原标题:城实维修教你实际操作鼡PLC和变频器来实际控制电机启动电流10s脉冲吗
按下电动机启动按钮电动机启动运行在5Hz所对应的转速;延时10s后,电动机升速运行在10Hz对应的转速再延时10s后,电动机继
续升速运行在20Hz对应的转速;以后每隔10s则速度按下图依次变化,一个运行周期完后会自动重新运行按下停止按鈕,电动机停止
MM440变频器数字输入“5”、“6”、“7”、“8”端子通过P0701、P0702、P0703、P0704参数设为15段固定频率控制端每一频段的频率分别
由P1001~P1015参数设置。变频器数字输入“16”端子设为电动机运行、停止控制端可由P0705参数设置。
I0.0电动机运行,对应电动机运行按钮SB1;
I0.1电动机停止,对应电動机停止按钮SB2;
Q0.0固定频率设置,接MM440数字输入端子“5”;
Q0.1固定频率设置,接MM440数字输入端子“6”;
Q0.2固定频率设置,接MM440数字输入端子“7”;
Q0.3固定频率设置,接MM440数字输入端子“8”;
Q0.4电动机运行/停止控制,接MM440数字输入端子“16”
PLC程序应包括以下控制:
(1)当按下正转启动按钮SB1時PLC的Q0.4应置位为ON,允许电动机运行
(2)PLC输出接口状态、变频器输出频率、电动机转速变化
(3)当按下停止按钮SB2时,PLC的Q0.4应复位为OFF电动机停止运行。
(1)连接电路图检查接线正确后,接通PLC和变频器电源
(2)恢复变频器工厂默认值,P0010设为30P0970设为1。按下变频器操作面板上的“P”键变频器开始复位到工厂默认值。
(3)电动机参数按如下所示设置电动机参数设置完后,设
P0010为0变频器当前处于准备状态,可正瑺运行
P0003设为1,访问级为标准级;
P0010设为1快速调试;
P0100设为0,功率以kW表示频率为50Hz;
P0304设为230,电动机额定电压;
P0305设为1电动机额定电流;
P0307设为0.75,电动机额定功率;
P0310设为50电动机额定频率;
P0311设为1460,电动机额定转速;
P3900设为1结束快速调试,进入“运行准备就绪”
(4)设置MM440的15段固定頻率控制参数,如下表所示