来自健康生活类芝麻团 推荐于
拆开室内机面板后蒸发器散热铝箔片上面右边有一排铜管弯头,上面应该插了一根大约1厘米左右的细铜管一样的东西后面连着两芯的线,这个就是内机盘管感温头顺着线找到插主板的插件,拔下后测量阻值这个季节该感温头阻值应该在5-15K之间,具体要看改空调采用的是什么感温包了如果阻值很小只有2K以下或者阻值很夶,超过30K基本上可以断定他坏了更换一根就行了,价格不贵的
你对这个回答的评价是?
拆开室内机面板后蒸发器散热铝箔片上面右边有一排铜管弯头,上面应该插了一根大约1厘米左右的细铜管一样的东西后面连着两芯的线,这个就是内机盘管感温头顺着线找到插主板的插件,拔下后测量阻值这个季节该感温头阻值应该在5-15K之间,具体要看改空调采用的是什么感温包了如果阻值很小只有2K以下或者阻值很夶,超过30K基本上可以断定他坏了更换一根就行了,价格不贵的
你对这个回答的评价是?
F8故障是室内盘管温度传感器故障
可能的原因是传感器引线接插头松。打开室内机下面的面板将黑色电器盒盖板打开,将引线的接插头都再插紧一下
空调管温传感器故障制冷现象:
1. 室内环温传感器阻值变大,引起空调频繁启动 故障现象
2. 室内管温传感器阻值变小,引起启动不久整机保护 故障现象
3. 室内环温、管温感温性能改变,引起空坑工作失常 故障现象
4. 室内管温变值为0Ω,致使整机遥控开机无反应 故障现象。
可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题
长虹美菱股份有限公司专注家电制造36年,是中国重要的电器制造商之一有合肥、绵阳、景德镇和中山四大国内制造基地,覆盖了冰、洗、涳、厨卫、小家电等全产品线公司主导产品美菱冰箱是国家出口免验产品
F8故障是室内盘管温度传感器故障
可能的原因是传感器引线接插頭松。打开室内机下面的面板将黑色电器盒盖板打开,将引线的接插头都再插紧一下
空调管温传感器故障制冷现象:
1. 室内环温传感器阻值变大,引起空调频繁启动 故障现象
2. 室内管温传感器阻值变小,引起启动不久整机保护 故障现象
3. 室内环温、管温感温性能改變,引起空坑工作失常 故障现象
4. 室内管温变值为0Ω,致使整机遥控开机无反应 故障现象。
你对这个回答的评价是