国标有规定零线不能压线鼻子正规压法吗

带漏电的配电柜零线接地就跳閘,这你是知道的看你是咋接的吧。

4p的开关不是可以断掉零线吗为何还会引起跳闸呢

你对这个回答的评价是?

这个很有可能是配电柜裏面的“跳闸”的那个开关是漏电断路器而且是三极的,零线没有经过漏电断路器而引起的误动作!

德力西的60a过断路器的小配电箱四進四出,只是小配电箱的分路压的线鼻子正规压法放零线线排上引起的大配电柜跳闸而且是小配电柜的空开是关闭的不知道从何分析跳閘的原因
“大配电柜”上面跳闸的开关是什么型号的?是断路器还是漏电断路器

你对这个回答的评价是?

原因有两个:1、检查配电柜内斷路器是否为漏电型断路器如果是漏电型,零线不能接的

2、检查配电柜至配电箱之间电缆是否有问题。

你对这个回答的评价是

小配電箱的进线是几线制,且小配电箱是单相电还三相电,一定要分清楚,三相不能直接接单相的,只能转换,方能启动配电箱

四进四出线,地线直接放哋线排只是小配电箱的分路压的线鼻子正规压法放零线线排上引起的大配电柜跳闸而且是小配电柜的空开是关闭的
有可能配电箱载流小於配电柜吧,至于接地极,一般是通过线路接地,你是不是将接地极直接将接地

你对这个回答的评价是?

}

零线线鼻子正规压法与铜排打火发热。 是由于线鼻子正规压法与铜排接触不良可能是由于线鼻子正规压法或铜排表面存在氧化生锈,或螺丝没有拧紧造成的把氧化粅清理干净,重新拧紧螺丝就可以排除故障

你对这个回答的评价是?

晕,你打火时间一长温度自然会高,不化才怪

是什么原因造成嘚呢我是个宾馆。十平的主线带着是十一个房间每个房间最大的用电设备就是一台1匹空调。还有电视

你对这个回答的评价是?

}
  • 带漏电的配电柜零线接地就跳閘,这你是知道的看你是咋接的吧。
    全部
}

我要回帖

更多关于 线鼻子正规压法 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信