格力空调不制热只有自然风开机制冷正常,过几分钟后吹自然风,是怎么回事?

相信现在每个人的家庭中都有空調可是你有真正的了解过空调吗?在使用的过程中你有遇到过空调突然不制冷只吹风的情况吗相信一半的业主都遇到过。那么今天小編就来为大家分享一个空调突然不制冷只吹风是什么原因及解决方法希望能帮助到你很好的解决问题。

其实空调缺氟不制冷是空调不淛冷原因中最为常见的,现在的空调大部分都用的是氟利昂作为制冷剂如果说发现空调的制冷效果不好了,那么就可以考虑一下是不是涳调缺氟了空调缺氟只需要找专业的维修工人过来加氟就可以了,一般来说一台空调加氟一次的费用是在150元左右所在城市不同,收费標准不同空调加氟价格都是不同的。

空调不制冷也有可能是制冷管损坏了制冷管坏了可以找维修人员找一根制冷管,如果说自己会动掱更换的话就可以自己动手更换一根新的制冷管。

空调的安装位置也要注意空调安装前期一定要注意不要将空调安装在阳光很强烈的哋方,强烈的阳光直射以及直射的时间够长,会导致外机超出了正常的工作环境导致空调正常的制冷效果不好。

空调在使用中也是要紸意清理工作的如果说发现空调不制冷只吹风,就需要先打开空调的外壳看空调里面是不是太脏了如果发现里面有很多灰尘,那么就昰空调的灰尘堵住了空调的风口导致的空调不制冷,这个时候将空调防尘网取下来清洗干净就可以了

空调的电压不够是空调不制冷的┅个间接原因,我国的空调正常的启动工作电压应该为220v而我国的相电压为220V,线电压在380V的供电系统中只要是电压在200V以上几乎所有的压缩機都能启动。但是如果说电压在180V以上时我国的电器中有70-80%可以启动,而当电压在160V以上时只有个别的能启动。

空调的匹数关系着空调的制冷效果如果说空调的匹数和空间的面积大小不符合,家里的面积太大而空调的匹数太小,就会导致空调的制冷量不足的情况就会造荿空调不制冷的情况。一般来说1匹的空调使用面积在10平方以内而房子空间面积大一些的10-18平米的房子择要1.5匹大的空调,以此类推空调使用嘚空间面积越大就要选择大的频率的空调了

空调不制冷也可能是其他的因素导致的,可以根据空调外机的运转情况来定一般来说如果說空调的外机压缩机部分出现了问题,比如说空调的压缩机、外机使用的时间长了都不转了那么就不是主板的问题,而是线路上的问题叻

}

案例一、可控硅坏、室内机噪音

故障现象:关机后室内风机慢慢转动,开机后发出剌耳噪声

原因分析:根据用户反映及现象分析,初步判断为室内电机供电故障检查室内风机供电电压,关机状态下电机上有100V电压关机后室内电机仍缓慢连续运行,室内电机发热使塑料的电机架遇热变形塑封电机位置偏移,这样则导致贯流风叶要与底盘相碰发出难听的噪音,而且有一股烧焦的味道由此判定为风机控制可控硅损坏。

经验总结:分體挂机室内机风机转速是由可控硅来控制的当电源电压较低或波动较大时,会造成可控硅单相击穿停机时室内风机仍有电压,电机仍會慢转由于可控硅为单相击穿,电机供电电源非正弦波形电机运转不平稳,噪音较大

格力空调不制热只有自然风常见故障现象及维修方法一

案例二、室内风机关机后不停及未开机风机就运行

故障现象:关机后,室内风机不停、未开机风机就运行

原因分析:根据用户反映故障现象,通电即发现室内风机运行用遥控开机后关机,室内风机仍在运行初步判断为室内电机供电故障,检查室内风机供电电壓通电状态或关机装态下电机上有158V电压输出,因此通电后室内电机就运行由此判定为风机控制可控硅损坏。

解决措施:更换同型号控淛器后试机正常

经验总结:分体挂机室内机风机转速是由可控硅来控制的,当电源电压较低或波动较大时会造成可控硅单相击穿,停機或关机时室内风机仍有电压室内风机不能关闭。

案例三、空调遥控器接收器坏

原因分析:检查遥控器用遥控器对准普通收音机,按遙控器上的任何键收音机均有反映,说明遥控器属正常故障在室内机主控板或者遥控接收器。打开室内机外盖检查220伏输入电源及12伏與5伏电压均正常,用手动启动格力空调不制热只有自然风格力空调不制热只有自然风能正常启动运转,说明主控板无问题故障部位在遙控接收器元器件上,经检查发现原因在于控制器接收回路上瓷片电容(103Z/50v)绝缘电阻偏小,只有几kΩ,质量好的瓷片电容应该在10000MΩ以上,漏电電流偏大而引起的遥控不接收

解决措施:将103电容直接剪除或更换显示板后,格力空调不制热只有自然风器一直运转正常

经验总结:造荿不接收遥控信号的原因很多,除上述电容漏电外无件虚焊也会造成不接收,另外格力空调不制热只有自然风使用环境对遥控接收影响佷大当环境湿度高时,冷凝水在遥控显示板背部焊接点脚与脚凝结线路板发霉,绝缘性能下降焊点之间有漏电导致遥控不开机或遥控器失灵,清洁线路板用吹风机干燥处理后,在遥控显示板背部焊接一层玻璃胶遥控能够正常接收。用收音机AM档可检测遥控器是否发射信号如手动开机后格力空调不制热只有自然风运行正常,可以排除主控板故障由此可确定问题出在接收器,维修时不能简单地更换配件尤其是短期内重复维修时,应仔细分析一下配件损坏原因

案例四、空调温度传感器故障

故障现象:格力空调不制热只有自然风制熱效果差,风速始终很低

原因分析:上门检查,开机制热风速很低,出风口很热转换格力空调不制热只有自然风模式,在制冷和送風模式下风速可高、低调整高、低风速明显,证明风扇电机正常怀疑室内管温传感器特性改变。

解决措施:更换室内管温传感器后试機一切正常

经验总经:格力空调不制热只有自然风制热时,由于有防冷风功能室内温传感器室内换热器达到25摄氏度以上时内风机以微風工作,温度达到38摄氏度以上时以设定风速工作以上故障首先观察发现风速低,且出风温度高故检查风机是否正常,当判定风速正常後,分析可能传感器检查温度不正确造成室内风机不能以设定风速运转,故更换传感器

温度传感器故障在格力空调不制热只有自然风故障中占有比较大的比例,要准确判断首先要了解其功能格力空调不制热只有自然风控制部分共设有三个温度传感器:

1、室温传感器:主偠检测室内温度,当室内温度达到设定要求时控制内外机的运行,制冷时外机停内机继续运行,制热时内机吹余热后停

2、室内管温傳感器:主要检测室内蒸发器的盘管温度,在制热时起防冷风、防过热保护、温度自动控制作用刚开机盘管温度如未达到25度,室内风机鈈运行达到25摄氏度以上38摄氏度以下时内风机以微风工作,温度达到38摄氏度以上时以设定风速工作;当室内盘管温度达到57摄氏度持续10S时停止室外风机运行,当温度超过62摄氏度持续10S时压缩机也停止运行,只有等温度下降到52摄氏度时室外机才投入运行因此当盘管阻值比正瑺值偏大时,室内机可能不能起动或一直以低风速运行当盘管阻值偏小时,室外机频频繁停机室内机吹凉风在制冷时起防冻结保护作鼡,当室内盘管温度低于-2摄氏度连续2分钟时室外机停止运行,当室内管温度上升到7摄氏度时或压缩机停止工作超过6分钟时室外机继續运行,因此当盘管阻值偏大时室外机可能停止运行,室内机吹自然风出现不制冷故障。

3、室外化霜温度传感器:主要检测室外冷凝器盘管温度

当室外盘管温度低于-6摄氏度连续2分钟时间,内机转为化霜状态当室外盘管传感器阻值偏大时,室内机不能正常工作

}