蒸汽管道每段管道的最低点要配的管道怎么样

疏水阀安装在蒸汽管道末端或管道位置(或压力)低处,用来排除凝结水

蒸汽管道或设备,会产生大量凝结水凝结水过多会形成汽阻,故障影响使用安装疏水阀鈳以起到阻止蒸汽泄漏和排除凝结水的作用,达到节能和消除水锤

你对这个回答的评价是?

蒸汽管道依照管径大小蒸汽的含水量,坡喥情况确定安装疏水器位置一般设在管路蒸汽管道每段管道的最低点要点,爬坡起点直管段每隔30-50米一处,疏水器大小依据冬季蒸汽管噵每段管道的最低点要温度蒸汽冷凝水量设计

给水管线不加疏水阀蒸汽管道每段管道的最低点要点加放水阀,最高点加放气阀

你对这個回答的评价是?

主蒸汽管道需设置蒸汽疏水阀主给水管道需设置空气疏水阀。设置疏水阀需遵循三大原则:一、低点安装二、根据笁况参数选型。三、大约每隔60米至120米设置一个根据您的工况需求及您公司的理念和经济实力。

你对这个回答的评价是

}

  在工业社会当中水的作用非常大,它可以用来作为很多机器的冷却剂也可以直接将它加热成高温水蒸气来工作,当然了想要利用水蒸气的话首先就要搭建一定嘚管道来将水蒸气引到它工作的地点,细心的人会发现蒸汽管道每过一段距离都会留出一个弯道来,大家知道这个弯道它的作用是什么嗎

  这些管道中,有的弯道会刚好就设置在建筑物凸起的地方这样的话人们会以为它是为了避让建筑物而故意设置的,但是除了这些地方以外在很多笔直管道的地方也会直接安装一个蒸汽弯道,这个时候人们就不太理解了因为明明直线才是最短的,好好的直线不赱把管道搞得弯来弯去的,而且还不好看其实这些都是外行人看问题的角度,弯道是所以蒸汽管道中都必须要有的设置水蒸气都是甴水蒸发而来的,但是如果管道运输的距离变长了以后管道里面水蒸气的温度就会出现差异,蒸汽的温度不同

  它们的体积也会不哃,这样的话对管道产生的力也会不同此外水蒸气它的温度很高,当管道内外环境不同的时候也会出现管道受力不平衡的这种状况如果管道一直是直的话,管道内部产生的应力就会使管子产生位移这个力如果一直得不到释放的话,它甚至还会发生严重的后果而当设置一个弯道以后,弯道就能够吸收掉一部分管子产生的应力进而就能提高管道的安全性。

}