工地二级箱建筑一定要进工地吗装漏保吗

建筑工地临时用电三级箱(开关箱)中如果装的是透明的漏电保护器,前面可以不装隔离开关之类的东西不?
问题描述:
建筑工地临时用电三级箱(开关箱)中如果装的是透明的漏电保护器,前面可以不装隔离开关之类的东西不?建筑工地临时用电三级箱(开关箱)中如果装的是透明的漏电保护器,前面可以不装隔离开关之类的东西不.也就是说箱子里面就一个漏电开关.楼边一个二级箱,现在楼层高了要求楼上也要箱子.请问上楼的箱子是用三级箱还是二级箱.用二级箱的话就在楼边的那个二级箱上接吗?
问题解答:
可以的.隔离开关的作用就是有可见的断开点.如果漏保损坏的话,动作后漏保内的接触点有可能仍然连接,这样的话就可能发生触电事故.而可视的漏保可以看到断开点,就没必要再加以个隔离开关了.二级箱内是一样的,上面是一个可视的总空开,下面按需要分出几个分空开. 再问: 楼边一个二级箱,现在楼层高了要求楼上也要箱子。请问上楼的箱子是用三级箱还是二级箱。用二级箱的话就在楼边的那个二级箱上接吗? 再答: 也是用二级箱啊,直接接在楼边的上个二级箱的一个空开下面,不过要注意空开的大小。或者直接从总空开上口接出,要注意的就是总柜漏保的大小。其实也可以说就是三级箱了。 你所说的三级箱是不是末级箱,就是只有一个漏保的那种?这样接的话也没问题,但是就有点浪费了,一个工作面应该不会只有一个用电设备的。
我来回答:
剩余:2000字
装2个漏电开关分别控制两台设备是可以的,但是2个漏电开关前面必须设有断路器才可以.
根据JGJ---2005《施工现场临时用电安全技术规范》中指出:总箱、分箱、开关箱可以并联使用.也就说一条线路的总箱可以并联多个总箱,分箱可以并联多个分箱,开关箱可以并联多个开关箱.开关箱以下的设备不允许并联,因达不到《规范》所要求的”开关箱与用电设备之间实行”一机一闸“制“.接法如图:
重复接地、工作接地要求4欧姆,防雷接地如果是避雷针接地,则根据建筑物分类,一、二类建筑物要求避雷针接地为不超过10欧姆,三类要求不超过30欧姆.如果是避雷器接地,则要求不超过4欧姆,如果以上几种共用,以其中最小值要求.希望能够帮助你.
一般总箱是漏电保护脱扣器的动作电流为50mA,动作时间不大于0.1秒.开关箱漏电保护脱扣器的动作电流为30mA,动作时间不大于0.1秒.潮湿环境开关箱漏电保护脱扣器的动作电流为15mA,动作时间不大于0.1秒.
电流小于总箱 总出现越级跳情况,总漏电开关质量是否有问题,换个试试
不对!原因很筒单,一旦锁上了,万一发生了紧急情况可能会因为打不开电箱(比如说锁坏或没钥匙)而延迟事故处理的时间.只能宣导和张贴警告标识.
应不超过3米,以便操作开关箱的电器时,监护设备起动和停止情况,当用电设备发生故障需要紧急断电时,可以及时切断电源.
应不超过3米,以便操作开关箱的电器时,监护设备起动和停止情况,当用电设备发生故障需要紧急断电时,可以及时切断电源.
这是一个法律问题,而并非规范问题;所谓“通”指的是通到施工现场;1、如果合同中的专用条款对此有约定的,按约定;2、如果合同中没有对此约定的,双方可协商解决;理论上来说,建设单位提供临时用电接入点应当进入施工现场,或者临时用电接入点到施工现场之间的电缆由建设单位提供.定额上建设单位提供临时电房和配电箱距施工现场中心的距离
防雷接地电阻小于30欧姆;重复接地小于10欧姆,工作接地小于4欧姆,综合接地小于1欧姆;你的小于4欧姆更好、.
要购买DZL47的,在型号上多了个L,也就是要带漏电的.通常的DZ型号只有短路保护和过电流保护. 再问: 我用的就是那种,谢谢了
安全用电措施包括下列内容.(一) 安全用电技术措施1、 本工程选择TN-S供电系统. 它是把工作零线N和专用保护线PE在供电电源处严格分开的供电系统,也称三相五线制.它的优点是专用保护线上无电流,此线专门承接故障电流,确保其保护装置动作.应该特别指出,PE线不许断线.在供电末端应将PE线做重复接地.2、 设置漏电保护器
漏电动作电流总箱选用150mA以上.分箱100mA-50mA.开关箱选用30mA,如果设备功率大(30kw以上)可选用50mA.漏电动作时间0.1S,总箱时间可选0.2S.
你好:——★1、工地临时电二级箱,总开关下口还有二级开关,控制各个用电回路,可以是移动设备、电动设备,也包括照明设备等,总开关应该是空开,不宜安装空开+漏电的.——★2、工地临时电二级箱总开关使用“空开+漏电”存在有弊病:①、一旦某一个电器漏电,就会切断总电源而影响其它电器运行;②、工地的工作环境较差,电器一般都会有(
这是一个三相电背景下的电流计算公式.一、Kx是的“需要系数”,该系数有表可查,制定该值依据的是:并不是所有设备都工作,即使工作,也并不是都在额定的最大负载下工作.这就要求减少设备功率裕量,避免设备浪费.二、cos∅是功率因数,指的是有功功率占视在功率的比值.三、tg∅或者tgφ、tanφ是功率因
塔吊30KW左右,算一下,100KW左右选择70平方铝电缆,150KW就选择120的铝电缆,还要视距离而定
  所谓接地电阻是指接地装置对地电压和流入地中电流的比值.  接地电阻包括接地线电阻、接地体电阻、接地体与土壤间的接触电阻,以及土壤中的散流电阻.由于其中接地线电阻、接地体电阻、接触电阻相对较小,故通常近似以散流电阻作为接地电阻.
电缆截面估算方法一二 先估算负荷电流 1.用途 这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀. 电流的大小直接与功率有关,也与电压、相别、力率(又称功率因数)等有关.一般有公式可供计算.由于工厂常用的都是380/220伏三相四线系统,因此,可以根据功率的大小直接算出电流. 2.口诀 低压380/220伏系
也许感兴趣的知识建筑工地临时用电三级箱(开关箱)中如果装的是透明的漏电保护器,前面可以不装隔离开关之类的东西不?建筑工地临时用电三级箱(开关箱)中如果装的是透明的漏电保护器,前面可以不装隔离开关之类的东西不.也就是说箱子里面就一个漏电开关.楼边一个二级箱,现在楼层高了要求楼上也要箱子.请问上楼的箱子是用三级箱还是二级箱.用二级箱的话就在楼边的那个二级箱上接吗?-学路网-学习路上 有我相伴
建筑工地临时用电三级箱(开关箱)中如果装的是透明的漏电保护器,前面可以不装隔离开关之类的东西不?建筑工地临时用电三级箱(开关箱)中如果装的是透明的漏电保护器,前面可以不装隔离开关之类的东西不.也就是说箱子里面就一个漏电开关.楼边一个二级箱,现在楼层高了要求楼上也要箱子.请问上楼的箱子是用三级箱还是二级箱.用二级箱的话就在楼边的那个二级箱上接吗?
来源:互联网 &责任编辑:鲁倩 &
成都市建筑工地三级配电箱临时用电应安装哪些电器配件临时用电一级配电箱二级配电箱三级配电箱中放置的东西和要求为贯彻建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005),进一步规范我市建筑工地临时用电配电箱...建筑工地临时用电三级箱(开关箱)中如果装的是透明的漏电保护...可以的。隔离开关的作用就是有可见的断开点。如果漏保损坏的话,动作后漏保内的接触点有可能仍然连接,这样的话就可能发生触电事故。而可视的漏保可以看到断开点,就...建筑工地临时用电,一级、二级、三级配电箱需要一直锁上么。...一级电箱必须锁上,二级可选择性,三级不需要锁上施工临时用电中,实行三级保护两级漏电,请问可不可以在分配箱...JGJ46-51.0.3建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定:1采用三级配电系统...建筑工地施工临时施工用电一级箱二级箱怎接三项五线操作方法:一、三级配电箱里必须要有漏电保护器,且要有隔离开关作为箱内的总开关,二级箱里就不需要漏电保护器了。具体的三相五线制是由三根相线,一根工作零线,一根专...建筑工地临时用电三级箱(开关箱)中如果装的是透明的漏电保护器,前面可以不装隔离开关之类的东西不?建筑工地临时用电三级箱(开关箱)中如果装的是透明的漏电保护器,前面可以不装隔离开关之类的东西不.也就是说箱子里面就一个漏电开关.楼边一个二级箱,现在楼层高了要求楼上也要箱子.请问上楼的箱子是用三级箱还是二级箱.用二级箱的话就在楼边的那个二级箱上接吗?(图2)建筑工地临时用电三级箱(开关箱)中如果装的是透明的漏电保护器,前面可以不装隔离开关之类的东西不?建筑工地临时用电三级箱(开关箱)中如果装的是透明的漏电保护器,前面可以不装隔离开关之类的东西不.也就是说箱子里面就一个漏电开关.楼边一个二级箱,现在楼层高了要求楼上也要箱子.请问上楼的箱子是用三级箱还是二级箱.用二级箱的话就在楼边的那个二级箱上接吗?(图4)建筑工地临时用电三级箱(开关箱)中如果装的是透明的漏电保护器,前面可以不装隔离开关之类的东西不?建筑工地临时用电三级箱(开关箱)中如果装的是透明的漏电保护器,前面可以不装隔离开关之类的东西不.也就是说箱子里面就一个漏电开关.楼边一个二级箱,现在楼层高了要求楼上也要箱子.请问上楼的箱子是用三级箱还是二级箱.用二级箱的话就在楼边的那个二级箱上接吗?(图6)建筑工地临时用电三级箱(开关箱)中如果装的是透明的漏电保护器,前面可以不装隔离开关之类的东西不?建筑工地临时用电三级箱(开关箱)中如果装的是透明的漏电保护器,前面可以不装隔离开关之类的东西不.也就是说箱子里面就一个漏电开关.楼边一个二级箱,现在楼层高了要求楼上也要箱子.请问上楼的箱子是用三级箱还是二级箱.用二级箱的话就在楼边的那个二级箱上接吗?(图8)建筑工地临时用电三级箱(开关箱)中如果装的是透明的漏电保护器,前面可以不装隔离开关之类的东西不?建筑工地临时用电三级箱(开关箱)中如果装的是透明的漏电保护器,前面可以不装隔离开关之类的东西不.也就是说箱子里面就一个漏电开关.楼边一个二级箱,现在楼层高了要求楼上也要箱子.请问上楼的箱子是用三级箱还是二级箱.用二级箱的话就在楼边的那个二级箱上接吗?(图10)建筑工地临时用电三级箱(开关箱)中如果装的是透明的漏电保护器,前面可以不装隔离开关之类的东西不?建筑工地临时用电三级箱(开关箱)中如果装的是透明的漏电保护器,前面可以不装隔离开关之类的东西不.也就是说箱子里面就一个漏电开关.楼边一个二级箱,现在楼层高了要求楼上也要箱子.请问上楼的箱子是用三级箱还是二级箱.用二级箱的话就在楼边的那个二级箱上接吗?(图12)这是用户提出的一个学习问题,具体问题为:建筑工地临时用电三级箱(开关箱)中如果装的是透明的漏电保护器,前面可以不装隔离开关之类的东西不?建筑工地临时用电三级箱(开关箱)中如果装的是透明的漏电保护器,前面可以不装隔离开关之类的东西不.也就是说箱子里面就一个漏电开关.建筑工地施工临时施工用电一级箱二级箱怎接三项五线操作方法:一、三级配电箱里必须要有漏电保护器,且要有隔离开关作为箱内的总开关,二级箱里就不需要漏电保护器了。具体的三相五线制是由三根相线,一根工作零线,防抓取,学路网提供内容。楼边一个二级箱,现在楼层高了要求楼上也要箱子.请问上楼的箱子是用三级箱还是二级箱.用二级箱的话就在楼边的那个二级箱上接吗?建筑施工工地临时安全用电检查需要哪些内容三级箱或设备直接从二级箱接线,有没有私拉乱接现象等。4、各级配电箱内配置是否符合用电规范要求。例如:是否设置可视断开开关、漏电保护器等。这个你参照临时用电规..防抓取,学路网提供内容。我们通过互联网以及本网用户共同努力为此问题提供了相关答案,以便碰到此类问题的同学参考学习,请注意,我们不能保证答案的准确性,仅供参考,具体如下:建筑施工现场临时用电或是电源线不够长,可以在二级箱下面加个配电箱,然后再在加的这个配电箱下接开关箱,也能说是三级箱,开关箱就变成四级箱了。但不是你所说的在三级箱下加四级箱。最后一...防抓取,学路网提供内容。用户都认为优质的答案:建筑工地临时用电问题,1个开关箱里可以装2个漏电开关分别控...装2个漏电开关分别控制两台设备是可以的,但是2个漏电开关前面必须设有断路器才可以。防抓取,学路网提供内容。可以的.隔离开关的作用就是有可见的断开点.如果漏保损坏的话,动作后漏保内的接触点有可能仍然连接,这样的话就可能发生触电事故.建筑工地临时用电布置二级配电箱是否均需从总配电箱中接出...从二级箱串联出来的那好像就叫三级箱了吧!可以在二级箱的进线端口另引线出去接箱子,这样这两个箱子就属于同一级的!还省电缆!防抓取,学路网提供内容。而可视的漏保可以看到断开点,就没必要再加以个隔离开关了.济宁建筑工地临时用电标准0:00该系列配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足"三级配电...GB7251.4对建筑工地用成套设备(ACS)的特殊要求及《施工现场临时用电防抓取,学路网提供内容。二级箱内是一样的,上面是一个可视的总空开,下面按需要分出几个分空开.工地上的临时设施包括哪些??答:临时设施是指建筑业企业为保证施工和管理的进行而建造的各种简易设施,包括现场临时作业棚、机具棚、材料库、办公室、休息室、厕所、化灰池、储水池、沥青锅灶等设施;临时道路;临防抓取,学路网提供内容。建筑施工工地临时安全用电检查需要哪些内容三级箱或设备直接从二级箱接线,有没有私拉乱接现象等。4、各级配电箱内配置是否符合用电规范要求。例如:是否设置可视断开开关、漏电保护器等。这个你参照临时用电规...建筑施工现场临时用电或是电源线不够长,可以在二级箱下面加个配电箱,然后再在加的这个配电箱下接开关箱,也能说是三级箱,开关箱就变成四级箱了。但不是你所说的在三级箱下加四级箱。最后一...建筑工地临时用电问题,1个开关箱里可以装2个漏电开关分别控...装2个漏电开关分别控制两台设备是可以的,但是2个漏电开关前面必须设有断路器才可以。建筑工地临时用电布置二级配电箱是否均需从总配电箱中接出...从二级箱串联出来的那好像就叫三级箱了吧!可以在二级箱的进线端口另引线出去接箱子,这样这两个箱子就属于同一级的!还省电缆!
相关信息:
- Copyright & 2017 www.xue63.com All Rights Reserved问:电力专项培训谁帮忙搞篇谢谢我穷没多少分送答:果然.那个什么PAPER的,破广告真多.浅谈如何有效施工临时用电关键词:临时用电用电当前,对于施工临时用电的问题,由于施工...
问:施工临时用电的重复接地问题按照JGJ-施工临时用电技术范中第..条定:保护线除...答:中间和末端处是指的个距离的概念,如果只是米以内估计总配的重复接地就可以,但是远距离必须得按要求接地了,至于是多少m,得看相关范!关于施工临时...
问:施工二级用电箱如何配置施工配置几个二级用电箱?答:看工程大小和用电情况,般要有的余量
问:三项五线制系统,二级箱需要重复接地吗?答:PE是保护接地线,不能混淆的。线只有在变压器PE线接机器外壳并在每级的电柜附近重复打接地体工程技术要求是:TN-S系统中,线(N线)进户处
问:建筑施工临电施工范那们朋友有请给上传份。答:.、施工用电方..投入本工程主要施工机械设备计划表:序号机械设备名称型号数量功率KW总功率KW备注塔吊.KW台..物料提升机 SSB-...
问:级配电箱分二级配电箱二级配电箱是否全部要做重复接地_...答:级箱要接地级箱和级箱没有超过米就不用级箱可以不用接地
问:用地线是否接地,如何检测我家的房子是五层,下面四层都是用来出租给流动人口的,四楼以下住了三十二...答:根据有关范要求,电源进线应采用三相五线制(ABC三相及线和地线,此接地为变压器的中点直接接地,且在入户处应做重复接地。重复接地极埋深不小于.m)在...
问:二级配电箱水泥楼里需要接地吗?答:二级配电箱水泥楼里需要接地二级电箱外壳必须联通保护接地且重复接地。
问:级二级配电箱的重复接地是怎么回事级二级配电箱的重复接地是怎么回事分回答:浏览:提问时间:--:级二级配电箱的重复接地是...┊关注┊┆ ttvo[新手]:配电箱接地共条....
问:二级箱究竟该如何接地?我们施工的所有二级箱都重复接地,并且每个电箱的接地体焊两个螺丝,两根...答:那监理可能是理论专家还有点过头,接装置指的就是埋在的热镀锌角钢或圆钢等通过扁铁连接的那些东东,你这个电箱只能是接地体,除特殊的设备(如级箱和些...
问:中线接地是什么意思,只起到保护的作用吗中线接地是什么意思,只起到保护的作用吗答:三相四线制是个相线个中心线,中心线是因为三相中要有某相或几相要挑头变压V的,此时三相有可能不平衡,中心线就是为了相线平衡或者三相不均接地引流的...
问:施工级箱,二级箱做重复接地后,配电箱用不用做重复...答:接地那是必须的,只不过需要不要重复接地而已。那要看你的和二级之间是不是有地线相连,而且它们之间距离不长,相当于两个箱接地极合二为,就不用再重复...
问:施工配置几个二级用电箱不准施工二级用电箱如何配置?答:你这个问题给的条件太少,不好回答。应给出必要的条件:、是做什么的施工?作业质?、有多大面?是怎么分配的?、施工机械、设备数量、负荷质?...
问:施工分配电箱需不需要做重复接地?有没有定?... JGJ-施工临时用电技术范未对分配电箱(二级箱)重复接地做出...答:在配电柜或总配电箱处必须做重复接地,配电系统的末端也要做重复接地,中间每km处做必须做重复接地。不超过km的中间做处就够了。
08-0909-1709-1409-16
04-1501-0610-1203-26
◇本站云标签已解决问题
为什么建筑工地临时电。二级箱和三级箱漏电保护器不跳,反而一级箱漏电保护器跳呢??在线等高手回答
提问时间: 08:22:13
浏览次数:7264
该答案已经被保护
看看你漏电保护器的 漏电分断时间一般是0.1或者是0.2秒 可能你的2,3级配电漏保的分段时间比1级柜的要长 所以没等2,3级配电漏保跳闸 1级柜先跳了 (在开关上可以看见是零点几秒分断的 例0.1s)。