下
选择FAULET
可以看到故障代码
可以看到故障历史
EXTRAS 中第一项DRIVERREST 回复出厂设置
后面几项都是复制参数。
将参数复制到CARD中时要设置一个参数组
一张存储卡可以存储多组参数。
0 个人已赞请问西门子变频器G120调试设置那些参数? 控制普通的三相异步电机,控制单元是CU240E-2_百度知道
请问西门子变频器G120调试设置那些参数? 控制普通的三相异步电机,控制单元是CU240E-2
麻烦说的详细一点谢谢了急急急......
麻烦说的详细一点
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
liuyuliang0325
来自科学教育类芝麻团
liuyuliang0325
采纳数:233
获赞数:687
参与团队:
G120&配的CU型号&你首先应该看工艺控制要求(段子控制还是面板控制还是通信控制)有图纸方便发过来&
张汉文830520
张汉文830520
采纳数:95
获赞数:245
把你具体的控制要求说清楚,问题太笼统了。
采纳数:14
获赞数:59
要看工艺控制要求
为你推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。西门子440变频器端子控制正反转,怎么做?_百度知道
西门子440变频器端子控制正反转,怎么做?
来自知道合伙人认证团队
采纳数:745
获赞数:3110
擅长:暂未定制
说明:1、继电器触点K1闭合,数字输入DIN1=1,电机启动并以正转方向运转;继电器触点K1断开,数字输入DIN1=0,电机停止。2、继电器触点K2断开,数字输入DIN2=0,电机为正向运转;继电器触点K2闭合,数字输入DIN2=1,电机为反向运转。参数设置:1、将参数组P0701设为1。2、将参数组P0702设为12。3、将参数组P1120、P1121、P1135根据使用工况设定加减速时间。4、其它必设参数(电机铭牌、电源电压等)自行设定。德国西门子股份公司是全球电子电气工程领域的领先企业,创立于1847年,主要业务集中在工业、能源、医疗、基础设施与城市四大业务领域。西门子最早在中国开展经营活动可以追溯到1872年,当时西门子公司向中国出口了第一台指针式电报机。140多年来,西门子以其创新的技术、卓越的解决方案和产品坚持不懈地对中国的发展提供全面支持。并以出众的品质和令人信赖的可靠性、领先的技术成就、不懈的创新追求,确立了在中国市场的领先地位。西门子以其环保业务组合与创新解决方案全面投入到与中国的合作中,彰显了其致力于帮助中国实现可持续发展的坚定决心。
为你推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。豆丁微信公众号
君,已阅读到文档的结尾了呢~~
西门子变频器调试要点调试,帮助,变频器,西门子,变频器调试,调试变频器
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
西门子变频器调试要点
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='http://www.docin.com/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口西门子变频器MM420要快速启动参数怎么设置?_百度知道
西门子变频器MM420要快速启动参数怎么设置?
详细点的!!!谢谢...
详细点的!!!谢谢
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
采纳数:50
获赞数:304
你说的是快速启动调试吗?如果是的话,MM420中的P0010参数表示开始快速调试。 P0010=0是准备运行, P0010=1是快速调试。
wuyounanhai
来自科学教育类芝麻团
wuyounanhai
采纳数:279
获赞数:822
参与团队:
参考西门子官网的MM420使用大全&3.3.2.3节,下面是截图
本回答被提问者采纳
为你推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。}

我要回帖

更多关于 西门子变频器电机参数设置 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信