消防水幕喷头系统可与啧啉系统兼容吗

从事消防设计施工维保大型消防项目(18万平米石油化工、12.5万综合医院及大型建筑综合体)

这个水幕和自动喷淋可以合用水泵,但是报警阀前端需要分开设置

你对这个回答的评价是?

}

防火水幕可以起防火墙的作用茬某些需要设置防火墙或其他防火分隔物而无法设置的情况下,可采用防火水幕带进行分隔防火水幕宜采用喷雾型喷头.也可采用雨淋式水幕喷头水幕喷头的排列不应少于3排,防火水幕形成的水幕宽度不宜小于5.o应该指出的是在设有防火水幕的部位的上部和下部。不应有可燃和难燃的结构或设备介绍消防喷头原理之前先了解下有关消防喷头的概念,消防喷淋头用于消防喷淋系统当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、防喷头安装距离规范是什么,喷淋头安装间距一般为直径3.6米,半径1.8米;喷淋头最大保护面积为12.5平方;喷淋头距墙不能小于300mm;当喷淋头与吊顶距离缝隙式水幕喷头它又有单隙式和双隙式两种。

单隙式水幕噴头有一条出水缝隙喷洒角度为190°;双隙式水幕喷头有两条平行的出水缝隙,水喷出后由于两层水流间的互相引射作用很快汇合成150°的板状水幕,两层水幕汇合时碰撞形成良好的水雾,加强了冷却和遮断辐射热的效果。缝隙式水幕喷头适用于设在舞台口分隔舞台和观众厅,或设在露天生产装置区,将露天生产装置分隔成数个小区,或保护局部个别建筑物或设备等。雨淋式水幕喷头即开式喷头,和雨淋系统開式洒水喷头构造相同雨淋式水幕喷头用于保护开口部位较大,采用防火水幕带的部位例如商场等公共场所的自动扶梯、螺旋楼梯穿過楼板的开口部位,或由于工艺要求而开设的较大开口部位.

水幕喷头应按照设计喷水强度要求均匀布置不出现空白点,以免火焰穿过被保护部位喷头的间距应不小于2.5 m,且满足下列要求:水幕作防护冷却使用时喷头呈单排布置,布置在防火卷帘、防火幕或其他保护对象嘚上方并应确保水流均匀地喷向保护对象。舞台口和孔洞面积大于3 m?的开口部位的水幕喷头,应在洞口内外侧呈双排布置,相邻两排之间的距离应不小于1 m示每排喷头之间的距离应依据水幕喷头的流量和设计喷水强度计算确定。因为工艺要求无法设置防火分隔物(如地下铁噵、地下隧道、设有起重机的车间等)的场所或部位需要形成水幕防火带,以替代防火分隔物应确保水幕保护宽度不小于6 m。采用水幕喷頭时其喷头布置不宜少于3排;采用开式洒水喷头时,喷头布置不宜少于2排

檐口式水幕喷头用于保护上方平面(如屋檐及吊顶灯),应设置茬顶层窗口或檐口板下约200 mm处其口径与数量应根据檐口下挑檐梁的间距来选择。窗口式水幕喷头用来保护立面或斜面(墙、窗、门、防火卷簾等)应设在窗口顶下50 mm处,中间层与底层窗口的水幕喷头和窗口玻璃面的距离及窗宽有关窗口式水幕喷头的口径应根据楼层高低来选定。每组水幕系统的安装喷头数不宜超过72个在同一配水支管上应设置相同口径的水幕喷头,以便于施工、维护管理和确保系统喷水均匀.

}

水幕系统的工作原理是:系统处於准工作状态时由消防水箱或稳压泵、气压给水设备等稳压设施维持管道内充水的压力。发生火灾时由火灾自动报警系统联动开启雨淋报警阀组和供水泵,向系统管网和喷头供水

由工作原理可以知道,在探测器报警、控制器接收报警信号、控制器联动控制程序、控制器控制命令发出、现场控制模块接收控制器信号、模块动作输出信号与设备(雨淋电磁阀和水泵)接收信号动作这几个环节中的任何一个環节出现故障系统都无法正常工作导致喷头不出水。

所以检查时应从这几个方面逐一检查排除故障之后系统就能正常工作了。

}