小型分体空调工情况下蒸发温度與压力关系器在夏天常有室内机蒸发器结冰现象为什么会结冰及怎样排除呢?现分述如下:
-
制冷剂不足,分体空调工情况下蒸发温度与压仂关系器由于安装或使用时间较久等原因会出现制冷剂泄漏或渗漏。制冷系统内制冷剂减少后便造成蒸发压力过低,导致蒸发器结冰结冰的位置一般在蒸发器前部分。排除方法是先处理好泄漏部位加足制冷剂,故障便会排除
-
压缩机效率低,压缩机故障使用时间长玖压缩机压缩效率降低,或者压缩机配气系统损坏造成压力过低而结冰。结冰位置也在蒸发器前部分前者补加一些制冷剂,故障能排除如果故障依旧,须更换压缩机
-
制冷剂偏多,一些空调工情况下蒸发温度与压力关系器因移位、泄漏等原因而重新注入制冷剂维修人员操作不当加多了制冷剂,造成过多制冷剂流到蒸发器后部分蒸发而结冰这类冰多结在蒸发器后部分及压缩机回气管周围。放掉多餘制冷剂故障便排除。
-
换热器脏蒸发器脏空调工情况下蒸发温度与压力关系器使用一段时间后,空气中的尘埃或蒸发器产生的微生物便会积留在蒸发器上阻碍空气流通,造成热交换减少蒸发器温度过低而结冰。结冰位置在蒸发器后部分待冰溶化后,用水冲蒸发器用软毛刷顺着翅片刷,注意一定不能弄湿电气部分清洗干净后,故障便排除
-
温度设置太低,一些用户把空调工情况下蒸发温度与压仂关系器温度设置过低空调工情况下蒸发温度与压力关系器制冷量跟不上,房间温度降不到设定温度而长时间开机或者停机时间很短,也会造成蒸发器结冰有些房间温度降得很低,也会造成蒸发器温度过低结冰这类冰多从蒸发器下部分开始结。只要把温度设置高一些故障即可排除。
-
六、温度探头不良或温度探头安装位置不当
温度探头不良或温度探头安装位置不当温控失效机械温控器感温包气体壓力随温度变化而变化,带动温控器触点动作由于触点粘连、弹簧弹力不足等原因造成触点常闭,空调工情况下蒸发温度与压力关系器連续开机造成结冰。更换温控器故障排除。
-
内机风量小风量小空调工情况下蒸发温度与压力关系器使用一段时间后,有些风机扇叶粘有许多圬垢影响送风,造成蒸发器结冰清除圬垢,故障排除