请问by2在暖通图中表示什么里数字是什么意思?是表示风机功率还是风机大小?

图文详解风机在暖通空调上的应用
来源: 暖通南社
如有侵权,请联系删除
如果要使一个风机能适当及准确地发挥其性能,我们必须知道:
1)风机是如何测试及标定?
2)何种因素会影响到系统,以及它的连接方式是否会涉及到风机的性能?
在AMCA210标准中,其测试配置都是标准化的,而非试图去复制或模拟一个在某一个安装现场之风机系统。
实际的空气系统之安排和配置是千变万化的,所以在风机实验室中无法模拟一个完全相同的试验工况。
风机特性曲线(风机曲线)
一个空气系统基本上包括一个风机与风管、空气控制调节风门、冷却盘管、加热盘管、过滤器、空气扩散器、消音器及导向叶片等。
风机在系统中是提供能源给空气系统去克服空气通过所有配套附件所产生的阻力。
风机/系统性能不佳的原因
假设风机是经过测试及标定的,且其制造上是合格的,那么风机/系统性能不佳的三个最常见及主要的原因:
1.风机出口连接不当
2.风机出口气流不均
3.风机进口处存在涡流
风机/系统性能不佳的其它原因:
实际风管系统的空气性能参数与系统设计工程师所设计的状况有所差异。
系统设计计算没有给附件和附属设备的效应(即系统附加阻力)留有足够的余量,或者风机选型时没有考虑附属设备对风机性能的影响。
过滤器、风管和盘管的阻塞程度将会增加系统阻力并因此减少空气流量。
系统的性能是由现场测量技术确定,受测量误差的影响将会得出不准确的结果。
防止风机/系统性能不佳的措施
当空间或其它因素迫使风机的进出口连接采用不良布置时,在设计计算中需考虑适当的余量。
在设计风机系统间的连接时,应尽可能在风机的进出口处提供均匀而直的气流状态。
在设计时应为附件和附属设备对系统和风机产生的阻力效应留有足够的余量。
采用适合的、准确的现场测试技术以便有效地使用在特定的系统上。
系统效应阻力:是一种系统结构对风机性能所产生之影响效用。
系统效应阻力系数是一种压力损失,它标示出风机安装在系统中时,风机进、出口阻力的效应或其它设备连接处对风机性能的影响。
出口系统效应阻力系数
出口管路,出口扩散器,出口管路的弯管,导向叶片,风量控制风门,分流管。
出口扩散器
出口扩散器是连接于风机出口和风管之间以使气流逐渐扩散的一个管段。
在很多系统中,考虑使用比风机出口大的一段出口风管是合适的。在这些情况下,将一些风机动压转换成静压,使用于克服系统阻力的静压得以增加。
转换效率是由扩散角度,扩散器的长度和风机的通风面积与出口面积的比例而决定的。
进口风管,进口弯管,进口箱,进口涡流 (旋流或紊流〕,进口导向叶片,整流器,封闭式 (箱形效应〕,有障碍的进口。
建筑电气设计实操速成班
(实操直播+理论录播+1对1答疑)
2个月让你收获8大实用技能!
?常用规范及图集应用
?电气设备选型
?供配电系统设计
?照明系统设计
?防雷接地系统设计
?火灾自动报警系统设计
?弱电智能化系统设计
?制图标准及图纸打印
预计第四期开课时间为
7月20号(仅限30人)
可获取每周高清录屏
反复学习,供下载哦~
(扫码进入课程详情页)
(咨询扫这个小姐姐二维码)
技术交流群:
责任编辑:
声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。
今日搜狐热点暖通空调用离心通风机 -工标网
&您的位置: >>
暖通空调用离心通风机
标准编号:JB/T
标准状态:
标准价格:0.0 元
客户评分:
立即购买工即可享受本标准状态变更提醒服务!
本标准规定了暖通空调用离心通风机的术语和定义、型式与基本尺寸参数、要求、试验方法、检验规则及标志、包装和贮存。
本标准适用于暖通空调系统及各类空调机组用离心式通风机。通风机的输送介质为空气或不含腐蚀性及易燃易爆成分的混合气体,介质中应无粘性或纤维性物质,介质含尘量和其他固体杂质含量小于80 mg/m3。
本标准不适用于前向多翼离心通风机。
替代情况:
发布部门:
&中华人民共和国工业和信息化部
发布日期:
实施日期:
&机械工业出版社
本标准相关公告
有问题?找在线客服
400- (市话)
温馨提示:标准更新替换较快,请注意您购买的标准时效性。
必备软件下载
Adobe Acrobat Reader 是一个查看、
阅读和打印PDF文件的最佳工具,通
过它可以查阅本站的标准文档
MSN/EMail:&
Copyright & 工标网 ,All Right Reserved&&暖通空调设计图中FP08代表什么?_百度知道
暖通空调设计图中FP08代表什么?
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
来自健康生活类芝麻团
采纳数:173
获赞数:858
参与团队:
FP是中央空调风机盘管的简称缩写:“风盘”=FP。08指的是国标的8号风盘,也就是风量800m3/h。一般前面的数字就是型号,同时也是风量,型号*100.但是很多合资品牌的风盘是有自己的编号的,所以,要将你要选择的型号靠到这个型号上的。如果你不是暖通专业的,不知道风机盘管是什么请追问。
擅长:暂未定制
bijianxu870816
bijianxu870816
采纳数:236
获赞数:1031
8号风机盘管,
FP是风机盘管,08是型号,800风量。
其他1条回答
为你推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。您是不是在找:
买家还在看:
当前位置:
¥2900 元/台
关注行业资讯
低噪声混流风机
detail3e热搜榜单&700.00/台&700.00/台&860.00/台&860.00/台&880.00/台&880.00/台4&260.00/台&260.00/台5&1660.00/台&1660.00/台
detail3e周边优质供应商山东省德州市山东省德州市山东省德州市山东省德州市
同参数产品
同参数产品
气流方向:
同参数产品
同参数产品
风机压力:
同参数产品
同参数产品
同参数产品
同参数产品
同参数产品
涡轮头材质:
同参数产品
同参数产品
配套电机功率:
同参数产品
适用范围:
同参数产品
慧聪网厂家江苏佳瑞暖通设备有限公司为您提供低噪声混流风机的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取低噪声混流风机的具体资料,联系时请说明是在慧聪网看到的。
detail3e相关商品推荐&700.00/台&860.00/台&880.00/台&260.00/台热门商品推荐&700.00/台&860.00/台&880.00/台&260.00/台
detail3e店内热门商品面议面议面议面议
detail3e风机相关资源风机热门产品搜索更多&热门商机最新商机
提示:您在慧聪网上采购商品属于商业贸易行为。以上所展示的信息由卖家自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布卖家负责,请意识到互联网交易中的风险是客观存在的。推荐使用,保障您的交易安全!
所在地:江苏省&&
联系人:朱文彬 & 先生
052 ******
请供应商联系我
手机号不能为空
姓名不能为空
请供应商联系我
您对该公司的咨询信息已成功提交请注意接听供应商电话。
detail3e关于混流风机
detail3e同类其他品牌
detail3e您是不是在找
您采购的产品:
请输入采购产品
您的手机号码:
请输入手机号码
*采购产品:
请输入采购产品
*采购数量/单位:
请输入采购数量
请选择单位
*采购截止日期:
请输入正确的手机号码
请输入验证码
*短信验证码:
<input id="valid_Code1" maxlength="6" placeholder="请输入验证码" name="VALIDCODE" class="codeInput" onkeyup="this.value=this.value.replace(/\D/g,'')" onkeypress="if(event.keyCode
57) event.returnValue =" type="text">
免费获取验证码
为了安全,请输入验证码,我们将优先处理您的需求!
请输入验证码
发送成功!
慧聪已收到您的需求,我们会尽快通知卖家联系您,同时会派出采购专员1对1为您提供服务,请您耐心等待!
052 ******
联系人:朱文彬&营销 总经理
公司名称:江苏佳瑞暖通设备有限公司
备注:点击关注按钮后才可自动收到卖家电话
请输入正确的手机号码
请输入验证码
*短信验证码:
免费获取验证码
为了安全,请输入验证码,我们将优先处理您的需求!
请输入验证码
按字母分类 :强华信息旗下:
风机CAD图汇总-暖通设备及末端节点图
资料大小:611K 文件格式:
上传者:hvacr
所需积分:0分
风机CAD图汇总的摘要、目录、介绍和全文下载}

我要回帖

更多关于 暖通品牌什么意思 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信