10千伏声光验电器测高压变压器接线法图片的高压接线端,有一相没有声光报警,是为什么?

  • 进货单中暂未添加任何货品

阿里巴巴中国站和淘宝网会员帐号体系、《阿里巴巴服务条款》升级,完成登录后两边同时登录成功。

}

ST2677交直流高压耐压测试仪是交流超高压安全测量仪器。该仪器符合GB、HB、IEC、ISO等国内、国际标准,广泛适用于电子仪器、电力电器设备、电子元器件、电工器材、绝缘材料、电线电缆等需要进行耐压测试的厂矿企业、计量与科研单位和电力部门,成为上述单位不可缺少的耐压检测设备。

   徐吉ST2677型耐压测试仪,是交流超高压安全测量仪器。该仪器符合GB、HB、IEC、ISO等国内、国际标准,广泛适用于电子仪器、电力电器设备、电子元器件、电工器材、绝缘材料、电线电缆等需要进行耐压测试的厂矿企业、计量与科研单位和电力部门,成为上述单位不可缺少的耐压检测设备。

6. 过流报警方式:  漏电流上限设定连续可调,过流声光报警切断高压。

ST2677型耐压测试仪设计时已充分考虑到安全问题,但该仪器能输出50kV交流高压,如使用不当仍可能造成严重的安全事故,因此使用前必须注意以下几点:

1.除三芯电源线的正常接地外务必将主机背后接地端或变压器的接地端再接一根辅助接地线,使其可靠接大地,若接地不好当仪器正常工作时,仪器外壳可能带电,这对人体是非常危险的,同时也有可能损坏设备。

2.当仪器(含连接电缆、输出引线)受潮或因外力受损,应停止使用。

3.高压端输出引线夹与被测件的连接应在关闭仪器电源后进行,千万不能带电操作。

4.操作人员应戴绝缘手套,脚下垫绝缘橡皮垫,人体离高压变压器的距离不得小于1米,以防电击。

5.不要将输出端与地线人为短路,以免损坏仪器。

6.仪器零位启动特性是指调压器旋扭在逆时针到底的位置,即为零输出电压位时才能启动工作,以避免高压瞬时冲击所产生的不良后果,旋扭回零时用力应适中。

7.测试的参数不允许超限,具体是输出的高压不大于50kV

8.测试场地应保证相对封闭,无关人员不要(也无法)进入测试现场。测试现场应保持干燥,测试环境湿度超标时必须停止使用,待对测试环境作除湿处理后再行测试。测试现场不可摆放易燃、易爆品,如有意外情况,应当立即切断电源。

9.试验人员应做好分工,并有专人监护现场,随时准备拉闸

10.升压速度不能太快,也不能突然切断电源,当电压升到试验电压并保持1分钟后,应迅速将电压降到1/3试验电压以下,才能拉断电源。

11.在耐压试验过程中,如发现下列不正常时,应立即降压,切断电源,停止试验并查明原因:电压、电流表变化很大;②发现绝缘烧焦或冒烟;③被测产品有不正常声音

(1)“电源开关”:在打开开关前,一定要看上面“使用注意事项”一节。

(2)“启动” 按钮:按一下此按钮,仪器处于测试状态。

(3)“复位” 按钮:测试结束后,按此按钮仪器复位,输出电压被切断;当仪器处于“超漏”报警时按此按钮也使仪器复位。

(4)“测试/预置” 按键:按下此键,可预置漏电流的数值,数值的大小由:“漏电流”表显示。弹起此键后,仪器处于测试状态。

(5)“手动/定时”键:按下此键仪器处于定时测试状态,(11)“时间(S)”数显表显示测试的时间;弹起此键,仪器处于“手动”控制状态,数显表不显示测试的时间。

(7)“定时预置”开关:预置范围是1—99秒。

(8)“电流调节”电位器:按下“测试/预置”键,调节此电位器可以预置测试“漏电流”值。

(9)“测试”灯:测试时此灯亮。

(10)“超漏”灯:仪器处于“超漏”时此灯亮。

(11)“时间(S)”:测试的时间由此数显表指示。

(12)“测试电压(kV)”:仪器输出电压值由此数显表指示。

(13)“漏电流(mA)”:仪器预置、测试的漏电流值由此数显表指示。

(14)“电压调节”旋钮:本旋钮可改变输出电压的大小。顺时针旋转,输出电压升高;逆时针旋转,输出电压降低。

(16)“铭牌” :上面打有仪器生产的日期与编号。

(17)“保险开关”:此空气开关为本仪器的保险开关。推上为电源接通,拉下为电源断开

(18)“电源线” :通过三芯电源线使仪器连接到交流220V/50Hz的电上,电源必须按国家标准左孔﹝N﹞;右孔﹝L﹞;中间孔必须可靠接地。

(19)“接地端” :仪器背后的接线端,是仪器外壳的保护接地端,通电前必须将此端与大地可靠连接,接触电阻应按国家标准小于0.1Ω。

使用前应仔细检查主机、高压变压器、连接电缆和插头座是否受潮、脱落和明显外力受损。特别要检查三芯电源线与电源220V的连接是否正确、可靠(尤其需检查接大地端是否可靠有效)。无误后将高压变压器与主机间电缆头对槽插好、扣紧。高压变压器放置应距离人体大于1米。将被测件妥善放置,将红色高压线和黑色测试线接入并夹好被测件,两线间距应大于20cm红色高压线距其它物体及地面距离必须大于20cm红色高压线必须用两根尼龙线吊在空中,一根尼龙线吊在高压线中间,另一根尼龙线吊在高压线的夹子处,以防止测试时夹子从被测件上脱落而发生意外。

放电棒的接头与地紧紧连接好。

图中红色高压引线周围0.5米半径内应没有任何其它物体。被测件的表面应干燥、清洁、无污蚀,红黑两夹间距应大于20cm。(此测试方式为推荐方法,供参考)

先检查耐压仪的“电压调节”旋扭应逆时针方向旋到底,确认后将耐压仪的电源线插头插入交流220V的电源插座内。

插好后打开耐压仪前面板上的“电源开关”此时仪器数字显示屏点亮。

如果需要测试的电流为1mA时,先将“测试/预置”键按下,“2mA/20mA按键弹起。用一字起子插入“电流调节”的孔内,调整里面的电位器,使“漏电流(mA)”数显表头显示为“1.000”调整完将“测试/预置”键弹起,电流预置就完成了。

假如你需要测量的电流为“10mA”,则应将“2mA/20mA” 选择按键按下去;调节“电流调节”电位器,使“漏电流(mA)”数显表头显示为“10.00”。

如测试时间需60秒,只须将(7)“定时”预置开关拨到“60”,按“启动”按扭,顺时针方向慢慢旋动“电压调节”旋钮,将电压调节到所需的值,再将(5)“手动/定时”键按下即可,定时器便开始计时,到60秒时,立即将电压降到测试电压的1/3以下,当定时器计时到60秒时,便自动切断输出电压;如不需要定时,只需将(5)“手动/定时”键弹起即可,需要测试就按“启动”按扭,不需要测试时按一下“复位”按钮。

按一下启动按扭,顺时针方向慢慢旋动“电压调节”旋扭,并监视电压显示表头,直至测试所需电压值,如在此过程中发生蜂鸣器报警、“超漏”指示灯亮、“测试”灯灭了,输出电压也被切断了,说明此被测件不合格;如不报警,定时到所预置的时间后输出电压自动切断“测试”灯熄灭,则表示被测件合格。将“电压调节”旋扭逆时针旋到底,关闭电源,用放电棒对被测件一一碰触放电后取下被测件,测试结束。

五 、维修与校对

感谢您使用本仪器,我厂将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》的有关规定,凭此保修卡及发票复印件,为您提供下列服务。

1、保修:本产品自购买之日起,按使用说明书正常使用而发生质量问题的,持此卡及发票复印件到指定的维修点负责保修。

2、保修期限:自购机日起,保修12个月。

3、不属于保修范围:无保修卡、无发票的产品不予保修。

4、使用不当、人为损坏、或自行拆修的产品不予保修。

5、若您购买的仪器超过保修期限、涂改**或维修卡、非正常使用损坏或自行拆卸修理,我厂仍为您维修,但要收取维修费和零配件成本费。

}

交(直)流干式高压试验变压器/环氧树脂根据国家Z新电力行业标准而设计的、性能先进的耐压试验设备,用于对各种电器产品、电气元件、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验,以考核产品的绝缘水平,发现被试品的绝缘缺陷,衡量过电压的能力。

    同时显示高压电压,高压电流,电源电压和耐压时间。

试验结果可查看和打印,并具有自动/手动打印方式   

1、 接好工作线路,并良好接地。 
2、 按说明书先设定电压、电流整定值。 
3、 升压按规程要求进行,其升压速度必须小于3000V/s。 
4、 当电压升至试验电压时,应开始计时,到1分钟后,迅速降压到1/3试验电压以下时,方能切断电源。 
5、 再升压或耐压试验过程中,如发现以下不正常情况时,应立即降压,切断电源,停止试验并查明原因。 
⑴ 电压表指针摆动(或数字跳动)很大 
⑵ 电流表直线上升 
⑶ 被试品内有不正常的声音 
6、 第9项系压力阀及压力表,为长期关闭状态。每6个月开阀一次,以检查SF6压力,应不小于0.4MPa(检查压力后立即关闭阀门),低于0.4MPa时应加SF6气体,以增加气绝缘。 
7、 耐压实验前后应测量被试设备的绝缘电阻,检查绝缘情况。 

8、 操作必须严格执行国家有关标准和操作规程,可参照GB311-83《高压输变设备的绝缘配合、高压试验技术》、《电气设备预防性试验规程》等。

交(直)流干式高压试验变压器/环氧树脂

★工控机、单片机、手动电控三种操作方式

★电脑屏、LCD汉显、指针表三套显示系统

★适合耐压、快速击穿、工频电气强度多种用途

★虚拟仪器技术,计算机控制,新技术、高档次

★全中文彩**面,全鼠标操作,毫无操作障碍

★可多电压自动测试,亦可单电压自动测试

★国内首创实时动态试验曲线,双数据同屏比较,便于故障分析

★脱离计算机亦可自动或手动电控试验,灵活方便

★计算机也可用做数据分析、办公自动化等,真正一机多用

★完善的自诊断、警铃、门开关等多功能保护措施,安全可靠

★装置内置说明书,可随时调用

★装置升级后,用户可上网下载自动升级软件

交(直)流干式高压试验变压器/环氧树脂

320×240液晶显示器(日光下可见)、高速热敏打印机,试验结果可查看和打印。

试验全过程同屏显示 

高低压电压、电流四路测量方式,可实时监测高低压电流、电压值。同屏划分为电压电流动态显示区、设置数据区、状态信息显示区、结果显示区,让试验过程一目了然。

人机对话全键盘操作方式,任选自动及手动操作、交直流耐压方式或串级耐压方式,任意设定输出电压、高低压电流上限和计时时间。

系统诊断分析功能 

系统具有耐压试验自动诊断分析功能,易于发现试品击穿、闪络等故障及帮助解决问题。

完善的过压、过流保护,设定值上限保护。逼近式调压算法,到达设定电压后自动计时,计时结束后自动降压回零。在显眼位置增设“紧急停”,试验过程中可随时切断电源。

系统帮助功能界面 

进入功能界面后,可以选择 “时钟设置”、“注意事项”、 “接线示意图”等界面。可设置时钟的时间,为打印报表提供时间依据;可为用户提供一些操作规范和安全注意事项;可方便用户根据接线示意图正确接线。

双重过流保护,测试更安全 

具有回零检测功能,回零确定后方可进行下一步操作,安全可靠。

具有回零检测功能,回零确定后方可进行下一步操作,安全可靠。

可与无局放试验变压器配合,作为局放系统的操作部分,系统局放小于5pc.

绝缘阻抗检测功能 

具有绝缘阻抗检测功能,直接反映被试品绝缘强度。

精良的软硬件抗干扰设计,多种抗干扰手段,适应恶劣电磁环境。

强大的扩展功能 

可选配接地检测功能,试验开始前确定安全接地后方能升压。

可预留门连锁、警灯、警铃等接口,满足不同客户需求。

可选配远程通信、外接分压器校验接口等

可选配预设不少于两个电压和时间点,系统可根据预设电压自动升、降压过程并保持时间。

1.  监视功能:高压电压 低压电流 零位指示  电源指示 工作指示 计时指示

2.  保护功能:过流保护、零位启动保护、声光语言报警提醒

3.  采用新型时间继电器,计时范围更广(1S~99H)

4.  采用新型电流继电器,更精确、更可靠,确保人身及设备安全。

5.  试验变压器高压线圈为圆筒多层塔式,由优质聚酯漆包线及高耐压值绝缘材料绕制而成。

6.  (5kVA以上)装有可移动的铁轮。具有重量轻、体积小、移动方便、性能优越等特点。

以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,中国安防展览网对此不承担任何保证责任。