您好,消防增压设备工作原理 1、利鼡高位消防水池(例如山顶上的高位消防水池)对消防管网增压稳压这种系统称为常高压消防系统,但在实际工作中很少见到 2、利用设在建筑顶层的高位消防水箱对消防管网增压稳压;按“高规”GB 50045—95的规定,当高位消防水箱提供的水压不能满足最不利点处的消防水压则应設高位消防水箱增压装置。按我国现行“高规”GB50045—95及《建筑设计防火规范》GBl6—87的规定对于临时高压消防给水系统均应设置高位消防水箱。 此时应注意: (1)稳压泵应能自动启停并受控于设置在系统管道上的压力检测装置。 (2)稳压泵宜设置在系统顶部靠近高位水箱处以降低稳壓泵的额定工作压力,节约能源 (3)稳压泵组应设在旁线的管道上。 (4)对自动喷水灭火系统稳压泵的加压点,应设在系统的水源侧 3、利用設在水泵房内的专用稳压泵与气压罐协同工作对消防管网增压稳压,使之处于准备消防状态 (1)当规范允许用气压罐代替高位水箱时,气压罐必须储存十分钟的消防用水量平时不能动用,火灾时方可动用通常称这样的气压罐为“大罐”,“大罐”只能启动稳压泵和停止稳壓泵一般不要求用它的信号去启动主泵,更不允许用它的信号去停运主泵 (2)“小罐”是指按规范要求,配合高位水箱增压而设置的气压給水装置该装置的气压罐仅储存火灾初期的30S的消防用水量,对消火栓给水系统其调节容积为2支水枪30S用水量,即2×5(L/S)×30=300(L);对自动喷水灭火系统其调节容积为5只标准喷头30S的用水量,即5×1(L/S)×30=150(L) 当采用“小罐”时,气压罐不但能发出启动和停止稳压泵的信号而且还能发出启动消防主泵的信号。即设备投入正常运行后系统水压将保持在设定的上下限(即稳压泵的启动和停机压力)之间,当管网泄露、系统压力降至設定压力下限P2时稳压水泵自动启动,对管网进行补水稳压以供消防供水系统保证最不利配水点的消防所需压力,当系统压力达到设定壓力上限P1时稳压泵停止工作每次压力下降时,都将重复上述的运行过程以稳定消防管网的压力和气压罐的调节水容积。消防用水时穩压泵持续运行阻止不住压力的下降,当系统压力降至消防主泵启动压力P3时电控系统发出报警信号,启动消防主泵进行供水当消防主泵运行达到额定流量和压力时,控制系统关闭稳压水泵运行当单台消防泵运行仍阻止不住压力的下降,系统压力降至消防最低压力P4时消防备用泵启动.
希望我的回答能帮助到您


、、1) 气压水罐的制造单位应持有压力容器制造许可证或注册书,并具备健全的质量管理体系和制喥
2)设备的外购配套件须有产品合格证并经入场检验合格后方可使用。设备的气压水罐、水泵机组、电器元件等构成部件应在检验合格後方可组装使用。在使用现场组装的设备可在现场检验整机性能。
3)应持有有关部门签发的生产许可证
4)设备整体结构、水管路、气管路忣电器线路的布置应合理,应留有安装维修空间便于操作
5)设备配套使用的外购件及材料等均应选用符合国家标准(行业标准)的产品。
6)水泵機组的结构要求:
a.稳压泵应设备用泵其工作能力应与工作泵相同b.每台稳压泵应设独立的吸水管
c.水泵引水方式应采用自灌式
7)消火栓给水系统嘚气压罐储水容积不小于300L;自动喷水灭火系统的气压罐储水容积不小于150L;消火栓及自动喷水灭火系统合用的气压罐储水容积不小于450L;
8)该设備配备稳压水泵两台(一用一备)。
1)、消防增压稳稳压给水设备价格的气压罐其容积、气压、水位及工作压力应符合设计要求。
2)、消防增压穩稳压给水设备价格上的安全阀、压力表等的安装应符合产品使用说明书的要求
3)、消防增压稳稳压给水设备价格安装位置、进水管及出沝管方向应符合设计要求;安装时其四周应设检修通道,其宽度不应小于0.7m消防气稳压给水设备价格顶部至楼板或梁底的距离不得小于1.0m。
4)、设备到现场须拆箱清点安装就位须找平、灌浆。管路连接与电控接线须对照图纸核对无误。
5)、设备安装完后须对设备调试与试运轉。包括水泵的启停控制各个阀门的开关,以及设备清洗、充水后的试运转


 消防增压稳压设备,他利用五毒胶囊来隔离水和气是┅种新型的给水设备,充气一次可以保证整年的运行它工作的时候启动补水泵,水室里进水之后水压就会随之升高,气室里面的气体被伸长当水的压力变低的时候,气室里面的气体就会随之变得膨胀造成隔膜收缩,迫使水室能够出水就这样,达到连续供水


消防增压稳压设备是通过隔膜将气水分开。一次充气常年运行使用工作时起动水泵水室进水,水压升高气室的气体被压缩。水泵在设定的高压停车当水压下降时,气室气体膨胀隔膜收缩,压迫水室出水在设定的压差低压时补水泵启动,这样周而复始通过电接点压力表和自动控制箱控制连续供水。


消防增压稳压设备采用水泵与自来水管网直接相连用压力调节罐作为水泵进水储水装置,采用真空消除器消除管网内所产生的负压在充分利用自来水管网直接相连,用压力调节罐作为水泵进水储水装置采用真空消除器消除管网内所产生嘚负压,在充分利用自来水管网的原有压力的基础上实现了供水的二次增压该设备既实现了增加的目的(且丝毫不会影响管网其它用户水),又节省建水池水箱的投次,在保证管网水质的同时(无二次污染)又可充分利用管网的原有水压,其节能效果极其显著可达50%以上。箱泵一体化成套设备全自动智能控制具有多种保护和控制功能,可实现真正无人值守


消防给水设备由消防主泵、消防备用泵、稳压泵组、气压罐、压力传感器、控制柜等组成。平时由稳压泵组将管网压力稳定在设定值火灾时消防主泵自动启动灭火。消防主泵发生故障时消防备用泵自动投入运行。带有双电源切换装置当主电发生故障时,可自动切换备用电源
消防供水成套装置是按照国家消防标准(高層民用建筑设计防火规范)及公安部消防标准(消防气压供水设备的性能要求和试验方法)设计开发,平时由稳压泵维持消防系统压力火情发苼时,自动开启消防泵保持最不利点所需的消防流量和压力,齐全的故障保护、报警功能消防泵自动定期巡检功能,并可接收好人处悝各种消防信号以及发出各种运行工况信号整套装置性能优异,技术先进供水稳定可靠高效。


}