向有经验的师傅请教:有装中央空调后悔的吗能在室内气温30度附近,能不开冷却塔的风扇电源而达到制冷的效果吗?谢谢

请问,我们的中央空调为什么每次开机都提示高压报警,_百度知道
请问,我们的中央空调为什么每次开机都提示高压报警,
请问,我们的中央空调为什么每次开机都提示高压报警,前提是:冷凝器经常清洗,氟也不超高,只是我们的冷却水池有点小了,一般开机的时候冷却水池水温差不多在30度左右,和室外的温度...
请问,我们的中央空调为什么每次开机都提示高压报警,前提是:冷凝器经常清洗,氟也不超高,只是我们的冷却水池有点小了 ,一般开机的时候 冷却水池水温差不多在30度左右,和室外的温度差个2度左右,白天最高温度能达到34度或者38度,我们的空调是水冷的,每次发生高压报警的时候 ,就采取 清洗冷凝器,或者放氟利昂,就能开机了,但是这不是个办法啊,有时连着几天都不用弄,有的时候相隔2天就要弄一次···所以想请教一下高手们 ,帮个忙了
在此感谢了,我会给高分的我们的冷却塔不用加料的那种就是 用风扇叶给水降温的那种···
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
拾万里之外
来自健康生活类芝麻团
拾万里之外
采纳数:37830
获赞数:194353
参与团队:
中央空调高压报警原因:1、冷却水流量过少或水温过高。2、冷凝器铜管/翅片积垢多,换热效果差。3、冷媒过多。主要原因是冷凝风扇的故障,冷凝风扇卡住了,或者转动受阻,都能造成冷凝风扇电流过载,冷凝风扇都不转了,必然造成冷凝温度升高,冷凝温度一高,排气压力肯定会过高。需要检查冷却水流量、冷却塔风机是否正常,需要清洗冷凝器。 风冷的检查外机风机是否正常,需要清洗冷凝器。
采纳数:20
获赞数:152
擅长:暂未定制
1、测量一下水泡进出水温差,应该在4度以上(38度水冷冷凝温度偏高了),要么就是冷凝器结垢太多了,清洗。2、维修时系统混入空气,不凝性气体使压力过高保护,因为你说清洗冷凝器或者放氟就能开机,证明是压力过高的问题。3、膨胀阀、过滤器堵塞,引起高压过高。4、冷却塔效率降低,检查水泵水流量,风扇转速,皮带松紧,扇叶倾角是否正常。5、总之这样的情况多数是冷却系和氟系统出现故障,把有可能的一一排除6、当然,要是以前正常,出现问题只是近期的话你直接考虑上面的原因包你解决,要是一直如此应该考虑冷却系统的设计问题了。
本回答被提问者和网友采纳
蒙古草原上的鹰
蒙古草原上的鹰
采纳数:39
获赞数:210
大哥,你的循环水系统这么样阿,流量够不够阿,你不能老放氟利昂阿,没维修过空调系统,系统的东西不用搞的阿,你循环水系统的隔沙网有没有清洗过呀,是不是有沙赌住了阿,你注意检查一下循环水系统,包你没问题!
gaoyifei2004
gaoyifei2004
采纳数:14
获赞数:35
根据你提供的条件,不知道原来使用时性能怎么样,还有就是你使用了多长时间,如太久了最好是清洗管道,主机、冷却塔填料,检查一下抽风机皮带松紧,调整一下风机角度增大风量等方法,还是就是对循环水池进会清洗更换新水,还用就是要对循环水质进行控制如缓阻药济、除澡药等。
采纳数:112
获赞数:630
根据你所提供的情况来看,觉得是冷却塔的问题。建议检查冷却塔填料是否有堵塞、冷却塔风扇皮带张紧是否适度、冷却塔播水器旋转是否均匀。
采纳数:60
获赞数:431
擅长:暂未定制
这样的水温不算高,应该不是水温问题。你先补充下高压和低压的压力是多少再说。
空调专业之窗
空调专业之窗
采纳数:75
获赞数:249
首先,你的系统,有没有修过,确实系统没有空气。水池小了,就会造成散热不良,进冷凝器的水温过高,系统散热不良,就会引起高压过高。
其他4条回答
为你推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。产品更新列表_中国空调制冷及热泵产品网上交易平台,中央空调,冷冻冷藏及热泵行业的电子商务平台。
强华信息旗下:
产品更新列表
(本站最新的500产品)变频器在中央空调循环水冷却塔中的节能应用_百度文库
您的浏览器Javascript被禁用,需开启后体验完整功能,
享专业文档下载特权
&赠共享文档下载特权
&100W篇文档免费专享
&每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
变频器在中央空调循环水冷却塔中的节能应用
阅读已结束,下载本文需要
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理
加入VIP
还剩10页未读,
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢中央空调工程公司不肯说的秘密之冷却水系统中央空调工程公司不肯说的秘密之冷却水系统崔海波百家号深圳中央空调工程公司—深圳市百纳绿建股份有限公司,上一次讲到(中央空调工程公司不肯说的秘密之中央空调水系统)讲的是,中央空调水系统的其中一个系统——中央空调冷热水系统。下篇这篇我们介绍:中央空调水系统的另外一个系统。水系统之冷却水系统,什么是中央空调冷却水系统呢?中央空调冷却水系统 中央空调冷却水系统是指利用冷却塔等冷却结构建筑物向冷水机组的冷凝器供给循环冷却水的水系统。对于风冷式冷冻机组,就不需要冷却水系统了。冷水流过需要降温的冷凝器后,温度上升,如果是即行排放,冷水只用一次,这种冷却水系统称为直流冷却水系统,当水源水量充足,如江河、湖泊、水温、水质适合,且大型冷冻站用水量较大,采用循环水冷却水系统耗资较大时可一采用这种系统。
以深圳中央空调工程公司—深圳市百纳绿建股份有限公司,18年的工程经验来看,在空调工程中,大量采用的是循环冷却水系统,这种系统一般由冷却塔、冷却水池(箱)、冷却水泵、冷水机组冷凝器以及连接管组成,该系统将来自冷却塔较低温度的冷却水,经冷却水泵加压后进入冷水机组,带走冷凝器的散热量。温度升高的冷却水再在循环冷却水泵的作用下,重新送到冷却塔上不喷淋。由于冷却塔风扇的运转,使冷却水在喷淋下落过程中,不断的与塔下部进入的室外空气进行湿热交换,冷却后的水落入冷却塔集水盘中,由水泵重新送入冷水机组循环使用。这种系统的冷水量大大降低(常可节约95%以上)只需要补充少量水,节约大量工业用水。因此,当制冷设备冷凝器,吸收器和压缩机的冷却方式采用冷水方式时,均需要设置冷却水系统。(2)冷却水系统的分类 循环冷却水系统按通风方式可分为自然通风冷却循环水系统和机械通风冷却循环系统两种。自然通风冷却循环水系统采用冷却塔或冷却喷水池等建筑结构物,使冷却水和自然风相互接触进行热量交换,冷却水被冷却降温后循环使用,适用于当地条件适宜的小小型冷冻水机组。(3)机械通风冷却冷却循环系统采用机械通风冷却塔或喷射式冷却塔,使冷却水和机械通风接触进行热量交换,从而降低冷却水温度后再送入冷凝器等设备循环使用。这种系统适用与气温高、湿度大,自然风冷却塔不能达到冷却效果的情况。目前,运行平稳,可控的机械通风冷却循环系统被广泛地应用。
冷却水的供应系统,一般根据水源、质量、水温、水量以及气候条件进行综合技术经济比较后进行确定。由于冷却水量、温度、压力等参数直接影响到制冷机的运行工况,因此在空调工程中大量采用的是机械通风冷却循环水系统。 在上述采用中系统,均采用自来水补充,以保证冷却水流量。
以上是深圳市空调工程公司—深圳市百纳绿建股份有限公司 本文由百家号作者上传并发布,百家号仅提供信息发布平台。文章仅代表作者个人观点,不代表百度立场。未经作者许可,不得转载。崔海波百家号最近更新:简介:中央空调选型、中央空调设计、中央空调安装作者最新文章相关文章502 Bad Gateway
502 Bad Gateway}

我要回帖

更多关于 中央空调一小时几度电 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信