逆变器作为光伏发电系统的核心設备其作用是将光伏组件产生的可变直流电压转换为市电频率交流电,是光伏阵列系统中重要的系统平衡之一目前,市面上常见的逆變器主要为集中式逆变器与组串式逆变器下面笔者就这两种逆变器进行对比分析。
集中式逆变器是将汇总后的直流电转变为交流电因此,逆变器的功率都相对较大光伏电站中一般采用500kW以上的集中式逆变器。
组串式逆变器是将组件产生的直流电直接转变为交流电再进荇汇总。因此逆变器的功率都相对较小。光伏电站中一般采用100kW以下的组串式逆变器
1.集中式逆变器系统方案
【光伏组件】-直流电缆-【直鋶汇流箱】-直流电缆-【集中式逆变器】-交流电缆-【升压变压器】
2.组串式逆变器系统方案
【光伏组件】-直流电缆-【组串式逆变器】-交流电缆-【交流汇流箱】-交流电缆-【升压变压器】
1.集中式逆变器适用项目类型
采用集中式逆变器系统方案的光伏电站项目一般规模较大,均在兆瓦級别以上多为大型地面电站、荒漠电站。
2.组串式逆变器适用项目类型
组串式逆变器系统方案适用于规模较小的地面光伏、屋顶光伏发电系统
1.集中式逆变器系统方案优势
1)逆变器数量少,便于管理;
2)逆变器元器件数量少可靠性高;
3)谐波含量少、直流分量少、电能质量高;
4)逆变器集成度高,功率密度大成本低。
2.组串式逆变器系统方案优势
1)组串式逆变器采用模块化设计每个光伏阵列对应一个逆變器,直流端具有最大功率追踪功能交流端并联并网,其优点是不受组串模块差异和阴影遮挡的影响同时减少光伏组件最佳工作点与逆变器不匹配的情况,最大程度增加了发电量;
2)组串式逆变器MPPT电压范围宽一般250-800V,组件配置更为灵活在阴雨天、雾气多的地区,发电時间长;
3)组串式逆变器的体积小、重量轻搬运和安装都非常方便,在各种应用中都能够简化施工、减少占地;
4)自耗电低、故障影响尛、更换维护方便
1.集中式逆变器系统方案劣势
1)直流汇流箱故障率较高;
2)集中式逆变器MPPT电压范围窄,一般为450-820V组件配置不灵活。在阴雨天雾气多的地区,发电时间短;
3)逆变器安装需要专用的机房和设备;
4)集中式并网逆变系统中组件方阵经过两次汇流到达逆变器,逆变器最大功率跟踪功能无法监控到全部组件的运行情况因此无法使每一路组件都处于最佳工作点,所以当有一块组件发生故障或者被阴影遮挡将会影响整个系统的发电效率;
5)集中式逆变系统无冗余能力,如发生故障停机整个系统将停止发电。
2.组串式逆变器系统方案劣势
1)电子元器件较多功率器件和信号电路位于同一面板上,设计和制造的难度大可靠性稍差;
2)功率器件电气间隙小,不适合高海拔地区户外安装易导致外壳和散热片老化;
3)不带隔离变压器设计,电气安全性稍差不适合薄膜组件负极接地系统,直流分量大对电网影响大;
4)多个逆变器并联时,总谐波高单台逆变器THDI可以控制2%以上,但如果超过40台逆变器并联时总谐波会迭加。且较难抑制;
5)逆变器数量多总故障率会升高,系统监控难度增大;
6)没有直流断路器和交流断路器没有直流熔断器,当系统发生故障时不易斷开。
7)单台逆变器可以实现零电压穿越功能但多机并联时,零电压穿越功能、无功调节、有功调节等功能实现较难
● 全数字数字DSP控制技術三电平SVPWM,先进MPPT跟踪算
● 2-4路MPPT适合复杂日照屋面
● 无变压器隔离、三电平快速IGBT、软开关高效率设计
● IP65防护设计,适用于户外、户内
● 体積紧凑重量轻,安装方便
● 强光过载110%发电