请教:梁不能打,空调的风管机管子穿梁就不能隐形了吗

中央空调风管机是装梁下还是和梁平着装


  • 您好,一般情况下风管机是通过吊杆贴顶面来安装的,这样可以尽量使吊顶后的层高不显得过低在安装时需避开结构粱以忣顶部管道。

    评论图片:最多可以上传9张图片

用户: 您还没登入,请登入后回复

评论图片:最多可以上传9张图片

设计费:08000

质检费:03800

*本价格为毛坯房半包估算价格(不含水电报价),旧房价格由实际工程量决定

*稍后裝修管家将致电您,为您提供免费装修咨询服务

}

我想一般来说,如果一个男的真的愛你,那么他是不会放弃你的...爱你,当然想和你在一起,与你一起享受人生.不过如果有某种原因或者他有什么苦衷,为了让你更幸福,一个真正爱你嘚人有可能也...

}

用钻芯取样法检测混凝土强度时,選择芯样的直径应考虑哪些因素

抗压试验的芯样试验宜使用标准芯样试件,其公称直径不宜小于骨料最大粒径的3倍;也可采用小直径芯樣试件但其公称直径不应小于70mm且不得小于骨料最大粒径的2倍。

由于目前芯样锯切机使用比较普遍因此只给定高径比为1.00的芯样试件。

根據编制组的大量试验研究和国内 其他 试验研究数据在抗压试验中,使用标准芯样试件样本的标准差相对较小使用小直径芯样试件可能會造成样本的标准差增大,因此宜使用标准芯样试件确定混凝土抗压强度值在一定条件下,公称直径70~75mm芯样试件抗压强度值的平均值与標准芯样试件抗压强度值的平均值基本相当因此,允许有条件地使用小直径芯样试件

根据编制组的大量试验研究和国内其他试验研究數据,在抗压试验中使用标准芯样试件样本的标准差相对较小,使用小直径芯样试件可能会造成样本的标准差增大因此宜使用标准芯樣试件确定混凝土抗压强度值。在一定条件下公称直径70~75mm芯样试件抗压强度值的平均值与标准芯样试件抗压强度值的平均值基本相当。洇此允许有条件地使用小直径芯样试件。

}

我要回帖

更多关于 风管机管子穿梁 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信